NEWS
Shelly 2.5 in Somfy Chronis IB integrieren Hilfe
-
@coalado
Ok. Deine Erklärung kann ich soweit nachvollziehen und klingt plausibel
Das funktioniert so aber nur in deinem Fall und nicht bei mir mit oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch!? -
Ich muss das nochmal korrigieren.
UP/DOWN vom Zentralschalter an IN_1/2 geht nicht, weil dort das Potential vom IB anliegt, und das ist eventl. nicht ausreichend um den Shelly UNI zu schalten.Ich habe deswegen den Zentralschalter jetzt an die selbe Spannungsversorgung wie den Shelly UNI gelegt.
Ich habe mir für die Skizze ein Bild hier aus dem Forum ausgeliehen. Sollte das jemand stören, entferne ich es natürlich umgehend.
-
Bei der Variante oben hast du den Vorteil, dass die beiden Taster des Zentralschalters als Input an den Shelly gehen.
- Du kriegst mit wenn sie jemand drückt
- Du kannst sie abschalten oder bei Bedarf anders belegen
- ....
Wenn du das nicht brauchst, kannst du den Zentralschalter auch lassen wie er ist, und den Shelly nur zusätzlich an den IB legen.
Das wäre dann dieses Schaltbild:Beide Varianten habe ich getestet und sie laufen bei mir bisher gut
-
@coalado
OK das mit der selben Spannungsversorgung am Zentralschalter ist gut, weil ich da aktuell 230V habe und das löst mein Problem wenn das mit 12V funktioniert
Am Zentralschalter hast du dann nur Spannung (kein N!?) und UP/DOWN angeschlossen und der BUS läuft an ihm vorbei und nur in den Shelly korrekt?
Shelly mit Auto Off 0,2s. In welchem Mode hast du ihn laufen?
Werde ich zeitnah bei mir testen und gebe dann Rückmeldung.
Vielen lieben Dank soweit schon mal und sorry für die vielen Fragen. -
Phuuu... sei mir nicht böse, aber das klingt alles nicht als wüsstest du was du da machst. Eventl. solltest du dir da Hilfe holen bevor du dir die ganze Anlage zerschießt.
Du hast 230V AC am Zentralschalter? Das wäre dann kein Somfy IB Zentralschalter. Der verträgt max 20V DC.
Das ist ein Somfy Centralis IB Uno Steuergerät:
https://shop.somfy.de/rolladensteuerung-centralis-uno-ib-inkl-abdeckung.htmlDa hängen 230V AC dran. Das ist aber KEIN Zentralschalter. Der geht auch nicht mit 12V DC. Wenn du nur die Dinge hast, ist alles etwas anders.
Das wäre ein Zentralschalter:
https://rolladen7.de/somfy-centralis-ib.html
Der hängt NUR am BUS, und sonst an nichts.Was hast du denn jetzt?
-
@coalado
Du alles gut. Bin dir keineswegs böse und ist auch immer berechtigt die Frage. Eigentlich weiss ich schon was ich tue.
Ich habe nur das Problem, dass wir das Haus gekauft haben und ich die Installation nicht kenne und versuche zu verstehen was wie gemacht wurde und warum.
Wenn ich das Thema nicht komplett durchdringe, dann werde ich es auch nicht umsetzen und es bleibt wie es ist. Das wäre mir zu heikel bevor ich was zerstöre.Jetzt nochmal zum genauen Setup:
Somfy Soliris IB als Zentralschalter für alle Jalousien rauf/runter. In den einzelnen Räumen sind Smoove Uno IB+ verbaut. Ich will nur den Zentralschalter "intelligent" machen. Ich hänge mal zwei Bilder vom Schalter und er Verkabelung an.
Gemessen habe ich folgendes am Zentralschalter:
An L liegen 230V an
An C ca. 17V (gegen N) -> beim Betätigen geht je nach Stellung 1-2V rauf oder runter (wenn ich das richtig interpretiere 1V hoch beim Fahren und 2V hoch bei Stop)
An UP/DOWN ca. 16V -> beim Betätigen hier auch 1-2V rauf oder runter
-
@marcosmarthome
Ok, das ist ein anderes Gerät.Aber ich vermute das selbe Prinzip.
UP, DOWN und C sind dein BUS.
N, L sind die 230V AC(Wechselstrom) Versorgungsspannung.
C solltest du gegen UP/DOWN messen. Da kommen dann vermutlich auch ~ 17V DC (Gleichspannung) raus.
C gegen UP/DOWN sollte 0V (Durchgang) ergeben, wenn du die Schalter betätigst.
C wird je nach Schalter quasi auf UP/DOWN/BEIDE geschalten.
Laut (https://service.somfy.com/downloads/de/709977ga_soliris_ib.pdf) müsste das alles so sein.
Dann wäre das fast so wie bei mir. Ich habe mal die Farben angepasst.
-
@coalado
Hi
Ich habe das nochmal geprüft und ist alles korrekt was du geschrieben hast. Unterscheidet sich eigentlich nur in der Spannungsversorgung von deiner Variante. Keine Ahnung was der Hintergrund mit den 230V beim Soliris ist.
C gegen UP/DOWN sind ca. 16V DC und bei jedem Betätigen geht es durch einen ganz kurzen Impuls runter auf 0V und das steuert dann eben rauf, runter und stop.
Von daher bin ich davon überzeugt dass das bei mir auch funktioniert wenn es bei dir funktioniert
Muss jetzt erst einen UNI bestellen und teste das zeitnah aus. Melde mich dann mit dem hoffentlich positiven Ergebnis.
Aber schon mal soweit ganz herzlichen Dank! Du bist echt eine super Hilfe und das weiss ich sehr zu schätzen! -
@marcosmarthome
Der Solaris ist ja mehr als ein einfacher Schalter. Der wertet ja deine Licht und Windsensoren aus, und reagiert dann darauf.
Dazu braucht er natürlich auch eine Versorgungsspannung - die 230V.Der BUS ist dafür nicht geeignet.
-
@coalado
So...hatte diese Woche viel um die Ohren und kam nicht gleich dazu nachdem die Teile alle da waren. Ausserdem wollte ich mir Zeit lassen.
Also funktioniert alles super! Ich muss jetzt nur noch den ganzen Quatsch in die Dose bekommen
Eine Frage hätte ich noch: wie hast du das bei "Stop" gleichzeitig UP+DOWN gelöst? Es gäbe mehrere Möglichkeiten die mir da einfallen. Ein Skript im iobroker oder in der Shelly App eine Gruppe in der du beide Kanäle reinnimmst mit Auto-Off 0.2sec.
Was meinst du?
Danke und Grüße
Marco -
@marcosmarthome Ich mache das über IOBroker. Die Shelly App ist zum &/%&/(
-
@coalado
dachte ich mir schon. ist dort auch besser und zuverlässiger zu lösen
Werde ich auch so machen