      @negalein sagte: Würde das so funktionieren?

      Nein, wenn mit der Lüftersteuerung auf die sich ändernde Temperatur reagiert werden soll, muss dafür auf die Temperatur getriggert werden. Außerdem sollte immer eine Hysterese vorgesehen werden, da sonst der Lüfter im Grenzbereich der Temperatur ständig ein- und ausschaltet.

      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @paul53 last edited by

        @paul53 sagte

        Nein, wenn mit der Lüftersteuerung auf die sich ändernde Temperatur reagiert werden soll, muss dafür auf die Temperatur getriggert werden.

        Ok, dann nehme ich oben im Trigger nicht die Schaltsteckdose, sondern die Gehäusetemperatur

        Außerdem sollte immer eine Hysterese vorgesehen werden, da sonst der Lüfter im Grenzbereich der Temperatur ständig ein- und ausschaltet.

        Also den gleich oder kleiner 30 zB auf 29 ändern?

        paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Negalein last edited by

          @negalein sagte: Also den gleich oder kleiner 30 zB auf 29 ändern?

          Ja, z.B.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Negalein last edited by

            @negalein
            Vorschlag für Lüfter-Steuerung:

            Bild_2021-05-16_113142.png

            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:

              Vorschlag für Lüfter-Steuerung:

              Danke

              Und die Blöcke für Adapter start/stopp, kann ich die im selben Trigger verwenden, oder besser in einem eigenen im selben Blockly?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Negalein last edited by

                @negalein sagte: oder besser in einem eigenen im selben Blockly?

                Ja, besser in eigenem Trigger.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:

                  Vorschlag für Lüfter-Steuerung:

                  Hallo Paul!

                  zu 99% hab ich das Blockly verstanden.

                  Aber dieser Baustein ist mir nicht klar.
                  Wo wird da geprüft, ob der Drucker ein oder aus ist?
                  javascript - ioBroker (4).png

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Negalein last edited by paul53

                    @negalein sagt: Wo wird da geprüft, ob der Drucker ein oder aus ist?

                    Wenn der Drucker ein(true) ist, wird der mache-Zweig ausgeführt, bei aus(false) der sonst-Zweig. Ein Vergleich liefert als Ergebnis auch nur true oder false.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by

                      @paul53

                      Du bist eh ein Linux-Gott 😉

                      Kann man den Raspberry ohne sudo herunterfahren?
                      Oder falls nicht, wie muss ich das in Blockly eingeben? IP + sudo shutdown wird sicher nicht funktionieren.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Negalein last edited by

                        @negalein sagte: Du bist eh ein Linux-Gott

                        Bin ich nicht, habe nur sehr rudimentäre Linux-Kenntnisse.

                        @negalein sagte in 3D-Drucker Steuerung:

                        Kann man den Raspberry ohne sudo herunterfahren?

                        Nein, außer man ist als "root" angemeldet.

                        @negalein sagte in 3D-Drucker Steuerung:

                        wie muss ich das in Blockly eingeben?

                        Da hilft sicherlich die Suche im Forum?

                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:

                          Da hilft sicherlich die Suche im Forum?

                          diesmal leider nicht. JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Negalein last edited by

                            @negalein sagte: JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.

                            Exec-Block mit "sudo poweroff"

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator last edited by

                              @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:

                              Exec-Block mit "sudo poweroff"

                              den Exec hab ich.
                              Aber wie ich für sudo poweroff die komplette Befehlszeile konfiguriere, finde ich nirgends.
                              Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Negalein last edited by paul53

                                @negalein sagte: Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl

                                Soll ein entfernter Rechner herunter gefahren werden? Dann bin ich raus.
                                Für das System, auf dem ioBroker läuft, genügt "sudo poweroff", denn "poweroff" sollte mit "NOPASSWD" in der Datei /etc/sudoers.d/iobroker eingetragen sein.

                                EDIT: Gerade getestet: Meine VM mit ioBroker wurde runter gefahren.

                                Bild_2021-05-16_182543.png

                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @paul53 last edited by

                                  @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:

                                  Soll ein entfernter Rechner herunter gefahren werden? Dann bin ich raus.

                                  Ja, ist ein entfernter.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator last edited by

                                    kurze Rückantwort

                                    Ich habe jetzt eine sehr einfache Lösung gefunden.

                                    Mit dem Adapter Linux Control funktioniert der Shutdown auf Knopfdruck. 🙂

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by

                                      @paul53

                                      funktioniert das so?

                                      Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
                                      soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
                                      Und
                                      Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
                                      soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false

                                      Oder besser anders aufbauen?

                                      javascript - ioBroker (6).png

                                      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Negalein last edited by

                                        @negalein sagte: funktioniert das so?

                                        Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?

                                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @paul53 last edited by

                                          @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:

                                          Weshalb zweimal die gleiche Prüfung?

                                          gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! 😉

                                          Enthält "Actual temperature" keine Zahl?

                                          stimmt, ändere ich noch

                                          Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?

                                          nichts
                                          erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
                                          Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
                                          Richtig ist < wie im Screenshot.

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Negalein last edited by paul53

                                            @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist

                                            Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?

                                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            594
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            28
                                            985
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo