NEWS
Kleiner Umbau einer Schaltung
-
Ich brauche mal wieder eure Hilfe!
Ich habe eine Schaltung, die so wie sie ist zwar funktioniert doch bis dann der Vliesfilter Motor weiter läuft wenn der Schwimmer true ist. Ist das Vlies schon an den Umlenkrollen festgeklebt.
Ich würde sehr gerne die Schaltung umbauen.
So das dass Vlies alle 15 min nur 1 cm laufen soll.
dh 96 cm am Tag. Dazu muss die Restzeit weiter bestehen bleiben. das nihct mehr als 100 cm am Tag laufen.
Wenn Vliesfilter Schwimmer normal true ist dann soll das Vlies weiter drehen wenn Vliesfilter Max schwimmer true ist soll die Steuerung abgeschaltet werden und erst wenn Vliesfilter Max false ist soll die Steuerung wieder aktiviert werden.
Es wäre auch Prima wenn du mit drüber guvken könntest @paul53<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</variable> <variable id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</variable> <variable id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</variable> <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="comment" id="5z}DP4%./aV[wt`Fx4$t" x="-2013" y="-787"> <field name="COMMENT">Vlies Schwimmer normal</field> <next> <block type="variables_set" id="q^$BreH*yiE%[?k6w~Cu" disabled="true"> <field name="VAR" id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="[z_,Lk{/T{ix%}b/^$WM"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="54%k%%U$jnaK1m1E.%SH" disabled="true"> <field name="VAR" id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="q^Na^3~X:M*%vFn_~M82"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.Restzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK"> <field name="NUM">2</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id=".C1d#(gWIO$3af%qZpd=" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="ao*zhM3bl`?#R.|56@u2"> <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="JsI0fYRACRn|cg%P`lFp"> <field name="NAME">schwimmer</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="N#We))|a%fz}L[Q+Cx^q"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="DBP2g$aqWChGwu[v*4!%"> <field name="VAR" id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="K11}(or[Z:OS!(#vxqHG"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="PS|Lsb]Ll|M)1A-*=;MW" disabled="true"> <mutation name="Vliesmotor"></mutation> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="(1I$6}V5IN*70(H;=,o%" disabled="true"> <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="{)f?@KVtoNY|AFCWejAB"> <field name="VAR" id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Rqh{,?m@M#5bO:hk2qxN"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="+r+/i.Ri,fl}QCeX@?61"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.Restzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]lwb)]#RcLa^7jMqMB77"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="4]}?^U%FVW-Xhma?(A5M" disabled="true"> <mutation name="Vliesmotor"></mutation> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id=",QNrt-4CE4Oj^jIk#,;Y" disabled="true"> <field name="VAR" id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id=")/E%PW9T*{q`1g=Um8*F"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER5</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="bHD/a9YVFg5@jtgL}RAZ"> <field name="COMMENT">Vlies Schwimmer max</field> <next> <block type="on_ext" id="*GLxbq=Y5W/kt`Ec^_^8" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=":`a*puT#US*_u;?L/x6J"> <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER5</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="|?HCwmG:!WSA]G_SW,bk"> <field name="VAR" id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="2JAIjy|oUz(g|A5~5NZK"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="_6.CXzT9uKZMv|AhD2pB"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="bGVV|MyBeYczZ:[4nke5"> <field name="VAR" id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="V1h::i|*Z}0C,x,4n[h["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?1XtN^D4|o#2R(0I)]46"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="4SLh!G5#1BX1Fr=Gc:)G" disabled="true"> <mutation name="Vliesmotor"></mutation> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="SwYioD-vCN,({DQT,nlx" disabled="true"> <mutation name="Vliesmotor"></mutation> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="~}wgr=#9IHto`oZ`1i[U" disabled="true" x="-1512" y="-687"> <field name="NAME">Vliesmotor</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="qK^.hb={2:@M!ZVgr,,u"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="[P$,D8~!C1S-}Qc-W#F2"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="NzRA^q(PS(^dxlh?Hz=`"> <field name="VAR" id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="l#n/c,qraF+Y1Tx?C@JA"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="_M:.mt0cg%g*o6:2k*18"> <field name="VAR" id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="QywEwMFYFf*jv=~RG:hi"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="xx=Q]8#5BOXA?;HAZ|/Q"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="_{hS@M9pcc_|dL-|wHIe"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="!lSD/;w.BC6Zye$P;+qB"> <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="undefined">Intervall</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="JbQbvT#3JW.9fVGJXtMe"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="qM,NQ2t^P6}UJ1c+OQ`P"> <field name="VAR" id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="U=ZFPYpxi`%vn%M4zaBe"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="S$_E~?+C|0xeaXoh_M8M"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="%02%L=N?!^~efNZ}mSgv"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="54}UC3}t@D?RM1+Z792o"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="(~Q|}=ic+sA#`@!Ma`~L"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="A46f$uvOO-y~k${W6yj6"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="bpC5nI2I}O}Z#O{kySt_"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="xk]/(@DMWUBgU#z6:]qZ"> <field name="VAR" id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="yO,,$wcKnI|3dJ-tuyV}"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="BSK6e#C8r)693?3tm_%s"> <field name="VAR" id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="E`-ssA;X9+940MYh/jC~"> <field name="VAR" id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="|SPdtjyTRk*g7kpbX@yh"> <field name="NUM">-1</field> </shadow> </value> <next> <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.Restzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-"> <field name="NUM">2</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo"> <field name="VAR" id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id=";ZPsI~I3!y;|Bll.nZi]"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="GV}0dox+Wzn)9/ho1)jJ"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id=".JS+sd^HrJ:7@PT?;b1@"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="get_value" id="#Hsff,HhVj3Er3x^t0d{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="4|Vz)`RbK!({%B#^yBT@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="(F=#.PC)sS-H0v;,Jq$U"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
Das sind die dazugehörigen Datenpunkte:
Der Motor hat den Multiplikator 0.00111262 cm in einer millisekunde sprich der Motor macht in 1 sek 1,11262 cm
-
@paul53
Kannst du mir bitte bei dieser Schaltung noch mal helfen !? Da der Vlies Filter zu selten dreht klebt das Vlies an den umlenk Wellen fest und der Motor schafft es nicht mehr das Vlies zu drehen. Es kann alles so bleiben nur wenn Schwimmer Vlies normal true ist soll das Vlies mindestens alle 30 min. Der Motor betätigt werden bis Schwimmer wieder false ist da der Strom vom Vlies Motor eh über den Schwimmer läuft. -
@aphofis sagte: So das dass Vlies alle 15 min nur 1 cm laufen soll. dh 96 cm am Tag.
... der Motor macht in 1 sek 1,11262 cmEs soll alle 15 Minuten nur für jeweils 900 ms laufen?
@aphofis sagte in Kleiner Umbau einer Schaltung:
Dazu muss die Restzeit weiter bestehen bleiben. das nihct mehr als 100 cm am Tag laufen.
Wozu? 96 cm sind weniger als 100 cm.
Vorschlag:
Version mit Zeitplan, bei der die 100 cm pro Tag mit Sicherheit nicht überschritten werden:
-
@paul53
Prima! Ich teste mal die zweite Variante! Vielen Vielen Dank -
So habe beide Steuerungen getestet nur leider wird der Vliesfilter nicht betätigt.
kann es sein das der motor strom wieder direkt ans Relais muss und nicht mehr über den schwimmer laufen darf !? -
@aphofis sagte: leider wird der Vliesfilter nicht betätigt.
Vielleicht reichen 900 ms nicht aus, um den Motor überhaupt zu starten (Haftreibung)?
-
@paul53
Ok dann versuche ich es mit erstmal 1200ms
Macht es nicht für die steuerung Probleme, wenn der Motor Strom über den Schwimmer läuft anstatt sofort über das Relais aktiviert wird !? -
@aphofis sagte: Macht es nicht für die steuerung Probleme, wenn der Motor Strom über den Schwimmer läuft anstatt sofort über das Relais aktiviert wird !?
Wodurch wird der Schwimmerschalter betätigt? Ist er nicht bereits betätigt, wenn das Relais (alle 15 Minuten) anzieht?
-
@paul53
Nur wenn der Schwimmer aktiv ist, und das Relais gezogen ist dreht der motor.
wenn die steuerung das Relais anzieht aber der schwimmer nicht aktiv ist fließt auch kein strom weil der Motor strom über den schwimmer läuft. -
@aphofis sagte: Nur wenn der Schwimmer aktiv ist, und das Relais gezogen ist dreht der motor.
So hatte ich es in Erinnerung.
-
@paul53
Momentan kann ich die Steuerung eh nicht umsetzen. Da die Welle vom Vliesmotor abgerissen ist.
da das Vlies an den Umlenkrollen fest geklebt war und der Motor hat so lange gedrückt bis die Welle durch gerissen ist.
Neuer Motor ist bestellt und gehäuse ist gedruckt damit die Welle nicht wieder rostet und kaputt gehen kann. -
@aphofis,
wenn ich mir deinen ersten Thread durchlese, brauchst du überhaupt kein Schwimmerschalter mehr. Du möchtest ja das Vlies weiter drehen auch wenn der Schwimmer false ist, damit das Vlies nicht kleben bleibt. Du brauchst nur eine Abschaltung incl. Meldung wenn die Rolle leer ist, damit die Frau die Rolle wechseln kann. -
@wal
Im endeffekt ja.
Der Schwimmer ist halt dazu da, wenn ich futterpause aktiviere wo alle Pumpen abgeschaltet werden, steigt der Wasserstand im Technik Becken und das Vlies würde durch den Schwimmer aktiviert wird aber durch den Max Schwimmer gestoppt.
Eigntl kann der Schwimmer raus aber ich überlege mir das noch wie es am besten ist.