NEWS
Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
-
@Asgothian
Die Steckdosen senden von sich selbst nix, die werden vom Adapter abgefragt, Standardzeit 10 sek, das kann man im Converter manuel ändern. Und die antworten nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, nur, halt, schnell. -
@dimaiv sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
@Asgothian
Die Steckdosen senden von sich selbst nix, die werden vom Adapter abgefragt, Standardzeit 10 sek, das kann man im Converter manuel ändern. Und die antworten nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, nur, halt, schnell.Die werden alle 10 sekunden abgefragt ? Welchen Sinn hat das denn ?
-
@Asgothian
Momentane Verbrauch. Habe bei mir auf 15 sek bei 5 Dosen und habe kein Problem damit. -
Sollte man die Dosen nicht so konfigurieren das sie wenn sich die Stromaufnahme signifikant ändert einen attributeReport schicken an statt jeweils die komplette Datenstruktur der Dose alle x sekunden abzufragen ? Zumindest wenn eine der Dosen funktechnisch schlecht erreichbar ist wird das polling zu einem Problem (10s Timeout beim Warten auf die Antwort)
Wenn das nicht geht sollten wir das Poll-Intervall irgendwie einstellbar machen (Datenpunkt, Einstellung). Es scheint ja so zu sein das es doch zumindest bei @hukio zu Problemen geführt hat.
A.
-
@Asgothian sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
Sollte man die Dosen nicht so konfigurieren das sie wenn sich die Stromaufnahme signifikant ändert einen attributeReport schicken an statt jeweils die komplette Datenstruktur der Dose alle x sekunden abzufragen ? Zumindest wenn eine der Dosen funktechnisch schlecht erreichbar ist wird das polling zu einem Problem (10s Timeout beim Warten auf die Antwort)
Geht nicht.
Wenn das nicht geht sollten wir das Poll-Intervall irgendwie einstellbar machen (Datenpunkt, Einstellung). Es scheint ja so zu sein das es doch zumindest bei @hukio zu Problemen geführt hat.
Ich glaube, wird gerade drann gearbeitet.
A.
-
@Asgothian
Ich habe debug eingestellt und mir die Einträge entsprechend Deines Vorschlages angesehen. Im eingeschwungenen Betrieb sehe ich das Muster das @dimaiv angesagt hat. Alle 10 s werden die Plugs innerhalb einiger zig Millisekungen ausgelesen (type readResponse). Sporadisch gibt es Nachrichten von anderen Geräten. Ca. 1/2 Stunde nach meiner Nachricht, daß alles läuft, lief nichts mehr richtig. Im Zigbee Netz wurden keine Kommandos mehr oder nur zeitversetzt übertragen. Habe daraufhin alle anderen Adapter deaktiviert. Keine Verbesserung. Daraus schließe ich, daß die Trägheit in dem Zigbee Adapter liegt. Habe dann wieder alles eingeschaltet. Den Zigbee Adapter auf debug gestellt und das Log analysiert. Während dessen habe ich die Netzwerkkarte aufgerufen und sie ging plötzlich wieder, wie im Moment. Die Frage ist, wie lange? -
na das wird ja lustig mit den Teilen
-
@arteck
Zwischenbericht. Kurz nach meiner letzten Nachricht ging wieder nichts. Zwischendurch wieder (Test mit Pairing Fortschritt und Netzwerkkarte). Heute Morgen waren mehrere Glühbirnen (Tradfri) nicht geschaltet. Ich habe den Eindruck, daß alle Router Geräte nicht kommandierbar sind, die Sensoren (fast alle Xiaomi) aber durchgehend funktionieren. Jetzt gerade funktioniert der Test (Pairing Fortschritt und Netzwerkkarte). Habe nichts geändert. Bei dem ersten Einschalten der Pairing Fortschritt Liste sind die Sekunden über 0 hinaus gelaufen und schließlich bei -5 Sek. stehen geblieben. Gestern habe ich auch gesehen, daß die Liste lief, aber keine Sekunden angezeigt wurden. Habe ich ein Adapter S/W Problem?
Irgendwelche Vorschläge, was ich machen oder testen soll? -
@arteck
Jetzt habe ich ein interessantes Phänomen gesehen. Ich habe die Netzwerkkarte und gleichzeitig die Objekte in Browsertabs auf. Die Abfrage der TS0121 war tot (kein Aufblitzen). Dann habe ich im Objekte Tab den Ordner des ersten Plugs geöffnet und sehe, daß die Variablen abgefragt werden (alle 10 Sek). Schaue in die Netzwerkkarte und eben dieser Plug blinkt auf, die anderen 4 sind tot. Ich öffne den Objekt Ordner eines weiteren Plugs und er blinkt auch im Netzwerk, beim dritten das gleiche, usw.
Kannst Du Dir das erklären? Öffnen der Objekt Datenpunkte startet die Abfrage durch den Converter (@dimaiv). Habe jetzt debug eingestellt und alle 5 TS0121 werden abgefragt. Zwischendurch kommt es immer wieder vor, daß ein Plug nur alleine blinkt. Im log wird dies bestätigt, eine Extraabfrage zwischendurch. Darf das sein? Frage an @dimaiv ? -
@hukio sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
TS0121
ich vermute das es mit den ständigen abfragen der TS0121 Dosen zusammen hängt.. könntest du mal alle bis auf eine Entfernen.. und dan nschauen obs stabil läuft..
Wir müssen nach und nach eine Analyse starten.. alls alles TS0121 raus bis auf EINE.. einfach nur vom Strom trennen.. und nur die eine laufen lassen
-
@arteck and @dimaiv
Hier noch ein Logauszug, der eine Abfrage zwischendurch zeigt.2020-09-11 11:46:54.298 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":231} 2020-09-11 11:47:04.113 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624112},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":59,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.115 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394aa', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0 2020-09-11 11:47:04.116 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624112},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1394aa"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624112},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":59,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.126 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":228} 2020-09-11 11:47:04.131 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":56,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe13939f","_networkAddress":52263,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":52263,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe13939f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,254]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624130},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":60,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.132 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe13939f', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0 2020-09-11 11:47:04.133 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":56,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe13939f","_networkAddress":52263,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":52263,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe13939f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,254]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624130},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe13939f"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":56,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe13939f","_networkAddress":52263,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":52263,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe13939f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,254]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624130},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":60,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.142 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":231} 2020-09-11 11:47:04.229 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":57,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1392ed","_networkAddress":25027,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25027,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1392ed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,18]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624229},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4},"linkquality":18,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":61,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.230 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1392ed', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}' from endpoint 1 with groupID 0 2020-09-11 11:47:04.231 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":57,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1392ed","_networkAddress":25027,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25027,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1392ed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,18]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624229},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1392ed"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":57,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1392ed","_networkAddress":25027,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25027,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1392ed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,18]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624229},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4},"linkquality":18,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":61,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.235 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":58,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139530","_networkAddress":19844,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":19844,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139530","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,0],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0,"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624234},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.236 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe139530', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0 2020-09-11 11:47:04.237 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":58,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139530","_networkAddress":19844,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":19844,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139530","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,0],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0,"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624234},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe139530"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":58,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139530","_networkAddress":19844,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":19844,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139530","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,0],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0,"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624234},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.242 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Publish {"power":4,"current":0.04,"voltage":232} 2020-09-11 11:47:04.250 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":229} 2020-09-11 11:47:04.292 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":59,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139579","_networkAddress":58920,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":58920,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139579","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,0]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624291},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.293 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe139579', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0 2020-09-11 11:47:04.293 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":59,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139579","_networkAddress":58920,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":58920,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139579","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,0]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624291},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe139579"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":59,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139579","_networkAddress":58920,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":58920,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139579","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,0]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624291},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:04.300 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":232} 2020-09-11 11:47:08.497 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817628495},"endpoint":"[Circular]","data":{"currentSummDelivered":"[Circular]"},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":88,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:08.500 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394aa', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,1378]}' from endpoint 1 with groupID 0 2020-09-11 11:47:08.501 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817628495},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1394aa"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817628495},"endpoint":"[Circular]","data":{"currentSummDelivered":"[Circular]"},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":88,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:08.513 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Publish {"energy":13.78} 2020-09-11 11:47:14.119 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817634118},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} 2020-09-11 11:47:14.121 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394aa', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0 2020-09-11 11:47:14.122 - [34mdebug[39m: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817634118},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1394aa"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817634118},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
-
@arteck
Habe zwei Plugs stromlos gemacht. Das hat das Abfrageintervall von 10 s auf 20 s geändert! Habe zigbee neu gestartet. Abfrageintervall immer noch 20 s und die Netzwerkkarte läßt sich nicht erneuern und Pairing Fortschritt geht auch nicht. Werde noch weitere Plugs stromlos machen, sind allerdings z.Z. in Gebrauch. -
-
@hukio
Kann es sein das du Browser problem hast, Cash oder was weiß ich...
Läuft bei dir die Platine über USB3 oder USB2 Anschluss?
Wie gesagt, bei mir laufen 5 Dosen mit 15 sek Abfrageinterval, plus weitere 50 Geräte ohne Problem, und das Wochenlang ohne Neustart... -
Ich habe heute Nachmittag die 3 neuen Plugs entfernt. Stromlos alleine schien keinen Unterschied zu machen (habe aber vielleicht nicht lange genug gewartet). Habe sie mit viel Mühe (jeweils mehrere Versuche) aus der Datenbank bekommen. Den Adapter neu gestartet, dann gestoppt und den CC2538 abgezogen und Adapter wieder gestartet. Seitdem (fast 4 Stunden) läuft alles wie in den letzten 2 Wochen bevor ich die neuen Plugs eingerichtet habe.
Ich kann mir nicht vorstllen, daß die sich geändernden Abfrageintervalle der Plugs durch den Converter etwas mit dem Browser zu tun haben. Ich habe die iobroker Weboberfläche auf 2 verschiedenen Computern allerdings bei beiden mit Firefox laufen. Der Stick (CC2538 +) ist eine USB 2 Ausführung und hängt an einem Raspi 4.
Kann es sein, daß die Anzahl der Router zu groß ist für den Stick?Es taucht ein Fehler auf beim restart der zigbee adapter instance:
2020-09-11 15:58:12.046 - [33mwarn[39m: zigbee.0 (2507) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2507 2020-09-11 15:58:12.079 - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19915 2020-09-11 15:58:12.048 - [32minfo[39m: zigbee.0 (2507) cleaned everything up... 2020-09-11 15:58:12.051 - [32minfo[39m: zigbee.0 (2507) Zigbee: disabling joining new devices. 2020-09-11 15:58:12.319 - [33mwarn[39m: zigbee.0 (2507) Got terminate signal. Checking desired PID: 19915 vs own PID 2507 2020-09-11 15:58:12.552 - [32minfo[39m: zigbee.0 (2507) terminating 2020-09-11 15:58:12.553 - [32minfo[39m: zigbee.0 (2507) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2020-09-11 15:58:13.085 - [31merror[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. 2020-09-11 15:58:13.086 - [32minfo[39m: host.raspi-3 Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance 2020-09-11 15:58:13.950 - [32minfo[39m: zigbee.0 (19915) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 2020-09-11 15:58:14.054 - [32minfo[39m: zigbee.0 (19915) Starting Zigbee... 2020-09-11 15:58:16.011 - [32minfo[39m: zigbee.0 (19915) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}} 2020-09-11 15:58:16.015 - [32minfo[39m: zigbee.0 (19915) Disable LED 2020-09-11 15:58:16.018 - [32minfo[39m: zigbee.0 (19915) --> transmitPower : high 2020-09-11 15:58:16.028 - [32minfo[39m: zigbee.0 (19915) Currently 45 devices are joined:
Der Fehler bleibt auch beim Wiederholen des restart. Ich verstehe nicht, was das bedeutet.
Danke für die Hilfen. -
@arteck und @dimaiv
Der zuletzt beschriebene error hat sich inzwischen in Luft aufgelöst (kommt nicht mehr).
Nun zu den TS0121 Plugs. Ich habe die drei neuen gelöscht (mühsam). Dann nachdem das System sich arrangiert hatte, einen nach dem anderen mit einer Stunde oder mehr dazwischen gepairt. Vor dem 3. habe ich noch einen OSRAM Plug gelöscht. Konnte alle drei TS0121 einbinden. System schien OK zu sein. Dann habe ich den OSRAM Plug wieder eingebunden. Ich hatte vorher schon das Gefühl, daß das zigbee System phlegmatisch reagiert. Nach dem Einbinden des OSRAM Plugs lief weder die Pairing Fortschritt Liste noch die Netzwerkkarte. Nach kurzer Zeit konnten mehrere Geräte nicht geschaltet werden, bzw. Sensoren verloren die Verbindung. Das Intervall für die Abfrage der TS0121 stieg wieder auf 20 s.
Meine Analyse. Mit allen Plugs verbunden (12 Router: 2 OSRAM und 5 TS0121 Plugs und 4 Ikea Birnen + 1 Ikea Router) bricht der Zigbee Adapter zusammen. Nachdem ich 2 TS0121 wieder entfernt habe (gestern Abend) läuft das System wieder stabil. Einige wenige Sensoren und Schalter hatten die Verbindung verloren. Entweder kann der CC2538 nicht mehr als 10 Router vertragen oder wahrscheinlicher er wird durch die TS0121 überlastet. 3 Stück kann er gerade noch verkraften. Was ist das Problem bei den TS0121? -
@hukio ich habe ähnliche Probleme jedoch habe ich nur den CC2531 und der bekommt schon bei zwei von den Steckdosen Probleme. Irgnendwann lassen sich diese nicht mehr schalten, andere Geräte verlieren die Verbindung und das ganze Zigbee Netz wird sehr träge.
Könnte man die Strommessung nicht abschalten so das er nicht so oft ein Signal schickt? Ich weiß das ist nicht die Lösung aber würde das Problem vielleicht erstmal übergangsweise lösen.
-
@vikk88
Ich glaube nicht, daß die Strommessung (Abfrage) das Problem ist, da sie nur alle 10s stattfindet. -
@hukio kannst du die 2 osram plug rausschmeissen
und dann schauen ..
-
Also ich habe jetzt alle tuya Steckdosen bis auf eine gelöscht und noch einen osram Plug im System. So läuft alles stabil, füge ich eine tuya hinzu dauert es einen halben Tag und ich bekomme die oben genannten Problem. Ich kann aber im log keine Fehler sehen