Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    343

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
195 Beiträge 54 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 44 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

    Register hae ich noch keine angelegt, da ja noch auf "gelb".

    Ohne Register... bleibt der Gelb.

    Du musst mindestens ein Register eintragen.

    EDIT:

    Hier mal meine Register zum Importieren und Testen. Denke mal die Passen.

    Register Export.csv

    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    schrieb am zuletzt editiert von
    #182

    @wendy2702

    Habe mich nach diesem Dokument gerichtet: ClusterController_Modbus-TI-de-18 | Version 1.8 - leider ohne Erfolg!
    Anschliessend habe ich dein CSV importiert:
    860222c9-7e5c-4333-8745-4e75236ad420-grafik.png

    ... und es funktioniert! DANKE.
    Dachte, ich mach mir die Arbeit mit den Registern, erst wenn es funktoniert...

    DANKE.

    Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ub.privatU ub.privat

      @wendy2702

      Habe mich nach diesem Dokument gerichtet: ClusterController_Modbus-TI-de-18 | Version 1.8 - leider ohne Erfolg!
      Anschliessend habe ich dein CSV importiert:
      860222c9-7e5c-4333-8745-4e75236ad420-grafik.png

      ... und es funktioniert! DANKE.
      Dachte, ich mach mir die Arbeit mit den Registern, erst wenn es funktoniert...

      DANKE.

      Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #183

      @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

      Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?

      Leider nein da ich diesen Adapter nicht nutze. Sobald SMA etwas am Login oder der Seite ändert kann es sein das er wieder nicht funktioniert. Deshalb lese ich lieber alles lokal aus.

      Das Dokument das du erwähnst kenne ich nicht. SMA aht für jeden WR der Modbus kann auf seiner Webseite ein File das die Register beinhaltet die man Abfragen kann. Da es sich auch mit dem SW Stand des WR ändern kann schaue ich immer da nach.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

        Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?

        Leider nein da ich diesen Adapter nicht nutze. Sobald SMA etwas am Login oder der Seite ändert kann es sein das er wieder nicht funktioniert. Deshalb lese ich lieber alles lokal aus.

        Das Dokument das du erwähnst kenne ich nicht. SMA aht für jeden WR der Modbus kann auf seiner Webseite ein File das die Register beinhaltet die man Abfragen kann. Da es sich auch mit dem SW Stand des WR ändern kann schaue ich immer da nach.

        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        schrieb am zuletzt editiert von
        #184

        @wendy2702

        Danke, werde mir ma in Fleißarbeit so eine individuelle CSV zurecht basteln...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          SaschaS
          schrieb am zuletzt editiert von
          #185

          Hallo zusammen,
          ich möchte jetzt auch Modbus einrichten, da der sunnyportal Adapter ja nicht mehr zuverlässig funktioniert.
          Allerdings scheitere ich schon beim Freischalten von Modus am Gerät. Im Sunny Portal finde keine passenden Einstellungen dazu:

          76781ed5-d8da-4f2d-a84b-493d25d76c53-image.png
          8a8529f3-1742-407b-ac5c-15f6b47a825c-image.png

          Daher die Frage, ob mir jemand kurz schildern kann, wo ich die Modus Parameter abändern kann.
          @ub-privat Dein Screenshot scheint ja nicht aus dem Sunny Portal zu stammen. Das du dafür eine andere App?

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S SaschaS

            Hallo zusammen,
            ich möchte jetzt auch Modbus einrichten, da der sunnyportal Adapter ja nicht mehr zuverlässig funktioniert.
            Allerdings scheitere ich schon beim Freischalten von Modus am Gerät. Im Sunny Portal finde keine passenden Einstellungen dazu:

            76781ed5-d8da-4f2d-a84b-493d25d76c53-image.png
            8a8529f3-1742-407b-ac5c-15f6b47a825c-image.png

            Daher die Frage, ob mir jemand kurz schildern kann, wo ich die Modus Parameter abändern kann.
            @ub-privat Dein Screenshot scheint ja nicht aus dem Sunny Portal zu stammen. Das du dafür eine andere App?

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
            #186

            @saschas Ich kenne das nur über den Sunny Explorer als Installateur.

            Das Bild ist vom Sunny Explorer.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @saschas Ich kenne das nur über den Sunny Explorer als Installateur.

              Das Bild ist vom Sunny Explorer.

              S Offline
              S Offline
              SaschaS
              schrieb am zuletzt editiert von
              #187

              @wendy2702

              Habe jetzt auch den Sunny Explorer installiert und mich als Installateur angemeldet.

              Dort habe ich sowohl für den Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 und den PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 Modus aktiviert.
              bde8c12a-d224-46e8-8adf-0c5c2a8f0ff9-image.png
              5d8ace83-91a2-4786-9a10-13b1cb7e878b-image.png

              Gebe ich die IP-Adresse für Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll. Für den Batterie-Wechselrichter sehe ich aber auch nirgends die Unit ID.
              d572f357-c044-453f-a283-372a267bdaeb-image.png

              Gebe ich die IP-Adresse für PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll
              e53b2f85-e49b-4fd9-bd24-f12ef1e5976a-image.png

              Kann man denn die IP Adresse der Wechselrichter auch irgendwo im Sunny Explorer auslesen?

              wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

                Kann ich über den HomeManager die Wärmepumpe dann trozdem ansteuern?

                Denke direkt über den Homemanager nicht aber wenn die Wärmepumpe sich irgendwie von aussen Steuern lässt geht es möglicherweise mit Hilfe von ioBroker.

                Ich steuere meine Waterkotte WP auch ein wenig über Javascripte. Zum Beispiel Erhöhung Warmwasser Temperatur bei Einspeisung

                L Offline
                L Offline
                larsvoedisch
                schrieb am zuletzt editiert von
                #188

                @wendy2702 Ich besitze ebenfalls eine Waterkotte WP und versuche seit einiger Zeit diese in ioBroker zu integreiren. Wie hast du das denn realisiert?

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S SaschaS

                  @wendy2702

                  Habe jetzt auch den Sunny Explorer installiert und mich als Installateur angemeldet.

                  Dort habe ich sowohl für den Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 und den PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 Modus aktiviert.
                  bde8c12a-d224-46e8-8adf-0c5c2a8f0ff9-image.png
                  5d8ace83-91a2-4786-9a10-13b1cb7e878b-image.png

                  Gebe ich die IP-Adresse für Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll. Für den Batterie-Wechselrichter sehe ich aber auch nirgends die Unit ID.
                  d572f357-c044-453f-a283-372a267bdaeb-image.png

                  Gebe ich die IP-Adresse für PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll
                  e53b2f85-e49b-4fd9-bd24-f12ef1e5976a-image.png

                  Kann man denn die IP Adresse der Wechselrichter auch irgendwo im Sunny Explorer auslesen?

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #189

                  @saschas Hi und sorry für die verzögerte Antwort.

                  Bin aktuell nicht sehr aktiv im Forum.

                  Zum Batterie WR kann ich nichts sagen da ich keinen habe. Eventuell steht dazu etwas in der Doku.

                  WR IP kann man hier sehen:

                  d3fa933b-f323-40e6-a3cd-cd523f41f196-grafik.png

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L larsvoedisch

                    @wendy2702 Ich besitze ebenfalls eine Waterkotte WP und versuche seit einiger Zeit diese in ioBroker zu integreiren. Wie hast du das denn realisiert?

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #190

                    @larsvoedisch Habe eine alte Waterkotte mit Resümat Bedienteil. Diese über einen PI mit Nullmodemkabel angebunden und Javascripten zum Auslesen und Schreiben der Werte.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S SaschaS

                      @wendy2702

                      Habe jetzt auch den Sunny Explorer installiert und mich als Installateur angemeldet.

                      Dort habe ich sowohl für den Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 und den PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 Modus aktiviert.
                      bde8c12a-d224-46e8-8adf-0c5c2a8f0ff9-image.png
                      5d8ace83-91a2-4786-9a10-13b1cb7e878b-image.png

                      Gebe ich die IP-Adresse für Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll. Für den Batterie-Wechselrichter sehe ich aber auch nirgends die Unit ID.
                      d572f357-c044-453f-a283-372a267bdaeb-image.png

                      Gebe ich die IP-Adresse für PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll
                      e53b2f85-e49b-4fd9-bd24-f12ef1e5976a-image.png

                      Kann man denn die IP Adresse der Wechselrichter auch irgendwo im Sunny Explorer auslesen?

                      F Offline
                      F Offline
                      falks
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #191

                      @saschas

                      Die IP-Adressen kannst du doch in deinem Router nachsehen. Der vergibt die ja schließlich.

                      Welche Modbus-Register versuchst du abzufragen?

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F falks

                        @saschas

                        Die IP-Adressen kannst du doch in deinem Router nachsehen. Der vergibt die ja schließlich.

                        Welche Modbus-Register versuchst du abzufragen?

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #192

                        @falks sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

                        Der vergibt die ja schließlich.

                        Stimmt so Pauschal nicht. DHCP im Router könnte aus sein oder noch einfacher, DHCP bezug der IP im WR könnte deaktiviert sein.

                        Hatte ich bei einem meiner beiden WR nachdem er zum ersten mal eingeschaltet wurde aus irgendeinem Grund in den Werkseinstellungen.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @falks sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:

                          Der vergibt die ja schließlich.

                          Stimmt so Pauschal nicht. DHCP im Router könnte aus sein oder noch einfacher, DHCP bezug der IP im WR könnte deaktiviert sein.

                          Hatte ich bei einem meiner beiden WR nachdem er zum ersten mal eingeschaltet wurde aus irgendeinem Grund in den Werkseinstellungen.

                          F Offline
                          F Offline
                          falks
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #193

                          @wendy2702

                          Die Netzwerkdaten, die im Sunny Explorer angezeigt werden, sehen aber stark nach einer Fritzbox aus. Da noch nichts weiter konfiguriert wurde, aber Gateway und DNS bekannt sind, sind die Daten auch von der Fritzbox vergeben worden. Die IP-Adresse
                          192.168.178.55 wird auch stimmen. Deshalb meine Frage nach den Modbus-Registern.

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F falks

                            @wendy2702

                            Die Netzwerkdaten, die im Sunny Explorer angezeigt werden, sehen aber stark nach einer Fritzbox aus. Da noch nichts weiter konfiguriert wurde, aber Gateway und DNS bekannt sind, sind die Daten auch von der Fritzbox vergeben worden. Die IP-Adresse
                            192.168.178.55 wird auch stimmen. Deshalb meine Frage nach den Modbus-Registern.

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #194

                            @falks das Sunny Explorer Bild ist doch von mir und nicht vom Fragesteller oder habe ich irgendwo was übersehen?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @falks das Sunny Explorer Bild ist doch von mir und nicht vom Fragesteller oder habe ich irgendwo was übersehen?

                              F Offline
                              F Offline
                              falks
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #195

                              @wendy2702

                              Oops. Mein Fehler.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              756

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.7k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe