NEWS
HM virt. Gruppe - falscher max Wert
-
Hallo
(wenn ich wüsste, wer der Verursacher ist, würde ich es auch in die richtige Schublade tun, weiss ich aber nicht)EDIT der Fehler ist in den HM Heizungsgruppen. In den HMIP Gruppen ist alles ok.
Ich babe heute js-controller, Admin und alle Adapter auf die aktuellen Versionen gebracht.
Für HM Heizungsgruppen erhalte ich Warnmeldungen, weil der aktuelle Wert 0 größer als der max. Wert -1 ist.
In den Eigenschaften der Gruppen ist das auch falsch eingetragen, was ich aber nicht verändert habe.{ "type": "state", "common": { "def": "0", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": -1, "max": -1, "states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" }, "role": "indicator", "name": "DG_Bad_Heizung_GR.CONTROL_MODE" },Im Code selbst ist schon zu erkennen, dass der Max Wert 3 sein sollte?
Muss ich das jetzt manuell bei allen Gruppen anpassen, oder kommt das mit einem Update?hm-rpc.2 924 2021-08-08 12:02:02.205 warn State value to set for "hm-rpc.2.INT0000003.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1" hm-rpc.2 924 2021-08-08 12:01:36.191 warn State value to set for "hm-rpc.2.INT0000004.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1" hm-rpc.2 924 2021-08-08 12:01:07.345 warn State value to set for "hm-rpc.2.INT0000006.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1"
-
Hallo
(wenn ich wüsste, wer der Verursacher ist, würde ich es auch in die richtige Schublade tun, weiss ich aber nicht)EDIT der Fehler ist in den HM Heizungsgruppen. In den HMIP Gruppen ist alles ok.
Ich babe heute js-controller, Admin und alle Adapter auf die aktuellen Versionen gebracht.
Für HM Heizungsgruppen erhalte ich Warnmeldungen, weil der aktuelle Wert 0 größer als der max. Wert -1 ist.
In den Eigenschaften der Gruppen ist das auch falsch eingetragen, was ich aber nicht verändert habe.{ "type": "state", "common": { "def": "0", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": -1, "max": -1, "states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" }, "role": "indicator", "name": "DG_Bad_Heizung_GR.CONTROL_MODE" },Im Code selbst ist schon zu erkennen, dass der Max Wert 3 sein sollte?
Muss ich das jetzt manuell bei allen Gruppen anpassen, oder kommt das mit einem Update?hm-rpc.2 924 2021-08-08 12:02:02.205 warn State value to set for "hm-rpc.2.INT0000003.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1" hm-rpc.2 924 2021-08-08 12:01:36.191 warn State value to set for "hm-rpc.2.INT0000004.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1" hm-rpc.2 924 2021-08-08 12:01:07.345 warn State value to set for "hm-rpc.2.INT0000006.1.CONTROL_MODE" has value "0" greater than max "-1"
-
Es gibt anscheinend noch mehr Stellen, wo diese Max Warnungen auftreten.
Wo kann ich das gezielt melden?State value to set for "hm-rpc.1.000858A9960E42.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127" -
@paul53
Aber wer ist denn für diese Definition der Range der Werte zuständig? Der Erfinder des Adapters? Oder wo kommen diese Daten her? -
@nieip sagte: Oder wo kommen diese Daten her?
Was steht unter "native"? Die Daten unter "native" kommen aus der (V)CCU.
@paul53 sagte in HM virt. Gruppe - falscher max Wert:
Was steht unter "native"? Die Daten unter "native" kommen aus der (V)CCU.
0...3
{ "type": "state", "common": { "def": "0", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": -1, "max": -1, "states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" }, "role": "indicator", "name": "EG_Bad_Heizung_GR.CONTROL_MODE", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "changesOnly": true, "debounce": "1200", "changesRelogInterval": "86400", "changesMinDelta": 0.1, "retention": 63072000 } } }, "native": { "UNIT": "", "MIN": "0", "MAX": "3", "OPERATIONS": 5, "FLAGS": 1, "ID": "CONTROL_MODE", "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "0", "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE", "VALUE_LIST": [ "AUTO-MODE", "MANU-MODE", "PARTY-MODE", "BOOST-MODE" ] }, "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1628419348798 } -
@paul53 sagte in HM virt. Gruppe - falscher max Wert:
Was steht unter "native"? Die Daten unter "native" kommen aus der (V)CCU.
0...3
{ "type": "state", "common": { "def": "0", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": -1, "max": -1, "states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" }, "role": "indicator", "name": "EG_Bad_Heizung_GR.CONTROL_MODE", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "changesOnly": true, "debounce": "1200", "changesRelogInterval": "86400", "changesMinDelta": 0.1, "retention": 63072000 } } }, "native": { "UNIT": "", "MIN": "0", "MAX": "3", "OPERATIONS": 5, "FLAGS": 1, "ID": "CONTROL_MODE", "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "0", "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE", "VALUE_LIST": [ "AUTO-MODE", "MANU-MODE", "PARTY-MODE", "BOOST-MODE" ] }, "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1628419348798 } -
@paul53 sagte in HM virt. Gruppe - falscher max Wert:
Was steht unter "native"? Die Daten unter "native" kommen aus der (V)CCU.
0...3
{ "type": "state", "common": { "def": "0", "type": "number", "read": true, "write": false, "min": -1, "max": -1, "states": { "0": "AUTO-MODE", "1": "MANU-MODE", "2": "PARTY-MODE", "3": "BOOST-MODE" }, "role": "indicator", "name": "EG_Bad_Heizung_GR.CONTROL_MODE", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "changesOnly": true, "debounce": "1200", "changesRelogInterval": "86400", "changesMinDelta": 0.1, "retention": 63072000 } } }, "native": { "UNIT": "", "MIN": "0", "MAX": "3", "OPERATIONS": 5, "FLAGS": 1, "ID": "CONTROL_MODE", "TAB_ORDER": 0, "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "0", "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE", "VALUE_LIST": [ "AUTO-MODE", "MANU-MODE", "PARTY-MODE", "BOOST-MODE" ] }, "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1628419348798 }
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden