Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      danny_v1 @Strberg last edited by

      @Strberg OK, da kenn ich mich leider gar nicht aus, war nur so meine Vermutung mit dem Adapter. Gibt es jemanden der das anpassen kann, bzw an wen kann man sich da wenden?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @danny_v1 last edited by

        @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

        Ich denke das sollt für die Entwickler vom Deconz Adapter keine große Sache das anzupassen und dann würden beide Versionen des Thermostates funktionieren.

        Du hast da durchaus recht. Das lässt sich einfach anpassen. Allerdings ist damit nicht alles gut. Es sind noch weitere Datenpunkte von dem Problem betroffen:

        • local_temperature_calibration
        • spz_system_mode
        • trv_system_mode

        A.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          r0b1zZle @Strberg last edited by r0b1zZle

          @Strberg Genau das habe ich probiert (thermostat.cpp in der Rest-Api angepasst, neu kompiliert, Plugin überschrieben, Thermostat neu angelernt). Leider kann ich das nicht wirklich durchdebuggen, um genau zu sehen, wo das Problem ist.

          Unteranderem existieren diese switch cases in der thermostat.cpp:

                      case 0x0012: // Occupied Heating Setpoint
                      {
                          if (sensor->modelId().startsWith(QLatin1String("SPZB"))) // Eurotronic Spirit
                          {
                              // Use 0x4003 instead.
                          }
                          else
                          {
                              qint16 heatSetpoint = attr.numericValue().s16;
                              item = sensor->item(RConfigHeatSetpoint);
                              if (item && item->toNumber() != heatSetpoint)
                              {
                                  item->setValue(heatSetpoint);
                                  enqueueEvent(Event(RSensors, RConfigHeatSetpoint, sensor->id(), item));
                                  configUpdated = true;
                              }
                          }
                          sensor->setZclValue(updateType, ind.srcEndpoint(), THERMOSTAT_CLUSTER_ID, attrId, attr.numericValue());
                      }
                          break;
          
          

          und

                      case 0x4003: // Current temperature set point
                      {   // this will be reported when manually changing the temperature
                          if (zclFrame.manufacturerCode() == VENDOR_JENNIC && sensor->modelId().startsWith(QLatin1String("SPZB"))) // Eurotronic Spirit
                          {
                              qint16 heatSetpoint = attr.numericValue().s16;
                              item = sensor->item(RConfigHeatSetpoint);
                              if (item)
                              {
                                  if (updateType == NodeValue::UpdateByZclReport)
                                  {
                                      stateUpdated = true;
                                  }
                                  if (item->toNumber() != heatSetpoint)
                                  {
                                      item->setValue(heatSetpoint);
                                      enqueueEvent(Event(RSensors, RConfigHeatSetpoint, sensor->id(), item));
                                      stateUpdated = true;
                                  }
                              }
                          }
                          sensor->setZclValue(updateType, ind.srcEndpoint(), THERMOSTAT_CLUSTER_ID, attrId, attr.numericValue());
                      }
                          break;
          

          Die "attrId" enthält entweder 0x0012 oder 0x4003 in diesem Fall. Ich habe im ersten case die if / else weggeschmissen und im zweiten case die attrId per bruteforce auf 0x0012 gesetzt (in der setZclValue). Leider hat dies noch nicht den gewünschten Effekt gehabt. Immerhin, wenn ich beide cases rausschmeiße, wird gar nichts mehr aktualisiert (was ja auch so sein sollte).

          Zur Info:
          Die THERMOSTAT_CLUSTER_ID ist der Block 0201, der ist fix und auch korrekt. updateType bezeichnet den Fall, ob die Werte an der jeweiligen Stelle gelesen oder beschrieben werden sollen. Die attr.numericValue ist dann der eigentliche Wert. Hier habe ich noch überlegt, ein eigenes attr zu erstellen und nicht im ersten Case 0x0012 zu lesen, sondern 0x4003. Aber bislang kam ich noch nicht dazu, das zu testen. Ansonsten wüsste ich nicht weiter.

          Habt ihr noch Ideen?

          @Asgothian said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

          @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

          Ich denke das sollt für die Entwickler vom Deconz Adapter keine große Sache das anzupassen und dann würden beide Versionen des Thermostates funktionieren.

          Du hast da durchaus recht. Das lässt sich einfach anpassen. Allerdings ist damit nicht alles gut. Es sind noch weitere Datenpunkte von dem Problem betroffen:

          • local_temperature_calibration
          • spz_system_mode
          • trv_system_mode

          A.

          Die Werte sind mir erst mal egal, weil ich das ganze eh via Script mittels ioBroker steuern wollte. Aber dafür findet sich sicher auch noch etwas.

          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @r0b1zZle last edited by

            @r0b1zZle @danny_v1 @Strberg

            Ich hab mir zum Testen noch einen Thermostat besorgt und der zeigt das gleiche Verhalten, sowohl am deconz als auch am Zigbee Adapter. Da ich mehrere funktionierende Thermostate besitze habe ich mir diese mal genauer angeschaut, und bin auf eine Art "Seriennummer" der Thermostate gestossen (unter den Batterien versteckt eingelagert, ETxxxxxx - xxxx

            Ich würde alle die nicht funktionierende Thermostate besitzen (bzw. auch funktionierende) diese ET Nummer zusammen mit der Info ob der thermostat geht oder nicht hier zu posten, damit ich damit an den Hersteller heran treten kann.

            A

            D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • D
              danny_v1 @Asgothian last edited by

              @Asgothian Ok, ich würde heute abend mal nach den Nummern schauen. Hatte den Hersteller auch schon mal angeschrieben und nach Infos der Firmware gefragt, was sich da genau geändert hat und welche davon der aktuelle Stand ist. Aber außer der Frage ob ich schon einen Reset durchgeführt habe kam da nichts zurück.

              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @danny_v1 last edited by

                @danny_v1 Deswegen ja die Sammlung der Nummern. Ich will denen vor Augen führen das es kein Problem von einem Thermostat ist.

                A.

                D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • D
                  danny_v1 @Asgothian last edited by

                  @Asgothian Ja das macht Sinn. Aber eine Änderung am Deconz Adapter oder am Rest-API müsste bestimmt dennoch erfolgen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Strberg @Asgothian last edited by

                    @Asgothian
                    Ich habe nur ein Thermostat und das funktioniert nicht.
                    ET 200431 - 2238

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      r0b1zZle @Asgothian last edited by r0b1zZle

                      @Asgothian
                      Eins das funktioniert: ET 200431 - 0470
                      Eins das nicht funktioniert: ET 200431 - 2120

                      Zwei weitere habe ich hier irgendwo noch rumzuliegen, da muss ich dann morgen nochmal nachschauen.

                      PS: Alle vier habe ich bei Amazon bestellt.

                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @r0b1zZle last edited by

                        @r0b1zZle sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                        Eins das funktioniert: ET 200431 - 0470

                        Das funktioniert zu 100%, inclusive. dem Temperaturoffset ?

                        Gibt es irgend welche erkennbaren Unterschiede zwischen dem funktionierenden und dem nicht funktionierenden Thermostat ?

                        A.

                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          r0b1zZle @Asgothian last edited by r0b1zZle

                          @Asgothian Ja, das funktioniert. Kann alles ändern. Heute habe ich noch die anderen beiden getestet:

                          ET 200431 - 2256 --> funktioniert nicht
                          ET 200431 - 0993 --> funktioniert nicht

                          Keine erkennbaren Unterschiede. SW Build ID bei allen: 22190930 und Date Code: 20191014 auch bei allen gleich. Ansonsten ist alles identisch.

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            danny_v1 last edited by

                            ET200431-1029 -> funktioniert nicht
                            ET195031-0231 -> funktioniert
                            ET195031-0209 -> funktioniert

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              danny_v1 @r0b1zZle last edited by

                              @r0b1zZle said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                              @Asgothian Ja, das funktioniert. Kann alles ändern. Heute habe ich noch die anderen beiden getestet:

                              ET 200431 - 2256 --> funktioniert nicht
                              ET 200431 - 0993 --> funktioniert nicht

                              Keine erkennbaren Unterschiede. SW Build ID bei allen: 22190930 und Date Code: 20191014 auch bei allen gleich. Ansonsten ist alles identisch.

                              Wie sehen die Befestigungsmuttern aus eine fein geriffelt und das andere grob?

                              Asgothian R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @danny_v1 last edited by

                                @danny_v1
                                der Thermostat der bei mir nicht funktioniert hat eine feine Riffelung. Ich denke für Diskussionen mit dem Hersteller sind die ET Nummern aber besser

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  danny_v1 @Asgothian last edited by

                                  @Asgothian ja klar sind die ET Nummern besser, wollte nur wissen ob das mit den Muttern auch immer so ist. Oder ob das kein richtiges Unterscheidungsmerkmal ist.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    r0b1zZle @danny_v1 last edited by

                                    @danny_v1 Hast du ein Vergleichsfoto, damit ich sehe, was du meinst? Ansonsten sehe ich auf den ersten Blick keinen Unterschied.

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      danny_v1 @r0b1zZle last edited by

                                      @r0b1zZle Beitrag Nr.7 etwas weiter oben!

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Matthias1234 @falk0holic last edited by

                                        @falk0holic Servus, wie kann ich den die Phoscon app und die Deconz app gleichzeitig laufen lassen?

                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Braun
                                          Thomas Braun Most Active @Matthias1234 last edited by Thomas Braun

                                          @Matthias1234 Das baut aufeinander auf. Deswegen laufen die immer gleichzeitig. Oder ich verstehe dein Problem nicht.

                                          [Edit:] Die Services deconz und deconz-gui laufen nicht parallel.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            r0b1zZle @danny_v1 last edited by

                                            @danny_v1 Ah ok, dann sind alle fein geriffelt

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            700
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28296
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo