  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
431 Beiträge 59 Kommentatoren 149.6k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P PVonRoof

    @pvonroof said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

    Für AC-DC Verluste kannst du dann einfach den I_DC Wert nehmen und die leistungsabhängigen Verluste im Nachtfall (ohne PV) ermitteln. Das sind ca. 60 W im Mittel. Ich schau einmal, ob ich dazu noch meine alte Tabelle finde.

    Gefunden! Hier die DC-DC Verluste für Nachtzeiten (PV Ertrag =0) mit meinem SE8K-RWS.
    Berechnet aus Differenz P_Batt und I_P_DC, aufgetragen über die Batterieleistung.

    SE8KRWS_DCDCloss.png

    Inwieweit der Fit auch für DC-Werte > 5000 W passt habe ich nicht geprüft.
    Ich finde es bemerkenswert, dass die DC-DC Verluste ein Minimum bei ca. 1500 W haben.
    Da könnte man ggf. die maximale Ladeleistung entsprechend optimieren.

    A Offline
    A Offline
    Al Bundy
    schrieb am zuletzt editiert von Al Bundy
    #230

    @pvonroof
    Hi PVonRoof
    Du scheinst dich stark mit der Materie zu befassen und auszukennen. Freut mich und danke für deine Kommentare.
    Zu Hausverbrauchs-Leistung:
    Wieso meinst du zu gering - misst du das noch anderweitig?
    Habe vor der PV-Anlage den Gesamtstromverbrauch mit Homematic ES-LED direkt am Hauszähler gemessen und auch mit z.B. vielen Shelly's vergleichen können. Geht nun nicht mehr, da ja in der Nacht der Zähler fast kein Strom mehr sieht.
    Habe hier mal ein Beispiel in der Nacht vom 28.05.2021 von 00:00 bis 04:00, bevor die PV Anlage installiert war.
    Direkt am Stromzähler (Impulse gemessen), waren das über die 4h 1'180 Wh und somit im Ø knapp 300 Watt:
    2021.05.28_Highcharts_Strom_1'170Wh.png
    2021.05.28_Highcharts_Strom_Ø290W.png
    Der Zähler war geeicht und der Homematic Sensor hatte über 1 Jahr eine Abweichung von etwa -4 Stunden!
    Zudem sind da noch die Shelly. Da muss ich leider zusammenrechnen oder via Portal die Summe der verschiedenen Zähler nehmen.
    Leider nicht alles, aber mit 9 Shelly's 1PM bei den 1-Phasigen Sicherungsabgängen und weiteren Sensoren (+1x 3EM, + 2x 2.5) erfasse ich einen Grossteil des Stromes.
    Für den besagten Zeitraum waren dies 1'056 Wh (Ø264W). Dabei fehlen die Shelly's selbst und auch einige 3 Phasige Sicherungsabgänge.
    2021.05.28_Shelly_1'056Wh_Ø264W.png
    Neu dazu kam im Wesentlich der WR und die Batterie, die Auch nicht von den Shellys erfasst werden.
    Deshalb erwarte ich eher einen Verbrauch von Ø 300 Watt anstelle von Ø 200 Watt in der Nacht wenn "nichts" läuft.

    Zu den Modbus Daten.
    Ich komme mal vom neu installierten Hauszähler des Stromversorgers (Elster AS3000). Hier kann ich die Werte direkt mit IR-Lesekopf und vzlogger auslesen und speichern. Naja, klappt noch nicht richtig, wegen der zu langen USB Leitung hat es Unterbrüche. Aber das ist eine andere Baustelle.
    Habe mir also auch wieder ein Zeitbereich angeschaut, wo die Sonne sicher nicht scheint (23.07.2021 00:00 - 04:00).
    In dieser Zeit geht nichts raus (keine Rücklieferung), also so wie es sein soll:
    Rücklieferung am Zähler somit: 0 Wh => Ø 0 Watt
    2021.07.23_AS3000_Rücklieferung.png
    Der Bezug liegt bei geringen 30 Wh => Ø 8Watt:
    2021.07.23_AS3000_Bezug.png
    Da in dieser Zeit keine Leistung zurückgespiesen wurde, ist die Leistungskurve des Zähler nur als Bezug zu verstehen (Leider gibts es bei diesem Datenpunkt kein ±).
    Das Leistungsdiagramm ist soweit schlüssig mit dem Verbrauch, also 30Wh und im Schnitt 8 Watt. Es sind auch mehrheitlich weniger bis auf die 3 Ausreisser:
    2021.07.23_AS3000_Leistung.png
    Die Erwartung wäre also, dass M_AC für diese Zeit negativ ist, M_Import ein Delta von 30Wh aufweist und M_Export ein Delta von 0Wh...
    M_Import liefert bei mir keine negativen Werte! Die Grössenordnung passt aber:
    2021.07.23_M_AC_wird_nicht_weniger_0.png
    Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet. Evtl. liegt da ein Fehler vor.
    M_Import zeigt dann leider wieder zu viel an (125 Wh, gegenüber AS3000 mit 30 Wh):
    2021.07.23_Energy_M_Imported_2.png
    M_Export müsste nahezu 0 sein, ist jedoch auch bei 112 Wh:
    2021.07.23_Energy_M_Exported_2.png
    Naja, an dieser Stelle löse ich erst mal mein Problem mit dem M_AC_Power ± Werten...

    DC-DC Verluste:
    Interessante Grafik von dir. Ich finde die Verluste doch sehr gross, vergleicht man diese mit den DC-AC Verlusten (I_DC - I_AC).
    In Grafana geht das relativ einfach. Habe dies mal so wie von dir beschrieben gemacht und in der Nacht Battery Power - I_DC gerechnet.
    Das ergibt ein leicht ansteigender Verlust von 85W bis 90W (und das bei 300 Watt der Batterie, bzw. 200 Watt Netzlast!). Da bin ich aber zu wenig Elektrotechniker um dies beurteilen zu können.
    Hier die Grafik dazu:
    2021.07.23_I_DC-Batterie_85-90Watt.png

    Ich bin mir nicht ganz sicher was du mit Eigenverbrauch meinst
    Ist so in der SE-App bezeichnet und entspricht der blaue Kurve. Genau steht da: Energie - Eigenverbrauch (naja, ist in diesem Fall die Leistung und nicht die Energie...)
    Damit ist der Anteil des (Haus-) Verbrauches gemeint, der selbst erzeugt wird (PV oder Batterie) und immer kleiner als der Verbrauch (rote Kurve in der App).

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      PVonRoof
      schrieb am zuletzt editiert von PVonRoof
      #231

      @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

      Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet. Evtl. liegt da ein Fehler vor.

      Ich habe die Skripte von hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
      für die Umrechnung benutzt.
      Das funktioniert soweit einwandfrei bei mir.

      M_Import und M_Export sind stehts positiv, aber M_AC_P ist bei mir nachweislich positiv und negativ.
      Hier ein Beispiel mit leerer Batterie

      SE8KRWS_IPDC600W.jpg

      Blau ist der Wert von M_AC_P
      Und dieser springt sobald die Batterie leer ist auf negative Werte und ersetzt damit nahtlos die Batterie (schwarze Kurve), die logischerweise auf 0 geht.
      Warum die rote Linie (P_DC Wechselrichter) nicht auf Null geht, ist mir ein Rätsel. Dazu läuft schon ein Ticket bei SolarEdge.
      Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.

      DC-DC Verluste:
      Interessante Grafik von dir. Ich finde die Verluste doch sehr gross, vergleicht man diese mit den DC-AC Verlusten (I_DC - I_AC).

      Da stimme ich völlig überein.
      Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät. Im Winter summiert sich das ganz schön auf.
      Wieviele Stunden steht die Batterie leer herum - 1/6 vom Jahr könnte vielleicht hinkommen? Macht 1/6 *8760 h = 1460h und ergibt damit einen unnötigen Mehrverbrauch von ca. 90 kWh. Kosten über 20 Jahre dann etwa 540 €. Das ist unsinnig und völlig unnötig.
      Dazu gibt es auch einen sehr langen thread im PVForum:
      https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/

      GlasfaserG A C 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • P PVonRoof

        @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

        Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet. Evtl. liegt da ein Fehler vor.

        Ich habe die Skripte von hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
        für die Umrechnung benutzt.
        Das funktioniert soweit einwandfrei bei mir.

        M_Import und M_Export sind stehts positiv, aber M_AC_P ist bei mir nachweislich positiv und negativ.
        Hier ein Beispiel mit leerer Batterie

        SE8KRWS_IPDC600W.jpg

        Blau ist der Wert von M_AC_P
        Und dieser springt sobald die Batterie leer ist auf negative Werte und ersetzt damit nahtlos die Batterie (schwarze Kurve), die logischerweise auf 0 geht.
        Warum die rote Linie (P_DC Wechselrichter) nicht auf Null geht, ist mir ein Rätsel. Dazu läuft schon ein Ticket bei SolarEdge.
        Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.

        DC-DC Verluste:
        Interessante Grafik von dir. Ich finde die Verluste doch sehr gross, vergleicht man diese mit den DC-AC Verlusten (I_DC - I_AC).

        Da stimme ich völlig überein.
        Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät. Im Winter summiert sich das ganz schön auf.
        Wieviele Stunden steht die Batterie leer herum - 1/6 vom Jahr könnte vielleicht hinkommen? Macht 1/6 *8760 h = 1460h und ergibt damit einen unnötigen Mehrverbrauch von ca. 90 kWh. Kosten über 20 Jahre dann etwa 540 €. Das ist unsinnig und völlig unnötig.
        Dazu gibt es auch einen sehr langen thread im PVForum:
        https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
        #232

        @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

        Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet.

        @pvonroof sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

        Ich habe die Skripte von hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
        für die Umrechnung benutzt.

        Hallo ihr zwei , ich bin auch gerade dabei meine neue SolarEdge Anlage mit dem Modus einzurichten , Anlage ist noch nicht in Betrieb der Zweirichtungszähler fehlt noch :(

        und mir ist aufgefallen , das der Wert mit der Modbusangabe im Formula eher entspricht , als das Script selber .

        Oder liege ich da falsch !?

        Die Ausgabe erfolgt dann sofort im Datenpunkt 40083 I_AC_Leistung AC-Leistungswert schon umgerechnet .

        Formula
        
        This field can be used for advanced calculations if Factor and Offset is not sufficient. If this field is set, then the Factor and Offset field is ignored. The Formula is executed by the eval() function. Therefore all common functions are supported. Especially the Math functions. The formula must comply with Javascript syntax, therefore also take care about upper and lower cases.
        
        In the formula, "x" has to be used for the read value from Modbus. E.g. x * Math.pow(10, sf['40065'])
        
        If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.
        
        Another use case for formulas could also be to prevent implausible data with a formula like x > 2000000 ? null : x
        
        40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
        
        40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
        

        1.JPG

        und @Al-Bundy Danke für die Modbus Vorlage !

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P PVonRoof

          @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

          Ich muss hier mal das umrechnungs-Script prüfen, welches die M_AC Werte mit dem Skalierfungsfaktor verrechnet. Evtl. liegt da ein Fehler vor.

          Ich habe die Skripte von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/2
          für die Umrechnung benutzt.
          Das funktioniert soweit einwandfrei bei mir.

          M_Import und M_Export sind stehts positiv, aber M_AC_P ist bei mir nachweislich positiv und negativ.
          Hier ein Beispiel mit leerer Batterie

          SE8KRWS_IPDC600W.jpg

          Blau ist der Wert von M_AC_P
          Und dieser springt sobald die Batterie leer ist auf negative Werte und ersetzt damit nahtlos die Batterie (schwarze Kurve), die logischerweise auf 0 geht.
          Warum die rote Linie (P_DC Wechselrichter) nicht auf Null geht, ist mir ein Rätsel. Dazu läuft schon ein Ticket bei SolarEdge.
          Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.

          DC-DC Verluste:
          Interessante Grafik von dir. Ich finde die Verluste doch sehr gross, vergleicht man diese mit den DC-AC Verlusten (I_DC - I_AC).

          Da stimme ich völlig überein.
          Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät. Im Winter summiert sich das ganz schön auf.
          Wieviele Stunden steht die Batterie leer herum - 1/6 vom Jahr könnte vielleicht hinkommen? Macht 1/6 *8760 h = 1460h und ergibt damit einen unnötigen Mehrverbrauch von ca. 90 kWh. Kosten über 20 Jahre dann etwa 540 €. Das ist unsinnig und völlig unnötig.
          Dazu gibt es auch einen sehr langen thread im PVForum:
          https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/

          A Offline
          A Offline
          Al Bundy
          schrieb am zuletzt editiert von Al Bundy
          #233

          @pvonroof

          Naja, an dieser Stelle löse ich erst mal mein Problem mit dem M_AC_Power ± Werten...

          Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.
          Nun gehen die negativen Werte :grin:
          2021.07.26_M_AC_wird_weniger_0.png
          Ich mach mich dann nochmals an die Hausaufgaben zur Leistungsmessung und Darstellung...

          @pvonroof sagte

          Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät.

          Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
          Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.

          @Glasfaser sagte

          Modbus Factor for 40083 I_AC_Leistung: x * Math.pow(10, sf['40084']

          Wenn das geht ist ja prima! Ich selbst habe es nicht versucht und mich auch an Skripten aus den Foren gehalten. Wenn man so Skripte sparen kann um so besser.
          Geht es denn bei dir? Ich hab's noch nicht getestet um mir die geloggten Daten nicht zu zerschiessen. :wink:

          @Glasfaser : Bitte für die Modbus Vorlage. Habe auch lange danach gesucht und keine vollständige gefunden. Anhand des Sprachenmix und der unterschiedlichen Kennzeichnung ist zu sehen, dass dies aus diversen Forenbeiträgen ist und teils von mir aus Datenblättern übersetzt wurde. Ist also nicht perfekt, aber funktioniert.

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Al Bundy

            @pvonroof

            Naja, an dieser Stelle löse ich erst mal mein Problem mit dem M_AC_Power ± Werten...

            Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.
            Nun gehen die negativen Werte :grin:
            2021.07.26_M_AC_wird_weniger_0.png
            Ich mach mich dann nochmals an die Hausaufgaben zur Leistungsmessung und Darstellung...

            @pvonroof sagte

            Der größte Witz ist aber, dass der WR bei leerer Batterie nicht in den Standby geht, sondern fröhlich weiterhin 60 W verbrät.

            Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
            Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.

            @Glasfaser sagte

            Modbus Factor for 40083 I_AC_Leistung: x * Math.pow(10, sf['40084']

            Wenn das geht ist ja prima! Ich selbst habe es nicht versucht und mich auch an Skripten aus den Foren gehalten. Wenn man so Skripte sparen kann um so besser.
            Geht es denn bei dir? Ich hab's noch nicht getestet um mir die geloggten Daten nicht zu zerschiessen. :wink:

            @Glasfaser : Bitte für die Modbus Vorlage. Habe auch lange danach gesucht und keine vollständige gefunden. Anhand des Sprachenmix und der unterschiedlichen Kennzeichnung ist zu sehen, dass dies aus diversen Forenbeiträgen ist und teils von mir aus Datenblättern übersetzt wurde. Ist also nicht perfekt, aber funktioniert.

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #234

            @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

            Geht es denn bei dir? Ich hab's noch nicht getestet um mir die geloggten Daten nicht zu zerschiessen.

            Ja , es geht und ich finde der Wert ist realer der anzeigten Werte per App / Online.

            Habe dazu gestern die Anlage mal kurz in Betrieb genommen und der Wert per Skript zum vergleich Modbus per Formula hatte ein unterschied von ~1,2 KW und das fand ich schon happig .

            Also Online bei der Bewölkung gestern schwanke die App / Online bei 6,2 KW , bei Nutzung des Skript war ich bei ~5 KW und mit Modbus Formula passte der Wert zu 6,2 KW.

            Ich kann mich auch täuschen und lasse mich eines besseren belehren ... bin noch am Anfang mit der PV :)

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              PVonRoof
              schrieb am zuletzt editiert von
              #235

              @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

              Hallo ihr zwei , ich bin auch gerade dabei meine neue SolarEdge Anlage mit dem Modus einzurichten , Anlage ist noch nicht in Betrieb der Zweirichtungszähler fehlt noch
              und mir ist aufgefallen , das der Wert mit der Modbusangabe im Formula eher entspricht , als das Script selber .

              Hallo @Glasfaser,
              Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.
              Beim Ausdruck sf['40084'] hänge ich etwas, kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?
              Werde ich auf jeden Fall einmal probieren.

              @Al-Bundy

              Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.

              Na also, super! Dann stimmt mein Weltbild auch wieder ;)

              Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
              Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.

              Das geht nicht so einfach, weil dadurch der Schutz vor Tiefentladung entfällt. In dem genannten Thread aus dem PVForum hatte da auch schon jemand deutlich zu tief entladen, wodurch die Batterie beschädigt werden kann.
              Den "Fehler" fiel zunächst dadurch auf, dass der Energiezähler bei leerer Batterie rückwärts läuft. Den tatsächlichen Wert kann man auch mit der SetApp bei vorhandenem Installateursaccount direkt ablesen. SolarEdge hatte dazu zunächst Besserung und Softwareupdate in Q2/2021 versprochen, aber es passiert nichts.
              Jetzt soll angeblich zeitnah eine neue Generation von Hybridwechselrichtern auf den Markt kommen.

              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P PVonRoof

                @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                Hallo ihr zwei , ich bin auch gerade dabei meine neue SolarEdge Anlage mit dem Modus einzurichten , Anlage ist noch nicht in Betrieb der Zweirichtungszähler fehlt noch
                und mir ist aufgefallen , das der Wert mit der Modbusangabe im Formula eher entspricht , als das Script selber .

                Hallo @Glasfaser,
                Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.
                Beim Ausdruck sf['40084'] hänge ich etwas, kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?
                Werde ich auf jeden Fall einmal probieren.

                @Al-Bundy

                Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.

                Na also, super! Dann stimmt mein Weltbild auch wieder ;)

                Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
                Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.

                Das geht nicht so einfach, weil dadurch der Schutz vor Tiefentladung entfällt. In dem genannten Thread aus dem PVForum hatte da auch schon jemand deutlich zu tief entladen, wodurch die Batterie beschädigt werden kann.
                Den "Fehler" fiel zunächst dadurch auf, dass der Energiezähler bei leerer Batterie rückwärts läuft. Den tatsächlichen Wert kann man auch mit der SetApp bei vorhandenem Installateursaccount direkt ablesen. SolarEdge hatte dazu zunächst Besserung und Softwareupdate in Q2/2021 versprochen, aber es passiert nichts.
                Jetzt soll angeblich zeitnah eine neue Generation von Hybridwechselrichtern auf den Markt kommen.

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                #236

                @pvonroof sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.

                Ich habe auch oben das ModbusRegister als Screenshot und als Vorlage beigefügt was zu machen ist .

                kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?

                richtig , deshalb kommt im Register 40084 der Haken rein

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @pvonroof sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                  Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.

                  Ich habe auch oben das ModbusRegister als Screenshot und als Vorlage beigefügt was zu machen ist .

                  kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?

                  richtig , deshalb kommt im Register 40084 der Haken rein

                  A Offline
                  A Offline
                  Al Bundy
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #237

                  @glasfaser
                  Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                  Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) :blush:
                  Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen :+1:
                  Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                  Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                  2021.07.28_Formula (Groß).jpg
                  Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                  Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

                  GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                  1
                  • A Al Bundy

                    @glasfaser
                    Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                    Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) :blush:
                    Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen :+1:
                    Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                    Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                    2021.07.28_Formula (Groß).jpg
                    Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                    Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #238

                    @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                    Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.

                    Stimmt ... habe es editiert , ist mir beim testen nicht aufgefallen .

                    Das Problem ist , ich bin auch noch am testen . bzw. die Anlage wurde nach der Errichtung wieder ausgeschaltet , da der Zweirichtungszähler von den Stadtwerken noch fehlt :(

                    Daher alles Offline ......

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P PVonRoof

                      @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                      1. PV-Erzeugung:
                        I_AC + Batterie Power: Geht nicht. Liefert in der Nacht etwa -100 W ?!?
                        M_AC + Batterie Laden: Geht nicht. Nacht stimmt dann, aber Erzeugung am Tag ist dann um den Verbrauch zu tief
                        API Schnittstelle: Geht nicht. Entspricht auch nur I_AC und ist sehr ungenau
                        Weitere Möglichkeit 1: I_AC + Batterie laden, wenn Batterie nicht entladen wird -> noch nicht umgesetzt
                        Weitere Möglichkeit 2: Summe der Leistung von den einzelnen Pannels => habe ich nicht aus dem Modbus lesen können
                        Weitere Möglichkeit 3: Ratlosigkeit

                      Der Weg I_AC + Batterie Power scheint mir der richtige.
                      Allerdings hast du die Verluste AC-DC und DC-DC nicht abgedeckt, dadurch ergeben sich dann negative Werte, weil die Batterie mehr liefern muss (mehr minus) als hinten raus kommt.
                      Vorschlag A: Einfach auf positive Werte begrenzen und mit dem geringen Unterschied leben.
                      Vorschlag B: Verluste mit einbeziehen.
                      Für AC-DC Verluste kannst du dann einfach den I_DC Wert nehmen und die leistungsabhängigen Verluste im Nachtfall (ohne PV) ermitteln. Das sind ca. 60 W im Mittel. Ich schau einmal, ob ich dazu noch meine alte Tabelle finde...

                      1. Hausverbrachs-Leistung:
                        I_AC - M_AC: Stimmt dann mit der App überein. Werte in der Nacht sind dann aber zu niedrig (180-300W anstelle von 300-400W). >Werte am Tag scheinen mir auch eher zu gering…

                      Das mache ich auch so.
                      Wieso meinst du zu gering - misst du das noch anderweitig?
                      Ich habe noch einen geeichten Discovergy Smartmeter, so dass ich den Datenpunkt an der Einspeisung doppelt messe und auch auslesen kann. Die Werte unterscheiden sich um 5 % (Vergleich kumulierte Monatswerte).
                      Ob es an der Messgenauigkeit liegt oder an der Installation kann ich nicht sagen...

                      1. Eingenverbrauchs-Leistung:
                        I_AC - M_AC + M_Import-Leistung: Knackpunkt: M_Import-Leistung muss aus M_Import (Verbrauch) berechnet werden.

                      Ich bin mir nicht ganz sicher was du mit Eigenverbrauch meinst, aber du musst vermutlich für M_AC zwei Datenpunkte anlegen, die für Bezug und Einspeisung stehen. Also Bezug = If (M_AC < 0 then M_AC else 0) etc.

                      1. Batterie Entlade-Leistung:
                        Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=3 (Modbus 57734, Laden), dann Battery Power Modbus 57716, sonst 0 Watt))
                        Batterie Lade-Leistung:
                        Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=4 (Modbus 57734, Entladen), dann Battery Power Modbus 57716 * -1, sonst 0 Watt))

                      Ja, oder >0 dann Ladung, <0 Entladung

                      1. Leistung aus dem Netz:
                        Leider kein direkter Modbus Parameter. Abhilfe: Aus M_Import (kWh) die Leistung berechnen
                        7.Leistung ins Netz:
                        Kein Problem Ist M_AC

                      Wie gesagt, das ist beides in M_AC vereint. Geht ja auch nur in die eine oder andere Richtung.

                      A Offline
                      A Offline
                      Al Bundy
                      schrieb am zuletzt editiert von Al Bundy
                      #239

                      @pvonroof

                      Die Leistungsdaten habe ich nun zusammen.
                      Hier verglichen mit der mySolarEdge App. Links Grafana Auswertung und rechts die App:
                      Grafana_vs_SE_Leistung_Produktion.png
                      Grafana_vs_SE_Leistung_Verbrauch.png
                      Die Grafiken stimmen recht gut überein (wenn auch nicht perfekt).

                      Die Leistungswerte habe ich wie folgt ausgerechnet:
                      1. Produktion PV (PV-Erzeugung):
                      40083_I_AC_Leistung + 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                      Bemerkung: Variabelbereich von 0 - 20'000W, damit es in der Nacht keine negativen Werte gibt (DC-DC-Verluste)
                      2. Verbrauch (Hausverbrauchs-Leistung):
                      40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power
                      3. Eingenverbrauch-Leistung:
                      40083_I_AC_Leistung - (positive Werte von: 40206_M_AC_Power)
                      Herleitung:
                      Verbrauch - Leistung aus dem Netz
                      = 40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                      = 40083_I_AC_Leistung - [(positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)+(negativen Werte von: 40206_M_AC_Power)] - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                      = 40083_I_AC_Leistung - [(positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)+(negativen Werte von: 40206_M_AC_Power)] - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                      = 40083_I_AC_Leistung - (positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)
                      4. Von der Batterie (Batterie Entlade-Leistung):
                      negative Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                      in der Nacht ist nun die angezeigte Energie aus der Batterie höher, als der Verbrauch (DC-DC-Verlust von etwa 90 Watt), dies stimmt mit der App noch nicht überein. Dort wird in der Nacht die Batterieleistung nie höher als der Verbrauch angezeigt.
                      5. Batterie Lade-Leistung (taucht in der App nicht einzeln auf):
                      positive Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                      6. Leistung aus dem Netz (taucht in der App nicht einzeln auf, Imported Power):
                      negative Werte von: 40206_M_AC_Power
                      7. Einspeisung (Leistung ins Netz, Exported Power)
                      positive Werte von: 40206_M_AC_Power

                      Leistungen habe ich somit beisammen. Teils werden die Werte der Batterie noch nicht regelmässig aktualisiert / geloggt, ansonsten kann ich nun gut unterschiedliche Grafiken zusammenstellen.
                      Rechnet ihr die Werte auch so aus?
                      Nächster Schritt ist die Berechnung / Visualisierung aller 7 Energie-Werte und ein Vergleich zum Hauszähler...

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Al Bundy

                        @pvonroof

                        Die Leistungsdaten habe ich nun zusammen.
                        Hier verglichen mit der mySolarEdge App. Links Grafana Auswertung und rechts die App:
                        Grafana_vs_SE_Leistung_Produktion.png
                        Grafana_vs_SE_Leistung_Verbrauch.png
                        Die Grafiken stimmen recht gut überein (wenn auch nicht perfekt).

                        Die Leistungswerte habe ich wie folgt ausgerechnet:
                        1. Produktion PV (PV-Erzeugung):
                        40083_I_AC_Leistung + 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                        Bemerkung: Variabelbereich von 0 - 20'000W, damit es in der Nacht keine negativen Werte gibt (DC-DC-Verluste)
                        2. Verbrauch (Hausverbrauchs-Leistung):
                        40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power
                        3. Eingenverbrauch-Leistung:
                        40083_I_AC_Leistung - (positive Werte von: 40206_M_AC_Power)
                        Herleitung:
                        Verbrauch - Leistung aus dem Netz
                        = 40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                        = 40083_I_AC_Leistung - [(positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)+(negativen Werte von: 40206_M_AC_Power)] - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                        = 40083_I_AC_Leistung - [(positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)+(negativen Werte von: 40206_M_AC_Power)] - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
                        = 40083_I_AC_Leistung - (positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)
                        4. Von der Batterie (Batterie Entlade-Leistung):
                        negative Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                        in der Nacht ist nun die angezeigte Energie aus der Batterie höher, als der Verbrauch (DC-DC-Verlust von etwa 90 Watt), dies stimmt mit der App noch nicht überein. Dort wird in der Nacht die Batterieleistung nie höher als der Verbrauch angezeigt.
                        5. Batterie Lade-Leistung (taucht in der App nicht einzeln auf):
                        positive Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
                        6. Leistung aus dem Netz (taucht in der App nicht einzeln auf, Imported Power):
                        negative Werte von: 40206_M_AC_Power
                        7. Einspeisung (Leistung ins Netz, Exported Power)
                        positive Werte von: 40206_M_AC_Power

                        Leistungen habe ich somit beisammen. Teils werden die Werte der Batterie noch nicht regelmässig aktualisiert / geloggt, ansonsten kann ich nun gut unterschiedliche Grafiken zusammenstellen.
                        Rechnet ihr die Werte auch so aus?
                        Nächster Schritt ist die Berechnung / Visualisierung aller 7 Energie-Werte und ein Vergleich zum Hauszähler...

                        A Offline
                        A Offline
                        Al Bundy
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #240

                        Nun habe ich auch die Energieverbräuche zusammen.
                        Bis auf die Batterie ist es hier nicht ganz so schwierig und die Werte stimmen exakt mit dem Portal überein:
                        01_Energieverbräuche.jpg
                        Die Tabellen wurden direkt in Grafana erstellt, ohne Skripte oder ähnliches zu erstellen und zwar wie folgt:
                        1. PV Produktion:
                        Entspricht 40093_I_AC_Energie.
                        In Grafana habe ich eine Tabelle entsprechend gruppiert, um die Tageswerte zu erhalten:
                        SELECT max("value") -min("value") FROM "modbus.0.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(none) tz('Europe/Berlin')
                        2. Einspeisung:
                        Entspricht 40226_M_Exported
                        3. Bezug:
                        Entspricht 40234_M_Imported
                        4. Verbrauch:
                        40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported + 40234_M_Imported
                        Kann über die Transform Operation ebenfalls direkt berechnet werden
                        5. Eigenverbrauch:
                        40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported

                        Bei der Batterie wird es schwieriger (siehe @cybtrash vom 09.06.2021 22:09)
                        Habe hier mal die Daten der von Batterie entladen Leistung genommen und den kommulierten Zählerwert der Energie (berechnet vom SourceAnalytix Adapter) benutzt. Die Werte stimmen aber nicht mit dem Portal überein.
                        Hier hat vielleicht jemand eine bessere Lösung (z.B. API des Portales abrufen, oder die Prozente auswerten.)

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Al Bundy

                          Nun habe ich auch die Energieverbräuche zusammen.
                          Bis auf die Batterie ist es hier nicht ganz so schwierig und die Werte stimmen exakt mit dem Portal überein:
                          01_Energieverbräuche.jpg
                          Die Tabellen wurden direkt in Grafana erstellt, ohne Skripte oder ähnliches zu erstellen und zwar wie folgt:
                          1. PV Produktion:
                          Entspricht 40093_I_AC_Energie.
                          In Grafana habe ich eine Tabelle entsprechend gruppiert, um die Tageswerte zu erhalten:
                          SELECT max("value") -min("value") FROM "modbus.0.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(none) tz('Europe/Berlin')
                          2. Einspeisung:
                          Entspricht 40226_M_Exported
                          3. Bezug:
                          Entspricht 40234_M_Imported
                          4. Verbrauch:
                          40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported + 40234_M_Imported
                          Kann über die Transform Operation ebenfalls direkt berechnet werden
                          5. Eigenverbrauch:
                          40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported

                          Bei der Batterie wird es schwieriger (siehe @cybtrash vom 09.06.2021 22:09)
                          Habe hier mal die Daten der von Batterie entladen Leistung genommen und den kommulierten Zählerwert der Energie (berechnet vom SourceAnalytix Adapter) benutzt. Die Werte stimmen aber nicht mit dem Portal überein.
                          Hier hat vielleicht jemand eine bessere Lösung (z.B. API des Portales abrufen, oder die Prozente auswerten.)

                          A Offline
                          A Offline
                          Al Bundy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #241

                          Den Vergleich zu den Zählerwerten habe ich auch gemacht.
                          Ich habe einen neuen Hauszähler installiert bekommen. Einen Elster AS3000.
                          Da lese ich nun die OBIS Daten aus (also die effektiven Zählerwerte, mit vzlogger).
                          Habe das nun 3 mal geprüft, aber ich bekomme echt erschreckende Abweichungen, insbesondere beim Strombezug.
                          Hier mal der direkte Vergleich. Einmal von den Juli Daten und dann noch von den Tagesverbräuchen im August.
                          02_Vergleich_zu_Zähler.jpg
                          Hat sonst noch jemand mit Batterie einen solchen Vergleich gemacht? Liegt hier doch noch ein Messproblem vor?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SoeniS Offline
                            SoeniS Offline
                            Soeni
                            schrieb am zuletzt editiert von Soeni
                            #242

                            @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                            @glasfaser
                            Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                            Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) :blush:
                            Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen :+1:
                            Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                            Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                            2021.07.28_Formula (Groß).jpg
                            Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                            Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

                            hi, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. habe die Formel wie im Screenshot eingetragen und SF angehakt. bei mir sieht das so aus:

                            05d67b31-7374-4d2f-8a26-64501dbed204-grafik.png

                            Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.

                            GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • SoeniS Soeni

                              @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                              @glasfaser
                              Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                              Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) :blush:
                              Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen :+1:
                              Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                              Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                              2021.07.28_Formula (Groß).jpg
                              Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                              Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

                              hi, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. habe die Formel wie im Screenshot eingetragen und SF angehakt. bei mir sieht das so aus:

                              05d67b31-7374-4d2f-8a26-64501dbed204-grafik.png

                              Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #243

                              @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                              Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.

                              Das heißt ohne die Formula sind Werte da ( Standard ) und wenn du die Formula einträgst inkl. den Haken bei "SF" fehlen die Werte?

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SoeniS Soeni

                                @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                @glasfaser
                                Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
                                Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) :blush:
                                Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen :+1:
                                Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
                                Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
                                2021.07.28_Formula (Groß).jpg
                                Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
                                Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.

                                hi, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. habe die Formel wie im Screenshot eingetragen und SF angehakt. bei mir sieht das so aus:

                                05d67b31-7374-4d2f-8a26-64501dbed204-grafik.png

                                Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.

                                A Offline
                                A Offline
                                Al Bundy
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #244

                                @soeni Hast du bei 40085 I_AC_Power_SF ganz rechts bei Spalte "SF-Skalierungsfaktor" den Haken gesetzt? Ist in deinem Screenshot nicht zu sehen.
                                11_Modbus_Register.jpg
                                12_Modbus_Objekte.jpg
                                Ansonsten hier meine Zeilen, wo ich die Formel anwende zum Vergleichen:

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false		false
                                40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false		false
                                40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false		false
                                40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false		false
                                40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                
                                
                                SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Al Bundy

                                  @soeni Hast du bei 40085 I_AC_Power_SF ganz rechts bei Spalte "SF-Skalierungsfaktor" den Haken gesetzt? Ist in deinem Screenshot nicht zu sehen.
                                  11_Modbus_Register.jpg
                                  12_Modbus_Objekte.jpg
                                  Ansonsten hier meine Zeilen, wo ich die Formel anwende zum Vergleichen:

                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false		false
                                  40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                  40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false		false
                                  40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                  40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false		false
                                  40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                  40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false		false
                                  40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                  
                                  
                                  SoeniS Offline
                                  SoeniS Offline
                                  Soeni
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #245

                                  Hi, vieln Dank für die Hilfe. SF Haken ist gesetzt. anbei der Auszug:

                                  40085	I_AC_Power_SF	I_AC_Power_SF	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40084	I_AC_Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	
                                  

                                  Das Ergebnis ist, dass vorher (Ohne Formel sonst alles gleich) der AC Wert im Objekt stand (Natürlich ohne SF korrektur) und hinter herr ein 'null' also nicht definierter Wert.

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • SoeniS Soeni

                                    Hi, vieln Dank für die Hilfe. SF Haken ist gesetzt. anbei der Auszug:

                                    40085	I_AC_Power_SF	I_AC_Power_SF	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40084	I_AC_Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	
                                    

                                    Das Ergebnis ist, dass vorher (Ohne Formel sonst alles gleich) der AC Wert im Objekt stand (Natürlich ohne SF korrektur) und hinter herr ein 'null' also nicht definierter Wert.

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #246

                                    @soeni

                                    Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:

                                    Deine Adresse habe ich schon angepasst :

                                    40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
                                    40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      HiJacker
                                      schrieb am zuletzt editiert von HiJacker
                                      #247

                                      Frage hat sich erledigt....es funktioniert wieder - warum auch immer.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @soeni

                                        Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:

                                        Deine Adresse habe ich schon angepasst :

                                        40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
                                        40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                        
                                        SoeniS Offline
                                        SoeniS Offline
                                        Soeni
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #248

                                        @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
                                        Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.

                                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • SoeniS Soeni

                                          @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
                                          Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #249

                                          @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                          Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten?

                                          Alles gut .
                                          Da gibt es nichts zu beachten , ich habe keine schimmer warum er dann bei dir (null) anzeigen sollte !

                                          Ich weiß nicht ob man das mit der Logstufe DEBUG herrausfinden kann , teste es mal was kommt dann im Log ( nur die Instanz mit den zwei Werten nutzen )

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          816

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe