Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Heidelberg Wallbox via Modbus

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Heidelberg Wallbox via Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      fatboyt last edited by

      Hallo,
      nachdem ich die ersten Gehversuche mit einem Temp-Sensor durch das Forum erfolgreich durchlaufen habe, habe ich mich jetzt an den Modbus der neuen Wallbox von Heidelberg gewagt. Soweit so gut. Es fehlen mir nur noch zwei writeHoldingRegister (06) mit den Adressen 258 & 259 , die der iobroker modbus einfach nicht mag 😞 - alles andere klappt super! Ich habe die, wie die readHoldingRegister (03) - Beispiel Adresse 261 unter "Holdingregister" hinterlegt. Ehrlich gesagt, pick ich auch nicht den Unterschied zwischen 03 & 06 - sorry! Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Wie folgt: Modbus Registertabelle: ModBus_register_table.pdf
      Eintragungen unter iobroker/modbus: Bildschirmfoto 2021-02-27 um 20.29.22.png

      und so sieht das Log aus (Level: silly):

      modbus.0	2021-02-27 20:31:22.851	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1614454282846,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1614454281839}
      modbus.0	2021-02-27 20:31:22.844	debug	(16410) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2021-02-27 20:31:22.843	debug	(16410) Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2021-02-27 20:31:22.838	info	(16410) Disconnected from slave
      modbus.0	2021-02-27 20:31:21.843	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1614454281839,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1614454281839}
      modbus.0	2021-02-27 20:31:21.835	warn	(16410) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0	2021-02-27 20:31:21.831	error	(16410) Request timed out.
      modbus.0	2021-02-27 20:31:21.829	warn	(16410) Error: undefined
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.846	error	(16410) unknown function code: 131
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.834	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.200_Support:{"val":32,"ack":true,"ts":1614454276831,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1614450
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.826	debug	(16410) Poll holdingRegs DevID(1) address 261 - 3 bytes
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.817	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.101_Hardware_configuration minimal current:{"val":6,"ack":true,"ts":1614454276808,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"s
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.812	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.100_Hardware_configuration maximal current:{"val":16,"ack":true,"ts":1614454276807,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.802	debug	(16410) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 1 bytes
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.793	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.14_Power_Summe_VA:{"val":0,"ack":true,"ts":1614454276767,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":16
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.791	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.12_Voltage_L3 - N rms in Volt:{"val":8,"ack":true,"ts":1614454276767,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.ad
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.790	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.11_Voltage_L2 - N rms in Volt:{"val":9,"ack":true,"ts":1614454276766,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.ad
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.789	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.10_Voltage_L1 - N rms in Volt:{"val":236,"ack":true,"ts":1614454276766,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.787	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.9_Temperatur_PCB:{"val":187,"ack":true,"ts":1614454276766,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.778	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.8_L3_- Current RMS:{"val":0,"ack":true,"ts":1614454276765,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.777	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.7_L2_- Current RMS:{"val":0,"ack":true,"ts":1614454276765,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.775	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.6_L1_- Current RMS:{"val":0,"ack":true,"ts":1614454276765,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.774	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.5_Charging_State:{"val":10,"ack":true,"ts":1614454276764,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":16
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.772	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.4_Modbus_Register Version:{"val":263,"ack":true,"ts":1614454276764,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admi
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.758	debug	(16410) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 2 bytes
      modbus.0	2021-02-27 20:31:16.740	silly	
      

      Vielen Dank schon mal 🙂

      Grüße
      Till

      F Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • F
        fatboyt @fatboyt last edited by

        Wie es scheint, muss ich ein SingleWrite Register ausführen. Unter Windows (Modpull) konnte ich erfolgreich den folgenden Request absetzen:

        01 06 01 02 00 04 28 35
        

        Wie setze ich so etwas in iobroker / der modbus-Instanz um?

        Viele Grüße
        Till

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mcpovel @fatboyt last edited by

          Ich habe zwei Instanzen angelegt, eine modbus instanz zum Lesen der Inputregister, und eine zum Schreiben der Holding Register. Bei der zweiten in den allgemeinen Einstellungen die Anzahl der Register Leseoperationen auf 1 gesetzt.
          Nun muss nur noch die Sonne scheinen, damit ich die Ladeleistung von der PV Anlage ableite...
          Ich nutze mbusd auf einem RaspiZero als Gateway von RS485 auf TCP.
          Du hast da auch das Setting für nicht mehrere Register schreiben verwenden im allgemeinen Teil..
          Weißt Du wozu das Register 262 FailSafeCurrent dient ?
          cu

          Michael

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            fatboyt @mcpovel last edited by

            @mcpovel

            Moin!
            Könntest du vielleicht deine Einstellungen als Screenshot hier posten? Das wäre mega 🙂
            Die FailSafeCurrent dient dazu, wenn die Wallbox keine Verbindung zum Modbus hat, mit welchem Ladestrom sie dein Auto laden soll - so als "Absicherung".
            Wenn ich hier dieses Rätsel gelöst habe, ist auch der nächste Schritt die Überschuss-Ladung in Blockly umzusetzen 🙂

            Viele Grüße
            Till

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @fatboyt last edited by Homoran

              @fatboyt sagte in Heidelberg Wallbox via Modbus:

              ist auch der nächste Schritt die Überschuss-Ladung in Blockly umzusetzen

              da bin ich mal auf deine Lösung gespannt.

              Bei mir sieht es ganz brauchbar aus:
              ZOE_View004.png
              ab etwa 12:20; Ladestromkurve rechts in grün; Gesamtsromverbrauch (grün mit rotem Rand) und Produktion (gelb) links im Chart

              Allerdings mit einem go-e charger und dem dazugehörigen Adapter und einem Kostal Piko, der über http ausgelesen wird

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                fatboyt @Homoran last edited by

                @homoran

                Ja MEGA !!!! ist mir persönlich zu bunt, aber Respekt für alles - bis man alles zusammen und abgestimmt hat, vergeht ne Menge Zeit. bei mir noch (und auch zukünftig) sehr minimalistisch mittels JARVIS. ich kämpfe hier gerade mit dem Ultraschallsensor und Bewegungsmelder, damit der Bildschirm im Flur bei Anwesenheit auch angeht....

                Grüße
                Till

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @fatboyt last edited by

                  @fatboyt sagte in Heidelberg Wallbox via Modbus:

                  ist mir persönlich zu bunt

                  hör ich immer wieder 😉
                  Ich selber kann allerdings über Farben die Dinge (hier Werte) wesentlich schneller zuordnen.
                  Ist nicht jedermanns Sache, aber auf einer monochromen Seite finde ich mich nicht so schnell zurecht.

                  Das Status Bild mit den Daten für die Zoe ist auch nur ein PopUp

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @fatboyt last edited by

                    @fatboyt Ich überleg gerade welche Wallbox ich nehmen soll. Eine Möglichkeit ist die Heidelberg.
                    Frage : kannst Du der Wallbox per Modbus sagen:
                    jetzt laden, stoppen, beenden ?
                    Oder macht das das Auto dann automatisch ohne die Möglichkeit per Software dies zu steuern ?

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      steff393 @Gargano last edited by

                      @gargano
                      Ja, man ändert dazu den Ladestrom: 0A für Stop/Beenden, sonst einen Wert ungleich Null.
                      In Abhängigkeit von der PV-Leistung kann man dann z.B. den Strom entsprechend einstellen.

                      Ganz einfach geht es mit wbec (https://github.com/steff393/wbec). Das kümmert sich um den Modbus und stellt alle Register per HTTP-Aufruf zur Verfügung.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • First post
                        Last post

                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      837
                      Online

                      31.9k
                      Users

                      80.2k
                      Topics

                      1.3m
                      Posts

                      5
                      9
                      1221
                      Loading More Posts
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                      The ioBroker Community 2014-2023
                      logo