NEWS
Stromzähler auslesen per SML/Volkszähler und so …
-
Die allllllererste Zeile sagt es schon:
> npm WARN engine request@2.79.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
Das ganze (und auch der Adapter später) geht erst ab node 4.x … liegt daran das die Library die ich nutze um SML zu parsen nur 4.x+ unterstützt.
Ist bestimmt ein Wheezy-basiertes Raspbian im Einsatz oder ?! Fürchte da hilft dann doch nur ein Systemupdate...
Kennst Du den Thread hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49525#p49525
-
Ja ich habe auf dem Testsystem beim mir Version 6 installiert
läuft tadellos [emoji6]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Die allllllererste Zeile sagt es schon:
> npm WARN engine request@2.79.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
Das ganze (und auch der Adapter später) geht erst ab node 4.x … liegt daran das die Library die ich nutze um SML zu parsen nur 4.x+ unterstützt.
Ist bestimmt ein Wheezy-basiertes Raspbian im Einsatz oder ?! Fürchte da hilft dann doch nur ein Systemupdate...
Kennst Du den Thread hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49525#p49525 `
war auf dem falschen system.
jetzt gehts
129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = HAG
1-0:0.0.9*255: Device ID = xxxxxxxx
1-0:1.8.0*255: Time integral 1 Sum active power + (Total) = 5308.7916000000005 kWh
1-0:1.8.1*255: Time integral 1 Sum active power + (T1) = 5307.7916000000005 kWh
1-0:1.8.2*255: Time integral 1 Sum active power + (T2) = 1 kWh
1-0:16.7.0*255: Instantaneous value Total active power (Total) = 382 W
129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key =xxxxxx
Danke.
-
Cool, was hattet Ihr für Geräte? Dann weiss ich das das kompatibel ist
Achja: Ich übverlege die kWh-Werte noch zu runden um so komische Werte wie 5308.7916000000005 nicht zu haben (die passieren beim rechnen bzw umrechnen von Wh in kWh (im SML stehen eigentlich Wh, aber ich denke kWh ist sinnvoller). 4 nachkommastellen? 6? meinungen?
-
Also ich würde 4 nachkommastellen vorschlagen, den der Zähler selbst zeigt ja auch 4 Stellen hinter Komma an [emoji6]
Ich habe einen EMH Zähler mit den IR Lesekopf von Udo [emoji3]
Werden in deinem Adapter auch andere Sachen ausgerechnet wie Tages/ Wochen/ Monatsverbrauch!? [emoji848]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Werden in deinem Adapter auch andere Sachen ausgerechnet wie Tages/ Wochen/ Monatsverbrauch!? [emoji848] `
Es gibt Zähler die solche Werte zurückgeben … von daher wollte ich es aktuell nicht ausrechnen sondern die Werte erstmal so darstellen Wie sie reinkommen ... Wäre vllt eine später Erweiterungsidee, aber geht nicht für alle Datenpunkte also muss man konfigurierbar haben und so ... hm ...
-
Achso meiner zeigt die Werte im Display an, aber in den Daten die ich logge sind die nIcht dabei oder wie bekomme ich die denn raus!? [emoji848]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Frag mal bei deinen Stadtwerken?! Oder man müsste mal ne Detail-Doku zu dem Gerät haben, vllt steht da was drin. Vllt geht es per D0-Protokoll (also eins was man aktiv anfragt … die Library kann das auch grins
Ich weiss das man die Anzeige im Display freischalten kann ... hatte angenommen das das dann auch im SML mitkommt ... hm ...
-
Cool, was hattet Ihr für Geräte? Dann weiss ich das das kompatibel ist
Achja: Ich übverlege die kWh-Werte noch zu runden um so komische Werte wie 5308.7916000000005 nicht zu haben (die passieren beim rechnen bzw umrechnen von Wh in kWh (im SML stehen eigentlich Wh, aber ich denke kWh ist sinnvoller). 4 nachkommastellen? 6? meinungen? `
Gerät: HAGER EHZ363W5
Die Nachkommastellen sind auf parseFloat() zurückzuführen. Dafür gibt es verschiedene Lösungen:
newValue = parseFloat(value.replace(',', '.')).toFixed(2);
oder
Math.round(number * 100) / 100
Variante 1 würde gleich den Punkt in ein Komma umwandeln. Wie auch immer, ich denke, dass 4 Stellen ausreichend sein sollten.
Danke für deine Mühe,
a200.
-
Laut Format sind es bis zu 7 Nachkommastellen die erlaubt sind … will ungern Genauigkeit verlieren.
hab noch nen Trick gefunden den ich versuche:
parseFloat(value.toFixed(7))
Mal schauen obs tut. ist im nächsten Update drin
Könnt gerne testen.
Einmal neu "npm install smartmeter-obis" ausführen dann bekommt Ihr v0.2.0 der Library. Das testskript solle unverändert weiter laufen.
-
ist im nächsten Update drin Könnt gerne testen. `
Habe es gerade getestet und das kam dabei raus….
129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH 1-0:0.0.9*255: Device ID = xxx 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 5764.9238 kWh 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 5764.9238 kWh 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh 1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 473.6 W 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key =
Gruß
Adrian
-
Hat mal zumindestens nix kaputt gemacht
Danke!
Kannst ja mal ein paar Mins laufen lassen ob nochmal solche langen Nachkommastellen kommen wie früher … kam bei mir nur manchmal ... nicht immer
-
Zwischenstand für die wartenden: Läuft bei mir … jetzt muss ich nur noch die Admin-Seite zum Konfigurieren machen dann gibts vorabversion für alle
-
Juhuuuuuu [emoji1360]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Dann muss ich nur noch ein Weg finden die Impulse des Gaszählers in den iobroker zu bekommen! Am besten wäre ne Lösung die auch diese Impulse zählt wenn der Strom ausfällt [emoji848]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Das ist auch für den Wasserzähler noch meine Herausforderung. Erste Idee war ein ioBroker.Adapter, aber der ist halt weg sobald ioBroker weg ist und allein beim Reboot kommt man aus dem Tritt.
Also braucht man entweder ein Device was "sehr simpel ist" aber Pulse zählt und per einer Schnittstelle abfragbar ist. SML wäre sogar noch cooler.
Die einfachste Idee ist ein Arduino oder so ein kleines Gerätchen … hab auch schon nen Beispiel-Skin gefunden der es sogar per 1-wire macht ... aber sowas bräuchte man bezahlbar
-
Stimmt…. ich brauche das dann für den Gaszähler und den Wasserzähler!
Könnte man nicht einfach ein Wemos Mini dafür Missbrauchen!? Ein passender Sketch und ein Akku als Usv und fertig ist der impulszähler! Die Werte werden zwischengespeichert mit nem Zeitstempel und iobroker holt sich sofern der Zeitstempel neuer ist die Daten ab
Ja irgendwie so oder auch anders....irgendeine Lösung werden wir schon finden
Gruß
Adrian
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
So, los gehts … bzw HIER -> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5047 <- gehts weiter :-))
Viel Spass!!!
-
Bin neu bei ioBroker und bin mir nicht sicher, ob folgendes Problem an meiner Unwissenheit liegt, oder an einem Problem mit dem Adapter.
Wenn ich meinen Wärmezähler 2WR5 auslese, sehe ich genau den wichtigsten Wert (Wärmemenge bzw. Heat quantity Nb) nicht unter Objekte. Die entsprechende Zeile ist zwar da, aber es ist der einzige Key, der keine Unterobjekte zum Aufklappen enthält. Wert wird keiner angezeigt:
Wenn ich bei "D0: SignOn-Message Command" "#" angebe, dann bekomme ich statt 50 650 Werte, wobei dann auch der gewünschte Wert unter den Objekten angezeigt wird.
Da ich bei einem anderen Wärmezähler noch anstehe, wollte ich es direkt über die die smartmeter-obis Library probieren (https://www.npmjs.com/package/smartmeter-obis#description-of-options). Zuerst habe ich damit aber mal den 2WR5 abgefragt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der gewünschte Wert mit der Wärmemenge genau der erste Wert ist:
Aus dem Debug-Log:
... MATCH-RESULT DATA: "\u00026.8(0149099*kWh)6.26(22367.49*m3)9.21(65240110)\r\n6.26*01(22066.80*m3)6.8*01(0147351*kWh)\r\n...
bzw. dann die Ausgabe am Ende:
... } 6-0:6.8: Heat quantity Nb = 149099 kWh 6-0:6.26: Volume Nb = 22367.49 m3 6-0:9.21: K Number = 65240110 6-0:6.26*1: Volume Nb previous Year = 22066.8 m3 ...
Könnte es sein, dass unter bestimmten Umständen der erste Wert nicht korrekt in die Objekte übernommen wird? Version des Smartmeter-Adapter ist 1.2.1. Node-Version v8.16.0.
PS: Sorry - jetzt habe ich mich beim Thread vertan - ich wollte es eigentlich im Smartmeter-Adapter-Thread posten...