Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Max Wert in Datenpunkt

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    183

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Max Wert in Datenpunkt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G G.Hawk

    @paul53
    Eigentlich nicht, Ich wollte nur nicht so viele Abfragen.
    Ich dachte, das wäre die einfachste Metode.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @Martin-0 sagte:

    Ich dachte, das wäre die einfachste Metode.

    Das ist sie nicht. Außerdem erzeugt die Abfrage der Datenbank zum Abfragezeitpunkt eine hohe Systemlast.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Martin-0 sagte:

      Ich dachte, das wäre die einfachste Metode.

      Das ist sie nicht. Außerdem erzeugt die Abfrage der Datenbank zum Abfragezeitpunkt eine hohe Systemlast.

      G Offline
      G Offline
      G.Hawk
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @paul53
      Ok. Dann bau ich dein Skript mal nach.

      Frage: Was ist der Baustein Wert? Und wo bekommt er seine Daten her?
      Ist das eine Variable, die ich anlegen muss?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G G.Hawk

        @paul53
        Ok. Dann bau ich dein Skript mal nach.

        Frage: Was ist der Baustein Wert? Und wo bekommt er seine Daten her?
        Ist das eine Variable, die ich anlegen muss?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @Martin-0 sagte:

        Was ist der Baustein Wert? Ist das eine Variable, die ich anlegen muss?

        Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.

        Blockly_DP_Props.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @Martin-0 sagte:

          Was ist der Baustein Wert? Ist das eine Variable, die ich anlegen muss?

          Nein, das ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.

          Blockly_DP_Props.JPG

          G Offline
          G Offline
          G.Hawk
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @paul53
          Sehr gut funktioniert.

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G G.Hawk

            @paul53
            Sehr gut funktioniert.

            G Offline
            G Offline
            G.Hawk
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @Martin-0
            Ich möchte bei einer bestimmten Bedingung einen Datenpunkt um 10 erhöhen.
            Ist das dann so richtig?

            Unbenannt.JPG

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G G.Hawk

              @Martin-0
              Ich möchte bei einer bestimmten Bedingung einen Datenpunkt um 10 erhöhen.
              Ist das dann so richtig?

              Unbenannt.JPG

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #11

              @Martin-0 sagte:

              bei einer bestimmten Bedingung einen Datenpunkt um 10 erhöhen.
              Ist das dann so richtig?

              Bei einem Wert > 60 wird jede Minute der Grundwert um 10 erhöht. Ist da so gewollt ?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @Martin-0 sagte:

                bei einer bestimmten Bedingung einen Datenpunkt um 10 erhöhen.
                Ist das dann so richtig?

                Bei einem Wert > 60 wird jede Minute der Grundwert um 10 erhöht. Ist da so gewollt ?

                G Offline
                G Offline
                G.Hawk
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @paul53
                Ja das könnte ich auch. Ich möchte diese Skript aber auch zum Abziehen eines bestimmten Wertes nutzen und verringern habe ich nicht gefunden.
                Hintergrund ist immer noch die Bewässerungssteuerung.
                Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden und beim unterschreiten eines bestimmten Wertes die Bewässerungsautomatik aktivieren.
                Z.B: Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.
                Da fällt mir auf, dass ich da eher ein "Zwischen" bräuchte.
                Also wenn es Zwischen 15-20 Grad waren ziehe 3 ab etc.

                paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • G G.Hawk

                  @paul53
                  Ja das könnte ich auch. Ich möchte diese Skript aber auch zum Abziehen eines bestimmten Wertes nutzen und verringern habe ich nicht gefunden.
                  Hintergrund ist immer noch die Bewässerungssteuerung.
                  Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden und beim unterschreiten eines bestimmten Wertes die Bewässerungsautomatik aktivieren.
                  Z.B: Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.
                  Da fällt mir auf, dass ich da eher ein "Zwischen" bräuchte.
                  Also wenn es Zwischen 15-20 Grad waren ziehe 3 ab etc.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @Martin-0 sagte:

                  verringern habe ich nicht gefunden.

                  Ein Minuszeichen vor der Zahl.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Martin-0 sagte:

                    verringern habe ich nicht gefunden.

                    Ein Minuszeichen vor der Zahl.

                    G Offline
                    G Offline
                    G.Hawk
                    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                    #14

                    @paul53
                    Oder so:
                    Unbenannt.JPG

                    Wie kann ich denn das "zwischen" realisieren, also wenn der Wert zwischen 60 und 120 ist?

                    paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • G G.Hawk

                      @paul53
                      Ja das könnte ich auch. Ich möchte diese Skript aber auch zum Abziehen eines bestimmten Wertes nutzen und verringern habe ich nicht gefunden.
                      Hintergrund ist immer noch die Bewässerungssteuerung.
                      Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden und beim unterschreiten eines bestimmten Wertes die Bewässerungsautomatik aktivieren.
                      Z.B: Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.
                      Da fällt mir auf, dass ich da eher ein "Zwischen" bräuchte.
                      Also wenn es Zwischen 15-20 Grad waren ziehe 3 ab etc.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @Martin-0 sagte:

                      Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.

                      Prinzip:

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Martin-0 sagte:

                        Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.

                        Prinzip:

                        Blockly_temp.JPG

                        G Offline
                        G Offline
                        G.Hawk
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @paul53
                        Gute Idee das probiere ich morgen mal aus

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • G G.Hawk

                          @paul53
                          Oder so:
                          Unbenannt.JPG

                          Wie kann ich denn das "zwischen" realisieren, also wenn der Wert zwischen 60 und 120 ist?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @Martin-0 sagte:

                          Oder so:

                          So wird bei jeder Wertänderung des Betriebsstundenzählers über 60 der Grundwert um 10 erhöht.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Martin-0 sagte:

                            Oder so:

                            So wird bei jeder Wertänderung des Betriebsstundenzählers über 60 der Grundwert um 10 erhöht.

                            G Offline
                            G Offline
                            G.Hawk
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @paul53
                            Da hast du recht. Delta ist jetzt aber eine Variable oder?

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G G.Hawk

                              @paul53
                              Da hast du recht. Delta ist jetzt aber eine Variable oder?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @Martin-0 sagte:

                              Delta ist jetzt aber eine Variable oder?

                              Ja.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G G.Hawk

                                @paul53
                                Oder so:
                                Unbenannt.JPG

                                Wie kann ich denn das "zwischen" realisieren, also wenn der Wert zwischen 60 und 120 ist?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @Martin-0 sagte:

                                Oder so:

                                Ich vermute, dass der Grundwert nur einmal bei Überschreiten von 60 erhöht werden soll ? Dann geht es so:

                                Blockly_temp.JPG

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G G.Hawk

                                  @paul53
                                  Ja das könnte ich auch. Ich möchte diese Skript aber auch zum Abziehen eines bestimmten Wertes nutzen und verringern habe ich nicht gefunden.
                                  Hintergrund ist immer noch die Bewässerungssteuerung.
                                  Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden und beim unterschreiten eines bestimmten Wertes die Bewässerungsautomatik aktivieren.
                                  Z.B: Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.
                                  Da fällt mir auf, dass ich da eher ein "Zwischen" bräuchte.
                                  Also wenn es Zwischen 15-20 Grad waren ziehe 3 ab etc.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @Martin-0 sagte:

                                  Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden

                                  Wenn verschiedene Skripte den Grundwert verändern, dann darf der Datenpunkt nicht nur bei Skriptstart eingelesen werden.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Martin-0 sagte:

                                    Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden

                                    Wenn verschiedene Skripte den Grundwert verändern, dann darf der Datenpunkt nicht nur bei Skriptstart eingelesen werden.

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    G.Hawk
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @paul53
                                    So ich habe das erste Skript fertig und es funktioniert.
                                    Folgendes Problem:
                                    Ich möchte nicht nur 1x am Tag die Aktuelle Regenmenge zum Grundwert addieren immer wenn sich was ändert.
                                    Das Problem daran ist, dass ich eine "Gesamt Regenmenge Tag" habe, wenn ich das also bei jeder Aktualisierung dazu addiere, dann nimmt er natürlich immer den Gesamten Wert und nicht nur die Änderung.

                                    Kann dieses Skript so auf Dauer funktionieren.

                                    0 ist dafür da, dass er nicht am Tagesende irgendwas abzieht.
                                    Unbenannt.JPG

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G G.Hawk

                                      @paul53
                                      So ich habe das erste Skript fertig und es funktioniert.
                                      Folgendes Problem:
                                      Ich möchte nicht nur 1x am Tag die Aktuelle Regenmenge zum Grundwert addieren immer wenn sich was ändert.
                                      Das Problem daran ist, dass ich eine "Gesamt Regenmenge Tag" habe, wenn ich das also bei jeder Aktualisierung dazu addiere, dann nimmt er natürlich immer den Gesamten Wert und nicht nur die Änderung.

                                      Kann dieses Skript so auf Dauer funktionieren.

                                      0 ist dafür da, dass er nicht am Tagesende irgendwas abzieht.
                                      Unbenannt.JPG

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #23

                                      @Martin-0 Du möchtest den Grundwert um die jeweils gerade gefallene Regenmenge (seit letzter Änderung) erhöhen ? Dann besser so:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      oder so:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Martin-0 Du möchtest den Grundwert um die jeweils gerade gefallene Regenmenge (seit letzter Änderung) erhöhen ? Dann besser so:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        oder so:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        G.Hawk
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @paul53

                                        Super, so würde es dann für die gesamte Steuerung aussehen.
                                        Muss da irgendein Timeout rein, oder macht er das so hintereinander?
                                        Unbenannt.JPG

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G G.Hawk

                                          @paul53

                                          Super, so würde es dann für die gesamte Steuerung aussehen.
                                          Muss da irgendein Timeout rein, oder macht er das so hintereinander?
                                          Unbenannt.JPG

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @Martin-0 sagte:

                                          so würde es dann für die gesamte Steuerung aussehen.

                                          Nicht 3 Trigger auf den gleichen Datenpunkt verwenden, sondern nur einen Trigger ! Oder sind das unterschiedliche Datenpunkte mit gleichem Namen ?

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          265

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe