NEWS
[gelöst] FHEM Adapter - Keine Verbindung zu FHEM
-
Hallo Zusammen,
auf meinen ersten Schritten von FHEM zu ioBroker wollte ich FHEM per entsprechendem Adapter in ioBroker einbinden, um die Geräte dann nach und nach umzuziehen
Allerdings gelingt es mir nicht, den ioBroker-FHEM-Adapter mit meinem FHEM zu verbinden:
Die Konfiguration passt soweit auch: (FHEM läuft auf 192.168.188.34; ioBroker auf ...70)
So sieht mein telnet device in FHEM aus und das dazugehörige allowed_telnet:
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo mein Fehler ist?
Vielen Dank
Martin
-
@martin-72
Was passiert denn im Log wenn der Adapter startet?iobroker logs -watch
-
Hallo,
im Log lese ich:
fhem.0 2021-05-13 14:14:10.731 error (15296) Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.188.34 (telnetOut) fhem.0 2021-05-13 14:14:10.719 error (15296) Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.188.34 (telnetIn)
Unter den Ereignissen:
-
@martin-72
Schau mal hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/tree/master/docs/de#überblickWürde einen Test der Telnet Verbindung mit zB putty empfehlen
Gruß LausiD
-
Hallo LausiD,
hier das Ergebnis:
Using username "pi". pi@192.168.188.34's password: Linux raspberrypi 5.10.17-v7+ #1414 SMP Fri Apr 30 13:18:35 BST 2021 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Thu May 13 12:40:30 2021 from 192.168.188.69 pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 7072 Trying ::1... Trying 127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. Password: set HUEDevice65555 on fhem>
Meine Lampe hat sich schalten lassen. Also per putty klappt es...
In dem Zusammenhang vielleicht noch die Frage, wo ich den Link zu meinem FHEM ändern kann.
Ich habe es selber gelöst:
In der ioBroker-Eingabe hat sich ein Leerzeichen hinter die IP "eingeschlichen".
Deshalb wurde die falsche Adresse aufgerufen vom Adapter:
Der Adapter versucht folgende Adresse zu öffnen, wenn ich auf den entsprechenden Button klicke:
http://192.168.188.34%20:8083/Mein FHEM starte ich per
http://192.168.188.34:8083/Das Löschen des Leerzeichens hat geholfen...
Danke für Eure Hilfsversuche.
Martin
-
@martin-72
Ok.....das war ja einfachWobei muss man auch erst mal drauf kommen....
Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
LausiD -
-
@martin-72
Im ersten Eintrag von dir auf Bearbeiten und ein [gelöst] vor den Betreff einfügen....fertig.Gruß
LausiD