NEWS
Störungen bei HmIP-BSM
-
@legro
Ist etwa auch noch ein HDMI-Anschluss in Benutzung, dann wird das direkt aufgesteckte Funkmodul stark gestört! -
Die boolsche Variable hatte ich bereits überprüft. Meine Hoffnung war, dass es auch bei Geräten ggf. eine Prozentangabe geben mag.
Zu keiner Zeit war die boolsche Variable auf true.
-
Schon klar, ohne Stack Header kann man das Funkmodul natürlich nicht betreiben.
Ich habe bewusst mich für das große BidCos-Modul entschieden, weil ich es außerhalb des Gehäuses anbringen möchte. Ein kleines Funkmodul im Inneren eines Aluminiumgehäuses wäre wohl auch nicht sinnvoll.
Alle Geräte liefen seit Mitte August zunächst wochenlang zufriedenstellend. Erst in den letzten Tagen gibt's Störungen, von denen ich einfach nicht die Ursachen erkennen kann.
Nach tagelangem Rumbasteln verbleiben vorwiegend nur die Störungen an den HmIP-BSM. Eine beliebte Fehlermeldung ist hier zu sehen ..
Die HmIP-BSM werden u.a. über Bewegungsmelder eingeschaltet. Die Störungen äußern sich darin, dass die Lampen oft nicht eingeschaltet werden. Allein Abwarten kann dazu führen, dass es wieder die nächsten Male funktioniert.
Ich bin ratlos.
-
@legro said in Störungen bei HmIP-BSM:
BidCoS ist der Name für den klassischen HomeMatic-FunkEin Funkmodul im Inneren eines metallischen Gehäuses ohne externe Antenne ist tatsächlich nicht sinnvoll.
Ob diese Zwischenplatine des Argon One sich allerdings neutral gegenüber der Einkopplung von Störungen verhält ist fraglich. Außerdem hat eQ-3 extra die Spannungsversorgung am RPI-RF-MOD vorgesehen und nicht über den Pi.
Wahrscheinlich spielt das alles zusammen und führt zu den Kommunikationsstörungen der HmIP-BSMs.
Was sagen denn die Servicemeldungen in der CCU-Oberfläche?
Kommt da eine Kommunikationsstörung bei dem XML-RPC Error? Geht die wieder weg?
Auf deinem ersten Screenshot sind da ja permanente Störungen und nicht nur ein verlorenes Telegramm. -
@legro sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
Erst in den letzten Tagen gibt's Störungen, von denen ich einfach nicht die Ursachen erkennen kann.
es gibt die Möglichkeit mit einem DVB-T Receiver (oder einem teuren Spezialgerät) den Funkverkehr im 868 MHz Bereich zu überprüfen, ob es da Störungen gibt.
@legro sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
Eine beliebte Fehlermeldung ist hier zu sehen .
Das sieht aber aus, als ob der Adapter keine Verbindung zur CCU hätte
-
@legro Hast du schon mal versucht die Befehle leicht zeitversetzt zu senden? Ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Sirene. Nachdem ich eine kleine Verzögerung eingebaut hatte, gibt es keine derartigen Meldungen mehr.
-
@Dr-Bakterius said in Störungen bei HmIP-BSM:
@legro Hast du schon mal versucht die Befehle leicht zeitversetzt zu senden? ..
Die Ansteuerungen der HmIP-BSM erfolgen über Bewegungsmelder (BWM), wobei ein BWM immer nur einen Aktor einschaltet. Mithin kann ich hier nichts optimieren.
Zur Steuerung unserer insgesamt 17 Rollläden setze ich natürlich das Ganze so um, wie du‘s hier vorschlägst. Ohne dieses Vorgehen könnte ich auch gleich selbst durch‘s Haus laufen, um sie zu schließen bzw. öffnen.
Das System kommt mir ziemlich unausgereift vor. Dank ioBroker habe ich ja nun mittlerweile Geräte von vielen Hersteller in Betrieb. Solche Störungen treten bei uns nur bei Homematic Geräten auf.
Seltsam ist dabei, dass es zuweilen lange Zeit gut geht, um dann mal wieder so auszusehen, als würden die Geräte einen regelrechten Aufstand proben.
-
@legro sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
Seltsam ist dabei, dass es zuweilen lange Zeit gut geht, um dann mal wieder so auszusehen, als würden die Geräte einen regelrechten Aufstand proben.
das sieht definitv nach einer (externen) Störung des Funkverkehrs aus
-
@legro
schon mal an irgend ein Steckernetzteil gedacht? Bei mir hat so ein billiges Chinateil auch schon mal alles lahm gelegt! -
@legro sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
Die Ansteuerungen der HmIP-BSM erfolgen über Bewegungsmelder (BWM), wobei ein BWM immer nur einen Aktor einschaltet.
Direkt auf der CCU oder mit ioBroker? Wenn mit ioBroker, dann versuche mal eine kleine Verzögerung einzubauen. Also BWM geht auf true und erst eine Sekunde später den Befehl für den BSM senden.
-
@Dr-Bakterius sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
Wenn mit ioBroker,
und wenn eine DV in der CCU läuft das Ganze ja nicht über die CCU, sondern das handeln die Geräte direkt miteinander aus.
In solchen Fällen kommt es oft vor, dass der Aktor in der Wand sitzt (jaja, das ist immer der Fall) und der BWN an der gleichen Wand 2m höher und 3m weg.
Damit muss dann das Funkpaket fast 4m durch eine Wand.
Eine 30cm Kalksandsteinmauer ist zwar wahnsinnig dick, wenn man ein Loch dadurch stemmen will, aber mit so einer Strecke nicht zu vergleichen.Jetzt reicht noch die allerkleinste Störung und Schluss ist!
-
@Homoran sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
wenn eine DV in der CCU läuft das Ganze ja nicht über die CCU, sondern das handeln die Geräte direkt miteinander aus.
Dann würde im ioBroker aber kein Error im Log erscheinen, oder?
-
@Dr-Bakterius sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
@Homoran sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
wenn eine DV in der CCU läuft das Ganze ja nicht über die CCU, sondern das handeln die Geräte direkt miteinander aus.
Dann würde im ioBroker aber kein Error im Log erscheinen, oder?
richtig!
Hier werden zwei Themen gemischt.
Thema 1 isind Kommunikationsstörungen der CCU
Thema 2 ist dass ioBroker die CCU nicht erreicht.Im Prinzip ist der BWM sogar nur ein weiterer Nebenkriegsschauplatz
Das Ganze riecht mir immer mehr nach externen Störeinflüssen
-
@Homoran said in Störungen bei HmIP-BSM:
Hier werden zwei Themen gemischt. ..
In der Tat und es ist höchste Zeit, einmal in Ruhe das Ganze zu sortieren.
Dank eurer Beiträge habe ich nun wieder Ideen, wo ich nach Fehlerquellen suchen sollte.
Heute werde ich einmal einige dieser Ideen testen und berichten.
-
@stan23 said in Störungen bei HmIP-BSM:
Das große Funkmodul passt nicht ohne weiteres auf einen Pi4.
Hast du einen Stacking Header benutzt oder eine der USB- oder Ethernet-Lösungen von Alex Reinert (HB-RF-USB* oder HB-RF-ETH)?Der Pi4 ist für starke Störstrahlung bekannt und deswegen ist es schwierig, ein HM-Funkmodul direkt daran zu betreiben. ..
All dem Rechnung tragend sieht meine Lösung wie hier dargestellt aus.
-
@Homoran, @Dr-Bakterius, @innriver, @stan23
Nun habe ich in den letzten Tagen intensiv geprüft, ob die eine oder andere Vermutung zutreffen könnte. Vorsichtig formuliert: Bei mir ist wieder Hoffnung aufgekommen.
Bevor ich jedoch so etwas wie einen Abschlussbericht formuliere, hätte ich gerne noch zwei Fragen geklärt. Wie kommt es zu der folgenden Fehlermeldung?
Offenbar wird diese Nachricht im Log von ioBroker, generiert, aber was ist die genaue Ursache? Versucht ioBroker meine piVCCU über HTML zu erreichen und erhält keine Antwort?
Eine zweite Frage betrifft das sog. IP-Routing. Trotz intensiven Suchens fand ich keine meine Fragen klärende Informationen. Als geradezu exemplarisch kann etwa dieser Thread gelten, an dessen Ende das Fazit steht: Nie weiß keiner niemals nicht nichts Genaues.
-
@legro sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
Versucht ioBroker meine piVCCU über HTML zu erreichen und erhält keine Antwort?
nicht ganz!
iobroker versucht in Kanal 4 des Autors etwas auf true zu schalten, aber die ccu hat keine Verbindung dahin -
@legro sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
Eine zweite Frage betrifft das sog. IP-Routing. Trotz intensiven Suchens fand ich keine meine Fragen klärende Informationen
Was Ist jetzt die Frage?
-
Viele Dank für die Rückmeldungen.
Die CCU sollte mithin der Auslöser für die Störungsmeldung von ioBroker sein. Somit sind die Ursachen - wie gehofft und vermutet - im Bereich der piCCU3 und den Homematic Aktoren HmIP-BSM zu suchen.
Hinsichtlich IP-Routing hätte ich gerne gewusst, wie das Ganze hard- und softwaremäßig implementiert ist, um gezielt nach den Ursachen suchen zu können. So bleibt einem nur so etwas wie im Kaffeesatz lesen übrig.
Jedenfalls deutet bei uns vieles daraufhin, dass hier der Hase im Pfeffer liegt.
Apropos piVCCU3 ..
Alex Reinert hat sein Update auf die Firmware 3.53.34 veröffentlicht. Die Aktualisierung mittels apt update && apt upgrade hat absolut problemlos funktioniert. Eine tolle Arbeit!
-
@legro sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
Hinsichtlich IP-Routing hätte ich gerne gewusst, wie das Ganze hard- und softwaremäßig implementiert ist
IP Routing benötigt einen von den drei folgenden Geräten:
- Homematic IP Schaltsteckdose (HmIP-PS)
- Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose (HmIP-PSM)
- Homematic IP Schaltplatine (HmIP-PCBS)
Nur diese können routen, neuerdings geht es mit der CCU3 auch einen HAP zur Reichweitenverlängerung zu nutzen.
Anschließend kann man in den anderen Geräten aktivieren, ob diese das Routing über die genannten Geräte nutzen sollen