Dann leider noch eine weitere Frage zur Prognoseberechnung von Proplanta
script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Rueckmeldung :{"result":{"2021-05-26":25594,"2021-05-27":24552},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, Hers
Ich bekomme nicht den eingegeben Ort als Ergebnis.
Ich dachte erst dass hier eventuell die Werte gleich sind, also eine Wetterstation, auch wenn es sehr weit weg wäre.
Aber direkt auf der Seite erhalte ich unterschiedliche WerteVon meinem Ort
Hersfeld
-
@smartboart bezüglich RSCPGui auf Raspi
Hattest du auch den Fehler?unable to access the x display is $display set properly
-
Hallo TbsJah,
sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich war noch im Urlaub.Gibt es eine Unterscheidung bei dem Laden von Winter unter Sommerzeit?
Ich meine kann im Sommer nur auf 93% und im Winter auf 100% (sofern überhaupt erreichbar)Es gibt bei E3DC-Control keinen eigenen Parameter für so eine Einstellung ist aber auch nicht erforderlich.
E3DC-Control berechnet den Regelzeitraum für Sommer und Winter automatisch und passt diesen an.
Du hast nur die Möglichkeit, ladeende2 = 100 einzustellen und den Regelzeitraum so zu wählen, das die 100% im Sommer nicht erreicht werden. Der Regelzeitraum wird vom Parameter "winterminimum" und „sommermaximum“ bestimmt.
Das nicht bis 100% geladen wird oder bis 0 entladen wird, hat meiner Meinung nach keinen Vorteil, was die Lebensdauer der Batterie angeht, da E3DC das bereits in seiner Steuerung berücksichtigt.Für was steht dieser Wert? "EigenverbrauchTag"
Um im Script berechnen zu können, ob die prognostizierte Leistung der Wetterprognose ausreicht, die Batterie auf 100% zu laden, muss man natürlich den durchschnittlichen Tagesverbrauch berücksichtigen. Da sich dieser ändern kann, habe ich einen eigene State angelegt, so das man das per Script automatisch oder über Vis manuell anpassen kann.
Ich ändere z.B diesen Wert automatisch, wenn bei mir die LW-Pumpe und Poolpumpe eingeschaltet ist.
Man kann aber hier auch einen festen Wert eintragen, der dem Tagesdurchschnitt entspricht.Tatsächlich verstehe ich leider auch nicht die 5 Einstellungen in dem Scipt. Mir erschließt es sich leider nicht wann was ist.
Ob mann wirklich die 5 Einstellungen benötigt muss jeder für sich entscheiden.
Hier kurz erklärt wie ich die Einstellungen verwende:Einstellung 1 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) geringer ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden.
Bedeutet also das alles in die Batterie und nichts ins Netz eingespeist werden soll, das erreiche ich durch den Parameter sLadeschwelle. Dabei aber darauf achten das sLadeende nicht kleiner sLadeschwelle sein darf.
sLadeschwelle = 95
sLadeende = 95
sLadeende2 = 100Einstellung 2 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten auch keine Bewölkung größer 90% vorhersagen.
Bedeutet also Sonniger Tag, Batterie über den Tag schonend laden und bis 18:30 Uhr 90% SoC erreichen.
sLadeschwelle = 0
sLadeende = 80
sLadeende2 = 90
sSommerladeende = 16.50;Einstellung 3 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 12:00 bis 18:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
Bedeutet also Vormittag Sonne, Nachmittag bewölkt.
Hier speise ich alles in die Batterie bis diese 70% SoC erreicht hat und beginne erst dann mit der Regelung bis 15:00 Uhr wo ich eine SoC von 95% erreichen will.
sLadeschwelle = 70;
sLadeende = 85;
sLadeende2 = 95;
sSommerladeende = 13.00;Einstellung 4 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 12:00 bis 15:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
Bedeutet also Vormittag Sonne, Mittag bewölkt und Nachmittag Sonne, Batterie über den Tag schonend laden aber bereits am Vormittag Batterie auf min. 50% SoC Laden und bis 17:00 Uhr 95% SoC erreichen.
sLadeschwelle = 50;
sLadeende = 86;
sLadeende2 = 95;
sSommerladeende = 15.00;Einstellung 5 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 15:00 bis 18:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
Bedeutet also Vormittag Sonne, spät Nachmittag bewölkt, Batterie über den Tag schonend laden und bis 17:00 Uhr 95% SoC erreichen.
sLadeschwelle = 0;
sLadeende = 80;
sLadeende2 = 95;
sSommerladeende = 15.00;Ist MQTT möglich?
Diese Frage verstehe ich nicht ganz. Für was willst du MQTT verwenden ?
-
@tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Dann leider noch eine weitere Frage zur Prognoseberechnung von Proplanta
Hast du bei den Parameter "country", "ProplantaOrt" und "ProplantaPlz" im Script alles richtig eingetragen ?
Versuch mal den Link direkt einzugeben und ersetze #PLZ# mit deiner Postleitzahl und #ORT# mit dem Ort:
https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT= -
So... jetzt hab ich mir 872 Beiträge durchgelesen wirklich sehr interessant und sehr detailverliebt! Allen Respekt was da an Code entstanden ist.
Hab das ganze seit 2 Tagen am laufen und vorerst 3 Probleme die Ihr mir vielleicht ganz schnell helfen würdet bitte?
- Im Vis zeigt es mir aktuell 20,3kWh PV-Leistung aktuell an; real sind es aber 2,841kW
- Im Vis ist die "nächste Aktualisierung" verrutscht und ich bekomms nicht ums verr... hingeschoben
- Jetzt mein eigentlich größtes Problem und ich weiß nicht ob da schon jemand was hat; ich habe einen 3x3kW Heizstab der über einen MyPV AC-Thor9s gesteuert wird. Steuerung übernimmt freundlicherweise der S10 (Überschusssteuerung).
Vor dem E3DC-Control wurde zuerst die Batterie geladen bzw. der Überschuss gleich in den Heizstab.
Jetzt wird eingespeist und dann teils auch für den Heizstab verwendet, sollte aber voll für den Heizstab verwendet werden so lange der die Temperatur im 1000L Puffer nicht erreicht hat.
Alles in allem wars nicht wirklich einfach den E3DC-Control auf dem gleichen Linux wie IOBroker zu installieren, gut jetzt wo man's weiß wie's geht ist's eigentlich ganz einfach.
Läuft bei mir in einer Proxmox VMVielen Dank schon mal
EDIT: PV Leitung aktuell ist die Tagessumme, richtig?
-
Etwas mehr Informationen bzw. Bilder wären schon hilfreich um dein Problem zu verstehen.
Ich versuche mich mal im ratenIm Vis zeigt es mir aktuell 20,3kWh PV-Leistung aktuell an; real sind es aber 2,841kW
Hier müsste ich schon wissen wo es dir die 20,3kWh anzeigt oder was für ein State du mit welchem Widget anzeigst.
Im Vis ist die "nächste Aktualisierung" verrutscht und ich bekomms nicht ums verr... hingeschoben
Ok das kann ich erraten :-), du meinst hier das Widget Basic-HTML mit den Prognosen im View E3DC-Control.
Wenn du eine andere Größe bzw. Breite für das Feld verwendest, musst du die HTML Text Formatierung anpassen.
Bei den Widget Eigenschaften auf das rechte Symbol neben dem Feld HTML klicken:
und dann die Leerzeichen (HTML Code " " ) vor "nächste Aktualisierung:" entfernen oder einfügen bis die Formatierung bei dir wieder passt.
Jetzt mein eigentlich größtes Problem und ich weiß nicht ob da schon jemand was hat; ich habe einen 3x3kW Heizstab der über einen MyPV AC-Thor9s gesteuert wird.
Dazu müsste ich mehr über die Steuerung des MyPV AC-Thor9s wissen. Welche Steuerung regelt die Leistung des MyPV AC-Thor9s nach welchen Steuergrößen ? Regelt das S10 die Leistung nach der Temperatur im Wasserspeicher ? Wenn ja, kann es natürlich sein, dass dies vom Eberhard sein Programm nicht berücksichtigt wird, da er nur den Hausverbrauch berücksichtigt. Es kann dann sein, dass er mit seinen Werten, die er an das S10 schickt, nicht mehr genug an Leistung übrig lässt für das aufheizen vom Wasser. Ist aber nur eine Vermutung, da ich das System und die Steuerung nicht kenne.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Bitte entschuldige, hätt ich auch ein bisschen mehr Bilder schicken können.
Ja das mit den Leerzeichen hatte ich schon beim Google gesucht, leider halt nach "Tabstopp" na gut, danke dafürIm gleichen Bild ist unten PV Leistung aktuell:
Die Steuerung des ACThor erfolgt über Modbus TCP.
Der ACThor ist mit dem S10 verbunden und wird darüber geregelt.
Bis zur max. Abschalttemperatur wird dem ACThor jeweils ca. der ansonsten einzuspeisende Wert geschickt und der regelt dann darauf. Wird alles vom S10 an den ACThor übergeben, ist sogar fest im Smart Funktionen Menü mit drin. Muss mal Eberhard fragen ob das vielleicht mit ihm zusammenhängt. -
@arnod Danke für die Erläuterung - Ich hoffe du konntest dich gut erholen im Urlaub
Macht für mich einiges verständlicher aber leider immer noch nicht schlüssig
So sieht aktuell meine Config aus
Regelbeginn und Ende wäre extrem spät und sehr kurz
Habe ich da einen Eingabefehler?Prognose Prop 53kwh / Forcast 25kwh
Jedoch steht bei Automatik auf Stufe 1
Voll ladenRegelbeginn laut Ebas Tool
-
Die Zeiten Regelbeginn und Ende vom Script bitte ignorieren, da ist noch ein Rechenfehler enthalten von der Übersetzung aus dem C++ Programm in Javascript.
Da bin ich gerade dabei diesen zu finden.
Wenn jemand C++ kann, könnte er mir helfenWas den Wert PrognoseBerechnung_kWh_heute betrifft, vermute ich das du das Script unter dem Tag noch mal gestartet hast. Dann wird vom Script der Speicherinhalt von der Prognose abgezogen und auf dieser Basis eine Einstellung gewählt.
Lass mal das Script Morgen durchlaufen und ändere den Parameter LogAusgabe= true, dann sollte Morgen im LOG erkennbar sein mit welchen Werten welche Einstellung gewählt wurde.
Sollte dann so aussehen:
2021-06-05 06:10:05.003 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: *************************** Es wurde Dach 2 abgerufen **********************************
2021-06-05 06:10:06.848 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2021-06-05":36864,"2021-06-06":17762},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":1.05},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":7}}}
2021-06-05 06:10:06.849 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 36864 :17762
2021-06-05 06:10:08.119 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-06-05 06:10:10.002 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: *************************** Es wurde Dach 1 abgerufen **********************************
2021-06-05 06:10:10.718 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2021-06-05":38766,"2021-06-06":18626},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":1.05},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":7}}}
2021-06-05 06:10:10.719 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 38766 :18626
2021-06-05 06:10:15.008 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: RB = 7:1
2021-06-05 06:10:15.008 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: RE = 7:9
2021-06-05 06:10:15.008 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: LE = 7:42
2021-06-05 06:10:15.010 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 75.63
2021-06-05 06:10:15.010 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 94.024
2021-06-05 06:10:15.010 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 94.024
2021-06-05 06:10:15.011 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.1425238046967266
2021-06-05 06:10:15.011 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.88147619530328
2021-06-05 06:10:15.012 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=52.814
2021-06-05 06:10:15.012 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Eigenverbrauch = 26
2021-06-05 06:10:15.012 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 61
2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: FreieKapBatterie_kWh = 15.21
2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh = 52.814
2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
2021-06-05 06:10:15.014 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = -39 -
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wenn jemand C++ kann, könnte er mir helfen
Ich schau es mir nächste Woche mal an
Danke!
-
Neue Version 0.2.24 hochgeladen.
Version: 0.2.24 Änderungen:
Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von Eberhard richtig berechnet.Für alle die nicht das original Script verwenden, es muss nur die Funktion "MEZ_Regelzeiten()" komplett kopiert werden, alles andere ist gleich geblieben.
Ich habe es mit der aktuellen E3DC-Control Version 2021.05.24.1 getestet, da Eberhard anscheinend an der Zeitberechnung immer wieder mal was optimiert.
-
@arnod Sehr schön. Danke auch für die Updatehinweise; das spart enorm Zeit ein, wenn man keine Zeilen vergleichen muss (gerne beibehalten, zumindest wenn es so einfach beschreibbar ist).
-
@tbsjah
Hallo,
benutzt du eine desktop oder lite version ? Wenn du die gui auf deinem Linux system öfnnen willst, musst du die consolen eingabe um die gui zu öffnen innerhalb der desktop instanz ausführen. ohne desktop kannst du mit voreingestellter config mittels -c und -e den consolen betrieb und den export in mqtt ohne desktop starten. wenn du dann aber das ssh Fenster schließt wird auch die sitzung beendet. Das hatte ich zwischenzeitlich mit einem Terminal im Terminal gelöst , wie z.B tmux oder screen. -
Gelöscht
-
@smartboart danke
Funktioniert nur wenn ich direkt per HDMI verbunden bin
Über Remote session bekomme ich es nicht zum laufen
da habe ich immer einen screen x Fehler -
@arnod Frage wegen der Regelung
Bis 15 Uhr ist es das Ziel 95% geladen zu haben. Sehe ich das richtig?
Bei mir wird das in den letzten Tag nicht erreicht. Es wird bei aktiven Script immer nur mit 500Watt geladenFragen zur Berechnungsgrundlage --> 24kWh
Prognose - Eigenverbrauch - Wirkungsgrad?Log
-
@tbsjah
Mit deiner Einstellung sollte so geregelt werden das bis 15 Uhr UTC 17Uhr MESZ der Batteriespeicher zu 95 % geladen ist.
Um zu sehen, warum er das nicht erreicht, müsstest du dein Diagramm ansehen.
Ab wann war es bewölkt? Wie hoch war dein Eigenverbrauch? Wurde Vormittags ins Netz eingespeist?
Für die Einstellung 5 würde ich Parameter "ladeschwelle" auf min. 50 % einstellen, dann wird dein Batteriespeicher mit voller Überschussleistung schon mal bis 50 % sicher geladen, wenn es Nachmittags bewölkt ist.Mit Einstellung 2 hat mein Diagramm heute so ausgesehen:
Da ich mein E-Auto heute Nachmittag geladen habe, konnte der Eingestellte SoC von 95 % bei mir auch nicht erreicht werden.
-
@tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Fragen zur Berechnungsgrundlage --> 24kWh
Prognose - Eigenverbrauch - Wirkungsgrad?Meinst du Prognose_kWh_heute für Berechnung = 24.49180317992532 ?
Der Wert berechnet sich aus der Prognose Forecast in kWh = 38.483 abzüglich bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
-
Neue Version 0.2.25 hochgeladen.
Version: 0.2.25 Änderungen:
Beim Abrufen der Wetterdaten Forecast wurden die letzten Werte vorher nicht gelöscht.
Wenn aus irgendeinem Grund keine neuen Daten abgerufen werden konnten, wurde mit den alten Werten gerechnet.Für alle die nicht das original Script verwenden, es muss nur ab Zeile 363 bis 367 und die Funktion "SheduleForecast()" komplett kopiert werden, alles andere ist gleich geblieben.
-
Super das du das script auch weiterhin verbesserst, ich wünsche ich könnte auch mehr Java programmieren, muss mich da echt mal hinsetzen.
Ich hätte eine Frage zum Vis und hoffe es kann mir jemand erklären warum es mir den CircleKnob nicht anzeigt.
Hab schon geschaut das ich alles installiert hab; meines Erachtens sollte das auch richtig installiert und im richtigen Datenpunkt sein (hab nix geändert) aber es ist nicht da.