Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Dichte sensor kalibrierung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

Dichte sensor kalibrierung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
44 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:

    Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?

    Man kann.

    read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
    
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #35

    @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:

    read = "Math.round(1.16 * val) / 100";

    in Zeile 14 ?

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:

      Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?

      Man kann.

      read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
      
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #36

      @paul53
      eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
      wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
      was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?

      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • AphofisA Aphofis

        @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:

        read = "Math.round(1.16 * val) / 100";

        in Zeile 14 ?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #37

        @Aphofis sagte:

        in Zeile 14 ?

        Ja, wenn der Datenpunkt noch nicht erstellt wurde. Sonst in die RAW-Ansicht und korrigieren.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AphofisA Aphofis

          @paul53
          eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
          wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
          was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #38

          @Aphofis sagte:

          was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?

          ?? 1,16 * 4433 / 100 = 51,42 mS/cm

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Aphofis sagte:

            in Zeile 14 ?

            Ja, wenn der Datenpunkt noch nicht erstellt wurde. Sonst in die RAW-Ansicht und korrigieren.

            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #39

            @paul53
            Das ist Top nur ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch!
            wie kann man den Wert nun ermitteln, damit wenn ich den salzgehalt dann ausgeglichen habe per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?
            vermutlich einfacher Dreisatz aber ich blicke gerade nicht durch

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Aphofis sagte:

              was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?

              ?? 1,16 * 4433 / 100 = 51,42 mS/cm

              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #40

              @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:

              @Aphofis sagte:

              was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?

              ?? 1,16 * 4433 / 100 = 51,42 mS/cm

              das habe ich mir so auch gedacht und gerechnet auf die selbe summe gekommen

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AphofisA Aphofis

                @paul53
                Das ist Top nur ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch!
                wie kann man den Wert nun ermitteln, damit wenn ich den salzgehalt dann ausgeglichen habe per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?
                vermutlich einfacher Dreisatz aber ich blicke gerade nicht durch

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #41

                @Aphofis sagte:

                per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?

                Berechne den Salzgehalt (eigener Datenpunkt) per Script. Korrigiere bei Abweichung den Faktor 1,16.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AphofisA Aphofis

                  @paul53
                  eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
                  wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
                  was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #42

                  @Aphofis sagte:

                  eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.

                  Ist es ein Leitfähigkeits-Messgerät und/oder ein Salzgehalt-Messgerät ?
                  Wenn es nur die Leitfähigkeit misst, wird auch nur dieser Wert korrigiert. Für die Berechnung des Salzgehalts ist eine weitere Korrektur erforderlich (Script).

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Aphofis sagte:

                    eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.

                    Ist es ein Leitfähigkeits-Messgerät und/oder ein Salzgehalt-Messgerät ?
                    Wenn es nur die Leitfähigkeit misst, wird auch nur dieser Wert korrigiert. Für die Berechnung des Salzgehalts ist eine weitere Korrektur erforderlich (Script).

                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #43

                    @paul53
                    wie füge ich dann

                    Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
                    

                    in das script ein!?
                    Nein es mist die Leitfähigkeit, Temperatur, Lux und Feuchtigkeit es ist kein Salzwert Messgerät

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AphofisA Aphofis

                      @paul53
                      wie füge ich dann

                      Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
                      

                      in das script ein!?
                      Nein es mist die Leitfähigkeit, Temperatur, Lux und Feuchtigkeit es ist kein Salzwert Messgerät

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #44

                      @Aphofis
                      Erstelle ein neues Script und einen eigenen Datenpunkt für den Salzgehalt.

                      // IDs anpassen !
                      const idTemp = '...'; // Wassertemperatur
                      const idSalz = '...';
                      const idLeit = 'alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                      
                      var temp = getState(idTemp).val;
                      var leit = getState(idLeit).val;
                      
                      function Salzgehalt() {
                         setState(idSalz, 15.75 + 0.68 * (leit - temp), true);
                      }
                      
                      Salzgehalt(); 
                      on(idTemp, function(dp) {
                         temp = dp.state.val;
                         Salzgehalt();
                      });
                      on(idLeit, function(dp) {
                         leit = dp.state.val;
                         Salzgehalt();
                      });
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      590

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe