NEWS
IoBroker.homepilot Adapter
-
Hallo pustekuchen,
die nächsten Tage wird das erstmal nix. Habe da beruflich viel zu tun.
Vielleicht danach. Wozu ist denn der manuelle Modus?
Gruß
Pix
-
Beispiel: Terrasse. Ich benutze den FDK bzw TFK der Homematic für den Fensterstatus. Ist an der Terrasse die Türe offen oder gekippt, dann geht der Rollo auf manuell und fährt abends nicht herunter, damit man sich nicht aussperrt, wenn man noch draußen sitzt. Sobald die Türe geschlossen wird, geht der Rollo wieder auf Automatik.
-
Ah verstehe. Das braucht man aber nur, wenn die Steuerung /Automatik von Homepilot gemacht wird, oder?
Ist jedenfalls sinnvoll. Vielleicht kann ich nächste Woche was machen.
Gruß
Pix
Gesendet mit Tapatalk
-
Bei mir ist die Steuerung momentan folgendermaßen:
Der Homepilot übernimmt das Hoch- und Runterfahren aller Rollos z.T. per Morgen- und Abenddämmerungsautomatik. Somit steuere ich die Zeiten, die man normalerweise bei jedem Rollo eingeben muss, zentral im Homepilot. Um das zentrale Steuern nach Dämmerungsautomatik nutzen zu können, muss man aber bei den Gurtwicklern die Automatik einschalten. Das wiederum bedeutet, dass diese nach ihrer internen Uhrzeit hoch- und runterfahren wollen.
Ich habe nun bei allen Rollos intern die Uhrzeit zum Herunterfahren auf 8:00 Uhr gesetzt und zum Hochfahren auf 8:05 Uhr. In dieser Zeitspanne (-1/+1Min.) lasse ich vom Homepilot alle Gurtwickler auf Modus Manuell schalten. Somit "überspringe" ich sozusagen die internen Fahrzeiten der einzelnen Rollos und kann den Rest der Automation, wie Sonnensensor, Dämmerungsautomatik, Fahrzeit am Wochenende, etc. komplett über den Homepilot zentral steuern und automatisierte Szenen aktiveren und deaktiveren. Das läuft bei mir schon lange sehr stabil!
Die Steuerung mittels Dashui ist die Verbindung zu den Tür-Fenster-Kontakten / FDKs, welche den Manuell-Modus aktiveren, wenn mal das Fenster oder die Türe noch offen steht und natürlich noch eine zusätzliche Möglichkeit, die Rollos zu fahren.
Allerdings möchte ich in Zukunft komplett auf iobroker (mit zwei CCUs und Homepilot) setzen und die komplette Logik der Steuerungen in iobroker realisieren. Da es jetzt den Homepilot-Adapter gibt und iobroker immer stabiler wird, wird mich nicht mehr allzu viel davon abhalten können
Ich bin es mittlerweile Leid, mit den Homematic-Skripten zu hantieren, vor allem wegen der 200-Variablen-Begrenzung und den damit einhergehenden Instabilitäten.
-
Ok, ich verstehe die Steuerung. Den Aussperrschutz kannst du natürlich auch leicht in Javascript realisieren. Beim Runterfahren wird immer erst gerprüft, ob der entsprechende Fenstersensor "offen" zeigt. Geht ja auch umgekehrt: Abends (schon dunkel) sind die Rollläden für die Nacht unten. Ich will lüften vorm Schlafen und mache nur das Fenster auf. Der Rollladen fährt automatisch hoch. Nur runter fährt er danach beim Fensterschließen nicht automatisch, das könnte ich nochmal probieren.
Habe bei mir auch mal zum Spaß eine Gruppe in Homepilot angelegt. Zwei Rollläden eines Zimmers in eine Gruppe. Diese Gruppe wird dann auch in der Statusabfrage
http://homepilot.local/deviceajax.do?devices=1
angezeigt.
Die Geräte stehen alle auf manuell. Denn meine Logik liegt auch hier komplett in ioBroker. Macht ja keinen Sinn, alle Scripte und Webui-Programme von der Homematic in Javascript Skripte bzw. Adapter auf ioBroker zu übertragen und dann den Homepilot doch wieder für sich zu programmieren. Die Zeiten gebe ich in VIS (-> Javascript) ein (such mal subscribe / unsubscribe hier im Forum) und der Sonnensensor ist ein Homematic Differenztemp-Sensor.
Gruß
Pix
-
Mein Gedanke war, es möglichst ausfallsicher zu gestalten, indem das Rademacher System auch weiter eigenständig arbeitet, wenn mit ccuio mal was nicht stimmt.
-
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen ob es bezüglich der Homepilot Basisstation auch eine alternative gibt. Nur damit ich die Gurtwickler steuern kann über 200€ für eine Basisstation auszugeben finde ich ganz schön happig.
Es gibt ja noch diesen Rademacher HomePilot USB Stick. Wisst ob es ein Projekt gibt der sich mit diesen Stick beschädigt?
Grüße
Afroasiate
-
Nur damit ich die Gurtwickler steuern kann über 200€ für eine Basisstation auszugeben finde ich ganz schön happig. ` Du kannst die alte / erste Basisstation gebraucht kaufen. Habe mit der Suche nach beendeten Angeboten im Dezember bei eb** einen Homepilot für 130€ gesehen.
Ich kenne niemanden, der sich mit dem Stick beschäftigt. Ich kenne auch den Stick nicht.
Alternativ geht noch die Lötvariante: Homematic-Aktor (oder anderes bereits an ioBroker angeschlossenens System) an Homepilot Duofern Fernbedienung löten.
Gruß
Pix
-
Hallo,
ich habe da ein Problem mit meinen Rademacher Aktoren (1 u. 2-Kanal) und zwar funktioniert alles mit der Visualisierung richtig (an / aus), aber in Verbindung mit dem Cloud-Adapter und Alexa gibt es Probleme, da der Cloud Adapter true und false ausgibt und der Homepilot-Adapter darauf nicht reagiert.
Kann man das trotzdem irgendwie zum Laufen bringen, z.B., das der Homepilot-Adapter auch true / false erkennt?
Gruß Marc
-
Hallo Marc,
ich nutze Alexa nicht. Kann also nicht testen.
Welcher Datenpunkt soll true/false sein können? Beschreibbar true/false oder reicht liefern true/false?
Etwas genauer bitte
Gruß
Pix
-
Hallo pix,
danke für Deine Hilfe,
der Datenpunkt CID sollte mit true / false beschreibbar sein, für an /aus.
Und was mir noch aufgefallen ist:
bei den RolloTron und Dimmern ist beim Datenpunkt LEVEL die Eingabe von 0% nicht möglich, der kleinste Wert ist 1% (Unter Eigenschaften festgelegte Werte, Min: 0%, Max: 100%), das ist bei den RolloTron nicht ganz so tragisch, bei den Dimmern schon eher, da sie dann nicht ganz aus gehen.
Gruß Marc
-
Hallo Marc,
vielen Dank für Dein Feedback.
der Datenpunkt CID sollte mit true / false beschreibbar sein, für an /aus. `
Ist erledigt. Der Datenpunkt akzeptiert nun die Eingabe von true und false. Seltsam, dass ich das nicht schon früher gebraucht habe. Jetzt kann man auch einfach mit den den VIS-Bool-Widgets die Rollläden ganz auf und ganz zu machen. Beachte: nur Kleinschreibung, also kein TRUE oder tRUe oder True. Der Befehl true wird in das CID Kommando 10 konvertiert, false zu 11.bei den RolloTron und Dimmern ist beim Datenpunkt LEVEL die Eingabe von 0% nicht möglich, der kleinste Wert ist 1% (Unter Eigenschaften festgelegte Werte, Min: 0%, Max: 100%), das ist bei den RolloTron nicht ganz so tragisch, bei den Dimmern schon eher, da sie dann nicht ganz aus gehen. `
Das konnte ich nicht nachvollziehen :roll: . Welchen RolloTron hast du (Duofern Nummer? Siehe hier: https://github.com/Pix---/ioBroker.home ... ed-devices)Und welchen Dimmer mit welcher Duofern Nummer? Möglicherweise wird das gerät noch nicht unterstützt und in einer Abfrage rausgeschmissen.
Die RegExp-Abfragen sind schon dahingehend korrigiert worden, Zahlen von 0 bis 100 zuzulassen. Die Datenpunkte sind eh für diesen Zahlenbereich freigegeben (min: 0; max: 100).
Zum Testen bitte die Version 0.2.5 von Github verwenden.
Gruß
Pix
-
@Pix, vielen Dank, es funktioniert.
Zu den RolloTron und Dimmern, hat sich erledigt, gestern Abend hat es mit 0 nicht funktioniert, seit heute morgen geht es aber, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung.
Gruß Marc
-
Hallo,
dank der freundlichen Unterstützung von Michael (mikepa1) werden vom Homepilot Adapter nun mehr z-wave Aktoren unterstützt. Es handelt sich um die Heizkörperstellantriebe.
Bitte testet ausgiebig, wenn ihr die Hardware besitzt und gebt mir hier Feedback. Die neueste Version 0.3.0 ist auf Github (https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot).
Wenn die Tests erfolgreich sind, kommt die Version auf npm und ins stable.
Leider habe ich die Hardware nicht und brauche daher Eure Hilfe.
Grüße
Pix
-
Ich besitze eine reine Homepilot 2 Steuerung mit mehreren Aktoren und Sensoren.
Bin in iobroker nicht so versiert, wollte die Software aber nutzen um mit einem Raspberry pi 3 eine Visualisierung aufzubauen.
Habe gestern ziemlich viel ausprobiert. Also das Dimmen und schalten mit mehreren Widgets ist ohne Probleme möglich. Nur bei den Stellantrieben habe ich das Problem, das der Wert zum regeln nicht von 4 - 28 ausgegeben wird, sondern von 40 - 280. Die fertigen Widgets können damit aber nichts anfangen.
Was kann ich tun?
-
Hallo Digga-ruleZ,
schön, dass das Dimmen klappt. Ich habe leider keine Stellantriebe und kann daher nicht testen. Das müssen wir zusammen machen.
Erstmal brauche ich die Duofern Nummer des Stellantriebs (sind vermutlich alle vom gleichen Typ, oder).
Dann sag mir noch, welches Vis Widget du dazu nutzt.
Und was meinst du mit „Wert zum Regeln … ausgegeben“? Deine Eingabe oder die Ausgabe des Ist-Wertes?
Gruß
Pix
-
Die Duofern Nummer ist 4
Es sind alles die selben Antriebe.
Als Widget würde ich gerne das inner temperature von hqwidgets nehmen.
Die Eingabe, wie auch die Ausgabe des ist-Wertes erfolgt bei Beispielsweise 20grad als 200%.
Und der Datenpunkt „temperature“ ist nicht vorgegeben bei den Objekten. Lässt sich aber ansprechen.
Wenn ich etwas falsch gemacht habe, erkläre es mir bitte so als ob ich 5 Jahre alt wäre
-
Hallo,
Hast du nur ein Problem mit VIS?
Du musst genauer werden
@Digga-ruleZ:Die Eingabe, wie auch die Ausgabe des ist-Wertes erfolgt bei Beispielsweise 20grad als 200%. `
ist das der IST Zustand oder der SOLL Zustand? Soll die Eingabe mit 200% erfolgen oder erfolgt sie gerade bei deiner ioBroker/homepilot-Konfiguration mit 200%?Und der Datenpunkt „temperature“ ist nicht vorgegeben bei den Objekten. `
Heisst das, es gibt im Reiter Objekte unter homepilot.0 keinen Datenpunkt temperature?Geräte mit der duofern ID 4 (Z-WAVE Heizkörperstellantrieb) sind nämlich schon eingebunden.
Zeige mir bitte einen Screenshot deines Objekte Reiters mit einem entsprechenden Gerät. Ich möchte gern alle Datenpunkte sehen (und Werte).
Stelle die Log-Stufe von homepilot.0 auf "debug" (vorher Experten Modus EIN, Knopf links oben im Reiter Instanzen drücken, bis er rot wird). Dann copy&paste des Logabschnitts, wenn du den Stellantribe benutzt.
Danke
Pix
-
Im Grunde genommen habe ich nur ein Problem mit VIS.
Soll und Ist Temperatur ist ein und das selbe bei der Anlage. Die Stellantriebe haben keinen direkten Fühler der einen Wert sendet.
Vorne drauf befindet sich ein Display welches eine Temperatur anzeigt. Diese Temperatur wird auch in der Homepilot Software angezeigt.
Egal wo ich die Temperatur ändere, also Stellantrieb oder Software, es wird sofort mit dem Gegenstück synchronisiert.
In der Visualisierung im Datenpunkt "level" kann ich nur Werte von 40 - 280 eingeben. Bei einem eingegeben Wert von, sagen wir mal 60, setze ich die Stellantriebe auf 6°C, bei einem Wert von 155, auf 15,5°C.
Gebe ich über die Objekt ID diese Werte ein, werden sie im Widget auch so angezeigt. Also ich setze "level" auf 200, der Stellantrieb geht auf 20°C, aber in dem Widget stehen auch 200°C.
Dabei muss ich sagen das man die Stellantriebe am Gerät nur in 0,5°C Schritten einstellen kann. Also 4 - 4,5 - 5 - 5,5 -…......- 27,7 - 28°C
Screenshot habe ich beigefügt.
Das ist alles im log
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010025) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010019) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010018) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010016) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010015) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010014) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.484 debug States for Schaltaktor (1010011) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.113 debug finished reading Homepilot Data
homepilot.0 2017-12-16 21:55:50.113 debug reading homepilot JSON …
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.305 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010025) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010019) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010018) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010016) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010015) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010014) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.304 debug States for Schaltaktor (1010011) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.107 debug finished reading Homepilot Data
homepilot.0 2017-12-16 21:55:42.106 debug reading homepilot JSON ...
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.295 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.295 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010025) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010019) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010018) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010016) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010015) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010014) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.294 debug States for Schaltaktor (1010011) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.098 debug finished reading Homepilot Data
homepilot.0 2017-12-16 21:55:34.097 debug reading homepilot JSON ...
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.283 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010025) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010019) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010018) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010016) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010015) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Schaltaktor (1010014) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.282 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.281 debug States for Schaltaktor (1010011) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.092 debug finished reading Homepilot Data
homepilot.0 2017-12-16 21:55:26.091 debug reading homepilot JSON ...
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010025) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010019) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010018) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010016) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010015) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010014) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.457 debug States for Schaltaktor (1010011) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.082 debug finished reading Homepilot Data
homepilot.0 2017-12-16 21:55:18.082 debug reading homepilot JSON ...
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.286 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010025) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010019) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010018) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010016) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010015) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010014) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.285 debug States for Schaltaktor (1010011) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.077 debug finished reading Homepilot Data
homepilot.0 2017-12-16 21:55:10.076 debug reading homepilot JSON ...
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for Schaltaktor (1010025) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.283 debug States for Schaltaktor (1010019) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010018) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010016) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010015) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010014) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.282 debug States for Schaltaktor (1010011) written
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.064 debug finished reading Homepilot Data
homepilot.0 2017-12-16 21:55:02.064 debug reading homepilot JSON ...
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.291 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010001) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010000) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010003) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Dimmer,stufenlos (1010021) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010004) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for RepeatermitSchaltfunktionZ-Wave (1010002) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010025) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010019) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010018) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010016) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010015) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Schaltaktor (1010014) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Dimmer,stufenlos (1010013) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for Dimmer,stufenlos (1010012) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.290 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010007) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010023) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010009) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010006) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010008) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for HeizkörperstellantriebZ-Wave (1010005) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for DuoFernRohrmotor-Aktor (1010017) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.289 debug States for Schaltaktor (1010011) written
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.055 debug finished reading Homepilot Data
homepilot.0 2017-12-16 21:54:54.055 debug reading homepilot JSON ...
homepilot.0 2017-12-16 21:54:46.041 debug Homepilot adapter started...
homepilot.0 2017-12-16 21:54:46.041 debug Homepilot station and ioBroker synchronize every 8s
homepilot.0 2017-12-16 21:54:46.041 debug initializing objects
homepilot.0 2017-12-16 21:54:46.041 info starting. Version 0.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.homepilot, node: v4.5.0
homepilot.0 2017-12-16 21:51:26.894 info starting. Version 0.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.homepilot, node: v4.5.0
-
Hallo,
ich habe das Problem verstanden und mir fällt derzeit keine Lösung ein.
Die Datenpunkte Level und Level_inverted werden vom Adapter überwacht. Bei Eingabe wird der neue Wert an den Homepilot zum Steuern der angelernten Geräte geschickt. Wenn ein Gerät seinen Wert ändert, wird das im Datenpunkt angezeigt.
Die Werte sind bei den anderen angeschlossenen Geräten "echt" und müssen nicht umgerechnet werden. Ich könnte nun einen weiteren Datenpunkt Temperatur anlegen und genauso behandeln, wie den Level.
Die Begrenzung 40 bis 280 ist im Adapter auch so programmiert. Keine Werte unter 4°C und über 28°C.
Habe nochmal eine Frage zum Duofern-Code: Hast du nun 4 oder 37 (steht im Screenshot).
Gruß
Pix