  4. Hydraulischen Abgleich optimieren: delta-Temp über h?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Hydraulischen Abgleich optimieren: delta-Temp über h?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
heizunghydraulischer abgleichvergleichmessung
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Morgennebel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Moin Moin,

    wir haben letztes Jahr unsere Heizung getauscht und Bestandteil der Arbeiten war ein hydraulischer Abgleich. Nun handelt es sich um einen Altbau, der viele Male von verschiedenen Besitzern erweitert wurde - daher sind die Heizungsrohre verschieden dick und die Heizkörper uneinheitlich.

    Der hydraulische Abgleich fand durch Messung einer Referenztemperatur (?) über Funk, Raumgrößenmessung und Voreinstellung der Ventile statt - funktioniert aber nicht optimal. Während einige Räume (schräge Wände, dicke Heizkörper) in 90 Minuten sich um mehrere Grad erwärmen, verändert sich die Temperatur in anderen Räumen (mehrere kleinere Heizkörper) kaum.

    Beispiele:

    Heizung schnell und langsam

    Meine Idee ist jetzt, die Veränderung der Temperatur über die Zeit je Raum zu vergleichen. Der Beginn der Messung muss mit Beginn der SOLL-Temperatur übereinstimmen und kann positiv (Heizen) oder negativ (auskühlen) sein.

    Dann könnte ich dies über die Räume vergleichen und sehe Räume, die schnell aufheizen (großes positives deltaTemp/h) und die, die lange brauchen (kleines positives deltaTemp/h). Damit könnte ich dann die Ventilvoreinstellungen der entsprechenden Heizkörper modifizieren und abwarten, bis die Homematic-PID-Regler sind wieder eingeschwungen haben...

    Hat jemand schon Mal diesen Ansatz verfolgt und einen Lösungsansatz?

    Danke, -MN

    --
    IOBroker nach 5.5 Jahren FHEM.
    Docker: IOB+redis+InfluxDB mit Devuan 6.0 (Linux).
    OPNSense, Ruckus, Homematic, HeatingControl, Hue, InfluxDB, Kodi, LinkedDevices, LGTV, LGTV11, Luftdaten, MQTT, MiHome-Vaccum, Pi-Hole, Pollenflug, Shelly, Telegram, Vis, Wolf,

    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M Morgennebel

      Moin Moin,

      wir haben letztes Jahr unsere Heizung getauscht und Bestandteil der Arbeiten war ein hydraulischer Abgleich. Nun handelt es sich um einen Altbau, der viele Male von verschiedenen Besitzern erweitert wurde - daher sind die Heizungsrohre verschieden dick und die Heizkörper uneinheitlich.

      Der hydraulische Abgleich fand durch Messung einer Referenztemperatur (?) über Funk, Raumgrößenmessung und Voreinstellung der Ventile statt - funktioniert aber nicht optimal. Während einige Räume (schräge Wände, dicke Heizkörper) in 90 Minuten sich um mehrere Grad erwärmen, verändert sich die Temperatur in anderen Räumen (mehrere kleinere Heizkörper) kaum.

      Beispiele:

      Heizung schnell und langsam

      Meine Idee ist jetzt, die Veränderung der Temperatur über die Zeit je Raum zu vergleichen. Der Beginn der Messung muss mit Beginn der SOLL-Temperatur übereinstimmen und kann positiv (Heizen) oder negativ (auskühlen) sein.

      Dann könnte ich dies über die Räume vergleichen und sehe Räume, die schnell aufheizen (großes positives deltaTemp/h) und die, die lange brauchen (kleines positives deltaTemp/h). Damit könnte ich dann die Ventilvoreinstellungen der entsprechenden Heizkörper modifizieren und abwarten, bis die Homematic-PID-Regler sind wieder eingeschwungen haben...

      Hat jemand schon Mal diesen Ansatz verfolgt und einen Lösungsansatz?

      Danke, -MN

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @Morgennebel ich weiß gar nicht, ob deine geplante Vorgehensweise überhaupt sinnvoll ist.

      Ich besitze allerdings eine ältere Fußbodenheizung und arbeite mich auch schon mehrere Winter durch den hydraulischen Abgleich.
      Ich messe Vorlauf in Bezug zur Außentemperatur sowie die Rücklauftemperaturen der Heizkreise.
      Das müsstest du an den Heizkörpern machen.

      Wenn dort nämlich zu warmes Wasser zurück zum Kessel fließt kommt es zum "hydraulischen Kurzschluss" und der Kessel fährt runter.
      Sollten die Heizkörper falsch dimensioniert sein, nutzt der ganze Abgleich nichts.

      Erst wenn die Rücklauftemperaturen +/- einheitlich sind wird die Heizkörpern so eingestellt, dass der kälteste Raum die gewünschte Temperatur erreicht, anschließend werden die anderen Räume gedrosselt.

      Das ganze Procedere setzt korrekt dimensionierte Heizkörper voraus

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ? Offline
        ? Offline
        Ein ehemaliger Benutzer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Sicher das ihr hier über einen Hydraulischen Abgleich redet ?
        Der wird "einfach" berechnet und die Werte dann an den Heizkörpen eingestellt.
        Fertig. Evtl nach einem Jahr noch einmal Nachregeln. Das wars .

        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • ? Ein ehemaliger Benutzer

          Sicher das ihr hier über einen Hydraulischen Abgleich redet ?
          Der wird "einfach" berechnet und die Werte dann an den Heizkörpen eingestellt.
          Fertig. Evtl nach einem Jahr noch einmal Nachregeln. Das wars .

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #4

          @Blechsoldat sagte in Hydraulischen Abgleich optimieren: delta-Temp über h?:

          Sicher das ihr hier über einen Hydraulischen Abgleich redet ?

          Ja!

          @Blechsoldat sagte in Hydraulischen Abgleich optimieren: delta-Temp über h?:

          Der wird "einfach" berechnet und die Werte dann an den Heizkörpen eingestellt.

          Aber das geht nur, wenn du auch alle Daten zu den Heizkörpern und dem Wärmebedarf besitzt, was bei einem "Altbau" oft nicht der Fall ist

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @Morgennebel ich weiß gar nicht, ob deine geplante Vorgehensweise überhaupt sinnvoll ist.

            Ich besitze allerdings eine ältere Fußbodenheizung und arbeite mich auch schon mehrere Winter durch den hydraulischen Abgleich.
            Ich messe Vorlauf in Bezug zur Außentemperatur sowie die Rücklauftemperaturen der Heizkreise.
            Das müsstest du an den Heizkörpern machen.

            Wenn dort nämlich zu warmes Wasser zurück zum Kessel fließt kommt es zum "hydraulischen Kurzschluss" und der Kessel fährt runter.
            Sollten die Heizkörper falsch dimensioniert sein, nutzt der ganze Abgleich nichts.

            Erst wenn die Rücklauftemperaturen +/- einheitlich sind wird die Heizkörpern so eingestellt, dass der kälteste Raum die gewünschte Temperatur erreicht, anschließend werden die anderen Räume gedrosselt.

            Das ganze Procedere setzt korrekt dimensionierte Heizkörper voraus

            M Offline
            M Offline
            Morgennebel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @Homoran
            Meine Fußbodenheizung läuft über PWM - dort habe ich auch nicht vor, einen hydraulischen Abgleich vorzunehmen...

            Mir geht es um die Radiatoren. Teilweise unbekannte Varianten von Markenherstellern, mit verschiedenen Rohrdurchmessern angeschlossen, teilweise verlängert mit wechselnden Rohrdurchmessern - das alles kann beim hydraulischen Abgleich seitens des Heizungsbauers und seinem Meßwerkzeug und Raumgrößen nicht berücksichtigt sein worden...

            Ich werde auch nicht die ganzen Radiatoren tauschen.

            Mir geht es um die Optimierung der Ventilvoreinstellung, so daß sich alle Räume gleich schnell erwärmen. Meine Bezugsgröße ist halt nur nicht der kälteste Raum, sondern ich vergleiche von allen Räumen das Delta-Temperatur je Stunde bei Beginn der Heizperiode je Raum. Der kälteste Raum im Nordosten wird sicherlich einen sehr kleinen Wert dTemp/h besitzen...

            Ich habe um die 20 Radiatoren - da sehe ich auch keine einfache Möglichkeit, die VL- und RL-Temperaturen zu erhalten. Aber jeder Radiator hat einen Homematic-Stellantrieb - und der erzählt mir die Ventilstellung und die Heizung die Außentemperatur...

            Danke, -MN

            --
            IOBroker nach 5.5 Jahren FHEM.
            Docker: IOB+redis+InfluxDB mit Devuan 6.0 (Linux).
            OPNSense, Ruckus, Homematic, HeatingControl, Hue, InfluxDB, Kodi, LinkedDevices, LGTV, LGTV11, Luftdaten, MQTT, MiHome-Vaccum, Pi-Hole, Pollenflug, Shelly, Telegram, Vis, Wolf,

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ? Ein ehemaliger Benutzer

              Sicher das ihr hier über einen Hydraulischen Abgleich redet ?
              Der wird "einfach" berechnet und die Werte dann an den Heizkörpen eingestellt.
              Fertig. Evtl nach einem Jahr noch einmal Nachregeln. Das wars .

              M Offline
              M Offline
              Morgennebel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @Blechsoldat
              "Einfach" berechnen... ;)

              Einschaliges Mauerwerk im OG. Doppeltes im EG. Teilweise mit Einblasdämmung, teilweise ohne. 5.5m Deckenhöhe im OG mit Dachschrägen. Kleine Zimmer mit Decke bis 30cm auf Fußbodenhöhe. Rohrdurchmesser an einem Strang in 32mm und 15mm (denke ich). OG teilweise gedämmt. Radiatoren unbekannt...

              Altbau ist schön, aber die modernen Methoden versagen dann...

              Danke, -MN

              --
              IOBroker nach 5.5 Jahren FHEM.
              Docker: IOB+redis+InfluxDB mit Devuan 6.0 (Linux).
              OPNSense, Ruckus, Homematic, HeatingControl, Hue, InfluxDB, Kodi, LinkedDevices, LGTV, LGTV11, Luftdaten, MQTT, MiHome-Vaccum, Pi-Hole, Pollenflug, Shelly, Telegram, Vis, Wolf,

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Morgennebel

                Moin Moin,

                wir haben letztes Jahr unsere Heizung getauscht und Bestandteil der Arbeiten war ein hydraulischer Abgleich. Nun handelt es sich um einen Altbau, der viele Male von verschiedenen Besitzern erweitert wurde - daher sind die Heizungsrohre verschieden dick und die Heizkörper uneinheitlich.

                Der hydraulische Abgleich fand durch Messung einer Referenztemperatur (?) über Funk, Raumgrößenmessung und Voreinstellung der Ventile statt - funktioniert aber nicht optimal. Während einige Räume (schräge Wände, dicke Heizkörper) in 90 Minuten sich um mehrere Grad erwärmen, verändert sich die Temperatur in anderen Räumen (mehrere kleinere Heizkörper) kaum.

                Beispiele:

                Heizung schnell und langsam

                Meine Idee ist jetzt, die Veränderung der Temperatur über die Zeit je Raum zu vergleichen. Der Beginn der Messung muss mit Beginn der SOLL-Temperatur übereinstimmen und kann positiv (Heizen) oder negativ (auskühlen) sein.

                Dann könnte ich dies über die Räume vergleichen und sehe Räume, die schnell aufheizen (großes positives deltaTemp/h) und die, die lange brauchen (kleines positives deltaTemp/h). Damit könnte ich dann die Ventilvoreinstellungen der entsprechenden Heizkörper modifizieren und abwarten, bis die Homematic-PID-Regler sind wieder eingeschwungen haben...

                Hat jemand schon Mal diesen Ansatz verfolgt und einen Lösungsansatz?

                Danke, -MN

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #7

                @Morgennebel sagte:

                einen Lösungsansatz?

                Wofür ?

                Das Bild zeigt, dass die Ventile bei dem morgendlichen Sollwertsprung (wie groß ist aus dem Bild aufgrund der schlechten Skalierung nicht zu erkennen) nicht voll öffnen. Das P-Band ist offenbar zu groß.

                Bilder bitte direkt in das Forum hochladen (oben 3. Symbol von rechts).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @Morgennebel sagte:

                  einen Lösungsansatz?

                  Wofür ?

                  Das Bild zeigt, dass die Ventile bei dem morgendlichen Sollwertsprung (wie groß ist aus dem Bild aufgrund der schlechten Skalierung nicht zu erkennen) nicht voll öffnen. Das P-Band ist offenbar zu groß.

                  Bilder bitte direkt in das Forum hochladen (oben 3. Symbol von rechts).

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @paul53 sagte in Hydraulischen Abgleich optimieren: delta-Temp über h?:

                  Bilder bitte direkt in das Forum hochladen (oben 3. Symbol von rechts).

                  oops!
                  Ich hatte gar nicht gesehen, dass da ein Bild sein sollte :-(
                  Dann hatte ich mich gefragt wo du die Info über den Öffnungsgrad herhattest

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Morgennebel

                    @Blechsoldat
                    "Einfach" berechnen... ;)

                    Einschaliges Mauerwerk im OG. Doppeltes im EG. Teilweise mit Einblasdämmung, teilweise ohne. 5.5m Deckenhöhe im OG mit Dachschrägen. Kleine Zimmer mit Decke bis 30cm auf Fußbodenhöhe. Rohrdurchmesser an einem Strang in 32mm und 15mm (denke ich). OG teilweise gedämmt. Radiatoren unbekannt...

                    Altbau ist schön, aber die modernen Methoden versagen dann...

                    Danke, -MN

                    H Offline
                    H Offline
                    hans_999
                    Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von hans_999
                    #9

                    @Morgennebel
                    Den zwei Diagrammen kann ich nicht sehr viel entnehmen.
                    Es fällt aber zumindest auf, dass der Wintergarten wohl sehr schlecht isoliert ist und nachts stark auskühlt.

                    Bei der Heizung sollten zwei Fälle unterschieden werden:

                    1. Heizen zur Konstanthaltung der Temperatur im Raum
                    2. Heizen zur Anhebung der Temepratur im Raum (z.B. nach Absenkung)
                      Hierfür wird erheblich mehr Leistung benötigt (oder es dauert länger)

                    @Morgennebel said in Hydraulischen Abgleich optimieren: delta-Temp über h?:

                    @Blechsoldat
                    "Einfach" berechnen...
                    ...
                    Altbau ist schön, aber die modernen Methoden versagen dann...

                    Ein paar wesentliche Daten können auch in deinem Fall relativ einfach erfasst werden:

                    • Heizleistung der Heizkörper auf Basis des Aufbaus des HK (Länge und Höhe, Anzahl Platten, mit/ohne Bleche, Anzahl Rippen, ...). Das ist nicht so schwer, nur etwas aufwendig und lästig
                      https://www.haustechnikverstehen.de/alte-heizkoerper-berechnen/
                      Man muss auch nicht selbst rechnen, nur die richtigen Einträge in der Tabelle suchen
                    • Spreizung an den einzelnen Heizkörpern
                    • Vorlauf- und Rücklauftemperaturen an der Heizung
                    • Aktuelle Einstellung der Drosselung der HK (und damit ungefährer maximaler Durchfluss)
                    • Aufbau der einzelnen Räume zur Berechnung der notwendigen Heizleistung pro Raum. Mit der Fläche der Außenwand und U-Wert dazu sowie den Fenstern mit U-Wert hat man schon eine gute Hausnummer.

                    Die von dir angedachten Versuche werden sehr schwierig werden. Je nach Außentemperaturen, Öffnung der anderen HK, Vorlauftemperaturen und gepumpter Wassermenge ändert sich die Situation bei jeder Messung und wird äußerst schwer vergleichbar.

                    Eine mögliche Vorgehensweise ohne Rechnungen und Theorie wäre:

                    1. Alle softwareseitigen Drosselungen wegzunehmen (also Ventile dürfen maximal aufmachen). Eventuell sogar für die Tests "normale" Thermostatventile nutzen. Das reduziert Probleme mit zu vielen Regelkreisen (Heizung, Heizpumpe, ..., Software) in Serie erheblich
                    2. Dann über die Drosselung am Ventil selbst jeden HK auf die klassischen 20K Spreizung bei Volllast HK einstellen (also Aufheizfall)
                    3. Im eingeschwungenen Heizzustand sollte das HK-Ventil dann drosseln und damit steigt dann die Spreizung
                    4. Das sollte dann über eine gewisse Zeit (mit entsprechenden Schwankungen der Außentemperatur) geprüft werden

                    Mit der Vorgehensweise wird du nicht das Maximum erreichen. Aber es dürfte schon einmal ganz passend sein.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Morgennebel

                      Moin Moin,

                      wir haben letztes Jahr unsere Heizung getauscht und Bestandteil der Arbeiten war ein hydraulischer Abgleich. Nun handelt es sich um einen Altbau, der viele Male von verschiedenen Besitzern erweitert wurde - daher sind die Heizungsrohre verschieden dick und die Heizkörper uneinheitlich.

                      Der hydraulische Abgleich fand durch Messung einer Referenztemperatur (?) über Funk, Raumgrößenmessung und Voreinstellung der Ventile statt - funktioniert aber nicht optimal. Während einige Räume (schräge Wände, dicke Heizkörper) in 90 Minuten sich um mehrere Grad erwärmen, verändert sich die Temperatur in anderen Räumen (mehrere kleinere Heizkörper) kaum.

                      Beispiele:

                      Heizung schnell und langsam

                      Meine Idee ist jetzt, die Veränderung der Temperatur über die Zeit je Raum zu vergleichen. Der Beginn der Messung muss mit Beginn der SOLL-Temperatur übereinstimmen und kann positiv (Heizen) oder negativ (auskühlen) sein.

                      Dann könnte ich dies über die Räume vergleichen und sehe Räume, die schnell aufheizen (großes positives deltaTemp/h) und die, die lange brauchen (kleines positives deltaTemp/h). Damit könnte ich dann die Ventilvoreinstellungen der entsprechenden Heizkörper modifizieren und abwarten, bis die Homematic-PID-Regler sind wieder eingeschwungen haben...

                      Hat jemand schon Mal diesen Ansatz verfolgt und einen Lösungsansatz?

                      Danke, -MN

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @Morgennebel sagte:

                      die Veränderung der Temperatur über die Zeit je Raum zu vergleichen. Der Beginn der Messung muss mit Beginn der SOLL-Temperatur übereinstimmen

                      Du möchtest dT/dt (Anstieg) darstellen ? Vorschlag (pro Raum):

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Morgennebel sagte:

                        die Veränderung der Temperatur über die Zeit je Raum zu vergleichen. Der Beginn der Messung muss mit Beginn der SOLL-Temperatur übereinstimmen

                        Du möchtest dT/dt (Anstieg) darstellen ? Vorschlag (pro Raum):

                        Blockly_temp.JPG

                        K Offline
                        K Offline
                        Kusi
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                        #11

                        @paul53 was bedeutet "aufheizen" bei der Abfrage "falls"?
                        Ist dies eine Variable, welche auf "true" abgefragt wird?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Kusi

                          @paul53 was bedeutet "aufheizen" bei der Abfrage "falls"?
                          Ist dies eine Variable, welche auf "true" abgefragt wird?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #12

                          @kusi sagte: was bedeutet "aufheizen" bei der Abfrage "falls"?

                          Das ist die Timer-Variable. Wenn sie != null oder != undefined ist, d.h. wenn der Timer läuft, ist die Bedingung erfüllt (implizite Typwandlung).

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          534

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe