    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      Heinzelmaennchen last edited by

      Hallo BF,

      Das ganze ist leider ziemlich verzwickt.

      Fhem ist leider aus Sicherheitsgründen nicht in der Lage, einen physischen Schalter fernzubedienen. Wenn ich also einen Aktor ( bei mir ist das eine Leuchte ) mit der selben Funktionalität bedienen will wie ich es mit dem o.a. Handsender schon kann, muss ich einen virtuellen sender mit den selben Eigenschaften generieren wie der physisch vorhandene. Der virtuelle hat dann die selben Eigenschaften.

      Und daher habe ich diesen http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-PTM-210-Taster als virtuellen Sender eingerichtet.

      Und den in ioBroker so zu konfigurieren, dass eindeutig feststeht, ob er nun ein oder aus geschaltet ist, macht noch etwas Probleme.

      Wenn Du magst, lasse ich dich sehr gerne mal auf meine Installation. Dann würde vieles klarer werden. Ich werde auf jeden Fall weiter probieren. Und wenn ich exakt weiß, was ich brauche mich auch wieder melden.

      Enocean hat eben so seine Eigenheiten.

      Aber da

      A)Der Cuxd - Adapter, der das ja zumindest in der ccu kann, für mich nicht in frage kommt. Zum einen wegen kosten, zum anderen, weil ich ja langfristig weg von jeglicher Zusatzbelastung der Ccu will,

      B) ein nativer enocean Adapter wohl eher nicht auf Deinem Radar ist.

      C) der ioBroker Cuxd Adapter das noch gar nicht zu unterstützen scheint.

      Kommt der Fhem Adapter eigentlich wie gerufen..

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        FHEM forum schweigt. Vielleicht ist IoB für die zu einfach und deswegen uninteressant 😉 .

        Kann mir jemand hier einen Dimmer und Rolladen Objekt posten?

        JsonList2

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          akamia last edited by

          Hallo Bluefox,

          habe unter FHEM keinen Dimmer und auch keinen Rolladen laufen. Für Rolläden gibt es ein Modul. Werde es installieren und die Struktur posten.

          Gruß akamia

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Holliwyoming last edited by

            Hallo

            Ich hätte auch Interesse

            Könnte ein Dimmer und ein Rolladen Modul Posten

            Was wird genau benötigt

            Gruss Holli

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              @Holliwyoming:

              Hallo

              Ich hätte auch Interesse

              Könnte ein Dimmer und ein Rolladen Modul Posten

              Was wird genau benötigt

              Gruss Holli `
              Benötigt wird die Ausgabe von JsonList2 vom Rolladen- und Dimmer-Geräten.

              JsonList2 GeräteName
              

              Und hier posten.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Holliwyoming last edited by

                Hallo

                Hier das gewünschte List für Dimmer

                ! ````
                {
                "Arg":"DIM_Wohnzimmer_A200",
                "Results": [
                {
                "Name":"DIM_Wohnzimmer_A200",
                "PossibleSets":"assignHmKey clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename down getConfig getDevInfo getRegRaw getSerial getVersion inhibit:on,off off old on on-for-timer on-till pair pct:slider,0,1,100 peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest stop toggle unpair up",
                "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0 repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sec-Sir-WM,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-LI-O,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-smart-iq-HM,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,SensoTimer-ST-6,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
                "Internals": {
                "DEF": "34DCA0",
                "HMLAN1_MSGCNT": "10",
                "HMLAN1_RAWMSG": "E34DCA0,0000,09FC0222,FF,FFDA,0AA41034DCA00E007006010000",
                "HMLAN1_RSSI": "-38",
                "HMLAN1_TIME": "2016-08-15 08:10:11",
                "LASTInputDev": "HMLAN1",
                "MSGCNT": "10",
                "NAME": "DIM_Wohnzimmer_A200",
                "NR": "194",
                "NTFY_ORDER": "50-DIM_Wohnzimmer_A200",
                "STATE": "off",
                "TYPE": "CUL_HM",
                "lastMsg": "No:0A - t:10 s:34DCA0 d:0E0070 06010000",
                "peerList": "Taster_DIM_Wohnzimmer,",
                "protLastRcv": "2016-08-15 08:10:11",
                "protSnd": "10 last_at:2016-08-15 08:10:11",
                "protState": "CMDs_done",
                "rssi_HMLAN1": "avg:-40 min:-40 max:-40 lst:-40 cnt:1 ",
                "rssi_at_HMLAN1": "avg:-38.5 min:-40 max:-35 lst:-38 cnt:10 "
                },
                "Readings": {
                "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-08-05 18:15:19" },
                "D-firmware": { "Value":"2.3", "Time":"2016-08-05 18:11:07" },
                "D-serialNr": { "Value":"NEQ0044007", "Time":"2016-08-05 18:11:07" },
                "PairedTo": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-05 18:15:23" },
                "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-lgActionTypeDim": { "Value":"toggelDim", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-lgOnLevel": { "Value":"100 %", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-shActionTypeDim": { "Value":"jmpToTarget", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                "R-Taster_DIM_Wohnzimmer-shOnLevel": { "Value":"100 %", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                "R-loadAppearBehav": { "Value":"off", "Time":"2016-08-05 18:11:12" },
                "R-pairCentral": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-05 18:11:12" },
                "R-powerUpAction": { "Value":"off", "Time":"2016-08-05 18:11:12" },
                "RegL_00.": { "Value":"02:01 0A:0E 0B:00 0C:70 15:FF 16:00 00:00", "Time":"2016-08-05 18:15:23" },
                "RegL_01.": { "Value":"12:01 30:06 31:00 56:00 57:24 00:00", "Time":"2016-08-05 18:15:24" },
                "RegL_03.Taster_DIM_Wohnzimmer": { "Value":"01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:26 8B:14 8C:52 8D:63 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 00:00", "Time":"2016-08-05 18:15:26" },
                "deviceMsg": { "Value":"off (to VCCU)", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                "dim": { "Value":"stop:off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                "level": { "Value":"0", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                "overheat": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                "overload": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                "pct": { "Value":"0", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                "peerList": { "Value":"Taster_DIM_Wohnzimmer,", "Time":"2016-08-13 08:26:27" },
                "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                "reduced": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                "state": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" },
                "timedOn": { "Value":"off", "Time":"2016-08-15 08:10:11" }
                },
                "Attributes": {
                "IODev": "HMLAN1",
                "autoReadReg": "4_reqStatus",
                "expert": "2_raw",
                "firmware": "2.3",
                "model": "HM-LC-DIM1L-CV",
                "peerIDs": "00000000,393B3101,",
                "room": "CUL_HM,Wohnzimmer",
                "serialNr": "NEQ0044007",
                "subType": "dimmer",
                "webCmd": "statusRequest:toggle:on:off:up:down"
                }
                } ],
                "totalResultsReturned":1
                }

                
                Rollo folgt
                
                Gruss Holli
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Holliwyoming last edited by

                  Hallo

                  Mit welchen Widget in I/O Broker kann ich einen normalen Ausgang in Fhem (on/off) testen

                  Gruss Holli

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Holliwyoming last edited by

                    Hallo

                    Und hier das Rollo

                    ! ````
                    {
                    "Arg":"Tim_Rollo1",
                    "Results": [
                    {
                    "Name":"Tim_Rollo1",
                    "PossibleSets":" config raw reset:noArg settings ",
                    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long autoReadConfig:atstartup,always,never configReadRetries do_not_notify:0,1 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 serialNr model:HMW_Generic,HMW_IO_12_Sw14_DR,HMW_IO_12_FM,HMW_Sen_SC_12_FM,HMW_LC_Bl1_DR,HMW_IO_12_Sw7_DR,HMW_LC_Dim1L_DR,HMW_LC_Sw2_DR,HMW_Sen_SC_12_DR,HMW_IO_4_FM,HMW_IO_SR_FM subType stateFormat firmwareVersion setList event-min-interval event-aggregator IODev event-on-change-reading event-on-update-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
                    "Internals": {
                    "DEF": "0000EA87",
                    "FW_VERSION": "3.06",
                    "FailedConfigReads": "0",
                    "MODEL": "HMW_LC_Bl1_DR",
                    "NAME": "Tim_Rollo1",
                    "NR": "183",
                    "STATE": "ACK",
                    "TYPE": "HM485",
                    "channel_01": "Tim_Rollo1_Ab",
                    "channel_02": "Tim_Rollo1_Auf",
                    "channel_03": "Tim_Rollo1_Motor",
                    "peer_act_0": "channel_01 → Tim_Rollo1_Motor",
                    "peer_act_1": "channel_02 → Tim_Rollo1_Motor",
                    "peer_sen_0": "channel_03 ← Tim_Rollo1_Ab",
                    "peer_sen_1": "channel_03 ← Tim_Rollo1_Auf"
                    },
                    "Readings": {
                    "R-central_address": { "Value":"00000001", "Time":"2016-08-13 08:26:48" },
                    "R-logging_time": { "Value":"2.00", "Time":"2016-08-13 08:26:48" },
                    "configStatus": { "Value":"OK", "Time":"2016-08-13 08:26:48" },
                    "state": { "Value":"ACK", "Time":"2016-08-13 08:26:48" }
                    },
                    "Attributes": {
                    "IODev": "HM485_LAN",
                    "firmwareVersion": "3.06",
                    "model": "HMW_LC_Bl1_DR",
                    "room": "HM485,Tim",
                    "serialNr": "leq1182362"
                    }
                    } ],
                    "totalResultsReturned":1
                    }

                    
                    Gruss Holli
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Holliwyoming last edited by

                      Hallo

                      Ein Raumthermostat wäre auch noch Interessant

                      ! ````
                      {
                      "Arg":"TH_Tim_1",
                      "Results": [
                      {
                      "Name":"TH_Tim_1",
                      "PossibleSets":"assignHmKey clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig getRegRaw getSerial inhibit:on,off raw regBulk regSet reset sysTime unpair",
                      "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0 repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sec-Sir-WM,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-LI-O,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-smart-iq-HM,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,SensoTimer-ST-6,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
                      "Internals": {
                      "CFGFN": "",
                      "DEF": "3AE4DB",
                      "HMLAN1_MSGCNT": "69",
                      "HMLAN1_RAWMSG": "E3AE4DB,0000,001D602C,FF,FFB3,8E84703AE4DB00000000EC3E",
                      "HMLAN1_RSSI": "-77",
                      "HMLAN1_TIME": "2016-08-15 21:51:19",
                      "LASTInputDev": "HMLAN1",
                      "MSGCNT": "69",
                      "NAME": "TH_Tim_1",
                      "NR": "227",
                      "STATE": "CMDs_done",
                      "TYPE": "CUL_HM",
                      "channel_01": "HM_3AE4DB_Weather",
                      "channel_02": "HM_3AE4DB_Climate",
                      "channel_03": "HM_3AE4DB_WindowRec",
                      "channel_06": "HM_3AE4DB_remote",
                      "channel_07": "HM_3AE4DB_SwitchTr",
                      "lastMsg": "No:8E - t:70 s:3AE4DB d:000000 00EC3E",
                      "protLastRcv": "2016-08-15 21:51:19",
                      "protSnd": "59 last_at:2016-08-15 21:49:34",
                      "protState": "CMDs_done",
                      "rssi_at_HMLAN1": "avg:-70.69 min:-78 max:-65 lst:-77 cnt:69 "
                      },
                      "Readings": {
                      "Activity": { "Value":"alive", "Time":"2016-08-15 21:49:14" },
                      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                      "D-firmware": { "Value":"1.2", "Time":"2016-08-15 21:49:09" },
                      "D-serialNr": { "Value":"MEQ0476401", "Time":"2016-08-15 21:49:09" },
                      "PairedTo": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                      "R-burstRx": { "Value":"on", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                      "R-cyclicInfoMsg": { "Value":"on", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                      "R-cyclicInfoMsgDis": { "Value":"0", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                      "R-pairCentral": { "Value":"0x0E0070", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                      "RegL_00.": { "Value":" 01:01 02:01 09:01 0A:0E 0B:00 0C:70 0F:00 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00", "Time":"2016-08-15 21:49:19" },
                      "RegL_07.": { "Value":"", "Time":"2016-08-15 21:51:11" },
                      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                      "batteryLevel": { "Value":"3", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                      "desired-temp": { "Value":"24.0", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                      "measured-temp": { "Value":"23.6", "Time":"2016-08-15 21:51:09" },
                      "state": { "Value":"CMDs_done", "Time":"2016-08-15 21:49:34" },
                      "time-request": { "Value":"-", "Time":"2016-08-15 21:49:15" }
                      },
                      "Attributes": {
                      "IODev": "HMLAN1",
                      "actCycle": "000:10",
                      "actStatus": "alive",
                      "autoReadReg": "4_reqStatus",
                      "expert": "2_raw",
                      "firmware": "1.2",
                      "model": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
                      "msgRepeat": "1",
                      "room": "CUL_HM,Tim",
                      "serialNr": "MEQ0476401",
                      "subType": "thermostat",
                      "webCmd": "getConfig:clear msgEvents"
                      }
                      } ],
                      "totalResultsReturned":1
                      }

                      
                      Gruss Holli
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Holliwyoming last edited by

                        Hallo

                        Also heute Abend einige Sachen getestet

                        Rolladen Steuerung funktioniert einwandfrei (up down)

                        mit hqwidget

                        Dimmer Steuerung funktioniert mit Einschränkungen

                        Slider springt. Mein Eindruck hier gibt es ein zeitliches Problem

                        mit der Rückmeldung aus Fhem

                        Normale Lichtsteuerung (on,off,toggle) schalten geht

                        Rückmeldung kommt im widget nicht an

                        Raumthermostat Ist-Werte für Temperatur und Feuchtigkeit

                        werden sauber übertragen und angezeigt im hqwidget

                        Sollwert schreiben funktioniert sowohl im widget wie auch im ioBroker direkt nicht

                        Gruss Holli

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Holliwyoming last edited by

                          Hallo

                          Nachtrag Lichtsteuerung funktioniert einwandfrei

                          Gruss Holli

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jojoman3 last edited by

                            Hallo,

                            ich wollte das Plugin mal ausprobieren, bin aber darüber gestolpert, dass mein FHEM telnet port Passwort geschützt ist und ich in der Plugin Konfig keine Möglichkeit gefunden habe, dass PW mitzugeben.

                            Ist es hier geplant, dass das Plugin das unterstützt?

                            Grüße

                            jojoman3

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              @jojoman3:

                              Hallo,

                              ich wollte das Plugin mal ausprobieren, bin aber darüber gestolpert, dass mein FHEM telnet port Passwort geschützt ist und ich in der Plugin Konfig keine Möglichkeit gefunden habe, dass PW mitzugeben.

                              Ist es hier geplant, dass das Plugin das unterstützt?

                              Grüße

                              jojoman3 `
                              Wie schalte ich password ein?

                              define tPort telnet 7072 global
                              attr tPort SSL
                              attr allowed_tPort allowed
                              attr allowed_tPort validFor tPort
                              attr allowed_tPort globalpassword mySecret
                              

                              macht bei mir nichts, obwohl ich von einer anderen Machine mich verbinde.

                              Ich kann natürlich blind einbauen, dafür muss ich aber wissen, warum ganz am Anfang muss man 3 mal Enter drücken, nachdem die Verbindung aufgebaut ist?

                              Und was ist mit "
                              > ein Passwort, welches als allererster String eingegeben werden muss, nachdem die Verbindung aufgebaut wurde
                              gemeint ist.

                              Wirklich aller erster oder nach dem als man 3 mal Enter gedrückt hat?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active last edited by

                                hallo BF,

                                da ja Z-wave unter IoB nicht so recht rockt, bin ich auch den Umweg über FHEM gegangen. Ich sage gleich dazu, habe von FHEM keine Ahnung!

                                Hier eins meiner Rollos (FIBARO Roller Shutter 2 / FGR-222)

                                Die ausgabe ist gezogen kurz nachdem ich das Gerät angelernt habe.

                                Steuerung von IoB aus:

                                on/off –> komplett hoch oder runter

                                dim --> Zahl zwischen 0-99 (hier musste ich aber noch die "[" bei "states" löschen --> siehe Bild FHEM2.img)

                                983_fhem1.jpg
                                983_fhem2.jpg

                                JsonList2:

                                ! {
                                ! "Arg":"ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2",
                                ! "Results": [
                                ! {
                                ! "Name":"ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2",
                                ! "PossibleSets":"associationAdd associationDel configByte configDefault configLong configWord dim:slider,0,1,99 dimWithDuration mcaAdd mcaDel meterReset:noArg neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest protectionBytes protectionOff:noArg protectionOn:noArg protectionSeq:noArg returnRouteAdd returnRouteDel:noArg sceneActivate stop:noArg toggle on-till off-till off-for-timer intervals on-for-timer on-till-overnight blink off-till-overnight",
                                ! "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev WNMI_delay noWakeupForApplicationUpdate:1,0 classes do_not_notify:1,0 dummy:1,0 extendedAlarmReadings:0,1,2 ignore:1,0 noExplorerFrames:1,0 eventForRaw secure_classes showtime:1,0 vclasses zwaveRoute neighborListPos event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
                                ! "Internals": {
                                ! "DEF": "c003b538 2",
                                ! "LASTInputDev": "ZWDongle_0",
                                ! "MSGCNT": "22",
                                ! "NAME": "ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2",
                                ! "NR": "23",
                                ! "STATE": "dim 99",
                                ! "TYPE": "ZWave",
                                ! "ZWDongle_0_MSGCNT": "22",
                                ! "ZWDongle_0_RAWMSG": "000400020a320221440000001c0000",
                                ! "ZWDongle_0_TIME": "2016-10-03 12:27:08",
                                ! "ZWaveSubDevice": "no",
                                ! "homeId": "c003b538",
                                ! "isWakeUp": "",
                                ! "lastMsgSent": "1475489993.04154",
                                ! "nodeIdHex": "02"
                                ! },
                                ! "Readings": {
                                ! "energy": { "Value":" 0.28 kWh", "Time":"2016-10-03 12:27:08" },
                                ! "power": { "Value":"0.0 W", "Time":"2016-10-03 12:19:55" },
                                ! "reportedState": { "Value":"dim 99", "Time":"2016-10-03 12:19:55" },
                                ! "state": { "Value":"dim 99", "Time":"2016-10-03 12:19:55" },
                                ! "timeToAck": { "Value":"0.592", "Time":"2016-10-03 12:19:53" },
                                ! "transmit": { "Value":"OK", "Time":"2016-10-03 12:19:53" }
                                ! },
                                ! "Attributes": {
                                ! "IODev": "ZWDongle_0",
                                ! "classes": "MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY",
                                ! "room": "ZWave"
                                ! }
                                ! } ],
                                ! "totalResultsReturned":1
                                ! }

                                Kann noch anbieten:

                                FIBARO Universalsensor (FGBS-001)

                                AEOTEC Home Energy Meter (2nd Edition)

                                Grüße, Lenny…

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active last edited by

                                  Hallo Bluefox, sag mal, sprechen IoB und FHEM schon in beiden Richtungen miteinander?

                                  mir ist heut Folgendes aufgefallen:

                                  IoB:

                                  "state" im Reiter "Objekte" setzen –> geht (0-99)

                                  "state" über Adapter "Szenen" setzen --> geht (0-99)

                                  "state" mit "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog" setzen --> geht (0-99)

                                  Bei allen Aktionen die in <u>IoB</u> ausgelößt werden, aktualisiert sich FHEM.

                                  FHEM:

                                  Rollos hoch, runter und dazwischen –> geht

                                  Bei allen Aktionen die in <u>FHEM</u> ausgelößt werden, aktualisiert sich IoB <u>nicht</u>.

                                  am Rollo-Taster:

                                  Rollos hoch, runter und dazwischen –> geht

                                  Bei allen Aktionen die am <u>Taster</u> ausgelößt werden, aktualisiert sich FHEM, aber IoB <u>nicht</u>.

                                  Die "state´s" werden auch nach einem FHEM-Adapter-Neustart nicht aktualisiert.

                                  983_fhem3.jpg
                                  983_fhem4.jpg

                                  Grüße, Lenny

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  400
                                  Online

                                  31.6k
                                  Users

                                  79.5k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  11
                                  49
                                  12759
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo