Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. FHEM Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

FHEM Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 200.6k Aufrufe 36 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P PEPITO82

    @lausid wie kann ich das einstellen, dass die Art „Zahl“ nicht überschrieben wird bei einem Neustart des Adapters?

    Es hat mir das zurück auf „Zeichenkette“ gesetzt nachdem ich das Modul neugestartet hatte.

    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von
    #570

    @pepito82 Les mal hier

    Gruß, Jürgen

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #571

      @LausiD
      Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.

      In FHEM:
      b8c1288f-6620-49e7-a3dc-54081223ba6f-image.png

      In ioBroker:
      dfaad705-ed97-40f8-bbfd-ba692b0890b1-image.png

      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hg6806H hg6806

        @LausiD
        Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.

        In FHEM:
        b8c1288f-6620-49e7-a3dc-54081223ba6f-image.png

        In ioBroker:
        dfaad705-ed97-40f8-bbfd-ba692b0890b1-image.png

        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        #572

        @hg6806 sagte in FHEM Adapter:

        @LausiD
        Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.

        Gerade JSONLIST2_HPSU.json vom 01.04.21 (ahermann86) eingelesen und alles da.
        7e36fdba-87c2-4b23-8322-340fa2faec88-grafik.png

        Gestestet mit FHEM Adapter Version 1.6.0
        Sind die Datenpunkte nach Neustart Adapter da?

        Gruß
        LausiD

        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter

        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • LausiDL LausiD

          @hg6806 sagte in FHEM Adapter:

          @LausiD
          Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.

          Gerade JSONLIST2_HPSU.json vom 01.04.21 (ahermann86) eingelesen und alles da.
          7e36fdba-87c2-4b23-8322-340fa2faec88-grafik.png

          Gestestet mit FHEM Adapter Version 1.6.0
          Sind die Datenpunkte nach Neustart Adapter da?

          Gruß
          LausiD

          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          #573

          @lausid
          Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
          Was ist "JSONLIST2_HPSU.json" und wie kann ich das einlesen?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #574

            Ist da folgendes in FHEM korrekt?

            "JSONLIST2_HPSU.json" in den FHEM Ordner kopieren und

            sudo cp fhemHPSU/JSONLIST2_HPSU.json /opt/fhem/FHEM/
            

            ???

            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hg6806H hg6806

              Ist da folgendes in FHEM korrekt?

              "JSONLIST2_HPSU.json" in den FHEM Ordner kopieren und

              sudo cp fhemHPSU/JSONLIST2_HPSU.json /opt/fhem/FHEM/
              

              ???

              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              schrieb am zuletzt editiert von LausiD
              #575

              @hg6806
              nein, nein bitte nichts kopieren. Da ist auch nichts an dir vorbeigegangen :-)
              Ich nutze die Datei in dem Bsp JSONLIST2_HPSU.json nur zum Test von Devices die ich nicht habe.
              Der Inhalt der Datei entspicht der Ausgabe von "jsonlist2 HPSU" in FHEM und kann im
              Objekt fhem.0.info.Debug.jsonlist2 eingefügt werden. Der Adapter erstellt damit die Objekte wie bei einem Start Adapter und in FHEM vorhanden.
              Hoffe konnte es verständlich erklären, aber hilt dir leider auch nicht weiter :-(
              Sind nach einem Neustart die fehlenden Objekte von oben vorhanden?

              Gruß LausiD

              Doku zum FHEM Adapter
              Aktuelles zum FHEM Adapter
              Test FHEM Adapter

              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • LausiDL LausiD

                @hg6806
                nein, nein bitte nichts kopieren. Da ist auch nichts an dir vorbeigegangen :-)
                Ich nutze die Datei in dem Bsp JSONLIST2_HPSU.json nur zum Test von Devices die ich nicht habe.
                Der Inhalt der Datei entspicht der Ausgabe von "jsonlist2 HPSU" in FHEM und kann im
                Objekt fhem.0.info.Debug.jsonlist2 eingefügt werden. Der Adapter erstellt damit die Objekte wie bei einem Start Adapter und in FHEM vorhanden.
                Hoffe konnte es verständlich erklären, aber hilt dir leider auch nicht weiter :-(
                Sind nach einem Neustart die fehlenden Objekte von oben vorhanden?

                Gruß LausiD

                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #576

                @lausid
                Gerade nochmal alles neu gestartet, in ioBroker fehlen die Werte noch immer.

                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hg6806H hg6806

                  @lausid
                  Gerade nochmal alles neu gestartet, in ioBroker fehlen die Werte noch immer.

                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                  #577

                  @hg6806
                  Seltsame Geschichte :-(
                  Gab es für HPSU/FHEM noch ein Update?
                  Kannst du mir mal das Ergebis von "jsonlist2 HPSU" aus FHEM schicken?

                  Nachtrag: Hast du hier fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings was stehen zB Energie?

                  Gruß LausiD

                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter

                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • LausiDL LausiD

                    @hg6806
                    Seltsame Geschichte :-(
                    Gab es für HPSU/FHEM noch ein Update?
                    Kannst du mir mal das Ergebis von "jsonlist2 HPSU" aus FHEM schicken?

                    Nachtrag: Hast du hier fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings was stehen zB Energie?

                    Gruß LausiD

                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #578

                    @lausid sagte in FHEM Adapter:

                    Kannst du mir mal das Ergebis von "jsonlist2 HPSU" aus FHEM schicken?

                    Wie mache ich das? Kenn mich mich FHEM so gar nicht aus.

                    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hg6806H hg6806

                      @lausid sagte in FHEM Adapter:

                      Kannst du mir mal das Ergebis von "jsonlist2 HPSU" aus FHEM schicken?

                      Wie mache ich das? Kenn mich mich FHEM so gar nicht aus.

                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                      #579

                      @hg6806
                      in der Befelszeile von FHEM "jsonlist2 HPSU" eingeben und das angezeigte Ergebnis kopieren.
                      Was hast du in fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings stehen?

                      Gruß
                      LausiD

                      Doku zum FHEM Adapter
                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                      Test FHEM Adapter

                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • LausiDL LausiD

                        @hg6806
                        in der Befelszeile von FHEM "jsonlist2 HPSU" eingeben und das angezeigte Ergebnis kopieren.
                        Was hast du in fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings stehen?

                        Gruß
                        LausiD

                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #580

                        @lausid sagte in FHEM Adapter:

                        jsonlist2 HPSU

                        Hi, hier die Ausgaben:

                        {
                          "Arg":"HPSU",
                          "Results": [
                          ],
                          "totalResultsReturned":0
                        }
                        

                        fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings steht kein Wert drin.

                        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • hg6806H hg6806

                          @lausid sagte in FHEM Adapter:

                          jsonlist2 HPSU

                          Hi, hier die Ausgaben:

                          {
                            "Arg":"HPSU",
                            "Results": [
                            ],
                            "totalResultsReturned":0
                          }
                          

                          fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings steht kein Wert drin.

                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #581

                          @hg6806
                          Danke und sorry mein Fehler :-(
                          HPSU muss durch Name Device ersetzt werden.

                          Gruß LausiD

                          Doku zum FHEM Adapter
                          Aktuelles zum FHEM Adapter
                          Test FHEM Adapter

                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • LausiDL LausiD

                            @hg6806
                            Danke und sorry mein Fehler :-(
                            HPSU muss durch Name Device ersetzt werden.

                            Gruß LausiD

                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #582

                            @lausid
                            Sieht schon anders aus:

                            {
                              "Arg":"myHPSU",
                              "Results": [
                              {
                                "Name":"myHPSU",
                                "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect_MonitorMode:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Raumthermostat:off,on HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                                "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5  AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride",
                                "Internals": {
                                  "DEF": "/dev/ttyUSB0",
                                  "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
                                  "ELM327_Version": "1.5",
                                  "ELMState": "Initialized",
                                  "FD": "7",
                                  "FUUID": "6060df82-f33f-4d12-ca63-693be37aef014192",
                                  "JSON_Auto_poll": "50",
                                  "JSON_Writable": "100",
                                  "JSON_parameters": "148",
                                  "JSON_version": "3.7",
                                  "Module_Version": "1.13",
                                  "NAME": "myHPSU",
                                  "NR": "14",
                                  "PARTIAL": "",
                                  "STATE": "opened",
                                  "System": "comfort",
                                  "TYPE": "HPSU"
                                },
                                "Readings": {
                                  "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-05-19 17:29:36" },
                                  "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_1 [t_dhw_setpoint1] successfully set to 50 (1082)", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                                  "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                  "HPSU.Betrieb_Kompressor": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                  "HPSU.Betrieb_UWPumpe": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                                  "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-05-19 17:31:48" },
                                  "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                                  "HPSU.Durchfluss": { "Value":"855 lh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                                  "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2757 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                  "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"1242 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                                  "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"31509 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                                  "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"227 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                  "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7558 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                  "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"4711 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                                  "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:30:15" },
                                  "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-05-19 17:29:53" },
                                  "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                  "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-05-19 17:18:19" },
                                  "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                  "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                                  "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                  "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:08" },
                                  "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"36 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                  "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:16" },
                                  "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"17 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                  "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"8 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                  "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"15 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                  "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"12886 h", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                                  "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"23308 h", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                  "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"80 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                  "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"25 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                  "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"10 %", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                                  "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                  "HPSU.Raumthermostat": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                                  "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"23 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                                  "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                                  "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                                  "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                                  "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                                  "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                                  "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:44" },
                                  "HPSU.TVBH": { "Value":"23.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:23" },
                                  "HPSU.T_Aussen": { "Value":"17.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:31" },
                                  "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"19.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                  "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"17.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                                  "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:18:17" },
                                  "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-05-15 14:29:32" },
                                  "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"47 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                                  "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"23.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                                  "HPSU.UWPumpe": { "Value":"100 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                  "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"24.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                                  "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"40 min", "Time":"2021-05-19 17:31:52" },
                                  "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"2.23 bar", "Time":"2021-05-19 17:30:45" },
                                  "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                                  "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"21", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                  "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.20 °C", "Time":"2021-05-08 04:04:43" },
                                  "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                  "Info.Ts": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                  "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-18 11:44:56" }
                                },
                                "Attributes": {      "alias": "myHPSU" }
                              }  ],
                              "totalResultsReturned":1
                            }
                            
                            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hg6806H hg6806

                              @lausid
                              Sieht schon anders aus:

                              {
                                "Arg":"myHPSU",
                                "Results": [
                                {
                                  "Name":"myHPSU",
                                  "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect_MonitorMode:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Raumthermostat:off,on HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                                  "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5  AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride",
                                  "Internals": {
                                    "DEF": "/dev/ttyUSB0",
                                    "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
                                    "ELM327_Version": "1.5",
                                    "ELMState": "Initialized",
                                    "FD": "7",
                                    "FUUID": "6060df82-f33f-4d12-ca63-693be37aef014192",
                                    "JSON_Auto_poll": "50",
                                    "JSON_Writable": "100",
                                    "JSON_parameters": "148",
                                    "JSON_version": "3.7",
                                    "Module_Version": "1.13",
                                    "NAME": "myHPSU",
                                    "NR": "14",
                                    "PARTIAL": "",
                                    "STATE": "opened",
                                    "System": "comfort",
                                    "TYPE": "HPSU"
                                  },
                                  "Readings": {
                                    "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-05-19 17:29:36" },
                                    "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_1 [t_dhw_setpoint1] successfully set to 50 (1082)", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                                    "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                    "HPSU.Betrieb_Kompressor": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                    "HPSU.Betrieb_UWPumpe": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                                    "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-05-19 17:31:48" },
                                    "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                                    "HPSU.Durchfluss": { "Value":"855 lh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                                    "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2757 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                    "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"1242 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                                    "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"31509 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                                    "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"227 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                    "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7558 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                    "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"4711 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                                    "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:30:15" },
                                    "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-05-19 17:29:53" },
                                    "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                    "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-05-19 17:18:19" },
                                    "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                    "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                                    "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                    "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:08" },
                                    "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"36 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                    "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:16" },
                                    "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"17 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                    "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"8 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                    "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"15 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                    "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"12886 h", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                                    "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"23308 h", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                    "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"80 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                    "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"25 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                    "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"10 %", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                                    "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                    "HPSU.Raumthermostat": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                                    "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"23 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                                    "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                                    "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                                    "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                                    "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                                    "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                                    "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:44" },
                                    "HPSU.TVBH": { "Value":"23.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:23" },
                                    "HPSU.T_Aussen": { "Value":"17.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:31" },
                                    "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"19.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                    "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"17.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                                    "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:18:17" },
                                    "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-05-15 14:29:32" },
                                    "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"47 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                                    "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"23.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                                    "HPSU.UWPumpe": { "Value":"100 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                    "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"24.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                                    "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"40 min", "Time":"2021-05-19 17:31:52" },
                                    "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"2.23 bar", "Time":"2021-05-19 17:30:45" },
                                    "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                                    "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"21", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                    "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.20 °C", "Time":"2021-05-08 04:04:43" },
                                    "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                    "Info.Ts": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                    "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-18 11:44:56" }
                                  },
                                  "Attributes": {      "alias": "myHPSU" }
                                }  ],
                                "totalResultsReturned":1
                              }
                              
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #583

                              @hg6806 sagte in FHEM Adapter:

                              ed74770d-d536-4132-aeaa-a92fe0215175-grafik.png

                              Wurde alles eingelesen.......Werte Energie sind da

                              Kopiere bitte mal bei dir in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 und schau danach ins LOG

                              Gruß
                              LausiD

                              Doku zum FHEM Adapter
                              Aktuelles zum FHEM Adapter
                              Test FHEM Adapter

                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • LausiDL LausiD

                                @hg6806 sagte in FHEM Adapter:

                                ed74770d-d536-4132-aeaa-a92fe0215175-grafik.png

                                Wurde alles eingelesen.......Werte Energie sind da

                                Kopiere bitte mal bei dir in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 und schau danach ins LOG

                                Gruß
                                LausiD

                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #584

                                @lausid
                                In FHEM ist ja auch alles da, aber eben nicht in ioBroker.

                                Was soll ich in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 kopieren?
                                Momentan ist das leer

                                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • hg6806H hg6806

                                  @lausid
                                  In FHEM ist ja auch alles da, aber eben nicht in ioBroker.

                                  Was soll ich in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 kopieren?
                                  Momentan ist das leer

                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #585

                                  @hg6806 sagte in FHEM Adapter:

                                  Was soll ich in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 kopieren?

                                  Das Ergebnis von jsonlist2 Name von HPSU......danach im ioB Log schauen

                                  Gruß
                                  LausiD

                                  Doku zum FHEM Adapter
                                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                                  Test FHEM Adapter

                                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • LausiDL LausiD

                                    @hg6806 sagte in FHEM Adapter:

                                    Was soll ich in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 kopieren?

                                    Das Ergebnis von jsonlist2 Name von HPSU......danach im ioB Log schauen

                                    Gruß
                                    LausiD

                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #586

                                    @lausid sagte in FHEM Adapter:

                                    jsonlist2

                                    Ah-ha

                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.386	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.385	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_erzeugt_gesamt mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.384	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.383	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_WW mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.382	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.381	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Kuehlung mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Heizung mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.378	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.377	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~EHS_fuer_WW mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.196	info	(1768) myHPSU | check channel fhem.0.myHPSU finished!
                                    
                                    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • hg6806H hg6806

                                      @lausid sagte in FHEM Adapter:

                                      jsonlist2

                                      Ah-ha

                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.386	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.385	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_erzeugt_gesamt mandatory property type missing!
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.384	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.383	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_WW mandatory property type missing!
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.382	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.381	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Kuehlung mandatory property type missing!
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Heizung mandatory property type missing!
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.378	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.377	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~EHS_fuer_WW mandatory property type missing!
                                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.196	info	(1768) myHPSU | check channel fhem.0.myHPSU finished!
                                      
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #587

                                      @hg6806
                                      Ok ein Schritt weiter....mit Error sind die fehlenden Objekte :-)
                                      Welche Version hat der FHEM Adapter???

                                      Ich teste heir mit:
                                      FHEM Adapter 1.6.0
                                      js-controller 3.3.10
                                      node.js v14.17.0
                                      npm 6.14.13

                                      Gruß
                                      LausiD

                                      Doku zum FHEM Adapter
                                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                                      Test FHEM Adapter

                                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • LausiDL LausiD

                                        @hg6806
                                        Ok ein Schritt weiter....mit Error sind die fehlenden Objekte :-)
                                        Welche Version hat der FHEM Adapter???

                                        Ich teste heir mit:
                                        FHEM Adapter 1.6.0
                                        js-controller 3.3.10
                                        node.js v14.17.0
                                        npm 6.14.13

                                        Gruß
                                        LausiD

                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        #588

                                        @lausid
                                        Ich fast genauso:
                                        FHEM Adapter 1.6.0
                                        js-controller 3.3.10
                                        node.js v12.21.0
                                        npm 6.14.11

                                        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • hg6806H hg6806

                                          @lausid
                                          Ich fast genauso:
                                          FHEM Adapter 1.6.0
                                          js-controller 3.3.10
                                          node.js v12.21.0
                                          npm 6.14.11

                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #589

                                          @hg6806
                                          Mir fällt gerade nichts mehr ein :-(
                                          Sonst noch jemand eine Idee?

                                          Gruß
                                          LausiD

                                          Doku zum FHEM Adapter
                                          Aktuelles zum FHEM Adapter
                                          Test FHEM Adapter

                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          393

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe