Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus Adapter Faktor

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus Adapter Faktor

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • G
      GOETSCHHOFER @Manuel_K last edited by GOETSCHHOFER

      @manuel_k @apollon77

      Hallo Manuel, hallo Apollon77,

      ich habe das gleiche Problem bei meinem modbus adapter.1. 😕

      Es wird bei Einstellung mit dem Faktor 0.10 der Wert mit 10 multipliziert, anstatt 0.10.

      In der Readme Datei auf github steht folgendes zum Faktor: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#readme

      Faktor
      Dieser Faktor wird verwendet, um den Lesewert von Bus für die statische Skalierung zu multiplizieren. Die Berechnung sieht also wie folgt aus val = x * Faktor + Offset


      66916fdf-82a2-4a56-813c-55942d6dc664-image.png


      ee9854f1-f6fc-4966-8028-b0888feb5e3d-image.png


      3057f213-51e3-4914-b74b-8f59220ca71c-image.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Manuel_K @GOETSCHHOFER last edited by

        @goetschhofer
        2d8dc463-f4d4-4509-80cc-9543111e5c55-image.png

        hier die aktuelle einstellung. was genau muss ich bei Faktor eintragen. Der Wert muss um 2 Kommastellen versetzt werden.

        Danke

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          GOETSCHHOFER @Manuel_K last edited by GOETSCHHOFER

          @manuel_k

          Ich habe beim modbus adapter.1 das gleiche Problem, dass er den Faktor falsch anwendet.
          Faktor 0.10 = Faktor 10.

          Habe dazu ein issue in github aufgemacht: Vers. 3.4.11: Scale factor 0.10 multiplies the value by factor 10 #157
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/157

          Bei den Temperaturen habe ich 16 Bit Big Endian und Länge 1.

          Beim modbus adapter.0 ist es korrekt, siehe Screenshots.


          d8ba6c94-692c-43e0-8778-aa14b7ca5c88-image.png


          d5e3759e-dc1a-4971-be68-a19003d6ad5f-image.png

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Manuel_K @GOETSCHHOFER last edited by

            @goetschhofer

            Also bei mir passiert nichts. Egal was ich eintrage. multipliziert nicht.

            Dann ist das wohl noch ein Bug.

            Gibts eigentlich eine Möglichkeit die Daten per Cron abzufragen. So dass ich zur einer speziellen Zeit die Werte bekomme?
            Habe noch den SBFSpot Adapter im Einsatz bei dem kann man das so einstellen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 last edited by

              Bitte Debug Log zeigen ... Beim Issue hab ichs dazugeschrieben.

              @Manuel_K Bite eigenes issue auch mit debug log

              G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • G
                GOETSCHHOFER @apollon77 last edited by GOETSCHHOFER

                @apollon77 said in Modbus Adapter Faktor:

                Bitte Debug Log zeigen ... Beim Issue hab ichs dazugeschrieben.

                @Manuel_K Bite eigenes issue auch mit debug log

                Hallo apollon77,

                das Problem ist, dass ich im debug log keinen Eintrag habe, deshalb habe ich den modbus adapter mal gestoppt und wieder gestartet. Dauert etwas bis er wieder grün wird.
                Anbei auch die Ereignisse.
                Auf diesem Adapter laufen auch einige diskrete Ausgänge, diese werden aber korrekt übertragen.


                c344d2e7-03f1-4c91-90f4-fe5af509e0db-image.png


                acc77cc0-30d9-4bfc-881a-4c21c0568e3e-image.png


                50a8304a-a8d9-4809-a8e5-be55f9a29348-image.png

                Danke im Voraus.

                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @GOETSCHHOFER last edited by

                  @goetschhofer sagte in Modbus Adapter Faktor:

                  das Problem ist, dass ich im debug log keinen Eintrag habe, deshalb habe ich den modbus adapter mal gestoppt und wieder gestartet. Dauert etwas bis er wieder grün wird.

                  Hast Du denn auch wirllich die Instanz auf Debug Loglevel gesetzt? Admin- Instanzern - Expertenmodus - Loglevel bei der Instanz?

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • G
                    GOETSCHHOFER @apollon77 last edited by GOETSCHHOFER

                    @apollon77 said in Modbus Adapter Faktor:

                    @goetschhofer sagte in Modbus Adapter Faktor:

                    das Problem ist, dass ich im debug log keinen Eintrag habe, deshalb habe ich den modbus adapter mal gestoppt und wieder gestartet. Dauert etwas bis er wieder grün wird.

                    Hast Du denn auch wirllich die Instanz auf Debug Loglevel gesetzt? Admin- Instanzern - Expertenmodus - Loglevel bei der Instanz?

                    Nein, habe ich nicht, dies kannte ich bis dato gar nicht.

                    Meinst du hier die Log-Stufe bei modbus.1 oder admin auf debug stellen und anschließend im log nachschauen ?

                    Danke

                    540830d9-d66e-438d-87cd-0c1df1a26e9c-image.png

                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 @GOETSCHHOFER last edited by

                      @goetschhofer Bei modbus

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by

                        PS: und biotte bedenken, wiel wir das gerade auf GitHub hatten: Wenn man eine "Formula" einträgt dann werden Faktor und Offset nicht mehr beachtet weil man ja dann selbst die Berechnung per Formel macht!!

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • G
                          GOETSCHHOFER @apollon77 last edited by

                          @apollon77

                          Passt dies so ?
                          Danke, jetzt habe ich wieder was gelernt. 😊
                          da8c638f-6b7c-4d37-96ee-ad90aa94c066-image.png

                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @GOETSCHHOFER last edited by

                            @goetschhofer Generell ja, aber jetzt muss man mal sehen das er auch den relevanten Wert bekommt weil dasnn im Log steht wie er die Formel anwendet und so

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • G
                              GOETSCHHOFER @apollon77 last edited by GOETSCHHOFER

                              @apollon77

                              Ich habe jetzt den Faktor von 1 wieder auf 0.1 gestellt und er multipliziert mit 10.

                              Die Zahl kommt vom Master mit Wert: 194

                              e25a04d8-1739-449a-8e87-9990c5ec216c-image.png

                              4f6bddb4-4327-46a1-8a2e-8fb8a6c5a995-image.png

                              1c7db3f0-3c64-4b3d-a209-a52344f7803f-image.png

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER

                                @apollon77

                                Manuel_K schreibt seine Werte in das Eingangsregister.

                                Ich schreibe meinen Wert Temp. Aussen in das Holdingregistger, könnte dies das Problem sein ?

                                Aber bei meinem modbus.0 bin ich auch Slave und hier funktioniert es mit Holdingregister.

                                Sorry, der letzte Satz war falsch. Bei meinem modbus.0 im iobroker bin ich Master und schreibe in das Holdingregister.

                                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 @GOETSCHHOFER last edited by apollon77

                                  @goetschhofer Naja wüsrde heissen er berechnet den faktr dann anders rum. scjhreib doch mal nur 19.4 rein ... ist es dann korrekt? Und wie schreibst du? Per adapter?

                                  PS: Genau das passiert. Der Adapter wendet den Faktor entsprechend "anders herum" beim schreiben an wenn du per Adapter schreibst

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • G
                                    GOETSCHHOFER @apollon77 last edited by

                                    @apollon77

                                    Aus Zahl 216 wird bei Faktor 19.4 = 11 ?

                                    Ja, nach meinem Verständnis schreibt der Adapter in die Objekte.

                                    3a73be8c-d8b8-464d-9d11-c4accebeafcb-image.png

                                    26657459-f777-4104-a98c-8eea56d6aff4-image.png

                                    0a5ce5b4-5085-4fc7-b14f-a4faec722f3e-image.png

                                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 @GOETSCHHOFER last edited by

                                      @goetschhofer neee ich meinte das du den Faktor berücksichtigen musst wenn du den Wert schreibst.

                                      Aber generell: Bei Faktor 0,01 liefert Modus 1940 und der Adapter macht daraus unter beachteung des Faktors 19,4 ... heisst wenn Du 18,6 setzen willst musst du auch 18.6 schreiben was der adapter in 1860 umwandelt ... so ist die Logik

                                      Wenn das nicht passt dann ist dein faktor irgendwie falsch oder deine Konfig. in deinem Screenshot von scheinbar dem Gerät steht was von Faktor 1?

                                      Und wenn das 216 steht als 21,6 dann wäre der Faktor aber 0,1 und nicht 0,01 ... also irgendwas passt da nicht zusammen - oder ich blicks net

                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        GOETSCHHOFER @apollon77 last edited by GOETSCHHOFER

                                        @apollon77

                                        Sorry, da ich in diesem Bereich Anfänger bin, kann ich dir leider nicht ganz folgen.

                                        Ich lese mit modbus.0 Adapter als Master z. B. auch die Temperatur des WW-Speichers aus dem Smarfox aus und hier habe ich folgende Einstellungen und verwende den Faktor 0.1 auf eine Ganzzahl und bekomme anschließend in den Objekten eine Kommazahl.

                                        Darum verstehe ich nicht, warum es beim modbus.1 Adapter mit dem Faktor nicht funktioniert.


                                        f8f01490-07ef-418f-a772-0da68076b50b-image.png


                                        5a83a038-6107-43b9-91ef-ea12bd0bae9c-image.png


                                        4e9d5c1a-d8eb-4db8-8276-5b7f6cc08cfe-image.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          GOETSCHHOFER @apollon77 last edited by GOETSCHHOFER

                                          @apollon77 said in Modbus Adapter Faktor:

                                          @goetschhofer neee ich meinte das du den Faktor berücksichtigen musst wenn du den Wert schreibst.

                                          Und wenn das 216 steht als 21,6 dann wäre der Faktor aber 0,1 und nicht 0,01 ... also irgendwas passt da nicht zusammen - oder ich blicks net

                                          Ich habe ja eh als Faktor 0,1 eingetragen und nicht 0,01.
                                          D. h. aus 216 sollte mit Faktor 0,1 = 21,6 Grad werden.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          842
                                          Online

                                          32.0k
                                          Users

                                          80.4k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          modbus adapter
                                          3
                                          21
                                          1950
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo