Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Füllstandsmessung per Pegelsonde.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
604 Beiträge 63 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 69 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AtifanA Atifan

    Hi, gerade gesehen, evtl. ist der Shelly Uni eine Alternative.
    An dem kann man ebenfalls solche Pegelsonden anschließen.
    Siehe hier im Video ab Minute 21: https://www.youtube.com/watch?v=xcbzm5Taxvw

    B Offline
    B Offline
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von
    #356

    @atifan

    Würde man das ganze andere Geraffel dann nicht brauchen?

    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AtifanA Atifan

      Hi, gerade gesehen, evtl. ist der Shelly Uni eine Alternative.
      An dem kann man ebenfalls solche Pegelsonden anschließen.
      Siehe hier im Video ab Minute 21: https://www.youtube.com/watch?v=xcbzm5Taxvw

      Z Offline
      Z Offline
      Zisterne
      schrieb am zuletzt editiert von Zisterne
      #357

      @atifan

      Auch ne gute Sache, stimmt. Kommt nur für mich leider nicht in Frage. Man kann kein i2c oled anschließen und ich will mit Powerbank, also 5v arbeiten. Die kann ich direkt an den Wemos anschließen.
      Außerdem scheint es kein Espeasy für den Shelly Uni zu geben. Bei Tasmota zieht man zwar die Spannung, aber kann wohl nicht direkt umrechnen in Liter oder Prozent.
      Was aber super ist: Die Erklärung mit dem Widerstand. So ähnlich hatte es ja @pboeck hier beschrieben, bloß mit 100 Ohm. Und hier nochmal im Video gesehen. Da fällt das Strom zu Spannungsmodul weg.

      A Z 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Z Zisterne

        @atifan

        Auch ne gute Sache, stimmt. Kommt nur für mich leider nicht in Frage. Man kann kein i2c oled anschließen und ich will mit Powerbank, also 5v arbeiten. Die kann ich direkt an den Wemos anschließen.
        Außerdem scheint es kein Espeasy für den Shelly Uni zu geben. Bei Tasmota zieht man zwar die Spannung, aber kann wohl nicht direkt umrechnen in Liter oder Prozent.
        Was aber super ist: Die Erklärung mit dem Widerstand. So ähnlich hatte es ja @pboeck hier beschrieben, bloß mit 100 Ohm. Und hier nochmal im Video gesehen. Da fällt das Strom zu Spannungsmodul weg.

        A Offline
        A Offline
        AndyGR42
        schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
        #358

        Hallo zusammen

        Ich habe das vor einiger Zeit mit einer NodeMCU und einem Ultraschall Sensor gelöst. Der Sensor ist komplett Wasserdicht (vermutlich aus dem KfZ Bereich) und hängt jetzt fast 2 Jahre in der Zisterne. Die NodeMCU ist auch in einem IP66 Gehäuse im Außenbereich und überträgt alle 15 Minuten den Messwert per WLAN. Die komplette Umrechnung des Pegelstand erfolgt im iobroker. Gelegentliche Ausreißer bei den Messwerten werden dabei normalisiert. Ansonsten ist die Messung sehr genau und zuverlässig.

        Leider stammt der Sensor aus der Zeit bevor ich meine Projekte standardisiert dokumentiert habe. Aktuell bin ich zu faul das nachzuholen, das Grundprinzip habe ich aber in meinem GitHub Repository mit meinem IoT Framework dokumentiert.

        P.S.: Der Sensor kostst knapp 10 Euro

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          disaster123
          schrieb am zuletzt editiert von
          #359

          Ich versuche es zur Zeit mit einem nordic 52840 via zigbee und einem Ultraschallsensor - leider scheitere ich noch an der Programmierung.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D disaster123

            Ich versuche es zur Zeit mit einem nordic 52840 via zigbee und einem Ultraschallsensor - leider scheitere ich noch an der Programmierung.

            A Offline
            A Offline
            AndyGR42
            schrieb am zuletzt editiert von
            #360

            @disaster123 said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

            nordic 52840

            Rein Theoretisch müsste der Arduino Code auch auf dem nordic board laufen. Ich habe ihn dann doch mal hochgeladen, aber ohne jegliche Dokumentation und Gewährleistung 🙂

            Der für dich interessanteste Teil dürfte die Funktion get_distance() sein. Damit wird der eigentliche Abstand zur Oberfläche ermittelt.

            AtifanA D 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • A AndyGR42

              @disaster123 said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

              nordic 52840

              Rein Theoretisch müsste der Arduino Code auch auf dem nordic board laufen. Ich habe ihn dann doch mal hochgeladen, aber ohne jegliche Dokumentation und Gewährleistung 🙂

              Der für dich interessanteste Teil dürfte die Funktion get_distance() sein. Damit wird der eigentliche Abstand zur Oberfläche ermittelt.

              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              schrieb am zuletzt editiert von
              #361

              Für die Realisierung über Ultraschallsensor braucht man nur ein WEMOS D1 Mini oder NodeMCU, den Ultraschallsensor, z.B. HC-SR04 und auf den ESP flasht man Tasmota-sensors. Die Daten werden dann über MQTT an IoBroker gesendet.
              Problem bei Ultraschall sind halt die vielen Reflexionen, je nachdem wie die Form und Tiefe der Zisterne ist. Bei mir war es nicht möglich das über Ultraschall sauber zu realisieren (Zisterne ca. 3,5m Tief, 1m Durchmesser, Zylinderform).

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AtifanA Atifan

                Für die Realisierung über Ultraschallsensor braucht man nur ein WEMOS D1 Mini oder NodeMCU, den Ultraschallsensor, z.B. HC-SR04 und auf den ESP flasht man Tasmota-sensors. Die Daten werden dann über MQTT an IoBroker gesendet.
                Problem bei Ultraschall sind halt die vielen Reflexionen, je nachdem wie die Form und Tiefe der Zisterne ist. Bei mir war es nicht möglich das über Ultraschall sauber zu realisieren (Zisterne ca. 3,5m Tief, 1m Durchmesser, Zylinderform).

                A Offline
                A Offline
                AndyGR42
                schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                #362

                @atifan Ich hab mit dem JSN-SR04T-2.0 so gar keine Probleme. Ich hatte seiner Zeit darauf geachtet, dass der Abgabewinkel nicht zu groß ist. Zudem habe ich den Sensor recht tief über den maximalen Wasserstand gehängt (rund 25cm). Er steckt mit dem hinteren Ende in einem IP66 Gehäuse und hängt ansonsten frei an einem Arm über der Oberfläche. Die Anzahl der Fehlmessungen liegen so bei rund 1%.

                Allerdings habe ich auch eine anders geformte Zisterne. Das Verhältnis zwischen Durchmesser und Tiefe ist bei dir schon ungünstig. Hast Du mal probiert den Abstrahlwinkel etwas zu bündeln? Z.B. durch ein kurzes Stück Rohr?

                Ich bin deshalb so ein Fan von der Berührungslosen Messung geworden, da alle vorher eingesetzten Methoden irgendwann mechanische Probleme hatten. Teilweise schon nach kurzer Zeit. So eine Zisterne ist halt eine eher technikfeindliche Umgebung. 🙄

                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A AndyGR42

                  @atifan Ich hab mit dem JSN-SR04T-2.0 so gar keine Probleme. Ich hatte seiner Zeit darauf geachtet, dass der Abgabewinkel nicht zu groß ist. Zudem habe ich den Sensor recht tief über den maximalen Wasserstand gehängt (rund 25cm). Er steckt mit dem hinteren Ende in einem IP66 Gehäuse und hängt ansonsten frei an einem Arm über der Oberfläche. Die Anzahl der Fehlmessungen liegen so bei rund 1%.

                  Allerdings habe ich auch eine anders geformte Zisterne. Das Verhältnis zwischen Durchmesser und Tiefe ist bei dir schon ungünstig. Hast Du mal probiert den Abstrahlwinkel etwas zu bündeln? Z.B. durch ein kurzes Stück Rohr?

                  Ich bin deshalb so ein Fan von der Berührungslosen Messung geworden, da alle vorher eingesetzten Methoden irgendwann mechanische Probleme hatten. Teilweise schon nach kurzer Zeit. So eine Zisterne ist halt eine eher technikfeindliche Umgebung. 🙄

                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #363

                  @andygr42 Ja hatte alles versucht, auch verschiedene Ultraschallsensoren. Hatte es sogar mit TOF Sensoren versucht, also Laserentfernung. Ging alles nicht. Am Ende bin ich dann auf die teuerste Variante gegangen mit der Sonde. Das funktioniert bei mir wunderbar 🙂

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • A AndyGR42

                    @disaster123 said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                    nordic 52840

                    Rein Theoretisch müsste der Arduino Code auch auf dem nordic board laufen. Ich habe ihn dann doch mal hochgeladen, aber ohne jegliche Dokumentation und Gewährleistung 🙂

                    Der für dich interessanteste Teil dürfte die Funktion get_distance() sein. Damit wird der eigentliche Abstand zur Oberfläche ermittelt.

                    D Offline
                    D Offline
                    disaster123
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #364

                    @andygr42 Das ist lieb allerdings habe ich beim Messen mit dem Ultraschall gar kein Problem 😉 mein Problem ist irgendwo im Zigbee Code 😉

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Z Zisterne

                      @atifan

                      Auch ne gute Sache, stimmt. Kommt nur für mich leider nicht in Frage. Man kann kein i2c oled anschließen und ich will mit Powerbank, also 5v arbeiten. Die kann ich direkt an den Wemos anschließen.
                      Außerdem scheint es kein Espeasy für den Shelly Uni zu geben. Bei Tasmota zieht man zwar die Spannung, aber kann wohl nicht direkt umrechnen in Liter oder Prozent.
                      Was aber super ist: Die Erklärung mit dem Widerstand. So ähnlich hatte es ja @pboeck hier beschrieben, bloß mit 100 Ohm. Und hier nochmal im Video gesehen. Da fällt das Strom zu Spannungsmodul weg.

                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zisterne
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #365

                      Ich hab langsam keine Lust mehr...

                      Heute kamen 3 neu bestellte Strom zu Spannungsmodule. ALLE weisen die gleichen Symptome auf. Der Fehler muss doch bei mir liegen. Nur wo. Ich schließe nur das Modul an den Strom an - nichts weiter dran. Sobald ich über 12V gehe steigt das Modul aus. Stelle ich am Labornetzteil 17V und 0,008A ein bekomm ich gerade mal eine Spannung von knapp 12V gemessen an den Eingangspolen. Auch das Netzteil zeigt mir nur diese Spannung an. Mit dem Step-Up Modul als Stromquelle das gleiche Szenario.
                      Könnte das vielleicht mal jemand gegenprüfen? Oder hat noch Tipps wie ich dem Fehler auf die Spur komme?!

                      Das Gehäuse ist fertig gedruckt, die Sonde bestellt und nun geht es hier nicht weiter. Ich bin ratlos 😕

                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Z Zisterne

                        Ich hab langsam keine Lust mehr...

                        Heute kamen 3 neu bestellte Strom zu Spannungsmodule. ALLE weisen die gleichen Symptome auf. Der Fehler muss doch bei mir liegen. Nur wo. Ich schließe nur das Modul an den Strom an - nichts weiter dran. Sobald ich über 12V gehe steigt das Modul aus. Stelle ich am Labornetzteil 17V und 0,008A ein bekomm ich gerade mal eine Spannung von knapp 12V gemessen an den Eingangspolen. Auch das Netzteil zeigt mir nur diese Spannung an. Mit dem Step-Up Modul als Stromquelle das gleiche Szenario.
                        Könnte das vielleicht mal jemand gegenprüfen? Oder hat noch Tipps wie ich dem Fehler auf die Spur komme?!

                        Das Gehäuse ist fertig gedruckt, die Sonde bestellt und nun geht es hier nicht weiter. Ich bin ratlos 😕

                        E Offline
                        E Offline
                        ElseKling
                        schrieb am zuletzt editiert von ElseKling
                        #366

                        @zisterne Kann es sein, dass die Pegelsonde nur am Ausgang des SzS hängt? Sie braucht selbst ja die 24V Versorgung. Checke das bitte mal.

                        zisterne.png

                        Auch scheint der Ground nicht verbunden zu sein.

                        Müsste dann eher so aussehen:
                        zist2.png

                        Z ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • E ElseKling

                          @zisterne Kann es sein, dass die Pegelsonde nur am Ausgang des SzS hängt? Sie braucht selbst ja die 24V Versorgung. Checke das bitte mal.

                          zisterne.png

                          Auch scheint der Ground nicht verbunden zu sein.

                          Müsste dann eher so aussehen:
                          zist2.png

                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zisterne
                          schrieb am zuletzt editiert von Zisterne
                          #367

                          @elsekling
                          Die Pegelsonde hängt noch gar nicht dran - weil die erst bestellt ist. Mir geht es darum die Schaltung vorher zu testen.
                          Der Ground ist wirklich nicht verbunden. Wozu auch? Der ist doch intern mit im Modul verbunden. Ich kann mit dem Multimeter an den beiden Pins Durchgang messen. Also kann man sich die Brücke sparen.
                          Und ja, du hast Recht. Am Terminal an dem die Sonde angeschlossen wird war der Versorgungsstrom noch nicht angelötet. So wie du es eingezeichnet hast ist es auch vollkommen richtig. Nur habe ich diesen Schritt noch nicht gemacht, da ich eh keine Sonde hier hatte. Ist aber mittlerweile so verlötet. (Nur eben der Ground nicht, was ich zwar jetzt mache, verbindungstechnisch aber keinen Mehrwert bringt.)
                          Ohne Sonde angeschlossen zu haben, bekomme ich am Messausgang (VOUT) der zum A0 geht fast Versorgungsspannung. Ergo würde man den Eingang am Arduino zerschießen falls mal die Verkabelung zur Sonde abreißt. Das kann doch irgendwie nicht so ganz hinhauen.

                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Z Zisterne

                            @elsekling
                            Die Pegelsonde hängt noch gar nicht dran - weil die erst bestellt ist. Mir geht es darum die Schaltung vorher zu testen.
                            Der Ground ist wirklich nicht verbunden. Wozu auch? Der ist doch intern mit im Modul verbunden. Ich kann mit dem Multimeter an den beiden Pins Durchgang messen. Also kann man sich die Brücke sparen.
                            Und ja, du hast Recht. Am Terminal an dem die Sonde angeschlossen wird war der Versorgungsstrom noch nicht angelötet. So wie du es eingezeichnet hast ist es auch vollkommen richtig. Nur habe ich diesen Schritt noch nicht gemacht, da ich eh keine Sonde hier hatte. Ist aber mittlerweile so verlötet. (Nur eben der Ground nicht, was ich zwar jetzt mache, verbindungstechnisch aber keinen Mehrwert bringt.)
                            Ohne Sonde angeschlossen zu haben, bekomme ich am Messausgang (VOUT) der zum A0 geht fast Versorgungsspannung. Ergo würde man den Eingang am Arduino zerschießen falls mal die Verkabelung zur Sonde abreißt. Das kann doch irgendwie nicht so ganz hinhauen.

                            E Offline
                            E Offline
                            ElseKling
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #368

                            @zisterne sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                            Ohne Sonde angeschlossen zu haben, bekomme ich am Messausgang (VOUT) der zum A0 geht fast Versorgungsspannung. Ergo würde man den Eingang am Arduino zerschießen falls mal die Verkabelung zur Sonde abreißt. Das kann doch irgendwie nicht so ganz hinhauen.

                            Ohne Kabel, solltest Du 0V haben, der Strom (und damit die Spannung am A0) steigt ja mit dem Druck (Füllstand). Den maximal Strom (Spannung) stellst Du ja bei der Kalibrierung ein 😉

                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E ElseKling

                              @zisterne sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                              Ohne Sonde angeschlossen zu haben, bekomme ich am Messausgang (VOUT) der zum A0 geht fast Versorgungsspannung. Ergo würde man den Eingang am Arduino zerschießen falls mal die Verkabelung zur Sonde abreißt. Das kann doch irgendwie nicht so ganz hinhauen.

                              Ohne Kabel, solltest Du 0V haben, der Strom (und damit die Spannung am A0) steigt ja mit dem Druck (Füllstand). Den maximal Strom (Spannung) stellst Du ja bei der Kalibrierung ein 😉

                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zisterne
                              schrieb am zuletzt editiert von Zisterne
                              #369

                              @elsekling
                              Okay, die VOUT Spannung habe ich falsch gemessen. Die ist soweit im Regelbereich. Ich werde die Schaltung einfach nochmal komplett machen.
                              Ohne Kabel hab ich trotzdem ne Spannung (aber negativ????) am VOUT die ich verändern kann sobald ich am Poti drehe. Keine Ahnung warum. Irgendjemand will mich ärgern 😕

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Z Zisterne

                                @elsekling
                                Okay, die VOUT Spannung habe ich falsch gemessen. Die ist soweit im Regelbereich. Ich werde die Schaltung einfach nochmal komplett machen.
                                Ohne Kabel hab ich trotzdem ne Spannung (aber negativ????) am VOUT die ich verändern kann sobald ich am Poti drehe. Keine Ahnung warum. Irgendjemand will mich ärgern 😕

                                E Offline
                                E Offline
                                ElseKling
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #370

                                @zisterne sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.

                                Ohne Kabel hab ich trotzdem ne Spannung (aber negativ????) am VOUT die ich verändern kann sobald ich am Poti drehe. Keine Ahnung warum. Irgendjemand will mich ärgern 😕
                                Das stimmst schon so 👍 Diese stellst Du ja beim Kalibrieren (ohne Druck) etwas über 0V ein und dann den maximalen Füllstand dann auf die maximale eingangsspannung Deines ESP.

                                Falls Du Dir nicht schon den SzS zerschossen hast, denke ich auch, dass ein kompletter Neuanfang (Breadboard) das beste ist.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E ElseKling

                                  @zisterne Kann es sein, dass die Pegelsonde nur am Ausgang des SzS hängt? Sie braucht selbst ja die 24V Versorgung. Checke das bitte mal.

                                  zisterne.png

                                  Auch scheint der Ground nicht verbunden zu sein.

                                  Müsste dann eher so aussehen:
                                  zist2.png

                                  ? Offline
                                  ? Offline
                                  Ein ehemaliger Benutzer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                                  #371

                                  @elsekling said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                  @zisterne Kann es sein, dass die Pegelsonde nur am Ausgang des SzS hängt? Sie braucht selbst ja die 24V Versorgung. Checke das bitte mal.

                                  zisterne.png

                                  Ich weiß nicht ob es unterschiedliche Wandlerboardslayouts gibt aber irgendwie ist da was verdreht wenn ich es mit meinem Aufbau vergleiche (In & Out für die Messonde z.B.):

                                  0f027195-c20c-4975-b264-a064a6f48d5c-grafik.png

                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                    @elsekling said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                    @zisterne Kann es sein, dass die Pegelsonde nur am Ausgang des SzS hängt? Sie braucht selbst ja die 24V Versorgung. Checke das bitte mal.

                                    zisterne.png

                                    Ich weiß nicht ob es unterschiedliche Wandlerboardslayouts gibt aber irgendwie ist da was verdreht wenn ich es mit meinem Aufbau vergleiche (In & Out für die Messonde z.B.):

                                    0f027195-c20c-4975-b264-a064a6f48d5c-grafik.png

                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zisterne
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zisterne
                                    #372

                                    @pete0815
                                    Widersprichst du dir mit diesem Post (https://forum.iobroker.net/topic/38450/anschluß-strom-zu-spannung-konverter-modul/3?_=1625675653780) nicht selbst?

                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Z Zisterne

                                      @pete0815
                                      Widersprichst du dir mit diesem Post (https://forum.iobroker.net/topic/38450/anschluß-strom-zu-spannung-konverter-modul/3?_=1625675653780) nicht selbst?

                                      ? Offline
                                      ? Offline
                                      Ein ehemaliger Benutzer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #373

                                      @zisterne
                                      Nö warum?

                                      Habe bisher in dieser und in den verlinkten Diskusionen nur 2-Draht Sonden gesehen, Insofern ist die Verdrahtung wie von @ElseKling bereits angemerkt nicht funktional.
                                      Da die Zeichnung aber nicht unbedingt Aufschluß über die Klemmbezeichnungen gibt hatte ich das Bild ergänzt.

                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                        @zisterne
                                        Nö warum?

                                        Habe bisher in dieser und in den verlinkten Diskusionen nur 2-Draht Sonden gesehen, Insofern ist die Verdrahtung wie von @ElseKling bereits angemerkt nicht funktional.
                                        Da die Zeichnung aber nicht unbedingt Aufschluß über die Klemmbezeichnungen gibt hatte ich das Bild ergänzt.

                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zisterne
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #374

                                        @pete0815
                                        Ich hab wohl nen Knick in der Optik. Meiner Meinung nach ist die Verkabelung von @ElseKling ähnlich bis gleich zu der oberen Variante aus deinem Bild von dem Link.

                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z Zisterne

                                          @pete0815
                                          Ich hab wohl nen Knick in der Optik. Meiner Meinung nach ist die Verkabelung von @ElseKling ähnlich bis gleich zu der oberen Variante aus deinem Bild von dem Link.

                                          ? Offline
                                          ? Offline
                                          Ein ehemaliger Benutzer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                                          #375

                                          @zisterne

                                          Sehe da schon einen Unterschied. Beide Schaltungen führen den Pluspol der 24VDC direkt auf die Sonde.

                                          Der Unterschied, eine Schaltung führt den Rückleiter der Sonde auf I+ und der I- ist mit GND gebrückt. Bei mir ist jedoch I+ mit 24VDC verbunden und I- bekommt den Rückleiter (4-20mA) der Sonde und keine Brücke zu GND.
                                          Da ich kein Schaltplan zu den Konvermodul habe, kann ich nur sagen, dass es so bei mir funktioniert.

                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          347

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe