Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter Faktor

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    916

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    688

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Modbus Adapter Faktor

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A apollon77

    @goetschhofer sagte in Modbus Adapter Faktor:

    das Problem ist, dass ich im debug log keinen Eintrag habe, deshalb habe ich den modbus adapter mal gestoppt und wieder gestartet. Dauert etwas bis er wieder grün wird.

    Hast Du denn auch wirllich die Instanz auf Debug Loglevel gesetzt? Admin- Instanzern - Expertenmodus - Loglevel bei der Instanz?

    G Offline
    G Offline
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #10

    @apollon77 said in Modbus Adapter Faktor:

    @goetschhofer sagte in Modbus Adapter Faktor:

    das Problem ist, dass ich im debug log keinen Eintrag habe, deshalb habe ich den modbus adapter mal gestoppt und wieder gestartet. Dauert etwas bis er wieder grün wird.

    Hast Du denn auch wirllich die Instanz auf Debug Loglevel gesetzt? Admin- Instanzern - Expertenmodus - Loglevel bei der Instanz?

    Nein, habe ich nicht, dies kannte ich bis dato gar nicht.

    Meinst du hier die Log-Stufe bei modbus.1 oder admin auf debug stellen und anschließend im log nachschauen ?

    Danke

    540830d9-d66e-438d-87cd-0c1df1a26e9c-image.png

    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G GOETSCHHOFER

      @apollon77 said in Modbus Adapter Faktor:

      @goetschhofer sagte in Modbus Adapter Faktor:

      das Problem ist, dass ich im debug log keinen Eintrag habe, deshalb habe ich den modbus adapter mal gestoppt und wieder gestartet. Dauert etwas bis er wieder grün wird.

      Hast Du denn auch wirllich die Instanz auf Debug Loglevel gesetzt? Admin- Instanzern - Expertenmodus - Loglevel bei der Instanz?

      Nein, habe ich nicht, dies kannte ich bis dato gar nicht.

      Meinst du hier die Log-Stufe bei modbus.1 oder admin auf debug stellen und anschließend im log nachschauen ?

      Danke

      540830d9-d66e-438d-87cd-0c1df1a26e9c-image.png

      apollon77A Online
      apollon77A Online
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @goetschhofer Bei modbus

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        PS: und biotte bedenken, wiel wir das gerade auf GitHub hatten: Wenn man eine "Formula" einträgt dann werden Faktor und Offset nicht mehr beachtet weil man ja dann selbst die Berechnung per Formel macht!!

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • apollon77A apollon77

          PS: und biotte bedenken, wiel wir das gerade auf GitHub hatten: Wenn man eine "Formula" einträgt dann werden Faktor und Offset nicht mehr beachtet weil man ja dann selbst die Berechnung per Formel macht!!

          G Offline
          G Offline
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @apollon77

          Passt dies so ?
          Danke, jetzt habe ich wieder was gelernt. :blush:
          da8c638f-6b7c-4d37-96ee-ad90aa94c066-image.png

          apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G GOETSCHHOFER

            @apollon77

            Passt dies so ?
            Danke, jetzt habe ich wieder was gelernt. :blush:
            da8c638f-6b7c-4d37-96ee-ad90aa94c066-image.png

            apollon77A Online
            apollon77A Online
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @goetschhofer Generell ja, aber jetzt muss man mal sehen das er auch den relevanten Wert bekommt weil dasnn im Log steht wie er die Formel anwendet und so

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • apollon77A apollon77

              @goetschhofer Generell ja, aber jetzt muss man mal sehen das er auch den relevanten Wert bekommt weil dasnn im Log steht wie er die Formel anwendet und so

              G Offline
              G Offline
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #15

              @apollon77

              Ich habe jetzt den Faktor von 1 wieder auf 0.1 gestellt und er multipliziert mit 10.

              Die Zahl kommt vom Master mit Wert: 194

              e25a04d8-1739-449a-8e87-9990c5ec216c-image.png

              4f6bddb4-4327-46a1-8a2e-8fb8a6c5a995-image.png

              1c7db3f0-3c64-4b3d-a209-a52344f7803f-image.png

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G GOETSCHHOFER

                @apollon77

                Ich habe jetzt den Faktor von 1 wieder auf 0.1 gestellt und er multipliziert mit 10.

                Die Zahl kommt vom Master mit Wert: 194

                e25a04d8-1739-449a-8e87-9990c5ec216c-image.png

                4f6bddb4-4327-46a1-8a2e-8fb8a6c5a995-image.png

                1c7db3f0-3c64-4b3d-a209-a52344f7803f-image.png

                G Offline
                G Offline
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #16

                @apollon77

                Manuel_K schreibt seine Werte in das Eingangsregister.

                Ich schreibe meinen Wert Temp. Aussen in das Holdingregistger, könnte dies das Problem sein ?

                Aber bei meinem modbus.0 bin ich auch Slave und hier funktioniert es mit Holdingregister.

                Sorry, der letzte Satz war falsch. Bei meinem modbus.0 im iobroker bin ich Master und schreibe in das Holdingregister.

                apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G GOETSCHHOFER

                  @apollon77

                  Manuel_K schreibt seine Werte in das Eingangsregister.

                  Ich schreibe meinen Wert Temp. Aussen in das Holdingregistger, könnte dies das Problem sein ?

                  Aber bei meinem modbus.0 bin ich auch Slave und hier funktioniert es mit Holdingregister.

                  Sorry, der letzte Satz war falsch. Bei meinem modbus.0 im iobroker bin ich Master und schreibe in das Holdingregister.

                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  apollon77
                  schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                  #17

                  @goetschhofer Naja wüsrde heissen er berechnet den faktr dann anders rum. scjhreib doch mal nur 19.4 rein ... ist es dann korrekt? Und wie schreibst du? Per adapter?

                  PS: Genau das passiert. Der Adapter wendet den Faktor entsprechend "anders herum" beim schreiben an wenn du per Adapter schreibst

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • apollon77A apollon77

                    @goetschhofer Naja wüsrde heissen er berechnet den faktr dann anders rum. scjhreib doch mal nur 19.4 rein ... ist es dann korrekt? Und wie schreibst du? Per adapter?

                    PS: Genau das passiert. Der Adapter wendet den Faktor entsprechend "anders herum" beim schreiben an wenn du per Adapter schreibst

                    G Offline
                    G Offline
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @apollon77

                    Aus Zahl 216 wird bei Faktor 19.4 = 11 ?

                    Ja, nach meinem Verständnis schreibt der Adapter in die Objekte.

                    3a73be8c-d8b8-464d-9d11-c4accebeafcb-image.png

                    26657459-f777-4104-a98c-8eea56d6aff4-image.png

                    0a5ce5b4-5085-4fc7-b14f-a4faec722f3e-image.png

                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G GOETSCHHOFER

                      @apollon77

                      Aus Zahl 216 wird bei Faktor 19.4 = 11 ?

                      Ja, nach meinem Verständnis schreibt der Adapter in die Objekte.

                      3a73be8c-d8b8-464d-9d11-c4accebeafcb-image.png

                      26657459-f777-4104-a98c-8eea56d6aff4-image.png

                      0a5ce5b4-5085-4fc7-b14f-a4faec722f3e-image.png

                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @goetschhofer neee ich meinte das du den Faktor berücksichtigen musst wenn du den Wert schreibst.

                      Aber generell: Bei Faktor 0,01 liefert Modus 1940 und der Adapter macht daraus unter beachteung des Faktors 19,4 ... heisst wenn Du 18,6 setzen willst musst du auch 18.6 schreiben was der adapter in 1860 umwandelt ... so ist die Logik

                      Wenn das nicht passt dann ist dein faktor irgendwie falsch oder deine Konfig. in deinem Screenshot von scheinbar dem Gerät steht was von Faktor 1?

                      Und wenn das 216 steht als 21,6 dann wäre der Faktor aber 0,1 und nicht 0,01 ... also irgendwas passt da nicht zusammen - oder ich blicks net

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A apollon77

                        @goetschhofer neee ich meinte das du den Faktor berücksichtigen musst wenn du den Wert schreibst.

                        Aber generell: Bei Faktor 0,01 liefert Modus 1940 und der Adapter macht daraus unter beachteung des Faktors 19,4 ... heisst wenn Du 18,6 setzen willst musst du auch 18.6 schreiben was der adapter in 1860 umwandelt ... so ist die Logik

                        Wenn das nicht passt dann ist dein faktor irgendwie falsch oder deine Konfig. in deinem Screenshot von scheinbar dem Gerät steht was von Faktor 1?

                        Und wenn das 216 steht als 21,6 dann wäre der Faktor aber 0,1 und nicht 0,01 ... also irgendwas passt da nicht zusammen - oder ich blicks net

                        G Offline
                        G Offline
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #20

                        @apollon77

                        Sorry, da ich in diesem Bereich Anfänger bin, kann ich dir leider nicht ganz folgen.

                        Ich lese mit modbus.0 Adapter als Master z. B. auch die Temperatur des WW-Speichers aus dem Smarfox aus und hier habe ich folgende Einstellungen und verwende den Faktor 0.1 auf eine Ganzzahl und bekomme anschließend in den Objekten eine Kommazahl.

                        Darum verstehe ich nicht, warum es beim modbus.1 Adapter mit dem Faktor nicht funktioniert.


                        f8f01490-07ef-418f-a772-0da68076b50b-image.png


                        5a83a038-6107-43b9-91ef-ea12bd0bae9c-image.png


                        4e9d5c1a-d8eb-4db8-8276-5b7f6cc08cfe-image.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          @goetschhofer neee ich meinte das du den Faktor berücksichtigen musst wenn du den Wert schreibst.

                          Aber generell: Bei Faktor 0,01 liefert Modus 1940 und der Adapter macht daraus unter beachteung des Faktors 19,4 ... heisst wenn Du 18,6 setzen willst musst du auch 18.6 schreiben was der adapter in 1860 umwandelt ... so ist die Logik

                          Wenn das nicht passt dann ist dein faktor irgendwie falsch oder deine Konfig. in deinem Screenshot von scheinbar dem Gerät steht was von Faktor 1?

                          Und wenn das 216 steht als 21,6 dann wäre der Faktor aber 0,1 und nicht 0,01 ... also irgendwas passt da nicht zusammen - oder ich blicks net

                          G Offline
                          G Offline
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #21

                          @apollon77 said in Modbus Adapter Faktor:

                          @goetschhofer neee ich meinte das du den Faktor berücksichtigen musst wenn du den Wert schreibst.

                          Und wenn das 216 steht als 21,6 dann wäre der Faktor aber 0,1 und nicht 0,01 ... also irgendwas passt da nicht zusammen - oder ich blicks net

                          Ich habe ja eh als Faktor 0,1 eingetragen und nicht 0,01.
                          D. h. aus 216 sollte mit Faktor 0,1 = 21,6 Grad werden.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          925

                          Online

                          32.6k

                          Benutzer

                          82.0k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe