      io_laurent @Florian Evers last edited by

      @Florian-Evers
      Ich weiß leider auch nicht genau, was arteck meint. Auf GitHub schrieb er von einem tradfri curtain, es ist aber ein zemismart Vorhang.
      So sehen dessen Datenpunkte aus:
      Bildschirmfoto 2020-08-13 um 19.02.00.png
      Es geht um den Datenpunkt "position". 100% = Vorhang offen, 0%= Vorhang zu. Dieser Datenpunkt verhält sich sehr seltsam:
      Also: ich will von 100% (=offen) auf 90% (= nur ein paar Zentimeter schließen), schreibe 90 in den DP "Position", der Vorhang schließt sich fast komplett (also er schließt sich zu eigentlich 10%) und sobald der Vorhang stoppt ändert sich der Wert position von selbst auf 10.
      Wie und was das jetzt mit brightness zu tun hat, das weiß ich leider nicht.
      Freu mich aber, wenn du helfen kannst 🙂

      Florian Evers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Florian Evers
        Florian Evers @io_laurent last edited by

        @io_laurent Ok, dann bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass mein Patch nichts mit dem Problem zu tun hat. Erstens fasse ich nirgends Datenpunkte namens "position" an, zweitens ist der von Dir beschriebene Effekt einer solchen falschen Umrechnung in meinem Patch nicht gegeben. Denn sollte tatsächlich "90%" in den falschen Rollo-Wert gewandelt und an das Rollo gesendet werden, würde der falsche Wert bei Bestätigung auch wieder "symmetrisch" in "90%" zurückgewandelt werden. Da hier aber etwas ganz anderes bei rauskommt sehe ich das Problem auch ganz woanders. Leider habe ich auch keine Idee wie und wo, da ich mich bislang nur mit Lampen beschäftigt habe, und da heißt der Datenpunkt immer "brightness".

        Viele Grüße!
        Florian

        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • I
          io_laurent @Florian Evers last edited by

          @Florian-Evers
          Trotzdem vielen Dank, Florian. Dann werde ich wohl @arteck weiter auf die Nerven gehen müssen 😬

          Florian Evers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Florian Evers
            Florian Evers @io_laurent last edited by Florian Evers

            @io_laurent Teste mal bitte Folgendes:

            • 90% führt zu "gefühlt" 10% und wird schlussendlich mit 10% bestätigt. So weit so gut.
            • Was passiert mit 0%, 20%, 50%, 80% und 90%? Ist ein Muster erkennbar?
            • Ggf. fahre das Rollo vorher immer auf wohldefinierte 100% und teste ab da. Vielleicht erwartet das Rollo als "Kommando" so etwas wie relative Bewegungswerte. 90% wäre vielleicht eine Bewegung um 90% auf besagte 10%.
            • "Stottere" mal mehrmals mit "10%" als Kommando. Bleibt er beim zweiten Mal stehen, oder geht er jedesmal ein Stückchen weiter?
            I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              io_laurent @Florian Evers last edited by io_laurent

              @Florian-Evers
              Ich fürchte, genau so ist das.
              Gebe ich 80 ein, er bewegt sich UM 80%, stoppt dann die Bewegung bei 20% und schreibt den Wert 20% dann auch in den Datenpunkt.
              Bei 70% entsprechend Bewegung UM 70% bis stop bei 30%...usw.

              Florian Evers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • I
                io_laurent @Florian Evers last edited by

                @Florian-Evers
                Bei mehrmals 10% Eingabe hintereinander bewegt er sich nur beim ersten mal und bleibt dann stehen, wenn ich immer wieder 10% eingebe.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Florian Evers
                  Florian Evers @io_laurent last edited by Florian Evers

                  @io_laurent Prima! Das sind doch gute Nachrichten. So ein Verhalten ist vermutlich aktuell im ZigBee-Adapter noch nicht abgebildet worden und muss "nur" nachgerüstet werden. Kein Bug, nur ein neues Feature für ein neues Device.

                  Ich empfehle einen Bugreport / Featurerequest mit genau dem beobachteten Verhalten.

                  EDIT: Also Hin- und Rückrichtung haben eine andere Formel; eine Richtung ist quasi invertiert.

                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    io_laurent @Florian Evers last edited by io_laurent

                    @Florian-Evers Und genau deshalb werde ich @arteck weiter belästigen, denn laut Info im zigbee-Adapter ist das model ein "owvfni3" und laut Update-protokoll der Version 1.20 hat er den eingepflegt und kann da hoffentlich helfen...

                    Florian Evers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Florian Evers
                      Florian Evers @io_laurent last edited by

                      @io_laurent Dieses Rollo hat einen Datenpunkt "reverse_direction", zumindest laut dieser Seite hier. Sieht für mich sehr verdächtig aus... müsste nur im ioBroker angeboten werden und fertig.

                      I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        io_laurent @Florian Evers last edited by io_laurent

                        @Florian-Evers Ich hab das gelesen, aber um ehrlich zu sein, kann ich damit nix anfangen, das ist mir leider zu hoch 🤷‍♂️

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          legro @arteck last edited by legro

                          @arteck

                          Hier ist mein Versuchsergebnis, das ich beim Pairen der BITRON-Außensirene (902010/29) erhielt.![alt text](image url709bad1f-3a13-407f-a907-c2f0b330333a-image.png )
                          a596d158-b2ee-437f-a8fe-87cb275bd126-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Mooo @arteck last edited by Mooo

                            @Mooo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:

                            Also der Xiaomi Curtain Motor B1 müsste ja jetzt funktionieren oder?
                            Bei mir wird er nicht erkannt. Erst wenn ich in
                            "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js"
                            den Namen des alten Curtain Motors auf "models: ['ZNCLDJ12LM'],"
                            ändere kann ich ihn steuern. 🤔

                            @arteck

                                {
                                    models: ['ZNCLDJ12LM'],
                                    icon: 'img/aqara_curtain.png',
                                    states: [states.curtain_position, states.curtain_running, states.curtain_stop],
                                },
                            

                            Ich habe in der devices.js das model auf "ZNCLDJ12LM" geändert.

                            Gruss

                            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @Mooo last edited by

                              Leider habe ich mit der V1.2.0 auch ein Problem.
                              Und zwar kann ich nicht mehr pairen.
                              Wenn ich auf den Knopf klicke bleibt das Feld weiß und nichts passiert.
                              Habe dann mal auf 1.1.1 downgegraded und auf auf die GIT Version 1.2.1 upgegraded.
                              Kann mit keiner Version pairen..

                              Was passiert wenn ich die Instanz lösche und neu installiere, sind da alle Geräte weg?

                              Hier das Log.

                              zigbee.0	2020-08-16 16:20:12.305	error	(3887) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                              zigbee.0	2020-08-16 16:20:12.303	error	(3887) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2020-08-16 16:20:07.079	debug	(3887) Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0	2020-08-16 16:20:07.079	info	(3887) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2020-08-16 16:20:07.078	info	(3887) Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:57.075	error	(3887) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:57.073	error	(3887) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.655	debug	(3887) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.655	debug	(3887) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.531	debug	(3887) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.531	debug	(3887) getGroups result: {}
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.490	debug	(3887) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.482	debug	(3887) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:22.218	debug	(3887) system.adapter.admin.0: logging true
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.102	debug	(3887) Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.101	info	(3887) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.099	debug	(3887) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databa
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.059	info	(3887) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.808	debug	(3887) statesDB connected
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.807	debug	(3887) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.787	debug	(3887) States create System PubSub Client
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.785	debug	(3887) States create User PubSub Client
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.773	debug	(3887) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.770	debug	(3887) objectDB connected
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.764	debug	(3887) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.738	debug	(3887) Objects client initialize lua scripts
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.738	debug	(3887) Objects create User PubSub Client
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.737	debug	(3887) Objects create System PubSub Client
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.732	debug	(3887) Objects client ready ... initialize now
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.690	debug	(3887) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.104	warn	(3867) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.103	error	(3867) zigbee.0 already running
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.097	debug	(3867) statesDB connected
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.096	debug	(3867) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.077	debug	(3867) States create System PubSub Client
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.074	debug	(3867) States create User PubSub Client
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.063	debug	(3867) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.060	debug	(3867) objectDB connected
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.054	debug	(3867) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.028	debug	(3867) Objects client initialize lua scripts
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.027	debug	(3867) Objects create User PubSub Client
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.026	debug	(3867) Objects create System PubSub Client
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.022	debug	(3867) Objects client ready ... initialize now
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:10.977	debug	(3867) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.518	info	(3751) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.516	info	(3751) terminating
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.015	info	(3751) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.013	info	(3751) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.011	info	(3751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.155	info	(3751) Zigbee started
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.154	info	(3751) 0x00158d000522a54f (addr 30798): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.152	info	(3751) 0x00158d00045eb4e5 (addr 943): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.151	info	(3751) 0x00158d00034df76e (addr 85): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.150	info	(3751) 0x00158d0003546d1c (addr 13697): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.149	info	(3751) 0x00158d000445d8ff (addr 51954): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.147	info	(3751) 0x00158d000358d96d (addr 58044): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.146	info	(3751) 0x00158d00039ea4f7 (addr 35317): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.145	info	(3751) 0x00158d0003546c07 (addr 10122): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.143	info	(3751) 0x00124b0019367acc (addr 49295): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.142	info	(3751) 0x680ae2fffea8d588 (addr 57745): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.137	info	(3751) 0x680ae2fffeaf1152 (addr 4524): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.129	info	(3751) Currently 11 devices are joined:
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.120	info	(3751) --> transmitPower : high
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.110	info	(3751) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:46.627	info	(3751) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:46.584	info	(3751) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.642	info	(2615) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.639	info	(2615) terminating
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:33)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	(2615) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.633	info	(2615) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.622	info	(2615) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.619	info	(2615) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	(2615) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.538	error	(2615) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.242	info	(2615) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.241	info	(2615) Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	(2615) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.239	error	(2615) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:15.376	info	(2615) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2020-08-16 16:12:15.315	info	(2615) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                              zigbee.0	2020-08-16 16:19:22.218	debug	(3887) system.adapter.admin.0: logging true
                              
                              
                              arteck V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • arteck
                                arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by

                                @hg6806 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:

                                Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'

                                dein Problem steht doch hier.. eine löschung de rInstanz bring dir nix..

                                ziehmal den Stick ab und steck den wieder rein .. und starte den adapter neu

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  vikk88 @hg6806 last edited by

                                  @hg6806 ich hatte gestern das gleiche Problem. Das hat bei mir gehokfen:
                                  Adapter pausieren
                                  Stick raus und wieder rein
                                  Adapter starten

                                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @vikk88 last edited by

                                    @vikk88
                                    @arteck

                                    Den Stick habe ich schon wie oft aus und wieder eingesteckt.
                                    Mit oder ohne gestoppter Instanz.
                                    NIX.
                                    Pairing bleibt immer erfolglos.

                                    Hier nochmal ein Log, beim letzten war, warum auch immer ein Fehler.

                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.496	debug	(28124) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.495	debug	(28124) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","network
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.495	debug	(28124) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","networkAddre
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.494	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x00124b0019367acc'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.494	debug	(28124) Routing for '0x00124b0019367acc': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.493	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.496	debug	(28124) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.495	debug	(28124) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","network
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.495	debug	(28124) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","networkAddre
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.494	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x00124b0019367acc'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.493	debug	(28124) Routing for '0x00124b0019367acc': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.492	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:29.490	debug	(28124) LQI succeeded for '0x00124b0019367acc'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:29.489	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:23.487	debug	(28124) LQI succeeded for '0x00124b0019367acc'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:23.486	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:17.487	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:17.486	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffea8d588': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:17.485	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:11.485	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:11.484	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffea8d588': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:11.483	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:05.483	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:46:05.483	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:59.482	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:59.481	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:53.482	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffeaf1152'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:53.482	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffeaf1152': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:53.481	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffeaf1152'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:47.481	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffeaf1152'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:47.481	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffeaf1152': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:47.480	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffeaf1152'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:41.481	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffeaf1152'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:41.480	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffeaf1152'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.483	debug	(28124) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.483	debug	(28124) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","network
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.482	debug	(28124) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","networkAddre
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.481	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x00124b0019367acc'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.480	debug	(28124) Routing for '0x00124b0019367acc': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.479	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:29.479	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffeaf1152'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:29.478	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffeaf1152'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:23.478	debug	(28124) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:23.477	debug	(28124) Routing for 'Coordinator': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:23.477	debug	(28124) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herds
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:17.477	debug	(28124) LQI succeeded for '0x00124b0019367acc'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:17.476	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:11.477	debug	(28124) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:11.477	debug	(28124) Routing for 'Coordinator': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:11.476	debug	(28124) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herds
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:05.476	debug	(28124) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:45:05.475	debug	(28124) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:59.474	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:59.473	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffea8d588': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:59.472	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:47.472	debug	(28124) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:47.471	debug	(28124) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.850	debug	(28124) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.849	debug	(28124) getBinding result: []
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.698	debug	(28124) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.696	debug	(28124) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"TRADFRI Signal Repeater","type":"E1746","icon":"img/ikea_repeater.png"},"native":{"id":"680ae2fffeaf1152"},"from":"system.adapter.zigbee.
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.667	debug	(28124) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.666	debug	(28124) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.595	debug	(28124) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.594	debug	(28124) getGroups result: {}
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.555	debug	(28124) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.475	debug	(28124) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.474	debug	(28124) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b000be67220","networkAddress":4524,"ieeeAddr":"0x680ae2fffeaf1152","lqi":0,"relationship":1,"depth":1,"status":"offline"},{"parent":"0x00124b000be672
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.473	debug	(28124) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b000be67220","networkAddress":4524,"ieeeAddr":"0x680ae2fffeaf1152","lqi":0,"relationship":1,"depth":1,"status":"offline"},{"parent":"0x00124b000be67220","
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.472	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x00124b0019367acc'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.471	debug	(28124) Routing for '0x00124b0019367acc': undefined
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.470	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:35.470	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:35.469	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:35.399	debug	(28124) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                                    zigbee.0	2020-08-17 07:44:35.398	info	(28124) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    
                                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @hg6806 last edited by

                                      Was bedeutet das?

                                      Failed to execute LQI for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                      
                                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • arteck
                                        arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by

                                        @hg6806 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:

                                        LQI

                                        das ist die ist die singnalstärke die das Gerät nicht übermitteln kann warum auch immer

                                        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @arteck last edited by hg6806

                                          So, da ich das Pairing einfach nicht mehr starten konnte, habe ich Instanz und Adapter gelöscht und neu aufgesetzt.
                                          Jetzt geht es wieder.
                                          Vielleicht lag es auch daran, dass ich CC2531 und parallel CC2538 in einer weiteren Instanz habe laufen lassen.
                                          Nun nur noch den CC2538

                                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • arteck
                                            arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by arteck

                                            @hg6806 im erst... man man man .. du steigst ja auch ins Auto wenn da schon einer auf dem Fahrersitz sitzt was... 😕

                                            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            21880
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo