Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
431 Beiträge 59 Kommentatoren 148.7k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P PVonRoof

    @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

    Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet. Evtl. liegt da ein Fehler vor.

    Ich habe die Skripte von hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
    für die Umrechnung benutzt.
    Das funktioniert soweit einwandfrei bei mir.

    M_Import und M_Export sind stehts positiv, aber M_AC_P ist bei mir nachweislich positiv und negativ.
    Hier ein Beispiel mit leerer Batterie

    SE8KRWS_IPDC600W.jpg

    Blau ist der Wert von M_AC_P
    Und dieser springt sobald die Batterie leer ist auf negative Werte und ersetzt damit nahtlos die Batterie (schwarze Kurve), die logischerweise auf 0 geht.
    Warum die rote Linie (P_DC Wechselrichter) nicht auf Null geht, ist mir ein Rätsel. Dazu läuft schon ein Ticket bei SolarEdge.
    Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.

    DC-DC Verluste:
    Interessante Grafik von dir. Ich finde die Verluste doch sehr gross, vergleicht man diese mit den DC-AC Verlusten (I_DC - I_AC).

    Da stimme ich völlig überein.
    Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät. Im Winter summiert sich das ganz schön auf.
    Wieviele Stunden steht die Batterie leer herum - 1/6 vom Jahr könnte vielleicht hinkommen? Macht 1/6 *8760 h = 1460h und ergibt damit einen unnötigen Mehrverbrauch von ca. 90 kWh. Kosten über 20 Jahre dann etwa 540 €. Das ist unsinnig und völlig unnötig.
    Dazu gibt es auch einen sehr langen thread im PVForum:
    https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
    #232

    @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

    Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet.

    @pvonroof sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

    Ich habe die Skripte von hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
    für die Umrechnung benutzt.

    Hallo ihr zwei , ich bin auch gerade dabei meine neue SolarEdge Anlage mit dem Modus einzurichten , Anlage ist noch nicht in Betrieb der Zweirichtungszähler fehlt noch 😞

    und mir ist aufgefallen , das der Wert mit der Modbusangabe im Formula eher entspricht , als das Script selber .

    Oder liege ich da falsch !?

    Die Ausgabe erfolgt dann sofort im Datenpunkt 40083 I_AC_Leistung AC-Leistungswert schon umgerechnet .

    Formula
    
    This field can be used for advanced calculations if Factor and Offset is not sufficient. If this field is set, then the Factor and Offset field is ignored. The Formula is executed by the eval() function. Therefore all common functions are supported. Especially the Math functions. The formula must comply with Javascript syntax, therefore also take care about upper and lower cases.
    
    In the formula, "x" has to be used for the read value from Modbus. E.g. x * Math.pow(10, sf['40065'])
    
    If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.
    
    Another use case for formulas could also be to prevent implausible data with a formula like x > 2000000 ? null : x
    
    40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
    
    40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
    

    1.JPG

    und @Al-Bundy Danke für die Modbus Vorlage !

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P PVonRoof

      @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

      Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet. Evtl. liegt da ein Fehler vor.

      Ich habe die Skripte von hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
      für die Umrechnung benutzt.
      Das funktioniert soweit einwandfrei bei mir.

      M_Import und M_Export sind stehts positiv, aber M_AC_P ist bei mir nachweislich positiv und negativ.
      Hier ein Beispiel mit leerer Batterie

      SE8KRWS_IPDC600W.jpg

      Blau ist der Wert von M_AC_P
      Und dieser springt sobald die Batterie leer ist auf negative Werte und ersetzt damit nahtlos die Batterie (schwarze Kurve), die logischerweise auf 0 geht.
      Warum die rote Linie (P_DC Wechselrichter) nicht auf Null geht, ist mir ein Rätsel. Dazu läuft schon ein Ticket bei SolarEdge.
      Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.

      DC-DC Verluste:
      Interessante Grafik von dir. Ich finde die Verluste doch sehr gross, vergleicht man diese mit den DC-AC Verlusten (I_DC - I_AC).

      Da stimme ich völlig überein.
      Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät. Im Winter summiert sich das ganz schön auf.
      Wieviele Stunden steht die Batterie leer herum - 1/6 vom Jahr könnte vielleicht hinkommen? Macht 1/6 *8760 h = 1460h und ergibt damit einen unnötigen Mehrverbrauch von ca. 90 kWh. Kosten über 20 Jahre dann etwa 540 €. Das ist unsinnig und völlig unnötig.
      Dazu gibt es auch einen sehr langen thread im PVForum:
      https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/

      A Offline
      A Offline
      Al Bundy
      schrieb am zuletzt editiert von Al Bundy
      #233

      @pvonroof

      Naja, an dieser Stelle löse ich erst mal mein Problem mit dem M_AC_Power ± Werten...

      Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.
      Nun gehen die negativen Werte 😁
      2021.07.26_M_AC_wird_weniger_0.png
      Ich mach mich dann nochmals an die Hausaufgaben zur Leistungsmessung und Darstellung...

      @pvonroof sagte

      Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät.

      Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
      Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.

      @Glasfaser sagte

      Modbus Factor for 40083 I_AC_Leistung: x * Math.pow(10, sf['40084']

      Wenn das geht ist ja prima! Ich selbst habe es nicht versucht und mich auch an Skripten aus den Foren gehalten. Wenn man so Skripte sparen kann um so besser.
      Geht es denn bei dir? Ich hab's noch nicht getestet um mir die geloggten Daten nicht zu zerschiessen. 😉

      @Glasfaser : Bitte für die Modbus Vorlage. Habe auch lange danach gesucht und keine vollständige gefunden. Anhand des Sprachenmix und der unterschiedlichen Kennzeichnung ist zu sehen, dass dies aus diversen Forenbeiträgen ist und teils von mir aus Datenblättern übersetzt wurde. Ist also nicht perfekt, aber funktioniert.

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Al Bundy

        @pvonroof

        Naja, an dieser Stelle löse ich erst mal mein Problem mit dem M_AC_Power ± Werten...

        Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.
        Nun gehen die negativen Werte 😁
        2021.07.26_M_AC_wird_weniger_0.png
        Ich mach mich dann nochmals an die Hausaufgaben zur Leistungsmessung und Darstellung...

        @pvonroof sagte

        Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät.

        Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
        Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.

        @Glasfaser sagte

        Modbus Factor for 40083 I_AC_Leistung: x * Math.pow(10, sf['40084']

        Wenn das geht ist ja prima! Ich selbst habe es nicht versucht und mich auch an Skripten aus den Foren gehalten. Wenn man so Skripte sparen kann um so besser.
        Geht es denn bei dir? Ich hab's noch nicht getestet um mir die geloggten Daten nicht zu zerschiessen. 😉

        @Glasfaser : Bitte für die Modbus Vorlage. Habe auch lange danach gesucht und keine vollständige gefunden. Anhand des Sprachenmix und der unterschiedlichen Kennzeichnung ist zu sehen, dass dies aus diversen Forenbeiträgen ist und teils von mir aus Datenblättern übersetzt wurde. Ist also nicht perfekt, aber funktioniert.

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #234

        @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

        Geht es denn bei dir? Ich hab's noch nicht getestet um mir die geloggten Daten nicht zu zerschiessen.

        Ja , es geht und ich finde der Wert ist realer der anzeigten Werte per App / Online.

        Habe dazu gestern die Anlage mal kurz in Betrieb genommen und der Wert per Skript zum vergleich Modbus per Formula hatte ein unterschied von ~1,2 KW und das fand ich schon happig .

        Also Online bei der Bewölkung gestern schwanke die App / Online bei 6,2 KW , bei Nutzung des Skript war ich bei ~5 KW und mit Modbus Formula passte der Wert zu 6,2 KW.

        Ich kann mich auch täuschen und lasse mich eines besseren belehren ... bin noch am Anfang mit der PV 🙂

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Offline
          P Offline
          PVonRoof
          schrieb am zuletzt editiert von
          #235

          @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

          Hallo ihr zwei , ich bin auch gerade dabei meine neue SolarEdge Anlage mit dem Modus einzurichten , Anlage ist noch nicht in Betrieb der Zweirichtungszähler fehlt noch
          und mir ist aufgefallen , das der Wert mit der Modbusangabe im Formula eher entspricht , als das Script selber .

          Hallo @Glasfaser,
          Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.
          Beim Ausdruck sf['40084'] hänge ich etwas, kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?
          Werde ich auf jeden Fall einmal probieren.

          @Al-Bundy

          Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.

          Na also, super! Dann stimmt mein Weltbild auch wieder 😉

          Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
          Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.

          Das geht nicht so einfach, weil dadurch der Schutz vor Tiefentladung entfällt. In dem genannten Thread aus dem PVForum hatte da auch schon jemand deutlich zu tief entladen, wodurch die Batterie beschädigt werden kann.
          Den "Fehler" fiel zunächst dadurch auf, dass der Energiezähler bei leerer Batterie rückwärts läuft. Den tatsächlichen Wert kann man auch mit der SetApp bei vorhandenem Installateursaccount direkt ablesen. SolarEdge hatte dazu zunächst Besserung und Softwareupdate in Q2/2021 versprochen, aber es passiert nichts.
          Jetzt soll angeblich zeitnah eine neue Generation von Hybridwechselrichtern auf den Markt kommen.

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P PVonRoof

            @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

            Hallo ihr zwei , ich bin auch gerade dabei meine neue SolarEdge Anlage mit dem Modus einzurichten , Anlage ist noch nicht in Betrieb der Zweirichtungszähler fehlt noch
            und mir ist aufgefallen , das der Wert mit der Modbusangabe im Formula eher entspricht , als das Script selber .

            Hallo @Glasfaser,
            Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.
            Beim Ausdruck sf['40084'] hänge ich etwas, kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?
            Werde ich auf jeden Fall einmal probieren.

            @Al-Bundy

            Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.

            Na also, super! Dann stimmt mein Weltbild auch wieder 😉

            Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
            Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.

            Das geht nicht so einfach, weil dadurch der Schutz vor Tiefentladung entfällt. In dem genannten Thread aus dem PVForum hatte da auch schon jemand deutlich zu tief entladen, wodurch die Batterie beschädigt werden kann.
            Den "Fehler" fiel zunächst dadurch auf, dass der Energiezähler bei leerer Batterie rückwärts läuft. Den tatsächlichen Wert kann man auch mit der SetApp bei vorhandenem Installateursaccount direkt ablesen. SolarEdge hatte dazu zunächst Besserung und Softwareupdate in Q2/2021 versprochen, aber es passiert nichts.
            Jetzt soll angeblich zeitnah eine neue Generation von Hybridwechselrichtern auf den Markt kommen.

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
            #236

            @pvonroof sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

            Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.

            Ich habe auch oben das ModbusRegister als Screenshot und als Vorlage beigefügt was zu machen ist .

            kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?

            richtig , deshalb kommt im Register 40084 der Haken rein

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @pvonroof sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

              Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.

              Ich habe auch oben das ModbusRegister als Screenshot und als Vorlage beigefügt was zu machen ist .

              kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?

              richtig , deshalb kommt im Register 40084 der Haken rein

              A Offline
              A Offline
              Al Bundy
              schrieb am zuletzt editiert von
              #237

              @glasfaser
              Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
              Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) 😊
              Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen 👍
              Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
              Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
              2021.07.28_Formula (Groß).jpg
              Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
              Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

              GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • A Al Bundy

                @glasfaser
                Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) 😊
                Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen 👍
                Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                2021.07.28_Formula (Groß).jpg
                Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #238

                @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.

                Stimmt ... habe es editiert , ist mir beim testen nicht aufgefallen .

                Das Problem ist , ich bin auch noch am testen . bzw. die Anlage wurde nach der Errichtung wieder ausgeschaltet , da der Zweirichtungszähler von den Stadtwerken noch fehlt 😞

                Daher alles Offline ......

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P PVonRoof

                  @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                  1. PV-Erzeugung:
                    I_AC + Batterie Power: Geht nicht. Liefert in der Nacht etwa -100 W ?!?
                    M_AC + Batterie Laden: Geht nicht. Nacht stimmt dann, aber Erzeugung am Tag ist dann um den Verbrauch zu tief
                    API Schnittstelle: Geht nicht. Entspricht auch nur I_AC und ist sehr ungenau
                    Weitere Möglichkeit 1: I_AC + Batterie laden, wenn Batterie nicht entladen wird -> noch nicht umgesetzt
                    Weitere Möglichkeit 2: Summe der Leistung von den einzelnen Pannels => habe ich nicht aus dem Modbus lesen können
                    Weitere Möglichkeit 3: Ratlosigkeit

                  Der Weg I_AC + Batterie Power scheint mir der richtige.
                  Allerdings hast du die Verluste AC-DC und DC-DC nicht abgedeckt, dadurch ergeben sich dann negative Werte, weil die Batterie mehr liefern muss (mehr minus) als hinten raus kommt.
                  Vorschlag A: Einfach auf positive Werte begrenzen und mit dem geringen Unterschied leben.
                  Vorschlag B: Verluste mit einbeziehen.
                  Für AC-DC Verluste kannst du dann einfach den I_DC Wert nehmen und die leistungsabhängigen Verluste im Nachtfall (ohne PV) ermitteln. Das sind ca. 60 W im Mittel. Ich schau einmal, ob ich dazu noch meine alte Tabelle finde...

                  1. Hausverbrachs-Leistung:
                    I_AC - M_AC: Stimmt dann mit der App überein. Werte in der Nacht sind dann aber zu niedrig (180-300W anstelle von 300-400W). >Werte am Tag scheinen mir auch eher zu gering…

                  Das mache ich auch so.
                  Wieso meinst du zu gering - misst du das noch anderweitig?
                  Ich habe noch einen geeichten Discovergy Smartmeter, so dass ich den Datenpunkt an der Einspeisung doppelt messe und auch auslesen kann. Die Werte unterscheiden sich um 5 % (Vergleich kumulierte Monatswerte).
                  Ob es an der Messgenauigkeit liegt oder an der Installation kann ich nicht sagen...

                  1. Eingenverbrauchs-Leistung:
                    I_AC - M_AC + M_Import-Leistung: Knackpunkt: M_Import-Leistung muss aus M_Import (Verbrauch) berechnet werden.

                  Ich bin mir nicht ganz sicher was du mit Eigenverbrauch meinst, aber du musst vermutlich für M_AC zwei Datenpunkte anlegen, die für Bezug und Einspeisung stehen. Also Bezug = If (M_AC < 0 then M_AC else 0) etc.

                  1. Batterie Entlade-Leistung:
                    Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=3 (Modbus 57734, Laden), dann Battery Power Modbus 57716, sonst 0 Watt))
                    Batterie Lade-Leistung:
                    Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=4 (Modbus 57734, Entladen), dann Battery Power Modbus 57716 * -1, sonst 0 Watt))

                  Ja, oder >0 dann Ladung, <0 Entladung

                  1. Leistung aus dem Netz:
                    Leider kein direkter Modbus Parameter. Abhilfe: Aus M_Import (kWh) die Leistung berechnen
                    7.Leistung ins Netz:
                    Kein Problem Ist M_AC

                  Wie gesagt, das ist beides in M_AC vereint. Geht ja auch nur in die eine oder andere Richtung.

                  A Offline
                  A Offline
                  Al Bundy
                  schrieb am zuletzt editiert von Al Bundy
                  #239

                  @pvonroof

                  Die Leistungsdaten habe ich nun zusammen.
                  Hier verglichen mit der mySolarEdge App. Links Grafana Auswertung und rechts die App:
                  Grafana_vs_SE_Leistung_Produktion.png
                  Grafana_vs_SE_Leistung_Verbrauch.png
                  Die Grafiken stimmen recht gut überein (wenn auch nicht perfekt).

                  Die Leistungswerte habe ich wie folgt ausgerechnet:
                  1. Produktion PV (PV-Erzeugung):
                  40083_I_AC_Leistung + 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                  Bemerkung: Variabelbereich von 0 - 20'000W, damit es in der Nacht keine negativen Werte gibt (DC-DC-Verluste)
                  2. Verbrauch (Hausverbrauchs-Leistung):
                  40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power
                  3. Eingenverbrauch-Leistung:
                  40083_I_AC_Leistung - (positive Werte von: 40206_M_AC_Power)
                  Herleitung:
                  Verbrauch - Leistung aus dem Netz
                  = 40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                  = 40083_I_AC_Leistung - [(positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)+(negativen Werte von: 40206_M_AC_Power)] - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                  = 40083_I_AC_Leistung - [(positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)+(negativen Werte von: 40206_M_AC_Power)] - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                  = 40083_I_AC_Leistung - (positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)
                  4. Von der Batterie (Batterie Entlade-Leistung):
                  negative Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                  in der Nacht ist nun die angezeigte Energie aus der Batterie höher, als der Verbrauch (DC-DC-Verlust von etwa 90 Watt), dies stimmt mit der App noch nicht überein. Dort wird in der Nacht die Batterieleistung nie höher als der Verbrauch angezeigt.
                  5. Batterie Lade-Leistung (taucht in der App nicht einzeln auf):
                  positive Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                  6. Leistung aus dem Netz (taucht in der App nicht einzeln auf, Imported Power):
                  negative Werte von: 40206_M_AC_Power
                  7. Einspeisung (Leistung ins Netz, Exported Power)
                  positive Werte von: 40206_M_AC_Power

                  Leistungen habe ich somit beisammen. Teils werden die Werte der Batterie noch nicht regelmässig aktualisiert / geloggt, ansonsten kann ich nun gut unterschiedliche Grafiken zusammenstellen.
                  Rechnet ihr die Werte auch so aus?
                  Nächster Schritt ist die Berechnung / Visualisierung aller 7 Energie-Werte und ein Vergleich zum Hauszähler...

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Al Bundy

                    @pvonroof

                    Die Leistungsdaten habe ich nun zusammen.
                    Hier verglichen mit der mySolarEdge App. Links Grafana Auswertung und rechts die App:
                    Grafana_vs_SE_Leistung_Produktion.png
                    Grafana_vs_SE_Leistung_Verbrauch.png
                    Die Grafiken stimmen recht gut überein (wenn auch nicht perfekt).

                    Die Leistungswerte habe ich wie folgt ausgerechnet:
                    1. Produktion PV (PV-Erzeugung):
                    40083_I_AC_Leistung + 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                    Bemerkung: Variabelbereich von 0 - 20'000W, damit es in der Nacht keine negativen Werte gibt (DC-DC-Verluste)
                    2. Verbrauch (Hausverbrauchs-Leistung):
                    40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power
                    3. Eingenverbrauch-Leistung:
                    40083_I_AC_Leistung - (positive Werte von: 40206_M_AC_Power)
                    Herleitung:
                    Verbrauch - Leistung aus dem Netz
                    = 40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                    = 40083_I_AC_Leistung - [(positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)+(negativen Werte von: 40206_M_AC_Power)] - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                    = 40083_I_AC_Leistung - [(positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)+(negativen Werte von: 40206_M_AC_Power)] - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                    = 40083_I_AC_Leistung - (positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)
                    4. Von der Batterie (Batterie Entlade-Leistung):
                    negative Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                    in der Nacht ist nun die angezeigte Energie aus der Batterie höher, als der Verbrauch (DC-DC-Verlust von etwa 90 Watt), dies stimmt mit der App noch nicht überein. Dort wird in der Nacht die Batterieleistung nie höher als der Verbrauch angezeigt.
                    5. Batterie Lade-Leistung (taucht in der App nicht einzeln auf):
                    positive Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                    6. Leistung aus dem Netz (taucht in der App nicht einzeln auf, Imported Power):
                    negative Werte von: 40206_M_AC_Power
                    7. Einspeisung (Leistung ins Netz, Exported Power)
                    positive Werte von: 40206_M_AC_Power

                    Leistungen habe ich somit beisammen. Teils werden die Werte der Batterie noch nicht regelmässig aktualisiert / geloggt, ansonsten kann ich nun gut unterschiedliche Grafiken zusammenstellen.
                    Rechnet ihr die Werte auch so aus?
                    Nächster Schritt ist die Berechnung / Visualisierung aller 7 Energie-Werte und ein Vergleich zum Hauszähler...

                    A Offline
                    A Offline
                    Al Bundy
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #240

                    Nun habe ich auch die Energieverbräuche zusammen.
                    Bis auf die Batterie ist es hier nicht ganz so schwierig und die Werte stimmen exakt mit dem Portal überein:
                    01_Energieverbräuche.jpg
                    Die Tabellen wurden direkt in Grafana erstellt, ohne Skripte oder ähnliches zu erstellen und zwar wie folgt:
                    1. PV Produktion:
                    Entspricht 40093_I_AC_Energie.
                    In Grafana habe ich eine Tabelle entsprechend gruppiert, um die Tageswerte zu erhalten:
                    SELECT max("value") -min("value") FROM "modbus.0.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(none) tz('Europe/Berlin')
                    2. Einspeisung:
                    Entspricht 40226_M_Exported
                    3. Bezug:
                    Entspricht 40234_M_Imported
                    4. Verbrauch:
                    40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported + 40234_M_Imported
                    Kann über die Transform Operation ebenfalls direkt berechnet werden
                    5. Eigenverbrauch:
                    40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported

                    Bei der Batterie wird es schwieriger (siehe @cybtrash vom 09.06.2021 22:09)
                    Habe hier mal die Daten der von Batterie entladen Leistung genommen und den kommulierten Zählerwert der Energie (berechnet vom SourceAnalytix Adapter) benutzt. Die Werte stimmen aber nicht mit dem Portal überein.
                    Hier hat vielleicht jemand eine bessere Lösung (z.B. API des Portales abrufen, oder die Prozente auswerten.)

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Al Bundy

                      Nun habe ich auch die Energieverbräuche zusammen.
                      Bis auf die Batterie ist es hier nicht ganz so schwierig und die Werte stimmen exakt mit dem Portal überein:
                      01_Energieverbräuche.jpg
                      Die Tabellen wurden direkt in Grafana erstellt, ohne Skripte oder ähnliches zu erstellen und zwar wie folgt:
                      1. PV Produktion:
                      Entspricht 40093_I_AC_Energie.
                      In Grafana habe ich eine Tabelle entsprechend gruppiert, um die Tageswerte zu erhalten:
                      SELECT max("value") -min("value") FROM "modbus.0.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(none) tz('Europe/Berlin')
                      2. Einspeisung:
                      Entspricht 40226_M_Exported
                      3. Bezug:
                      Entspricht 40234_M_Imported
                      4. Verbrauch:
                      40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported + 40234_M_Imported
                      Kann über die Transform Operation ebenfalls direkt berechnet werden
                      5. Eigenverbrauch:
                      40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported

                      Bei der Batterie wird es schwieriger (siehe @cybtrash vom 09.06.2021 22:09)
                      Habe hier mal die Daten der von Batterie entladen Leistung genommen und den kommulierten Zählerwert der Energie (berechnet vom SourceAnalytix Adapter) benutzt. Die Werte stimmen aber nicht mit dem Portal überein.
                      Hier hat vielleicht jemand eine bessere Lösung (z.B. API des Portales abrufen, oder die Prozente auswerten.)

                      A Offline
                      A Offline
                      Al Bundy
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #241

                      Den Vergleich zu den Zählerwerten habe ich auch gemacht.
                      Ich habe einen neuen Hauszähler installiert bekommen. Einen Elster AS3000.
                      Da lese ich nun die OBIS Daten aus (also die effektiven Zählerwerte, mit vzlogger).
                      Habe das nun 3 mal geprüft, aber ich bekomme echt erschreckende Abweichungen, insbesondere beim Strombezug.
                      Hier mal der direkte Vergleich. Einmal von den Juli Daten und dann noch von den Tagesverbräuchen im August.
                      02_Vergleich_zu_Zähler.jpg
                      Hat sonst noch jemand mit Batterie einen solchen Vergleich gemacht? Liegt hier doch noch ein Messproblem vor?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SoeniS Offline
                        SoeniS Offline
                        Soeni
                        schrieb am zuletzt editiert von Soeni
                        #242

                        @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                        @glasfaser
                        Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                        Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) 😊
                        Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen 👍
                        Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                        Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                        2021.07.28_Formula (Groß).jpg
                        Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                        Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

                        hi, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. habe die Formel wie im Screenshot eingetragen und SF angehakt. bei mir sieht das so aus:

                        05d67b31-7374-4d2f-8a26-64501dbed204-grafik.png

                        Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.

                        GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • SoeniS Soeni

                          @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                          @glasfaser
                          Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                          Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) 😊
                          Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen 👍
                          Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                          Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                          2021.07.28_Formula (Groß).jpg
                          Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                          Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

                          hi, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. habe die Formel wie im Screenshot eingetragen und SF angehakt. bei mir sieht das so aus:

                          05d67b31-7374-4d2f-8a26-64501dbed204-grafik.png

                          Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.

                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #243

                          @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                          Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.

                          Das heißt ohne die Formula sind Werte da ( Standard ) und wenn du die Formula einträgst inkl. den Haken bei "SF" fehlen die Werte?

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SoeniS Soeni

                            @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                            @glasfaser
                            Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                            Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) 😊
                            Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen 👍
                            Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                            Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                            2021.07.28_Formula (Groß).jpg
                            Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                            Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

                            hi, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. habe die Formel wie im Screenshot eingetragen und SF angehakt. bei mir sieht das so aus:

                            05d67b31-7374-4d2f-8a26-64501dbed204-grafik.png

                            Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.

                            A Offline
                            A Offline
                            Al Bundy
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #244

                            @soeni Hast du bei 40085 I_AC_Power_SF ganz rechts bei Spalte "SF-Skalierungsfaktor" den Haken gesetzt? Ist in deinem Screenshot nicht zu sehen.
                            11_Modbus_Register.jpg
                            12_Modbus_Objekte.jpg
                            Ansonsten hier meine Zeilen, wo ich die Formel anwende zum Vergleichen:

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false		false
                            40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                            40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false		false
                            40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                            40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false		false
                            40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                            40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false		false
                            40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                            
                            
                            SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Al Bundy

                              @soeni Hast du bei 40085 I_AC_Power_SF ganz rechts bei Spalte "SF-Skalierungsfaktor" den Haken gesetzt? Ist in deinem Screenshot nicht zu sehen.
                              11_Modbus_Register.jpg
                              12_Modbus_Objekte.jpg
                              Ansonsten hier meine Zeilen, wo ich die Formel anwende zum Vergleichen:

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false		false
                              40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                              40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false		false
                              40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                              40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false		false
                              40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                              40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false		false
                              40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                              
                              
                              SoeniS Offline
                              SoeniS Offline
                              Soeni
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #245

                              Hi, vieln Dank für die Hilfe. SF Haken ist gesetzt. anbei der Auszug:

                              40085	I_AC_Power_SF	I_AC_Power_SF	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40084	I_AC_Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	
                              

                              Das Ergebnis ist, dass vorher (Ohne Formel sonst alles gleich) der AC Wert im Objekt stand (Natürlich ohne SF korrektur) und hinter herr ein 'null' also nicht definierter Wert.

                              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SoeniS Soeni

                                Hi, vieln Dank für die Hilfe. SF Haken ist gesetzt. anbei der Auszug:

                                40085	I_AC_Power_SF	I_AC_Power_SF	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40084	I_AC_Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	
                                

                                Das Ergebnis ist, dass vorher (Ohne Formel sonst alles gleich) der AC Wert im Objekt stand (Natürlich ohne SF korrektur) und hinter herr ein 'null' also nicht definierter Wert.

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #246

                                @soeni

                                Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:

                                Deine Adresse habe ich schon angepasst :

                                40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
                                40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  HiJacker
                                  schrieb am zuletzt editiert von HiJacker
                                  #247

                                  Frage hat sich erledigt....es funktioniert wieder - warum auch immer.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @soeni

                                    Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:

                                    Deine Adresse habe ich schon angepasst :

                                    40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
                                    40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    
                                    SoeniS Offline
                                    SoeniS Offline
                                    Soeni
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #248

                                    @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
                                    Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.

                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • SoeniS Soeni

                                      @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
                                      Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #249

                                      @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                      Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten?

                                      Alles gut .
                                      Da gibt es nichts zu beachten , ich habe keine schimmer warum er dann bei dir (null) anzeigen sollte !

                                      Ich weiß nicht ob man das mit der Logstufe DEBUG herrausfinden kann , teste es mal was kommt dann im Log ( nur die Instanz mit den zwei Werten nutzen )

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • SoeniS Soeni

                                        @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
                                        Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #250

                                        @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                        Ich habe den Modbusadapter 3.4.11.

                                        STOP !!!

                                        Habe gerade etwas festgestellt , bzw. ausprobiert .

                                        Ändere ich in meiner vorhandenen Instanz den SF Wert Eintrag , ist das Ergebniss so wie es sein sollte .

                                        Aber , wenn ich eine neue Instanz anlege und dort die SF Werte , ändere oder als gesamt einfüge , wie die Vorlage z.B von @Al-Bundy wie die Registerreihenfolge auch bei mir ist ,

                                        dann erscheind alles in (null).

                                        1.JPG

                                        Der SF-Skalierungsfaktor wird nicht genommen , ist wohl ein Bug .

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                          Ich habe den Modbusadapter 3.4.11.

                                          STOP !!!

                                          Habe gerade etwas festgestellt , bzw. ausprobiert .

                                          Ändere ich in meiner vorhandenen Instanz den SF Wert Eintrag , ist das Ergebniss so wie es sein sollte .

                                          Aber , wenn ich eine neue Instanz anlege und dort die SF Werte , ändere oder als gesamt einfüge , wie die Vorlage z.B von @Al-Bundy wie die Registerreihenfolge auch bei mir ist ,

                                          dann erscheind alles in (null).

                                          1.JPG

                                          Der SF-Skalierungsfaktor wird nicht genommen , ist wohl ein Bug .

                                          SoeniS Offline
                                          SoeniS Offline
                                          Soeni
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #251

                                          @glasfaser Das heist dann für mich, dass ich das aktuell bei mir nicht nutzen kann. oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert? Ich habe ja sowohl die alte instanz als auch eine neue Instanz genutzt. Beide zeigen ja null.

                                          GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          296

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe