Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    und noch ne Idee.
    Die function main würde ich gerne bei Umschaltung auf manuell nachdem ein zusätzlicher manueller programmwahl state aktiviert wurde erneut durchlaufen lassen um dann die Programmvorwahl manuell einzuleiten...
    Beispiel am Programm 5

    on(idProgrammwahl, function(dp) {
    setState(idAutomatikVorwahl,false,true);
    main();
    if(logging)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
    });
    
    // 5Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
    
    	// ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
    var Programmwahl= getState(idProgrammwahl).val;
    if( (Ueberschuss > 0 && Bedeckungsgrad12<90 && Bedeckungsgrad15>=90 && AutomatikAnwahl )|| (AutomatikAnwahl === false && Programmwahl ===5)){
    if (LogAusgabe){log('Einstellung 5 aktiv');}
    
    		setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Einstellung',5);
    
            StateRead();
    
    		e3dcConfigWrite(5);
    
    		setTimeout(e3dcConfigRead, 1000);
    
    

    Gute Idee, bin noch nicht dazu gekommen mir über die manuelle Anwahl gedanken zu machen. Kann ich ja jetzt so übernehmen, Danke. :-)

    Bin noch mit der Formel von eba zur berechnung der Uhrzeit von Start und Ende des Regelzeitraum beschäftigt.
    Würde gerne diese Zeiten gleich in MEZ bzw. MESZ anzeigen, da mit UTC ständig überlegt werden muss, wann der Regelbeginn ist.

    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von
    #382

    Würde gerne diese Zeiten gleich in MEZ bzw. MESZ anzeigen, da mit UTC ständig überlegt werden muss, wann der Regelbeginn ist.

    Finde ich super das du das aufgenommen hast.. Das war ja auch der Grund warum ich es auch angemerkt hatte...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      Die Prognosen Proplanta im August, mit der regelmässigen Aktualisierung ist bis jetzt der Wahnsinn.
      Wenn das so bleibt, brauche ich forecast nicht mehr :-)
      Bin schon auf heute gespannt wer wieder Recht hat, Proplanta oder Forecast.
      2020-08-13 01_27_28-vis.png

      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von
      #383

      @ArnoD denke auch das proplanta genauer liegt... Hab nochmal genauer geschaut.. Die Kurve von proplanta passt generell zur prognose.. Ist halt bei mir zu hoch weil ich die nutzbare Energie messe.... Aber das geht ja mit dem korrekturfaktor klar...
      Vlt.. Hilft aber zusaetzlich auch ein Kupfer Nagel...

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #384

        Neue Version 0.2.06 hochgeladen und neue View Stand 14.08.2020.

        Änderungen:
        Version: 0.2.06 Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von
        Eberhard berechnet und je nach Einstellung in MEZ oder MESZ in VIS angezeigt. Es wird die Systemzeit vom IoBroker verwendet, da ich über Modbus keine Zeit vom E3DC bekomme.
        Wenn diese beiden Zeiten nicht synchron sind, stimmen die Zeiten natürlich nicht. Die manuelle
        Anwahl der 5 Einstellungen ist jetzt möglich, Danke an smartboart für seine Vorarbeit.

        Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States gespeichert:'Winterminimum_MEZ','Sommermaximum_MEZ','Sommerladeende_MEZ','HTon_MEZ','HToff_MEZ'. Fehler in der PrognoseBerechnung_kWh_heute korrigiert, durch die laufende Neuberechnung muss die bereits produzierte PV-Leistung von der Prognose Tag abgezogen werden und das Gleiche bei nEigenverbrauchTag in kWh. nKorrFaktor geändert, es wird jetzt der % Wert angegeben um den die Prognose reduziert werden soll.

        Version: 0.2.04 Nach der Aktualisierung Proplanta wird die Function main() aufgerufen und neu berechnet

        smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
        1
        • A ArnoD

          Neue Version 0.2.06 hochgeladen und neue View Stand 14.08.2020.

          Änderungen:
          Version: 0.2.06 Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von
          Eberhard berechnet und je nach Einstellung in MEZ oder MESZ in VIS angezeigt. Es wird die Systemzeit vom IoBroker verwendet, da ich über Modbus keine Zeit vom E3DC bekomme.
          Wenn diese beiden Zeiten nicht synchron sind, stimmen die Zeiten natürlich nicht. Die manuelle
          Anwahl der 5 Einstellungen ist jetzt möglich, Danke an smartboart für seine Vorarbeit.

          Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States gespeichert:'Winterminimum_MEZ','Sommermaximum_MEZ','Sommerladeende_MEZ','HTon_MEZ','HToff_MEZ'. Fehler in der PrognoseBerechnung_kWh_heute korrigiert, durch die laufende Neuberechnung muss die bereits produzierte PV-Leistung von der Prognose Tag abgezogen werden und das Gleiche bei nEigenverbrauchTag in kWh. nKorrFaktor geändert, es wird jetzt der % Wert angegeben um den die Prognose reduziert werden soll.

          Version: 0.2.04 Nach der Aktualisierung Proplanta wird die Function main() aufgerufen und neu berechnet

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von
          #385

          @ArnoD super... Komm heut nicht mehr dazu... Werds morgen gleich testen...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            Neue Version 0.2.06 hochgeladen und neue View Stand 14.08.2020.

            Änderungen:
            Version: 0.2.06 Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von
            Eberhard berechnet und je nach Einstellung in MEZ oder MESZ in VIS angezeigt. Es wird die Systemzeit vom IoBroker verwendet, da ich über Modbus keine Zeit vom E3DC bekomme.
            Wenn diese beiden Zeiten nicht synchron sind, stimmen die Zeiten natürlich nicht. Die manuelle
            Anwahl der 5 Einstellungen ist jetzt möglich, Danke an smartboart für seine Vorarbeit.

            Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States gespeichert:'Winterminimum_MEZ','Sommermaximum_MEZ','Sommerladeende_MEZ','HTon_MEZ','HToff_MEZ'. Fehler in der PrognoseBerechnung_kWh_heute korrigiert, durch die laufende Neuberechnung muss die bereits produzierte PV-Leistung von der Prognose Tag abgezogen werden und das Gleiche bei nEigenverbrauchTag in kWh. nKorrFaktor geändert, es wird jetzt der % Wert angegeben um den die Prognose reduziert werden soll.

            Version: 0.2.04 Nach der Aktualisierung Proplanta wird die Function main() aufgerufen und neu berechnet

            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #386

            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States

            Hallo Arno...

            Wenn ich das richtig deute, muss zwischen Sommerzeit und Winterzeit
            über vis umgestellt werden...

            ich habe hierzu etwas um das zu automatisieren...siehe script unten..

            https://forum.iobroker.net/topic/2730/sommerzeit-winterzeit-in-script-abfragen

            es muss allerdings das npm modul is-it-bst im javascript adapter eingebunden werden.

            const idSommerzeit ='javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Anwahl_MEZ_MESZ'/*true = MESZ ,false = MEZ*/;
            // Sommerzeit ermitteln
            var dst = require('is-it-bst');
            setState(idSommerzeit, dst());  // Script start
            if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
            schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
            setState("Sommerzeit", dst());
            if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
            });
            

            das kommt dann zurück. siehe log..


            javascript.1 (11597) script.js.common.Tests.Sommerzeit: Statusfunction (date) { date = date || new Date(); var year = date.getUTCFullYear(), timestamp = date.getTime(), day, x; // see if date is before the 1am on the last sunday in march x = new Date(year + '-03-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp < x.getTime()) return false; // see if date is after the last sunday in october x = new Date(year + '-10-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp >= x.getTime()) return false; // it's summer return true; }

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              Neue Version 0.2.06 hochgeladen und neue View Stand 14.08.2020.

              Änderungen:
              Version: 0.2.06 Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von
              Eberhard berechnet und je nach Einstellung in MEZ oder MESZ in VIS angezeigt. Es wird die Systemzeit vom IoBroker verwendet, da ich über Modbus keine Zeit vom E3DC bekomme.
              Wenn diese beiden Zeiten nicht synchron sind, stimmen die Zeiten natürlich nicht. Die manuelle
              Anwahl der 5 Einstellungen ist jetzt möglich, Danke an smartboart für seine Vorarbeit.

              Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States gespeichert:'Winterminimum_MEZ','Sommermaximum_MEZ','Sommerladeende_MEZ','HTon_MEZ','HToff_MEZ'. Fehler in der PrognoseBerechnung_kWh_heute korrigiert, durch die laufende Neuberechnung muss die bereits produzierte PV-Leistung von der Prognose Tag abgezogen werden und das Gleiche bei nEigenverbrauchTag in kWh. nKorrFaktor geändert, es wird jetzt der % Wert angegeben um den die Prognose reduziert werden soll.

              Version: 0.2.04 Nach der Aktualisierung Proplanta wird die Function main() aufgerufen und neu berechnet

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #387

              @ArnoD
              und noch ne kleine Änderung...
              Hab hier noch ne Verzögerung eingebaut..
              Besseres Handling und um Programmwahl nicht 2 mal ausführen zu müssen wenn die Automatik nicht schnell genug abgewählt wurde...

              on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl'}, function(obj) {
                  EinstellungAnwahl = getState(obj.id).val
                  setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik',false,true);
                  if(LogAusgabe)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
                  setTimeout(function(){main();},200);//Automatik Abwahl Zeit geben bevor main ausgeführt wird
              });
              
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • smartboartS smartboart

                @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States

                Hallo Arno...

                Wenn ich das richtig deute, muss zwischen Sommerzeit und Winterzeit
                über vis umgestellt werden...

                ich habe hierzu etwas um das zu automatisieren...siehe script unten..

                https://forum.iobroker.net/topic/2730/sommerzeit-winterzeit-in-script-abfragen

                es muss allerdings das npm modul is-it-bst im javascript adapter eingebunden werden.

                const idSommerzeit ='javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Anwahl_MEZ_MESZ'/*true = MESZ ,false = MEZ*/;
                // Sommerzeit ermitteln
                var dst = require('is-it-bst');
                setState(idSommerzeit, dst());  // Script start
                if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
                schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
                setState("Sommerzeit", dst());
                if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
                });
                

                das kommt dann zurück. siehe log..


                javascript.1 (11597) script.js.common.Tests.Sommerzeit: Statusfunction (date) { date = date || new Date(); var year = date.getUTCFullYear(), timestamp = date.getTime(), day, x; // see if date is before the 1am on the last sunday in march x = new Date(year + '-03-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp < x.getTime()) return false; // see if date is after the last sunday in october x = new Date(year + '-10-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp >= x.getTime()) return false; // it's summer return true; }

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                #388

                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Version: 0.2.05 Zeiten werden in MEZ umgerechnet und in eigenen States

                Hallo Arno...

                Wenn ich das richtig deute, muss zwischen Sommerzeit und Winterzeit
                über vis umgestellt werden...

                ich habe hierzu etwas um das zu automatisieren...siehe script unten..

                https://forum.iobroker.net/topic/2730/sommerzeit-winterzeit-in-script-abfragen

                es muss allerdings das npm modul is-it-bst im javascript adapter eingebunden werden.

                const idSommerzeit ='javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Anwahl_MEZ_MESZ'/*true = MESZ ,false = MEZ*/;
                // Sommerzeit ermitteln
                var dst = require('is-it-bst');
                setState(idSommerzeit, dst());  // Script start
                if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
                schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
                setState("Sommerzeit", dst());
                if(LogAusgabe)log('MESZ Status '+dst);
                });
                

                das kommt dann zurück. siehe log..


                javascript.1 (11597) script.js.common.Tests.Sommerzeit: Statusfunction (date) { date = date || new Date(); var year = date.getUTCFullYear(), timestamp = date.getTime(), day, x; // see if date is before the 1am on the last sunday in march x = new Date(year + '-03-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-03-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp < x.getTime()) return false; // see if date is after the last sunday in october x = new Date(year + '-10-31 01:00Z'); day = x.getUTCDay(); if (day !== 0) x = new Date(year + '-10-' + (31 - day) + ' 01:00Z'); if (timestamp >= x.getTime()) return false; // it's summer return true; }

                Hatte die Umschaltung zuerst automatisch, doch dann war ich mir nicht sicher ob das international funktioniert.
                Sollte aber zumindest in der Schweiz,Österreich und Italien funktionieren. :-)
                Werde es einbauen Danke.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • smartboartS smartboart

                  @ArnoD
                  und noch ne kleine Änderung...
                  Hab hier noch ne Verzögerung eingebaut..
                  Besseres Handling und um Programmwahl nicht 2 mal ausführen zu müssen wenn die Automatik nicht schnell genug abgewählt wurde...

                  on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl'}, function(obj) {
                      EinstellungAnwahl = getState(obj.id).val
                      setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik',false,true);
                      if(LogAusgabe)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
                      setTimeout(function(){main();},200);//Automatik Abwahl Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                  });
                  
                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #389

                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  @ArnoD
                  und noch ne kleine Änderung...
                  Hab hier noch ne Verzögerung eingebaut..
                  Besseres Handling und um Programmwahl nicht 2 mal ausführen zu müssen wenn die Automatik nicht schnell genug abgewählt wurde...

                  on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl'}, function(obj) {
                      EinstellungAnwahl = getState(obj.id).val
                      setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik',false,true);
                      if(LogAusgabe)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
                      setTimeout(function(){main();},200);//Automatik Abwahl Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                  });
                  

                  Hatte es bei mir gestestet und keine Probleme festgestellt, musste die Verzögerung beim Aufruf der main() funktion nur bei der Abfrage der Proplanta Werte einbauen, da die Rückantwort zu langsam war. Aber es schadet generel nicht etwas zu warten und ich werde auch das übernehmen. :-)

                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    @ArnoD
                    und noch ne kleine Änderung...
                    Hab hier noch ne Verzögerung eingebaut..
                    Besseres Handling und um Programmwahl nicht 2 mal ausführen zu müssen wenn die Automatik nicht schnell genug abgewählt wurde...

                    on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl'}, function(obj) {
                        EinstellungAnwahl = getState(obj.id).val
                        setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik',false,true);
                        if(LogAusgabe)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
                        setTimeout(function(){main();},200);//Automatik Abwahl Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                    });
                    

                    Hatte es bei mir gestestet und keine Probleme festgestellt, musste die Verzögerung beim Aufruf der main() funktion nur bei der Abfrage der Proplanta Werte einbauen, da die Rückantwort zu langsam war. Aber es schadet generel nicht etwas zu warten und ich werde auch das übernehmen. :-)

                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #390

                    @ArnoD ich muss es nochmal los werden... Das ist wirklich wieder richtig Klasse Arbeit die du hier ablieferst.. :+1: :+1: :+1:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                      #391

                      Neue Version 0.2.07 hochgeladen

                      Änderungen:
                      Version: 0.2.07 Umschaltung MEZ oder MESZ wird automatisch ausgeführt. Man kann aber immer noch manuell umschalten.
                      Verzögerung beim Aufruf der main() function nach manueller Anwahl der Einstellungen 1-5.
                      Es muss das NPM-Module "is-it-bst" in der Javascript Instanz installiert werden.

                      smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        Neue Version 0.2.07 hochgeladen

                        Änderungen:
                        Version: 0.2.07 Umschaltung MEZ oder MESZ wird automatisch ausgeführt. Man kann aber immer noch manuell umschalten.
                        Verzögerung beim Aufruf der main() function nach manueller Anwahl der Einstellungen 1-5.
                        Es muss das NPM-Module "is-it-bst" in der Javascript Instanz installiert werden.

                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #392

                        @ArnoD
                        Hallo Arno, ich habe ein script geschrieben, welches dein Script ohne source Analytics auskommen lässt.
                        Bei Sekunden Pollzeit des Modbusadapter, sollte das Script so genau sein wie source analytics.

                        Je kleiner die Pollzeit vom modbus adapter desto genauer wird das Ergebnis sein...

                        Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler, heute Abend weiß ich ob es ordentlich gezählt hat.

                        Habe vernommen, dass du ja auch auf den adapter verzichten möchtest?

                        Da es für die Prognose wohl doch besser ist mit dem Ertrag zu rechnen und nicht mit dem was entnommen wird, da der Verbrauch im Haus und Ladung bzw Batterieentnahme doch eher schwankt, habe ich das nun so gelöst.

                        Wenn du Interesse hast es zu übernehmen, kannst du mit testen wie genau es ist.. hier das Script...

                        createState('javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute',    0, {name: 'PV Leistung Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
                        
                        const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
                        const idPVErtrag = 'javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute'
                        
                        var debug = false;
                        var logging = true;
                        var count = 0;
                        var Summe = 0;
                        
                        // Zaehlem
                        on(idLeistung, function(dp) {
                        var Leistung = getState(idLeistung).val;
                        if(Leistung >= 1){
                        count ++
                        Summe = Summe + Leistung;
                        if(debug)log(['Summe: ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                            }
                        });
                        
                        // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                        schedule ("* * * * *", function () { 
                        if(debug)log('minütlicher Schedule aktiv');    
                        if(count >0 && Summe >0){    
                        var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val    
                        var Pmin = Summe/count;
                        setState(idPVErtrag, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                        if(debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                        setTimeout(function(){
                        count=0;
                        Summe=0;
                        if(debug)log(['verzögerter Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                        },100);
                            }
                        });
                        
                        // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                        schedule({hour: 0, minute: 1}, function () { 
                        setState(idPVErtrag,0,true);
                        if (logging)log('Tagesertragswert auf 0 gesetzt');
                        });
                        

                        EDIT: hatte noch nen Fehler bei 0 Leistungswerten...
                        ist oben korrgiert.
                        Arbeite noch daran den minütlichen schedule zu stoppen wenn nicht mehr benötigt...

                        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • smartboartS smartboart

                          @ArnoD
                          Hallo Arno, ich habe ein script geschrieben, welches dein Script ohne source Analytics auskommen lässt.
                          Bei Sekunden Pollzeit des Modbusadapter, sollte das Script so genau sein wie source analytics.

                          Je kleiner die Pollzeit vom modbus adapter desto genauer wird das Ergebnis sein...

                          Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler, heute Abend weiß ich ob es ordentlich gezählt hat.

                          Habe vernommen, dass du ja auch auf den adapter verzichten möchtest?

                          Da es für die Prognose wohl doch besser ist mit dem Ertrag zu rechnen und nicht mit dem was entnommen wird, da der Verbrauch im Haus und Ladung bzw Batterieentnahme doch eher schwankt, habe ich das nun so gelöst.

                          Wenn du Interesse hast es zu übernehmen, kannst du mit testen wie genau es ist.. hier das Script...

                          createState('javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute',    0, {name: 'PV Leistung Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
                          
                          const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
                          const idPVErtrag = 'javascript.1.PVAnlage.PVArbeitE3DC.heute'
                          
                          var debug = false;
                          var logging = true;
                          var count = 0;
                          var Summe = 0;
                          
                          // Zaehlem
                          on(idLeistung, function(dp) {
                          var Leistung = getState(idLeistung).val;
                          if(Leistung >= 1){
                          count ++
                          Summe = Summe + Leistung;
                          if(debug)log(['Summe: ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                              }
                          });
                          
                          // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                          schedule ("* * * * *", function () { 
                          if(debug)log('minütlicher Schedule aktiv');    
                          if(count >0 && Summe >0){    
                          var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val    
                          var Pmin = Summe/count;
                          setState(idPVErtrag, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                          if(debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                          setTimeout(function(){
                          count=0;
                          Summe=0;
                          if(debug)log(['verzögerter Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                          },100);
                              }
                          });
                          
                          // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                          schedule({hour: 0, minute: 1}, function () { 
                          setState(idPVErtrag,0,true);
                          if (logging)log('Tagesertragswert auf 0 gesetzt');
                          });
                          

                          EDIT: hatte noch nen Fehler bei 0 Leistungswerten...
                          ist oben korrgiert.
                          Arbeite noch daran den minütlichen schedule zu stoppen wenn nicht mehr benötigt...

                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #393

                          @ArnoD

                          und hier nochmal mit Aktivierung und Deaktivierung des minütlichen Schedule.
                          Somit werden der minütliche Schedule auch nur ausgeführt wenn es was zum Rechnen gibt...

                          Hab es noch nicht testen können, also hier weiß ich erst morgen ob es klappt oder noch ne Kleinigkeit geändert werden muss...

                          createState('javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute',    0, {name: 'Ertrag Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
                          
                          const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
                          const idPVErtrag = 'javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute'
                          
                          var debug = true;
                          var logging = true;
                          var count = 0;
                          var Summe = 0;
                          var Timer = null;
                          var merker = false;
                          
                          
                          // Zaehlem
                          on(idLeistung, function(dp) {
                              var Leistung = getState(idLeistung).val;
                              if(Leistung >= 1){
                              if(merker)schedulestart();
                              merker = false;
                              count ++
                              Summe = Summe + Leistung;
                              if(debug)log(['Summe: ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                              }
                          });
                          
                          //Skriptstart
                          schedulestart()
                          
                          // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                          function schedulestart(){
                          if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');     
                          var AufDieMinute =  '* * * * *';
                          Timer = schedule(AufDieMinute, function(){   
                          if(debug)log('minuten Schedule aktiv');       
                          var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val;   
                          var Pmin = Summe/count;
                          if(count>0 && Summe >0){
                          setState(idPVErtrag, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                          if(debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                          setTimeout(function(){
                          count=0;
                          Summe=0;
                          if(debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                          },100);
                              }else{
                                  if(count===0 && Summe ===0){
                                      clearSchedule(Timer);
                                      merker = true;
                                      if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
                                      }
                                  }  
                              });
                          }
                          
                          
                          // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                          schedule({hour: 0, minute: 1}, function () { 
                          setState(idPVErtrag,0,true);
                          if (logging)log('Tagesertragswert auf 0 gesetzt');
                          });
                          
                          
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            Neue Version 0.2.07 hochgeladen

                            Änderungen:
                            Version: 0.2.07 Umschaltung MEZ oder MESZ wird automatisch ausgeführt. Man kann aber immer noch manuell umschalten.
                            Verzögerung beim Aufruf der main() function nach manueller Anwahl der Einstellungen 1-5.
                            Es muss das NPM-Module "is-it-bst" in der Javascript Instanz installiert werden.

                            A Offline
                            A Offline
                            Abyss
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #394

                            @ArnoD

                            Auch von meiner Seite nochmal ein großes DANKE!! für deine Arbeit.
                            So macht der E3DC gleich noch mehr Spaß.

                            kurzer Hinweis zu der neuen Version 0.2.07, evtl sollte hier noch ein Hinweis ins Changelog, dass ein zusätzliches Javascript Modul "is-it-bst" notwendig ist.

                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • smartboartS smartboart

                              @ArnoD

                              und hier nochmal mit Aktivierung und Deaktivierung des minütlichen Schedule.
                              Somit werden der minütliche Schedule auch nur ausgeführt wenn es was zum Rechnen gibt...

                              Hab es noch nicht testen können, also hier weiß ich erst morgen ob es klappt oder noch ne Kleinigkeit geändert werden muss...

                              createState('javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute',    0, {name: 'Ertrag Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
                              
                              const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
                              const idPVErtrag = 'javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute'
                              
                              var debug = true;
                              var logging = true;
                              var count = 0;
                              var Summe = 0;
                              var Timer = null;
                              var merker = false;
                              
                              
                              // Zaehlem
                              on(idLeistung, function(dp) {
                                  var Leistung = getState(idLeistung).val;
                                  if(Leistung >= 1){
                                  if(merker)schedulestart();
                                  merker = false;
                                  count ++
                                  Summe = Summe + Leistung;
                                  if(debug)log(['Summe: ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                                  }
                              });
                              
                              //Skriptstart
                              schedulestart()
                              
                              // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                              function schedulestart(){
                              if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');     
                              var AufDieMinute =  '* * * * *';
                              Timer = schedule(AufDieMinute, function(){   
                              if(debug)log('minuten Schedule aktiv');       
                              var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val;   
                              var Pmin = Summe/count;
                              if(count>0 && Summe >0){
                              setState(idPVErtrag, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                              if(debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                              setTimeout(function(){
                              count=0;
                              Summe=0;
                              if(debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                              },100);
                                  }else{
                                      if(count===0 && Summe ===0){
                                          clearSchedule(Timer);
                                          merker = true;
                                          if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
                                          }
                                      }  
                                  });
                              }
                              
                              
                              // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                              schedule({hour: 0, minute: 1}, function () { 
                              setState(idPVErtrag,0,true);
                              if (logging)log('Tagesertragswert auf 0 gesetzt');
                              });
                              
                              
                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #395

                              @smartboart Das ist ja super. :-)
                              Werde es heute integrieren und testen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Abyss

                                @ArnoD

                                Auch von meiner Seite nochmal ein großes DANKE!! für deine Arbeit.
                                So macht der E3DC gleich noch mehr Spaß.

                                kurzer Hinweis zu der neuen Version 0.2.07, evtl sollte hier noch ein Hinweis ins Changelog, dass ein zusätzliches Javascript Modul "is-it-bst" notwendig ist.

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #396

                                @Abyss
                                Ja richtig, sollte auf alle Fälle drin stehen.
                                Danke.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Abyss

                                  @ArnoD

                                  Auch von meiner Seite nochmal ein großes DANKE!! für deine Arbeit.
                                  So macht der E3DC gleich noch mehr Spaß.

                                  kurzer Hinweis zu der neuen Version 0.2.07, evtl sollte hier noch ein Hinweis ins Changelog, dass ein zusätzliches Javascript Modul "is-it-bst" notwendig ist.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #397

                                  @Abyss habe es bei der Anleitung im ersten Post hier ergänzt und werde es auch ins Changelog eintragen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • smartboartS smartboart

                                    @ArnoD

                                    und hier nochmal mit Aktivierung und Deaktivierung des minütlichen Schedule.
                                    Somit werden der minütliche Schedule auch nur ausgeführt wenn es was zum Rechnen gibt...

                                    Hab es noch nicht testen können, also hier weiß ich erst morgen ob es klappt oder noch ne Kleinigkeit geändert werden muss...

                                    createState('javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute',    0, {name: 'Ertrag Heute laufender Tag', type: 'number', unit: 'kWh' });
                                    
                                    const idLeistung = 'modbus.1.holdingRegisters.40068_PV_Leistung';
                                    const idPVErtrag = 'javascript.1.Test.E3DC.Ertrag_Heute'
                                    
                                    var debug = true;
                                    var logging = true;
                                    var count = 0;
                                    var Summe = 0;
                                    var Timer = null;
                                    var merker = false;
                                    
                                    
                                    // Zaehlem
                                    on(idLeistung, function(dp) {
                                        var Leistung = getState(idLeistung).val;
                                        if(Leistung >= 1){
                                        if(merker)schedulestart();
                                        merker = false;
                                        count ++
                                        Summe = Summe + Leistung;
                                        if(debug)log(['Summe: ' + Summe, ' Zaehler: '+count, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                                        }
                                    });
                                    
                                    //Skriptstart
                                    schedulestart()
                                    
                                    // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                                    function schedulestart(){
                                    if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');     
                                    var AufDieMinute =  '* * * * *';
                                    Timer = schedule(AufDieMinute, function(){   
                                    if(debug)log('minuten Schedule aktiv');       
                                    var PVErtrag = getState (idPVErtrag).val;   
                                    var Pmin = Summe/count;
                                    if(count>0 && Summe >0){
                                    setState(idPVErtrag, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                                    if(debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                                    setTimeout(function(){
                                    count=0;
                                    Summe=0;
                                    if(debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                                    },100);
                                        }else{
                                            if(count===0 && Summe ===0){
                                                clearSchedule(Timer);
                                                merker = true;
                                                if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
                                                }
                                            }  
                                        });
                                    }
                                    
                                    
                                    // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                                    schedule({hour: 0, minute: 1}, function () { 
                                    setState(idPVErtrag,0,true);
                                    if (logging)log('Tagesertragswert auf 0 gesetzt');
                                    });
                                    
                                    
                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #398

                                    @smartboart

                                    Habe mir das Script jetzt mal angeschaut und verstehe nicht ganz wann dein merker auf true gesetzt wird.
                                    Beim Start wird dieser auf false gesetzt und dürfte eigentlich nie true werden oder übersehe ich hier was. :-)

                                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @smartboart

                                      Habe mir das Script jetzt mal angeschaut und verstehe nicht ganz wann dein merker auf true gesetzt wird.
                                      Beim Start wird dieser auf false gesetzt und dürfte eigentlich nie true werden oder übersehe ich hier was. :-)

                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #399

                                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      @smartboart

                                      Habe mir das Script jetzt mal angeschaut und verstehe nicht ganz wann dein merker auf true gesetzt wird.
                                      Beim Start wird dieser auf false gesetzt und dürfte eigentlich nie true werden oder übersehe ich hier was. :-)

                                              if(count===0 && Summe ===0){
                                      
                                                  clearSchedule(Timer);
                                      
                                                  merker = true;
                                      
                                                  if(logging)log('minütlicher Schedule gestoppt');
                                      
                                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • smartboartS smartboart

                                        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        @smartboart

                                        Habe mir das Script jetzt mal angeschaut und verstehe nicht ganz wann dein merker auf true gesetzt wird.
                                        Beim Start wird dieser auf false gesetzt und dürfte eigentlich nie true werden oder übersehe ich hier was. :-)

                                                if(count===0 && Summe ===0){
                                        
                                                    clearSchedule(Timer);
                                        
                                                    merker = true;
                                        
                                                    if(logging)log('minütlicher Schedule gestoppt');
                                        
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                        #400

                                        oh ja...habe den scriptstart vergessen zu kopieren...

                                        //skriptstart
                                        schedulestart();
                                        

                                        habs oben geändert..

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #401

                                          Ok habe dein Script jetzt mal übernommen und lass beide Zähler Parallel laufen, mal schauen wie groß der Unterschied ist.
                                          Ich habe im Modbus Adapter Pol delay auf 1 sek, eingestellt um die Abtastrate zu erhöhen.
                                          bild1.png

                                          Das scheint aber source Analytics nicht weiter zu beeinflussen, vermute das dort eine andere Pol Zeit verwendet wird.
                                          Über dein Script wird auf alle Fälle eine höherer PV Ertrag berechnet.

                                          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          618

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe