    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 459.9k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DiginixD Diginix

    @StrathCole Ja. Damit erhalte ich 1084227584 als MinSOC. Wollte eigentlich mal "1078 Maximum discharge power limit", was auch R32 ist, auslesen. Aber da kommen auch utopische Werte.

    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    #700

    @Diginix Na toll. Müsste man also bei Kostal nachfragen und wir wissen ja, wie schwierig das ist :) Ich versuch es mal.

    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DiginixD Diginix

      @StrathCole Ja. Damit erhalte ich 1084227584 als MinSOC. Wollte eigentlich mal "1078 Maximum discharge power limit", was auch R32 ist, auslesen. Aber da kommen auch utopische Werte.

      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von
      #701

      @Diginix Hast du Double 32 bit auch ausprobiert? "Double" nennt man manchmal auch "Real", würde zu R passen.

      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

      DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • StrathColeS StrathCole

        @Diginix Hast du Double 32 bit auch ausprobiert? "Double" nennt man manchmal auch "Real", würde zu R passen.

        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von
        #702

        @StrathCole Ja, aber gerade noch mal wobei es nur Double Little und Big Endian gibt, kein Double 32.
        Bei big kommt 0 % MinSoc und bei little -1.2250171709666063e+40. :confused:

        ..:: So long! Tom ::..

        NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DiginixD Diginix

          @StrathCole Ja, aber gerade noch mal wobei es nur Double Little und Big Endian gibt, kein Double 32.
          Bei big kommt 0 % MinSoc und bei little -1.2250171709666063e+40. :confused:

          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von
          #703

          @Diginix Also laut Doku nutzt Kostal nur Big Endian. Ich muss wohl mal anfragen.

          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

          DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • StrathColeS StrathCole

            @Diginix Also laut Doku nutzt Kostal nur Big Endian. Ich muss wohl mal anfragen.

            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            schrieb am zuletzt editiert von
            #704

            @StrathCole Bei Double Big springt die Länge zwingend auf 4, lt. Spec ist es aber 2.
            Beim MaxSOC kommt dann auch nur 0.
            Und bei "1078 Maximum discharge power limit" auch nur 0. Das sind alles R32 Werte, bei denen ich mit keinem Format im Modbus Adapter plausible Werte erhalte.
            Gehören die evtl. nicht in die Holding Register? Gibt ja noch Ein- und Ausgangsregister im Adapter.

            ..:: So long! Tom ::..

            NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • DiginixD Diginix

              @StrathCole Bei Double Big springt die Länge zwingend auf 4, lt. Spec ist es aber 2.
              Beim MaxSOC kommt dann auch nur 0.
              Und bei "1078 Maximum discharge power limit" auch nur 0. Das sind alles R32 Werte, bei denen ich mit keinem Format im Modbus Adapter plausible Werte erhalte.
              Gehören die evtl. nicht in die Holding Register? Gibt ja noch Ein- und Ausgangsregister im Adapter.

              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
              #705

              @Diginix Ich muss auf Rückruf warten. Bisher leider noch nicht erfolgt.

              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • StrathColeS StrathCole

                @Diginix Ich muss auf Rückruf warten. Bisher leider noch nicht erfolgt.

                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                schrieb am zuletzt editiert von
                #706

                Immer noch kein Rückruf erfolgt …

                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DiginixD Diginix

                  @StrathCole Bei Double Big springt die Länge zwingend auf 4, lt. Spec ist es aber 2.
                  Beim MaxSOC kommt dann auch nur 0.
                  Und bei "1078 Maximum discharge power limit" auch nur 0. Das sind alles R32 Werte, bei denen ich mit keinem Format im Modbus Adapter plausible Werte erhalte.
                  Gehören die evtl. nicht in die Holding Register? Gibt ja noch Ein- und Ausgangsregister im Adapter.

                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #707

                  @Diginix Hab es rausgefunden. Es ist Float Big Endian Word Swap.

                  Außerdem kann man die externe Steuerung auch als Endnutzer aktivieren mit einem "Trick" :)

                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • StrathColeS StrathCole

                    @Diginix Hab es rausgefunden. Es ist Float Big Endian Word Swap.

                    Außerdem kann man die externe Steuerung auch als Endnutzer aktivieren mit einem "Trick" :)

                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #708

                    Also, zum Aktivieren der externen Steuerung:

                    • Login via Browser (z. B. Firefox)
                    • Navigation zu Servicemenü -> Batterieeinstellungen
                    • Rechtsklick auf die inaktive Auswahlbox, in der "Intern" steht
                    • Developer Konsole öffnen durch Klick auf "Element untersuchen" (oder vergleichbar in anderem Browser)
                    • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)
                    • Das Auswahlfeld ist nun benutzbar und man kann die Einstellung auch effektiv speichern
                    • Anschließend sind die Felder wie MinSoC, max. Ladestrom usw. im ModBus auch beschreibbar

                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                    A DiginixD T S 4 Antworten Letzte Antwort
                    3
                    • StrathColeS StrathCole

                      Also, zum Aktivieren der externen Steuerung:

                      • Login via Browser (z. B. Firefox)
                      • Navigation zu Servicemenü -> Batterieeinstellungen
                      • Rechtsklick auf die inaktive Auswahlbox, in der "Intern" steht
                      • Developer Konsole öffnen durch Klick auf "Element untersuchen" (oder vergleichbar in anderem Browser)
                      • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)
                      • Das Auswahlfeld ist nun benutzbar und man kann die Einstellung auch effektiv speichern
                      • Anschließend sind die Felder wie MinSoC, max. Ladestrom usw. im ModBus auch beschreibbar
                      A Offline
                      A Offline
                      ak1
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #709

                      @StrathCole Ich dachte, Du wolltest erstmal 1-2 Wochen mit der Installation der neuen Firmware warten? War die Neugier dann doch zu groß ;-)
                      Spaß beiseite. Besten Dank für die Informationen!

                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ak1

                        @StrathCole Ich dachte, Du wolltest erstmal 1-2 Wochen mit der Installation der neuen Firmware warten? War die Neugier dann doch zu groß ;-)
                        Spaß beiseite. Besten Dank für die Informationen!

                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #710

                        @ak1 So ist es. Neugier war zu groß, welcher Datentyp das nun sein soll – und da Kostal mir nicht geantwortet hat, musste ich es selbst rausfinden.

                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • StrathColeS StrathCole

                          @ak1 So ist es. Neugier war zu groß, welcher Datentyp das nun sein soll – und da Kostal mir nicht geantwortet hat, musste ich es selbst rausfinden.

                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #711

                          Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt. Wenige Sekunden später sank die Batterieentladung auf 48W und der Rest wurde aus dem Netz bezogen.

                          Ich habe dann mit dem o.g. Trick wieder auf interne Steuerung gestellt und schon hat der Kostal den Registerwert wieder auf ~4750W gesetzt.

                          Wichtig ist wohl: Auch wenn man die Steuerung aktiviert und den Wert setzt, schwankt dieser etwas. Habe im Test auf 100W gesetzt und der ModBus Wert schwankte anschließend um ein paar W nach oben und unten.

                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                          StrathColeS M B 3 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • StrathColeS StrathCole

                            Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt. Wenige Sekunden später sank die Batterieentladung auf 48W und der Rest wurde aus dem Netz bezogen.

                            Ich habe dann mit dem o.g. Trick wieder auf interne Steuerung gestellt und schon hat der Kostal den Registerwert wieder auf ~4750W gesetzt.

                            Wichtig ist wohl: Auch wenn man die Steuerung aktiviert und den Wert setzt, schwankt dieser etwas. Habe im Test auf 100W gesetzt und der ModBus Wert schwankte anschließend um ein paar W nach oben und unten.

                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #712

                            Was ich noch nicht rausgefunden habe ist, was der Timeout-Wert bedeutet und bewirkt. Ich vermute einfach mal, dass er automatisch die interne Steuerung nutzt, wenn nicht via ModBus etwas ausgelesen oder geschrieben wird (vielleicht sogar nur geschrieben):

                            Bildschirmfoto von 2020-11-06 20-56-53.png

                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • StrathColeS StrathCole

                              Was ich noch nicht rausgefunden habe ist, was der Timeout-Wert bedeutet und bewirkt. Ich vermute einfach mal, dass er automatisch die interne Steuerung nutzt, wenn nicht via ModBus etwas ausgelesen oder geschrieben wird (vielleicht sogar nur geschrieben):

                              Bildschirmfoto von 2020-11-06 20-56-53.png

                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #713

                              Interessant ist auch Register 1064. Das enthält nämlich jetzt die insgesamt bisher ins Netz eingespeiste Strommenge in Wh (bei mir etwa 6000000.0).

                              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • StrathColeS StrathCole

                                Also, zum Aktivieren der externen Steuerung:

                                • Login via Browser (z. B. Firefox)
                                • Navigation zu Servicemenü -> Batterieeinstellungen
                                • Rechtsklick auf die inaktive Auswahlbox, in der "Intern" steht
                                • Developer Konsole öffnen durch Klick auf "Element untersuchen" (oder vergleichbar in anderem Browser)
                                • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)
                                • Das Auswahlfeld ist nun benutzbar und man kann die Einstellung auch effektiv speichern
                                • Anschließend sind die Felder wie MinSoC, max. Ladestrom usw. im ModBus auch beschreibbar
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #714

                                @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)

                                Boar wie billig umgesetzt. An so eine einfache Umgehung hab ich nicht mal gedacht, obwohl ich beruflich genau mit sowas zu tun hab. ;-)
                                Aber gut für uns.
                                Hab nun auch mal paar 1000er Register mit plausiblen Werten im Modbus Adapter mit Float.
                                Komisch, dass andere WR Werte schon immer Float sind, dann aber auch in der Spec als "Float". Also entw ist R32 das selbe oder die haben ihre Spec falsch.
                                Würdest du es denn schaffen über deinen Adapter die Umschaltung zw "interner Steuerung" (quasi automatisch) und temp. Steuerung mittels Modbus per http request umzusetzen?
                                Dann könnte man in einem Skript mit deinem Adapter umstellen und den Rest über den Modbus Adapter setzen.
                                Und später einfach wieder auf "intern" stellen und alle Werte werden ja demnach auf Standard resettet.

                                ..:: So long! Tom ::..

                                NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DiginixD Diginix

                                  @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                  • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)

                                  Boar wie billig umgesetzt. An so eine einfache Umgehung hab ich nicht mal gedacht, obwohl ich beruflich genau mit sowas zu tun hab. ;-)
                                  Aber gut für uns.
                                  Hab nun auch mal paar 1000er Register mit plausiblen Werten im Modbus Adapter mit Float.
                                  Komisch, dass andere WR Werte schon immer Float sind, dann aber auch in der Spec als "Float". Also entw ist R32 das selbe oder die haben ihre Spec falsch.
                                  Würdest du es denn schaffen über deinen Adapter die Umschaltung zw "interner Steuerung" (quasi automatisch) und temp. Steuerung mittels Modbus per http request umzusetzen?
                                  Dann könnte man in einem Skript mit deinem Adapter umstellen und den Rest über den Modbus Adapter setzen.
                                  Und später einfach wieder auf "intern" stellen und alle Werte werden ja demnach auf Standard resettet.

                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #715

                                  @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                  Boar wie billig umgesetzt. An so eine einfache Umgehung hab ich nicht mal gedacht, obwohl ich beruflich genau mit sowas zu tun hab. ;-)

                                  Hätte ich auch nicht erwartet. Aber ich wollte es ausprobieren, da es ja nur ein "disabled" Feld war in einem Bereich, den man sonst als Enduser normal nutzen kann.

                                  @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                  Aber gut für uns.
                                  Hab nun auch mal paar 1000er Register mit plausiblen Werten im Modbus Adapter mit Float.
                                  Komisch, dass andere WR Werte schon immer Float sind, dann aber auch in der Spec als "Float". Also entw ist R32 das selbe oder die haben ihre Spec falsch.

                                  Ich vermute mal, dass sie "Float" nicht mehr nutzen wollen, sondern die Bezeichnungen vereinheitlichen, was dann bei Float "Real 32 Bit" (R32) sein müsste. Sie haben aber die alten Spec nicht bearbeitet und auch die "Legende" am Anfang nicht.

                                  @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                  Würdest du es denn schaffen über deinen Adapter die Umschaltung zw "interner Steuerung" (quasi automatisch) und temp. Steuerung mittels Modbus per http request umzusetzen?
                                  Dann könnte man in einem Skript mit deinem Adapter umstellen und den Rest über den Modbus Adapter setzen.
                                  Und später einfach wieder auf "intern" stellen und alle Werte werden ja demnach auf Standard resettet.

                                  Das sollte "problemlos" gehen, weil ich ja nicht das Formular absende, sondern die Werte direkt an die interne Api. Muss nur schauen, wie der Wert heißt, dann müsste das möglich sein.

                                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                  DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • StrathColeS StrathCole

                                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                    Boar wie billig umgesetzt. An so eine einfache Umgehung hab ich nicht mal gedacht, obwohl ich beruflich genau mit sowas zu tun hab. ;-)

                                    Hätte ich auch nicht erwartet. Aber ich wollte es ausprobieren, da es ja nur ein "disabled" Feld war in einem Bereich, den man sonst als Enduser normal nutzen kann.

                                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                    Aber gut für uns.
                                    Hab nun auch mal paar 1000er Register mit plausiblen Werten im Modbus Adapter mit Float.
                                    Komisch, dass andere WR Werte schon immer Float sind, dann aber auch in der Spec als "Float". Also entw ist R32 das selbe oder die haben ihre Spec falsch.

                                    Ich vermute mal, dass sie "Float" nicht mehr nutzen wollen, sondern die Bezeichnungen vereinheitlichen, was dann bei Float "Real 32 Bit" (R32) sein müsste. Sie haben aber die alten Spec nicht bearbeitet und auch die "Legende" am Anfang nicht.

                                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                    Würdest du es denn schaffen über deinen Adapter die Umschaltung zw "interner Steuerung" (quasi automatisch) und temp. Steuerung mittels Modbus per http request umzusetzen?
                                    Dann könnte man in einem Skript mit deinem Adapter umstellen und den Rest über den Modbus Adapter setzen.
                                    Und später einfach wieder auf "intern" stellen und alle Werte werden ja demnach auf Standard resettet.

                                    Das sollte "problemlos" gehen, weil ich ja nicht das Formular absende, sondern die Werte direkt an die interne Api. Muss nur schauen, wie der Wert heißt, dann müsste das möglich sein.

                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #716

                                    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                    Das sollte "problemlos" gehen, weil ich ja nicht das Formular absende, sondern die Werte direkt an die interne Api. Muss nur schauen, wie der Wert heißt, dann müsste das möglich sein.

                                    Dann hätte sich das Firmware Update ja tatsächlich gelohnt, weil wir nahezu vollen Einfluss auf Ladung/Entladung nehmen können. Wenn man den max SOC auf den aktuellen SOC setz, dürfte er ja auch nicht mehr weiter laden oder?

                                    ..:: So long! Tom ::..

                                    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DiginixD Diginix

                                      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                      Das sollte "problemlos" gehen, weil ich ja nicht das Formular absende, sondern die Werte direkt an die interne Api. Muss nur schauen, wie der Wert heißt, dann müsste das möglich sein.

                                      Dann hätte sich das Firmware Update ja tatsächlich gelohnt, weil wir nahezu vollen Einfluss auf Ladung/Entladung nehmen können. Wenn man den max SOC auf den aktuellen SOC setz, dürfte er ja auch nicht mehr weiter laden oder?

                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      #717

                                      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                      Das sollte "problemlos" gehen, weil ich ja nicht das Formular absende, sondern die Werte direkt an die interne Api. Muss nur schauen, wie der Wert heißt, dann müsste das möglich sein.

                                      Dann hätte sich das Firmware Update ja tatsächlich gelohnt, weil wir nahezu vollen Einfluss auf Ladung/Entladung nehmen können. Wenn man den max SOC auf den aktuellen SOC setz, dürfte er ja auch nicht mehr weiter laden oder?

                                      Davon gehe ich aus.

                                      Bezüglich der Steuerung (soeben hinzugefügt in git Version r226):

                                      Bildschirmfoto von 2020-11-06 21-16-55.png

                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • StrathColeS StrathCole

                                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                        Das sollte "problemlos" gehen, weil ich ja nicht das Formular absende, sondern die Werte direkt an die interne Api. Muss nur schauen, wie der Wert heißt, dann müsste das möglich sein.

                                        Dann hätte sich das Firmware Update ja tatsächlich gelohnt, weil wir nahezu vollen Einfluss auf Ladung/Entladung nehmen können. Wenn man den max SOC auf den aktuellen SOC setz, dürfte er ja auch nicht mehr weiter laden oder?

                                        Davon gehe ich aus.

                                        Bezüglich der Steuerung (soeben hinzugefügt in git Version r226):

                                        Bildschirmfoto von 2020-11-06 21-16-55.png

                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #718

                                        Da ich keine Zeit hätte, jetzt im Adapter noch Modbus einzubauen, wäre meine Idee, dass ich neue Datenpunkte einfüge wie devices.local.battery.suggested_charge_max oder so, in den ich dann anhand der Prognosedaten Werte schreibe (z. B. 1000W oder 0W). Dann kann man auf den Datenpunkt mit einem Skript lauschen und ggf. Modbus über den anderen Adapter ansteuern. Entweder via MaxSoC oder eben mit dem max(dis)charge.

                                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • StrathColeS StrathCole

                                          Da ich keine Zeit hätte, jetzt im Adapter noch Modbus einzubauen, wäre meine Idee, dass ich neue Datenpunkte einfüge wie devices.local.battery.suggested_charge_max oder so, in den ich dann anhand der Prognosedaten Werte schreibe (z. B. 1000W oder 0W). Dann kann man auf den Datenpunkt mit einem Skript lauschen und ggf. Modbus über den anderen Adapter ansteuern. Entweder via MaxSoC oder eben mit dem max(dis)charge.

                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #719

                                          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                          Da ich keine Zeit hätte, jetzt im Adapter noch Modbus einzubauen, wäre meine Idee, dass ich neue Datenpunkte einfüge wie devices.local.battery.suggested_charge_max oder so, in den ich dann anhand der Prognosedaten Werte schreibe (z. B. 1000W oder 0W). Dann kann man auf den Datenpunkt mit einem Skript lauschen und ggf. Modbus über den anderen Adapter ansteuern. Entweder via MaxSoC oder eben mit dem max(dis)charge.

                                          Gerade gesehen, dass ich das gar nicht brauche. Jeder kennt ja die Kapazität seiner Batterie und es gibt bereits den Datenpunkt forecast.day1.power.remaining. Damit sollte man die Steuerung eigentlich gut erledigen können oder zumindest das Abschalten der Ladung erzwingen. Entweder über Register 1038 (max. Ladepower) oder via Register 1044 (Max SoC).

                                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                          StrathColeS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          775

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe