NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    848

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Senertec Dachs BHKW

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
heatingjavascriptmonitoring
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    ka82
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    Du bist mein persönlicher Held des Tages!!!

    datenpunkte3.JPG

    Vielen Dank für deine Geduld!
    Ich habe zumindest auch einiges dabei gelernt, denke ich.
    Habe gerade noch bemerkt, dass die Betriebssekunden zwar so heißen, eigentlich aber schon die Stunden sind. Das ist wohl bei deren Umsetzung der GLT-Schnittstelle falsch deklariert worden. Das bekomme ich aber auch alleine hin ;-)

    Vielleicht kann ja noch jemand anderes etwas mit dieser "Anleitung" anfangen.

    Gruß und nochmals danke
    ka82

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K ka82

      Du bist mein persönlicher Held des Tages!!!

      datenpunkte3.JPG

      Vielen Dank für deine Geduld!
      Ich habe zumindest auch einiges dabei gelernt, denke ich.
      Habe gerade noch bemerkt, dass die Betriebssekunden zwar so heißen, eigentlich aber schon die Stunden sind. Das ist wohl bei deren Umsetzung der GLT-Schnittstelle falsch deklariert worden. Das bekomme ich aber auch alleine hin ;-)

      Vielleicht kann ja noch jemand anderes etwas mit dieser "Anleitung" anfangen.

      Gruß und nochmals danke
      ka82

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #12

      @ka82 sagte:

      eigentlich aber schon die Stunden sind.

      Es hätte mich auch gewundert, wenn in 14 Stunden schon über 500 MWh Wärme erzeugt worden wären.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      X 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @ka82 sagte:

        eigentlich aber schon die Stunden sind.

        Es hätte mich auch gewundert, wenn in 14 Stunden schon über 500 MWh Wärme erzeugt worden wären.

        X Offline
        X Offline
        XWing
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @paul53
        Ich wärme das mal auf hier.
        Ich kann alle numerischen Werte nach der obigen Anleitung auslesen.
        Es gibt aber auch Ausgaben, z.B. der Wert ob eine Wartung fällig ist, die als Ausgabe "true" oder "false" ausgeben.
        Da geht die Methode mit parseFloat() nicht.
        Wie bekomme ich diese Werte in einen Datenpunkt?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • X XWing

          @paul53
          Ich wärme das mal auf hier.
          Ich kann alle numerischen Werte nach der obigen Anleitung auslesen.
          Es gibt aber auch Ausgaben, z.B. der Wert ob eine Wartung fällig ist, die als Ausgabe "true" oder "false" ausgeben.
          Da geht die Methode mit parseFloat() nicht.
          Wie bekomme ich diese Werte in einen Datenpunkt?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #14

          @xwing sagte: "true" oder "false" ausgeben. Da geht die Methode mit parseFloat() nicht.

          Wenn dies Strings sind, dann verwende die Funktion toBoolean() des Javascript-Adapters.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          X 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @xwing sagte: "true" oder "false" ausgeben. Da geht die Methode mit parseFloat() nicht.

            Wenn dies Strings sind, dann verwende die Funktion toBoolean() des Javascript-Adapters.

            X Offline
            X Offline
            XWing
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @paul53
            Wenn ich folgendes eingebe

                    if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(toBoolean(idAKK), sensor[1], true);
            
            

            kommt folgende Fehlermeldung:
            javascript.0 (439) at script.js.Dachs_Daten-Einlesen:55:52

            Den Datenpunkt auf ich auf Logikwert gestellt

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • X XWing

              @paul53
              Wenn ich folgendes eingebe

                      if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(toBoolean(idAKK), sensor[1], true);
              
              

              kommt folgende Fehlermeldung:
              javascript.0 (439) at script.js.Dachs_Daten-Einlesen:55:52

              Den Datenpunkt auf ich auf Logikwert gestellt

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @xwing
              Man wandelt auch nicht die ID, sondern den Wert.

                      if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(idAKK, toBoolean(sensor[1]), true);
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              X 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @xwing
                Man wandelt auch nicht die ID, sondern den Wert.

                        if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(idAKK, toBoolean(sensor[1]), true);
                
                X Offline
                X Offline
                XWing
                schrieb am zuletzt editiert von XWing
                #17

                @paul53
                Danke! Eigentlich hatte ich auch dies vorher schon probiert.
                Ich hatte schon einiges probiert. Irgendwie hatte ich einen Bug im System und vorherige Änderungen blieben zusätzlich drin. So hatte ich das Log im Script eingeschaltet. Nach der Rücknahme kamen trotzdem noch die Logausgaben. Ebenso kam von einem meiner Versuche zwischendurch immer eine Ausgabe "parseString(sensor[1])".
                Erst nach Neustart war das Phänomen weg.

                Jetzt geht alles.
                Nochmals Danke für die Hilfe!

                Hier mein funktionierendes Script: Die beiden Datenpunkte 0_userdata.0.BHKW.Wartung-notwendig und 0_userdata.0.BHKW.Interne_Umwaelzpumpe sind als Logikwerte angelegt.

                const url="http://glt:@192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung";
                
                const idPath = '0_userdata.0.BHKW.';
                
                const idRLT = idPath + 'RL-Temperatur';
                
                const idBetrieb = idPath + 'Betriebsstunden';
                
                const idAT = idPath + 'Aussen-Temperatur';
                
                const idATh = idPath + 'Heizkreis-Energie';
                
                const idAEl = idPath + 'Elektroenergie';
                
                const idVLT = idPath + "VL-Temperatur";
                const idTF1 = idPath + "Temperatur_Fuehler_1";
                const idDZ = idPath + "Motordrehzahl";
                const idWN = idPath + "Wartung-notwendig";
                const idAKK = idPath + "Interne_Umwaelzpumpe";
                
                
                function getBHKW() {
                
                  request(url, function(error, response, body) {
                
                
                    let arr = body.split('\n');
                
                    for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                
                        let sensor = arr[i].split('=');
                
                        if(sensor[0].indexOf('sbRuecklauf') != -1) setState(idRLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                
                        if(sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb, Math.round(parseFloat(sensor[1]) / 1) / 1, true ); // Stunden mit 2 Nachkommastellen
                
                        if(sensor[0].indexOf('sbAussen') != -1) setState(idAT, parseFloat(sensor[1]), true);
                
                        if(sensor[0].indexOf('ulArbeitThermHka') != -1) setState(idATh, parseFloat(sensor[1]), true);
                
                        if(sensor[0].indexOf('ulArbeitElektr') != -1) setState(idAEl, parseFloat(sensor[1]), true);
                        
                        if(sensor[0].indexOf('sbVorlauf') != -1) setState(idVLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                
                        if(sensor[0].indexOf('sbFuehler1') != -1) setState(idTF1, parseFloat(sensor[1]), true);
                        
                        if(sensor[0].indexOf('usDrehzahl') != -1) setState(idDZ, parseFloat(sensor[1]), true);
                
                        if(sensor[0].indexOf('fStehtAn') != -1) setState(idWN, toBoolean(sensor[1]), true); 
                
                        if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(idAKK, toBoolean(sensor[1]), true); 
                
                
                    }
                
                  });
                
                }
                
                 
                
                getBHKW(); // Script start
                
                schedule('* * * * *', getBHKW); // jede Minute
                
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @xwing
                  Man wandelt auch nicht die ID, sondern den Wert.

                          if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(idAKK, toBoolean(sensor[1]), true);
                  
                  X Offline
                  X Offline
                  XWing
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @paul53
                  Ich habe nun so ziemlich alle Werte in meinen Datenpunkten drin.
                  Wobei ich noch scheitere ist das senden einer Anforderung via http post.

                  In der Anleitung zur GLT Schnittstelle des Dachs steht folgendes:
                  fb1eae80-760a-428d-890d-44a072f2817b-grafik.png

                  und

                  edc149c0-4a14-4e1e-9933-9bd6dff3509c-grafik.png

                  Ich habe folgendes Script versucht:

                  var request = require('request');
                  
                  request.post({
                  
                      url:     'http://glt:@192.168.0.76:8080/setKeys',
                  
                      form:    { title: "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1" }
                  
                  }, function(error, response, body) {
                  
                       log(error, 'error');
                       log(response);
                       log(body);
                  
                  });
                  

                  Und bekomme folgende Logmeldungen:

                  00:54:24.256	info	javascript.0 (129) Start javascript script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein
                  00:54:24.259	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  00:54:24.263	error	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: null
                  00:54:24.264	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: {'statusCode':200,'body':'','headers':{'content-length':'0','date':'Sat, 14 Aug 2021 22:54:24 GMT'},'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':'glt:','host':'192.168.0.76:8080','port':'8080','hostname':'192.168.0.76','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/setKeys','path':'/setKeys','href':'http://glt:@192.168.0.76:8080/setKeys'},'method':'POST','headers':{'content-type':'application/x-www-form-urlencoded','authorization':'Basic Z2x0Og==','content-length':88}}}
                  00:54:24.264	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: 
                  

                  Was mache ich falsch?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • X XWing

                    @paul53
                    Ich habe nun so ziemlich alle Werte in meinen Datenpunkten drin.
                    Wobei ich noch scheitere ist das senden einer Anforderung via http post.

                    In der Anleitung zur GLT Schnittstelle des Dachs steht folgendes:
                    fb1eae80-760a-428d-890d-44a072f2817b-grafik.png

                    und

                    edc149c0-4a14-4e1e-9933-9bd6dff3509c-grafik.png

                    Ich habe folgendes Script versucht:

                    var request = require('request');
                    
                    request.post({
                    
                        url:     'http://glt:@192.168.0.76:8080/setKeys',
                    
                        form:    { title: "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1" }
                    
                    }, function(error, response, body) {
                    
                         log(error, 'error');
                         log(response);
                         log(body);
                    
                    });
                    

                    Und bekomme folgende Logmeldungen:

                    00:54:24.256	info	javascript.0 (129) Start javascript script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein
                    00:54:24.259	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    00:54:24.263	error	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: null
                    00:54:24.264	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: {'statusCode':200,'body':'','headers':{'content-length':'0','date':'Sat, 14 Aug 2021 22:54:24 GMT'},'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':'glt:','host':'192.168.0.76:8080','port':'8080','hostname':'192.168.0.76','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/setKeys','path':'/setKeys','href':'http://glt:@192.168.0.76:8080/setKeys'},'method':'POST','headers':{'content-type':'application/x-www-form-urlencoded','authorization':'Basic Z2x0Og==','content-length':88}}}
                    00:54:24.264	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: 
                    

                    Was mache ich falsch?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #19

                    @xwing sagte: Was mache ich falsch?

                    Keine Ahnung, aber versuche es mal so:

                    request.post({
                        url:  'http://glt:@192.168.0.76:8080/setKeys',
                        body: "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1"
                    

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • X Offline
                      X Offline
                      XWing
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @paul53
                      Ging leider auch nicht.
                      Ich habe es jetzt mal so probiert:

                      var request = require('request'),
                      
                          username = "glt",
                      
                          password = "",
                      
                          url = 'http://192.168.0.76:8080/getKeys',
                      
                          body = "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1"
                      
                          auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
                      
                       
                      
                      request.post({
                      
                              url : url,
                              body: body,
                      
                             headers : {'Authorization' : auth}
                      
                          },
                      
                          function (error, response, body) {
                      
                                  log('error: ' + error);
                      
                                  log('response: ' + JSON.stringify(response));
                      
                                  log('body: ' + body);
                      
                          }
                      

                      es kommen folgende Logmeldungen:

                      12:26:13.060	info	javascript.0 (129) Stop script script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2
                      12:26:13.062	info	javascript.0 (129) Start javascript script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2
                      12:26:13.070	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      12:26:13.074	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: error: null
                      12:26:13.074	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: response: {"statusCode":200,"body":"","headers":{"content-length":"0","date":"Sun, 15 Aug 2021 10:26:13 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.0.76:8080","port":"8080","hostname":"192.168.0.76","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/getKeys","path":"/getKeys","href":"http://192.168.0.76:8080/getKeys"},"method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic Z2x0Og==","content-length":76}}}
                      12:26:13.075	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: body: 
                      

                      Immerhin keine Fehlermeldung. Aber es tut sich leider nichts. Die gewünschte, im Handbuch beschriebene Antwort ist auch leider nicht dabei.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      769

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.1k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe