      pi_noob15 @wendy2702 last edited by

      @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

      Aber so lautete die initiale Fragestellung:

      ja klar hast recht mit dem Homemanager, ist definitiv eine gute wenn auch nicht ganz billige Lösung.
      Wenn man nen Wechselrichter hat mit Modbus anbindung, muss man z.B. nur das passende Register auslesen um die Erzeugungsleistung zu erhalten.
      Dann brauchts nur noch nen passenden Zähler und Pin für ein kostengünstiges Smartmeter in Iobroker. 👍

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @pi_noob15 last edited by

        @pi_noob15 Ich habe mir für ca. 150€ einen Modbus Zweirichtungszähler gekauft. Der hängt direkt (aus meiner sicht) vor dem Zähler des Messstellenbetreibers und liefert mir alle Werte unabhängig von allem und kann auch nicht mal eben durch den Messstellenbetreiber getauscht werden.

        Homemanager 2 ist nicht günstig aber jetzt mit der Option damit relativ günstige WLAN Steckdosen schalten zu können eventuell ne alternative ohne großen programmier Aufwand etwas mehr Eigenverbrauch zu erzielen da die Berechnung für Prognose usw. ja von SMA erledigt wird.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U
          UwesSmartHome last edited by

          Hallo,

          da es mit dem sunnyportal bei mir leider auch nicht funktioniert, habe ich auf Fritz!DECT 200 umgestellt, Da habe ich die aktuellen Werte alle 10 Sekunden.
          Schade, dass es hier nicht weitergeht, macht aber auch wenig Sinn, wenn man zu große Pollintervalle hat.

          Habe auch versucht zumindest die interne Webseite (192.168.43.44 bei mir) vom Wechselrichter zu parsen, leider ist mir das auch nicht gelungen, bekomme nur seltsame Zeichen.

          Hat jemand eine Idee dazu?

          Grüsse Uwe

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @UwesSmartHome last edited by

            @uwessmarthome Warum WR nicht per Modbus auslesen?

            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ub.privat
              ub.privat @wendy2702 last edited by

              @wendy2702

              Gute Frage mit dem Modbus. Komme nicht wirklich drauf, Adapter bleibt gelb...
              ce1e5b95-309f-4fc3-a91e-49aeb50b1b73-grafik.png

              Noch eine weitere Frage zum sunnyportal-Adapter. Der Adapter ist grün, aber es werden keine Objekte/Datenpunkte angelegt.
              a0d2aa7f-66df-4160-91b2-97b6acb9a48f-grafik.png

              Das sind alle Objekte mit "s" beginnend
              c485c5ce-50ad-4531-8a76-84e3386921fe-grafik.png

              lobomau wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @ub.privat last edited by

                @ub-privat du musst da was im WR freischalten. Schon gemacht?

                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @ub.privat last edited by

                  @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

                  @wendy2702

                  Gute Frage mit dem Modbus. Komme nicht wirklich drauf, Adapter bleibt gelb...

                  Welcher SMA WR?
                  Screenshot der Adapter Einstellungen und den Eingetragenen Registern Posten.
                  Was bringt das Log wenn die Instanz auf Debug steht?

                  ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ub.privat
                    ub.privat @lobomau last edited by

                    @lobomau

                    Ja, ist bereits freigeschalten:

                    3f9f43cc-b4c0-4943-ab21-b1bc0b5df09b-grafik.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ub.privat
                      ub.privat @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702

                      WR: STP 8000TL-20 628

                      Adaptereinstellungen:
                      bb8fb883-d880-4e1a-9d2e-dd638062af0e-grafik.png

                      Register hae ich noch keine angelegt, da ja noch auf "gelb".

                      Log:

                      modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:35:17.311	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:35:17.310	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:34:55.545	info	(20184) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      modbus.0	2021-03-02 15:34:55.544	info	(20184) Check /dev/ttyAMA0 : true
                      modbus.0	2021-03-02 15:34:55.541	info	(20184) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      modbus.0	2021-03-02 15:34:17.291	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:34:17.290	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:33:17.281	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:33:17.280	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:32:17.271	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:32:17.270	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:31:17.266	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                      modbus.0	2021-03-02 15:31:17.265	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                      

                      Er kann sich wahrscheinlich nicht auf den WR verbinden!?

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @ub.privat last edited by wendy2702

                        @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

                        Register hae ich noch keine angelegt, da ja noch auf "gelb".

                        Ohne Register... bleibt der Gelb.

                        Du musst mindestens ein Register eintragen.

                        EDIT:

                        Hier mal meine Register zum Importieren und Testen. Denke mal die Passen.

                        Register Export.csv

                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ub.privat
                          ub.privat @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702

                          Habe mich nach diesem Dokument gerichtet: ClusterController_Modbus-TI-de-18 | Version 1.8 - leider ohne Erfolg!
                          Anschliessend habe ich dein CSV importiert:
                          860222c9-7e5c-4333-8745-4e75236ad420-grafik.png

                          ... und es funktioniert! DANKE.
                          Dachte, ich mach mir die Arbeit mit den Registern, erst wenn es funktoniert...

                          DANKE.

                          Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @ub.privat last edited by

                            @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

                            Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?

                            Leider nein da ich diesen Adapter nicht nutze. Sobald SMA etwas am Login oder der Seite ändert kann es sein das er wieder nicht funktioniert. Deshalb lese ich lieber alles lokal aus.

                            Das Dokument das du erwähnst kenne ich nicht. SMA aht für jeden WR der Modbus kann auf seiner Webseite ein File das die Register beinhaltet die man Abfragen kann. Da es sich auch mit dem SW Stand des WR ändern kann schaue ich immer da nach.

                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ub.privat
                              ub.privat @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702

                              Danke, werde mir ma in Fleißarbeit so eine individuelle CSV zurecht basteln...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                SaschaS last edited by

                                Hallo zusammen,
                                ich möchte jetzt auch Modbus einrichten, da der sunnyportal Adapter ja nicht mehr zuverlässig funktioniert.
                                Allerdings scheitere ich schon beim Freischalten von Modus am Gerät. Im Sunny Portal finde keine passenden Einstellungen dazu:

                                76781ed5-d8da-4f2d-a84b-493d25d76c53-image.png
                                8a8529f3-1742-407b-ac5c-15f6b47a825c-image.png

                                Daher die Frage, ob mir jemand kurz schildern kann, wo ich die Modus Parameter abändern kann.
                                @ub-privat Dein Screenshot scheint ja nicht aus dem Sunny Portal zu stammen. Das du dafür eine andere App?

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @SaschaS last edited by wendy2702

                                  @saschas Ich kenne das nur über den Sunny Explorer als Installateur.

                                  Das Bild ist vom Sunny Explorer.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    SaschaS @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702

                                    Habe jetzt auch den Sunny Explorer installiert und mich als Installateur angemeldet.

                                    Dort habe ich sowohl für den Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 und den PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 Modus aktiviert.
                                    bde8c12a-d224-46e8-8adf-0c5c2a8f0ff9-image.png
                                    5d8ace83-91a2-4786-9a10-13b1cb7e878b-image.png

                                    Gebe ich die IP-Adresse für Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll. Für den Batterie-Wechselrichter sehe ich aber auch nirgends die Unit ID.
                                    d572f357-c044-453f-a283-372a267bdaeb-image.png

                                    Gebe ich die IP-Adresse für PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll
                                    e53b2f85-e49b-4fd9-bd24-f12ef1e5976a-image.png

                                    Kann man denn die IP Adresse der Wechselrichter auch irgendwo im Sunny Explorer auslesen?

                                    wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      larsvoedisch @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 Ich besitze ebenfalls eine Waterkotte WP und versuche seit einiger Zeit diese in ioBroker zu integreiren. Wie hast du das denn realisiert?

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @SaschaS last edited by

                                        @saschas Hi und sorry für die verzögerte Antwort.

                                        Bin aktuell nicht sehr aktiv im Forum.

                                        Zum Batterie WR kann ich nichts sagen da ich keinen habe. Eventuell steht dazu etwas in der Doku.

                                        WR IP kann man hier sehen:

                                        d3fa933b-f323-40e6-a3cd-cd523f41f196-grafik.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @larsvoedisch last edited by

                                          @larsvoedisch Habe eine alte Waterkotte mit Resümat Bedienteil. Diese über einen PI mit Nullmodemkabel angebunden und Javascripten zum Auslesen und Schreiben der Werte.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            falks @SaschaS last edited by

                                            @saschas

                                            Die IP-Adressen kannst du doch in deinem Router nachsehen. Der vergibt die ja schließlich.

                                            Welche Modbus-Register versuchst du abzufragen?

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            760
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            54
                                            195
                                            28953
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo