NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S stevie77

    @smartboart Da hoffe ich mal mit der bestellten openWB keine Probleme mit zu haben. ;-) Muss aber noch 2 Monate warten, bis ich das testen kann (Inbetriebnahme an ner normalen Steckdose), dann wahrscheinlich nochmals 2 Monate bis mein E3/DC-Installateur sie einbaut.

    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von
    #674

    ich werde mal eine Anfrage zu den Modbuswerten der Wallbox bei E3DC stellen, vlt. sind die ja gewillt was zu machen...

    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • smartboartS smartboart

      ich werde mal eine Anfrage zu den Modbuswerten der Wallbox bei E3DC stellen, vlt. sind die ja gewillt was zu machen...

      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von
      #675

      gibt ja schon was...

      40078Leistung der Wallbox in Watt 2Int32R
      40080Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt

      kam am 18.06.dazu...

      1Modbus/TCP-Schnittstelleder E3/DC GmbH–ÄnderungshistorieDatumÄnderungVersionBearbeiter18.06.2020•Grundlegende Überarbeitung:–Bezug zu allen Energiespeichersystemen der E3/DCGmbH hergestellt–SunSpec-Mode erweitert–Spezifische Abfragen zur Wallbox überarbeitet–Abfragen zu Leistungsmessern ergänzt–Definition „Typen von Leistungsmessern“ eingefügt–„Anhang: Grundsätzliches zu Modbus“ hinzugefügt•Neues L

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #676

        Hast du auch die easy connect von E3DC ?
        Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert :-)
        Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.
        Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an meinem E-Auto liegt oder der Wallbox. Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.
        Habe das ganze aber jetzt erst mal Zurückgestell, bis ich im Sommer wieder ausreichend Solarleistung vom Dach bekomme, um dann weiter zu testen.
        Über Modbus 40078 bekommt man die Leistung beim Laden und kann diese auswerten.
        Modbus Register 40080 habe ich noch nicht wirklich verstanden.
        Es ist auf jeden Fall nicht nur die Solarleistung, die vom Dach genutzt wird, sondern auch von der Batterie, aber auch das stimmt leider nicht immer.
        Modbus Register 40088 verwende ich, um zwischen Solarbetrieb und Mischbetrieb umzuschalten und den Status anzeigen zu lassen.
        Meine View Wallbox sieht aktuell so aus
        2020-12-23 17_22_58-vis.png

        Aber wie gesagt, verstanden habe ich das Ganze noch nicht.

        smartboartS S 4 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          Hast du auch die easy connect von E3DC ?
          Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert :-)
          Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.
          Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an meinem E-Auto liegt oder der Wallbox. Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.
          Habe das ganze aber jetzt erst mal Zurückgestell, bis ich im Sommer wieder ausreichend Solarleistung vom Dach bekomme, um dann weiter zu testen.
          Über Modbus 40078 bekommt man die Leistung beim Laden und kann diese auswerten.
          Modbus Register 40080 habe ich noch nicht wirklich verstanden.
          Es ist auf jeden Fall nicht nur die Solarleistung, die vom Dach genutzt wird, sondern auch von der Batterie, aber auch das stimmt leider nicht immer.
          Modbus Register 40088 verwende ich, um zwischen Solarbetrieb und Mischbetrieb umzuschalten und den Status anzeigen zu lassen.
          Meine View Wallbox sieht aktuell so aus
          2020-12-23 17_22_58-vis.png

          Aber wie gesagt, verstanden habe ich das Ganze noch nicht.

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #677

          @ArnoD danke für die Rückmeldung...Ja hab auch die Easy connect...
          Testen kann ich noch nicht...mir fehlt das EAuto...

          Wo ich deine Vis so sehe, werde ich wohl auch ne eigene für die Wall Box machen...Habs erstmal nur in das single line integriert.
          Unbenannt2.JPG Unbenannt.JPG

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            Hast du auch die easy connect von E3DC ?
            Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert :-)
            Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.
            Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an meinem E-Auto liegt oder der Wallbox. Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.
            Habe das ganze aber jetzt erst mal Zurückgestell, bis ich im Sommer wieder ausreichend Solarleistung vom Dach bekomme, um dann weiter zu testen.
            Über Modbus 40078 bekommt man die Leistung beim Laden und kann diese auswerten.
            Modbus Register 40080 habe ich noch nicht wirklich verstanden.
            Es ist auf jeden Fall nicht nur die Solarleistung, die vom Dach genutzt wird, sondern auch von der Batterie, aber auch das stimmt leider nicht immer.
            Modbus Register 40088 verwende ich, um zwischen Solarbetrieb und Mischbetrieb umzuschalten und den Status anzeigen zu lassen.
            Meine View Wallbox sieht aktuell so aus
            2020-12-23 17_22_58-vis.png

            Aber wie gesagt, verstanden habe ich das Ganze noch nicht.

            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #678

            @ArnoD Berechnest du die kw/h der Wallbox mit meinem Sript? oder bekommen wir die irgendwie übermittelt? Habe nixgefunden..
            Ansonsten mache ich es auch damit.

            // Kw/h Walbox berechnen
            
            createState('javascript.1.PVAnlage.modbus_1.holdingRegisters.40078_Verbrauch_Wallbox',    0, {name: 'Verbrauch Wallbox gesamt', type: 'number', unit: 'kWh' });
            
            const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40078_Leistung_Wallbox'/*Leistung der Wallbox in Watt*/;
            const idVerbrauch = 'javascript.1.PVAnlage.modbus_1.holdingRegisters.40078_Verbrauch_Wallbox';
            
            var count = 0;
            var Summe = 0;
            var Timer = null;
            var merker = false;
            
            // Zaehlem
            on(idLeistung, function(dp) {
                var Leistung = getState(idLeistung).val;
                if(Leistung >= 1){
                if(merker)schedulestart();
                merker = false;
                count ++
                Summe = Summe + Leistung;
                if(debug)log(['E3DC Wallbox: Summe ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                }
            });
            
            //Skriptstart
            schedulestart()
            
            // jede minute in W/h umrechen W = P*t
            function schedulestart(){
            if(debug)log('E3DC Wallbox: Funktion Schedulestart aktiv');     
            var AufDieMinute =  '* * * * *';
            Timer = schedule(AufDieMinute, function(){   
            if(debug)log('E3DC Wallbox: minuten Schedule aktiv');       
            var PVErtrag = getState (idVerbrauch).val;   
            var Pmin = Summe/count;
            if(count>0 && Summe >0){
            setState(idVerbrauch, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
            if(debug)log(['E3DC Wallbox: Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
            setTimeout(function(){
            count=0;
            Summe=0;
            if(debug)log(['E3DC Wallbox: Reset Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
            },100);
                }else{
                    if(count===0 && Summe ===0){
                        clearSchedule(Timer);
                        merker = true;
                        if(debug)log('E3DC Wallbox: minuten Schedule gestoppt');
                        }
                    }  
                });
            }
            
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              Hast du auch die easy connect von E3DC ?
              Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert :-)
              Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.
              Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an meinem E-Auto liegt oder der Wallbox. Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.
              Habe das ganze aber jetzt erst mal Zurückgestell, bis ich im Sommer wieder ausreichend Solarleistung vom Dach bekomme, um dann weiter zu testen.
              Über Modbus 40078 bekommt man die Leistung beim Laden und kann diese auswerten.
              Modbus Register 40080 habe ich noch nicht wirklich verstanden.
              Es ist auf jeden Fall nicht nur die Solarleistung, die vom Dach genutzt wird, sondern auch von der Batterie, aber auch das stimmt leider nicht immer.
              Modbus Register 40088 verwende ich, um zwischen Solarbetrieb und Mischbetrieb umzuschalten und den Status anzeigen zu lassen.
              Meine View Wallbox sieht aktuell so aus
              2020-12-23 17_22_58-vis.png

              Aber wie gesagt, verstanden habe ich das Ganze noch nicht.

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von
              #679

              @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.

              Hast du von Eba das aktuelle Update schon installiert..Da ist vor ein paar tagen nochmal was passiert...

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                Hast du auch die easy connect von E3DC ?
                Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert :-)
                Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.
                Ich weiß jetzt aber nicht, ob das an meinem E-Auto liegt oder der Wallbox. Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.
                Habe das ganze aber jetzt erst mal Zurückgestell, bis ich im Sommer wieder ausreichend Solarleistung vom Dach bekomme, um dann weiter zu testen.
                Über Modbus 40078 bekommt man die Leistung beim Laden und kann diese auswerten.
                Modbus Register 40080 habe ich noch nicht wirklich verstanden.
                Es ist auf jeden Fall nicht nur die Solarleistung, die vom Dach genutzt wird, sondern auch von der Batterie, aber auch das stimmt leider nicht immer.
                Modbus Register 40088 verwende ich, um zwischen Solarbetrieb und Mischbetrieb umzuschalten und den Status anzeigen zu lassen.
                Meine View Wallbox sieht aktuell so aus
                2020-12-23 17_22_58-vis.png

                Aber wie gesagt, verstanden habe ich das Ganze noch nicht.

                S Online
                S Online
                stevie77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #680

                @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Hast du auch die easy connect von E3DC ?
                Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert :-)

                Dann ist die Steuerung wohl entweder eher wenig intelligent oder sehr/zu intelligent?! ;-)

                Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.

                Du hast aber schon ein einphasiges Kabel an der E3/DC-Wallbox, ne? Die Problematik ist dir bekannt, nehme ich mal an? Aber ich meine selbst mit nem dreiphasigen Kabel sollte man unter 10 kW kommen (Zahlen nicht im Kopf).

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • smartboartS smartboart

                  @ArnoD Berechnest du die kw/h der Wallbox mit meinem Sript? oder bekommen wir die irgendwie übermittelt? Habe nixgefunden..
                  Ansonsten mache ich es auch damit.

                  // Kw/h Walbox berechnen
                  
                  createState('javascript.1.PVAnlage.modbus_1.holdingRegisters.40078_Verbrauch_Wallbox',    0, {name: 'Verbrauch Wallbox gesamt', type: 'number', unit: 'kWh' });
                  
                  const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40078_Leistung_Wallbox'/*Leistung der Wallbox in Watt*/;
                  const idVerbrauch = 'javascript.1.PVAnlage.modbus_1.holdingRegisters.40078_Verbrauch_Wallbox';
                  
                  var count = 0;
                  var Summe = 0;
                  var Timer = null;
                  var merker = false;
                  
                  // Zaehlem
                  on(idLeistung, function(dp) {
                      var Leistung = getState(idLeistung).val;
                      if(Leistung >= 1){
                      if(merker)schedulestart();
                      merker = false;
                      count ++
                      Summe = Summe + Leistung;
                      if(debug)log(['E3DC Wallbox: Summe ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                      }
                  });
                  
                  //Skriptstart
                  schedulestart()
                  
                  // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                  function schedulestart(){
                  if(debug)log('E3DC Wallbox: Funktion Schedulestart aktiv');     
                  var AufDieMinute =  '* * * * *';
                  Timer = schedule(AufDieMinute, function(){   
                  if(debug)log('E3DC Wallbox: minuten Schedule aktiv');       
                  var PVErtrag = getState (idVerbrauch).val;   
                  var Pmin = Summe/count;
                  if(count>0 && Summe >0){
                  setState(idVerbrauch, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                  if(debug)log(['E3DC Wallbox: Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                  setTimeout(function(){
                  count=0;
                  Summe=0;
                  if(debug)log(['E3DC Wallbox: Reset Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                  },100);
                      }else{
                          if(count===0 && Summe ===0){
                              clearSchedule(Timer);
                              merker = true;
                              if(debug)log('E3DC Wallbox: minuten Schedule gestoppt');
                              }
                          }  
                      });
                  }
                  
                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #681

                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  @ArnoD Berechnest du die kw/h der Wallbox mit meinem Sript? oder bekommen wir die irgendwie übermittelt? Habe nixgefunden..

                  verwende dein Script :-)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • smartboartS smartboart

                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Die Einstellungen von E3DC-Controll bewirken bei mir auch keine Änderung im Ladeverhalten.

                    Hast du von Eba das aktuelle Update schon installiert..Da ist vor ein paar tagen nochmal was passiert...

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #682

                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Hast du von Eba das aktuelle Update schon installiert..Da ist vor ein paar tagen nochmal was passiert...

                    Ja habe ich. Ich konnte aber nicht wirklich viel testen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S stevie77

                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Hast du auch die easy connect von E3DC ?
                      Ich habe meine jetzt seit September und versuche immer noch zu verstehen, wie die intelligente Steuerung funktioniert :-)

                      Dann ist die Steuerung wohl entweder eher wenig intelligent oder sehr/zu intelligent?! ;-)

                      Es gibt anscheinend nur die Möglichkeit, mit 10 kW zu laden und wenn diese nicht vom Dach kommen, wird aus dem Netz gezogen.

                      Du hast aber schon ein einphasiges Kabel an der E3/DC-Wallbox, ne? Die Problematik ist dir bekannt, nehme ich mal an? Aber ich meine selbst mit nem dreiphasigen Kabel sollte man unter 10 kW kommen (Zahlen nicht im Kopf).

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #683

                      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Du hast aber schon ein einphasiges Kabel an der E3/DC-Wallbox, ne? Die Problematik ist dir bekannt, nehme ich mal an? Aber ich meine selbst mit nem dreiphasigen Kabel sollte man unter 10 kW kommen (Zahlen nicht im Kopf).

                      Ich habe ein dreiphasiges Kabel womit bis zu 22kW Ladeleistung möglich sind (3x32A).
                      Einphasig sind nur 3,7 bzw. 4,6 kW möglich wenn ich mich nicht irre. Die Wallbox kann zwischen ein und dreiphasig umschalten.
                      Der BMW i3 kann AC bis 11kW laden und sollte auch mit min. 4kW laden können. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher ob
                      der i3 auch mit z.B 8kW geladen werden kann bzw. die Ladeleistung unter dem Laden einfach abgesenkt werden kann.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Du hast aber schon ein einphasiges Kabel an der E3/DC-Wallbox, ne? Die Problematik ist dir bekannt, nehme ich mal an? Aber ich meine selbst mit nem dreiphasigen Kabel sollte man unter 10 kW kommen (Zahlen nicht im Kopf).

                        Ich habe ein dreiphasiges Kabel womit bis zu 22kW Ladeleistung möglich sind (3x32A).
                        Einphasig sind nur 3,7 bzw. 4,6 kW möglich wenn ich mich nicht irre. Die Wallbox kann zwischen ein und dreiphasig umschalten.
                        Der BMW i3 kann AC bis 11kW laden und sollte auch mit min. 4kW laden können. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher ob
                        der i3 auch mit z.B 8kW geladen werden kann bzw. die Ladeleistung unter dem Laden einfach abgesenkt werden kann.

                        S Online
                        S Online
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #684

                        @ArnoD Sicher kann ich es auch nicht behaupten mangels Praxiserfahrung, aber ich meine gelesen zu haben, dass das die E3/DC-Wallbox nur mit enem einphasigen Kabel hinbekommt. Und deshalb gibt es von E3/DC wahlweise ein ein- oder dreiphasiges Kabel zu kaufen.
                        Dass sie automatisch umschalten können soll zwischen einer und drei Phasen ist mir neu; habe ich heute auch erst wieder in der Facebook-Gruppe gelesen, dass das quasi ein Alleinstellungsmerkmal der openWB sei.
                        Wenn es bei dir nicht klappt, dann würde ich darauf tippen, dass es am dreiphasigen Kabel liegt (weil andere es mit einphasigem Kabel hinbekommen haben mit niedrigen Ladeströmen zu laden - die von dir genannten Zahlen hören sich gut an, wobei die openWB einphasig schon ab 1,3 kW und bis 7,2 kW kann). Möglicherweise klappt es bei anderen aber auch nur wegen eines anderen Autos (was echt etwas nervig ist, weil bisschen Glücksspiel).

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          michael74
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #685

                          1/3 phasiges Laden: In der Bedienungsanleitung der EasyConnect auf Seite 90 steht:

                          c89389e3-f715-4821-a209-854540708756-image.png

                          Ich kann es so bestätigen (habe auch ein i3), war auch bei dem alten WB Modell so, der Schalter in der Software bringt nix.

                          Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
                          Folgende hab ich bisher zuordnen können:
                          c752b6bb-2295-45ff-a3b7-e2643275a84a-image.png

                          A smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • M michael74

                            1/3 phasiges Laden: In der Bedienungsanleitung der EasyConnect auf Seite 90 steht:

                            c89389e3-f715-4821-a209-854540708756-image.png

                            Ich kann es so bestätigen (habe auch ein i3), war auch bei dem alten WB Modell so, der Schalter in der Software bringt nix.

                            Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
                            Folgende hab ich bisher zuordnen können:
                            c752b6bb-2295-45ff-a3b7-e2643275a84a-image.png

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #686

                            @michael74
                            Danke für die Informationen, habe jetzt wieder einiges zum Lernen und ausprobieren. :-)
                            Die Aussage, das die Wallbox mit einem 3-phasigen Kabel nicht mit geringer PV-Leistung laden kann, ist so nicht richtig.
                            Wenn ich die Wallbox von Mischbetrieb auf Sonnenmodus unter dem Laden schalte, wird mit 3,7kW weiter geladen.
                            Diese Umschaltung funktioniert aber anscheinend nicht automatisch.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M michael74

                              1/3 phasiges Laden: In der Bedienungsanleitung der EasyConnect auf Seite 90 steht:

                              c89389e3-f715-4821-a209-854540708756-image.png

                              Ich kann es so bestätigen (habe auch ein i3), war auch bei dem alten WB Modell so, der Schalter in der Software bringt nix.

                              Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
                              Folgende hab ich bisher zuordnen können:
                              c752b6bb-2295-45ff-a3b7-e2643275a84a-image.png

                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #687

                              @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
                              Folgende hab ich bisher zuordnen können:

                              Hallo, kannst du die Modbusliste exportieren?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                michael74
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #688

                                deviceId address name description unit type len factor offset formula role room
                                255 128 128_total_kwh Gesamtzaehler kWh kWh uint16be 1 1 0 value
                                255 100 100_status Status uint16be 1 1 0 value
                                255 102 102_ladedauer Ladedauer min uint16be 1 1 0 value
                                255 108 108_L1_Spannung L1 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                                255 110 110_L2:Spannung L2 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                                255 112 112_L3_Spannung L3 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                                255 132 132_aktuell_kwh Aktueller Ladevorgang Wh uint16be 1 0.01 0 value
                                255 107 Fehlercodes Fehlercodes uint16be 1 1 0 value
                                255 101 101_Proximity_Ladestrom Proximity-Ladestrom A uint16be 1 1 0 value
                                255 120 120_Leistung_aktuell aktuelle Ladelesitung W uint16be 1 1 0 value
                                255 130 130 uint16be 1 1 0 value
                                255 129 129 uint16be 1 1 0 value

                                Hoffe das funktioniert so.

                                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M michael74

                                  deviceId address name description unit type len factor offset formula role room
                                  255 128 128_total_kwh Gesamtzaehler kWh kWh uint16be 1 1 0 value
                                  255 100 100_status Status uint16be 1 1 0 value
                                  255 102 102_ladedauer Ladedauer min uint16be 1 1 0 value
                                  255 108 108_L1_Spannung L1 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                                  255 110 110_L2:Spannung L2 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                                  255 112 112_L3_Spannung L3 Spannung V uint16be 1 1 0 value
                                  255 132 132_aktuell_kwh Aktueller Ladevorgang Wh uint16be 1 0.01 0 value
                                  255 107 Fehlercodes Fehlercodes uint16be 1 1 0 value
                                  255 101 101_Proximity_Ladestrom Proximity-Ladestrom A uint16be 1 1 0 value
                                  255 120 120_Leistung_aktuell aktuelle Ladelesitung W uint16be 1 1 0 value
                                  255 130 130 uint16be 1 1 0 value
                                  255 129 129 uint16be 1 1 0 value

                                  Hoffe das funktioniert so.

                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                  #689

                                  @michael74 da sollte ein export möglich sein in eine Datei..

                                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • smartboartS smartboart

                                    @michael74 da sollte ein export möglich sein in eine Datei..

                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                    #690

                                    oben rechts bei den register einträgen ...mit + und - export import in csv datei

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      michael74
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #691

                                      wallbox_easy.csv

                                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M michael74

                                        wallbox_easy.csv

                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #692

                                        @michael74 danke sehr....

                                        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • smartboartS smartboart

                                          @michael74 danke sehr....

                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #693

                                          @michael74
                                          ok import funktioniert nicht...muss ich halt mal manuell rein hämmern.
                                          Kannst du deine Allgemein Einstellungen noch teilen?

                                          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          858

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen