Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
23 Beiträge 5 Kommentatoren 777 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L LaBamba

    @Homoran
    Trigger?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

    @Homoran
    Trigger?

    etwas was das Skript auslöst bevor dann deine Logik geprüft wird

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

      @Homoran
      Trigger?

      etwas was das Skript auslöst bevor dann deine Logik geprüft wird

      L Offline
      L Offline
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      #5

      @Homoran
      Sollten eigentlich die Bewegungssensoren sein.
      97569e4e-f44b-4fa8-a8a8-12bc995ccd68-image.png
      Hier kann ich aber kein oder setzen!
      Sollte ja so sein, wenn einer der beiden Sensoren auf wahr geht, sollte das Licht angehen.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L LaBamba

        @Homoran
        Sollten eigentlich die Bewegungssensoren sein.
        97569e4e-f44b-4fa8-a8a8-12bc995ccd68-image.png
        Hier kann ich aber kein oder setzen!
        Sollte ja so sein, wenn einer der beiden Sensoren auf wahr geht, sollte das Licht angehen.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

        Sollten eigentlich die Bewegungssensoren sein.

        klar, aber dazu brauchst du dann diesen Triggerbaustein

        @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

        Hier kann ich aber kein oder setzen!

        Dazu hast du ja die Logik.
        Die kommt hier ins "Maul"

        vorher oben aufs Zahnrad und einen zweiten Trigger hinzufügen.
        Diesen beiden Triggern dann je einen BWM hinzufügen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

          Sollten eigentlich die Bewegungssensoren sein.

          klar, aber dazu brauchst du dann diesen Triggerbaustein

          @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

          Hier kann ich aber kein oder setzen!

          Dazu hast du ja die Logik.
          Die kommt hier ins "Maul"

          vorher oben aufs Zahnrad und einen zweiten Trigger hinzufügen.
          Diesen beiden Triggern dann je einen BWM hinzufügen

          L Offline
          L Offline
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @Homoran
          bf43fa6b-8a96-4a67-8f81-78ef7d9aec11-image.png

          So also, jedoch wie bekomme ich jetzt die Bedingung unten in lila noch mit rein?

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L LaBamba

            @Homoran
            bf43fa6b-8a96-4a67-8f81-78ef7d9aec11-image.png

            So also, jedoch wie bekomme ich jetzt die Bedingung unten in lila noch mit rein?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #8

            @LaBamba wo ist denn deine ganze Logik hin?

            @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

            jetzt die Bedingung unten in lila noch mit rein?

            über ein UND in dem weggeworfenen falls

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @LaBamba wo ist denn deine ganze Logik hin?

              @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

              jetzt die Bedingung unten in lila noch mit rein?

              über ein UND in dem weggeworfenen falls

              L Offline
              L Offline
              LaBamba
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @Homoran
              Also so?
              87e91786-fe01-4025-9cf3-2d30685c87eb-image.png

              HomoranH B paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • L LaBamba

                @Homoran
                Also so?
                87e91786-fe01-4025-9cf3-2d30685c87eb-image.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #10

                @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

                Also so?

                nicht ganz.

                Jetzt noch einen UND baustein vor den Lila Block und den immer noch fehlenden aaa=wahr, ODER BBB=wahr hinzufügen

                EDIT:
                sehe jetzt erst, dass du von "wurde geändert" auf "ist wahr" geändert hast.
                könnte auch funktionieren - habe ich noch nie mit zwei triggern gemacht

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L LaBamba

                  @Homoran
                  Also so?
                  87e91786-fe01-4025-9cf3-2d30685c87eb-image.png

                  B Offline
                  B Offline
                  BausSH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @LaBamba Vielleicht hilft dir min Script weiter? So sieht es bei mir aus: ce1bae57-86d7-4d1b-8e91-c05c9b855abe-grafik.png

                  Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen. Deshalb habe ich die oder-Prüfung dabei. Das Licht soll natürlich erst ausgeschaltet werden, wenn beide Geräte keine Bewegung mehr erkennen.

                  Natürlich ist mein Script tatsächlich umfangreicher. Die Zeitverzögerung beim Ausschalten habe ich hier gelöscht, wie auch die Prüfung der Helligkeit beim Einschalten. Aber zur Verdeutlichung sollte es reichen.

                  HomoranH F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • B BausSH

                    @LaBamba Vielleicht hilft dir min Script weiter? So sieht es bei mir aus: ce1bae57-86d7-4d1b-8e91-c05c9b855abe-grafik.png

                    Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen. Deshalb habe ich die oder-Prüfung dabei. Das Licht soll natürlich erst ausgeschaltet werden, wenn beide Geräte keine Bewegung mehr erkennen.

                    Natürlich ist mein Script tatsächlich umfangreicher. Die Zeitverzögerung beim Ausschalten habe ich hier gelöscht, wie auch die Prüfung der Helligkeit beim Einschalten. Aber zur Verdeutlichung sollte es reichen.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @BausSH sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

                    Natürlich ist mein Script tatsächlich umfangreicher.

                    aber korrekt.
                    und wenn @LaBamba noch die Zeit einbauen will kommt das bei ihm noch mit einem UND im FALLS dazu

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B BausSH

                      @LaBamba Vielleicht hilft dir min Script weiter? So sieht es bei mir aus: ce1bae57-86d7-4d1b-8e91-c05c9b855abe-grafik.png

                      Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen. Deshalb habe ich die oder-Prüfung dabei. Das Licht soll natürlich erst ausgeschaltet werden, wenn beide Geräte keine Bewegung mehr erkennen.

                      Natürlich ist mein Script tatsächlich umfangreicher. Die Zeitverzögerung beim Ausschalten habe ich hier gelöscht, wie auch die Prüfung der Helligkeit beim Einschalten. Aber zur Verdeutlichung sollte es reichen.

                      F Offline
                      F Offline
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @BausSH sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

                      Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen.

                      Das ist schlicht falsch, die beiden Trigger arbeiten wie ein Oder

                      iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                      SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fastfoot

                        @BausSH sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

                        Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen.

                        Das ist schlicht falsch, die beiden Trigger arbeiten wie ein Oder

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @fastfoot sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

                        Das ist schlicht falsch, die beiden Trigger arbeiten wie ein Oder

                        korrekt!!!!

                        Das ist mir glatt durch die Lappen gegangen - Danke für's aufpassen!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B BausSH

                          @LaBamba Vielleicht hilft dir min Script weiter? So sieht es bei mir aus: ce1bae57-86d7-4d1b-8e91-c05c9b855abe-grafik.png

                          Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen. Deshalb habe ich die oder-Prüfung dabei. Das Licht soll natürlich erst ausgeschaltet werden, wenn beide Geräte keine Bewegung mehr erkennen.

                          Natürlich ist mein Script tatsächlich umfangreicher. Die Zeitverzögerung beim Ausschalten habe ich hier gelöscht, wie auch die Prüfung der Helligkeit beim Einschalten. Aber zur Verdeutlichung sollte es reichen.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @BausSH sagte:

                          Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen.

                          Es genügt die Erkennung durch einen BWM.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          B L 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • L LaBamba

                            @Homoran
                            Also so?
                            87e91786-fe01-4025-9cf3-2d30685c87eb-image.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @LaBamba sagte:

                            Also so?

                            Problem: Wenn innerhalb der 60 s weitere Bewegungen erkannt werden, laufen mehrere Aus-Timer parallel.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @BausSH sagte:

                              Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen.

                              Es genügt die Erkennung durch einen BWM.

                              B Offline
                              B Offline
                              BausSH
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @paul53 @fastfoot
                              Vielen Dank für die Korrektur. War mir nicht klar, da habe ich wieder mal was Neues gelernt :-)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @LaBamba sagte:

                                Also so?

                                Problem: Wenn innerhalb der 60 s weitere Bewegungen erkannt werden, laufen mehrere Aus-Timer parallel.

                                B Offline
                                B Offline
                                BausSH
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @paul53 said in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

                                Problem: Wenn innerhalb der 60 s weitere Bewegungen erkannt werden, laufen mehrere Aus-Timer parallel.
                                Klar. Das Licht würde in jedem Fall nach 60 s abgeschaltet, trotz neuer Bewegung. Deshalb wäre ein Timeout besser, das nach jeder Bewegung gestoppt wird.

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B BausSH

                                  @paul53 said in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

                                  Problem: Wenn innerhalb der 60 s weitere Bewegungen erkannt werden, laufen mehrere Aus-Timer parallel.
                                  Klar. Das Licht würde in jedem Fall nach 60 s abgeschaltet, trotz neuer Bewegung. Deshalb wäre ein Timeout besser, das nach jeder Bewegung gestoppt wird.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @BausSH sagte:

                                  Deshalb wäre ein Timeout besser, das nach jeder Bewegung gestoppt wird.

                                  Das gleiche soll der Haken bei "Löschen falls läuft" bewirken.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @BausSH sagte:

                                    Deshalb wäre ein Timeout besser, das nach jeder Bewegung gestoppt wird.

                                    Das gleiche soll der Haken bei "Löschen falls läuft" bewirken.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    BausSH
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @paul53 Ja, ist klar. Ich benutze nur lieber einen Timeout, weil er flexibler an verschiedenen Stellen gestoppt werden kann, falls notwendig.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @BausSH sagte:

                                      Die Bedingung "ist wahr" funktioniert nicht, weil sie ja nur wahr ist, wenn beide BWM eine Bewegung erkennen.

                                      Es genügt die Erkennung durch einen BWM.

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      LaBamba
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @BausSH
                                      @paul53

                                      06d0979c-8c11-4b9d-ab31-862955472245-image.png

                                      Das Skript funktioniert. Jedoch habe ich bei kurzen Zeiten nur das Problem, dass die Bewegungsmelder für ca. 2 Minuten anscheinend auf wahr bleiben.
                                      Wie würdet ihr es lösen?

                                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • L LaBamba

                                        @BausSH
                                        @paul53

                                        06d0979c-8c11-4b9d-ab31-862955472245-image.png

                                        Das Skript funktioniert. Jedoch habe ich bei kurzen Zeiten nur das Problem, dass die Bewegungsmelder für ca. 2 Minuten anscheinend auf wahr bleiben.
                                        Wie würdet ihr es lösen?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @LaBamba sagte in Zwei Bewegungssensoren für ein Licht!:

                                        Jedoch habe ich bei kurzen Zeiten nur das Problem, dass die Bewegungsmelder für ca. 2 Minuten

                                        Was sind kurze Zeiten?
                                        wovon?
                                        wofür?
                                        wie lange?

                                        2 Minuten sind dann wohl lang??

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L LaBamba

                                          @BausSH
                                          @paul53

                                          06d0979c-8c11-4b9d-ab31-862955472245-image.png

                                          Das Skript funktioniert. Jedoch habe ich bei kurzen Zeiten nur das Problem, dass die Bewegungsmelder für ca. 2 Minuten anscheinend auf wahr bleiben.
                                          Wie würdet ihr es lösen?

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          BausSH
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @LaBamba Das könnte an der Konfiguration der BWM liegen. Vielleicht haben sie einen Bewegungsintervall von 2 Minuten? Da vermute ich keinen Fehler des Scripts.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          585

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe