Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    343

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplate
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @Michael-Dolp sagte:

    Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.

    Quasi so:
    "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
    "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"

    Ich denke so:

        "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",
        "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
    

    Der Wert des Original-Datenpunktes wird nicht > 100. Oder ?

    Michael DolpM Offline
    Michael DolpM Offline
    Michael Dolp
    schrieb am zuletzt editiert von
    #24

    @paul53
    Hallo Paul,

    da ich leider einige Steckdosen mit ESPEasy geflasht habe und diese nicht umflashen möchte muss ich nun ebenfalls ein Alias anlegen, weches mir den GPIO12 auf 0 / 1 setzt und selbst mit false / true funktionieren soll. Ist jetzt zwar etwas Offtopic, aber trifft die gleiche Vorgehensweise. Mit der Add Device "Auto-Funktion" kriegt er es nicht hin.

    alt text

    Meine bisherigen Ansätze sind maximal bis zu einer Endlosschleife gekommen und IOBRoker hat neu initialisiert.

    Also so etwas in der Richtung:

    "common": {
      "name": "SET",
      "role": "switch.light",
      "type": "string",
        "write": "val = true ? 1 : 0",
        "read": "val = 1 ? true : false"
      "alias": {
        "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12"
      }
    

    Leider geht das so nicht ganz - kannst Du mir vielleicht weiter helfen?

    Danke - Gruß

    Michael

    "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
    1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
    1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
    1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
    1x Raspbee ( RPI 2 )
    1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Michael DolpM Michael Dolp

      @paul53
      Hallo Paul,

      da ich leider einige Steckdosen mit ESPEasy geflasht habe und diese nicht umflashen möchte muss ich nun ebenfalls ein Alias anlegen, weches mir den GPIO12 auf 0 / 1 setzt und selbst mit false / true funktionieren soll. Ist jetzt zwar etwas Offtopic, aber trifft die gleiche Vorgehensweise. Mit der Add Device "Auto-Funktion" kriegt er es nicht hin.

      alt text

      Meine bisherigen Ansätze sind maximal bis zu einer Endlosschleife gekommen und IOBRoker hat neu initialisiert.

      Also so etwas in der Richtung:

      "common": {
        "name": "SET",
        "role": "switch.light",
        "type": "string",
          "write": "val = true ? 1 : 0",
          "read": "val = 1 ? true : false"
        "alias": {
          "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12"
        }
      

      Leider geht das so nicht ganz - kannst Du mir vielleicht weiter helfen?

      Danke - Gruß

      Michael

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #25

      @Michael-Dolp sagte:

      Also so etwas in der Richtung:

      "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:

      "common": {
        "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
        "role": "switch.light",
        "type": "boolean",
        "write": true,
        "read": true,
        "alias": {
          "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
          "write": "val ? 1 : 0"
        }
      

      Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      Michael DolpM R 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Michael-Dolp sagte:

        Also so etwas in der Richtung:

        "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:

        "common": {
          "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
          "role": "switch.light",
          "type": "boolean",
          "write": true,
          "read": true,
          "alias": {
            "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
            "write": "val ? 1 : 0"
          }
        

        Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.

        Michael DolpM Offline
        Michael DolpM Offline
        Michael Dolp
        schrieb am zuletzt editiert von
        #26

        @paul53
        Vielen Dank funktioniert auch perfekt - da muss ich noch einiges lernen, um das Schema zu begreifen, aber das ist es sicher Wert, denn bisher bin ich bis auf ein paar kleine Dinge vom IOBroker begeistert!

        "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
        1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
        1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
        1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
        1x Raspbee ( RPI 2 )
        1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @Michael-Dolp sagte:

          Also so etwas in der Richtung:

          "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:

          "common": {
            "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
            "role": "switch.light",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": true,
            "alias": {
              "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
              "write": "val ? 1 : 0"
            }
          

          Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.

          R Offline
          R Offline
          Radler1
          schrieb am zuletzt editiert von
          #27

          @paul53

          Hallo Paul,
          kannst du dir auch meine Konfiguration mal anschauen, auch ich habe das Problem dass ich die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
          Der type „boolean“ ist eingestellt aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt. Du hast ja oben beschrieben dass die Werte automatisch umgeschrieben werden, ändert sich auch die Bezeichnung in false und true oder bleiben sie bei 0 und 1.
          Vielen Dank
          Radler1
          Folie1.PNG Folie2.PNG Folie3.PNG

          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • R Radler1

            @paul53

            Hallo Paul,
            kannst du dir auch meine Konfiguration mal anschauen, auch ich habe das Problem dass ich die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
            Der type „boolean“ ist eingestellt aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt. Du hast ja oben beschrieben dass die Werte automatisch umgeschrieben werden, ändert sich auch die Bezeichnung in false und true oder bleiben sie bei 0 und 1.
            Vielen Dank
            Radler1
            Folie1.PNG Folie2.PNG Folie3.PNG

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #28

            @radler1 sagte: die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.

            Dann ist der Datenpunkt-Typ "boolean" falsch und muss in "number" geändert werden, damit der Alias-Datenpunkt vom Typ "boolean" automatisch wandelt.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @radler1 sagte: die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.

              Dann ist der Datenpunkt-Typ "boolean" falsch und muss in "number" geändert werden, damit der Alias-Datenpunkt vom Typ "boolean" automatisch wandelt.

              R Offline
              R Offline
              Radler1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #29

              @paul53
              Hallo paul53,
              vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich habe "boolean" in "number" geändert, aber trozdem wird der Wert nicht richtig erkannt.
              Fällt Dir noch was ein?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Radler1

                @paul53

                Hallo Paul,
                kannst du dir auch meine Konfiguration mal anschauen, auch ich habe das Problem dass ich die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
                Der type „boolean“ ist eingestellt aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt. Du hast ja oben beschrieben dass die Werte automatisch umgeschrieben werden, ändert sich auch die Bezeichnung in false und true oder bleiben sie bei 0 und 1.
                Vielen Dank
                Radler1
                Folie1.PNG Folie2.PNG Folie3.PNG

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #30

                @radler1 sagte: aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt.

                Greift Blockly auf den MQTT-Datenpunkt zu oder auf den Alias? Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @radler1 sagte: aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt.

                  Greift Blockly auf den MQTT-Datenpunkt zu oder auf den Alias? Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).

                  R Offline
                  R Offline
                  Radler1
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #31

                  @paul53,
                  er greift auf den MQTT Datenpunkt zurück.

                  Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).
                  Diesen Satz habe ich nicht verstanden, was soll ich da machen?

                  Präsentation3.jpg

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Radler1

                    @paul53,
                    er greift auf den MQTT Datenpunkt zurück.

                    Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).
                    Diesen Satz habe ich nicht verstanden, was soll ich da machen?

                    Präsentation3.jpg

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #32

                    @radler1 sagte: was soll ich da machen?

                    Blockly?
                    0 und 1 anstelle von falsch und wahr verwenden.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @radler1 sagte: was soll ich da machen?

                      Blockly?
                      0 und 1 anstelle von falsch und wahr verwenden.

                      R Offline
                      R Offline
                      Radler1
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #33

                      @paul53

                      ich hab das in Blockly mit Baustein Mathematik 0 und 1 als auch Bausteintext 0 und 1 probiert leider ohne Erfolg.!

                      Präsentation4.png

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • R Radler1

                        @paul53

                        ich hab das in Blockly mit Baustein Mathematik 0 und 1 als auch Bausteintext 0 und 1 probiert leider ohne Erfolg.!

                        Präsentation4.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #34

                        @radler1 sagte: leider ohne Erfolg.!

                        Du musst den Wert vergleichen - nicht die Objekt ID.

                        Blockly_DP_Props.JPG

                        Bilder bitte direkt hochladen (3. Symbol von rechts).

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @radler1 sagte: leider ohne Erfolg.!

                          Du musst den Wert vergleichen - nicht die Objekt ID.

                          Blockly_DP_Props.JPG

                          Bilder bitte direkt hochladen (3. Symbol von rechts).

                          R Offline
                          R Offline
                          Radler1
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #35

                          @paul53

                          vielen vielen Dank das war es!!!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Radler1

                            @paul53

                            ich hab das in Blockly mit Baustein Mathematik 0 und 1 als auch Bausteintext 0 und 1 probiert leider ohne Erfolg.!

                            Präsentation4.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #36

                            @radler1
                            Einfachere Version:

                            Bild_2021-02-22_120041.png

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @radler1
                              Einfachere Version:

                              Bild_2021-02-22_120041.png

                              R Offline
                              R Offline
                              Radler1
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #37

                              @paul53
                              sei bedankt auch dafür

                              Radler1

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              760

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.7k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe