Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Visualisierung
    4. [Erledigt] Feststellen ob Aktion aus VIS oder Programmgesteuert

    NEWS

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    [Erledigt] Feststellen ob Aktion aus VIS oder Programmgesteuert

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      pix last edited by

      Ohne Hilfe vom Javascript- oder den Scenes-Adapter kannst du nicht zwei Datenpunkte mit einem Widget beschreiben.

      @Zippolighter:

      Über den Temperatursensor wird das rauf und runterfahren des Rollos über ein Programm gesteuert. In dem Programm ist eine zusätzliche Abfrage enthalten ob der Temperatursensor verwendet werden soll oder nicht. Dies schalte ich über ein Widget On/Off in VIS. Klappt alles super. `
      Das heißt im Klartext: Wenn der Temperatursensor ausgeschaltet ist, soll auch die Steuerung/Logik ausgeschaltet sein. Du schaltest also den Temperatursensor schon über ein Widget ein und aus. Dann brauchst du keine Hilfe beim Schalten von Homematic-Systemvariablen über VIS, richtig?

      Bleibt noch zu klären, wie lange die Automatik ausgeschaltet bleiben soll, wenn du den Rollladen manuell per VIS gefahren hast.

      Pix

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zippolighter last edited by

        Hallo,

        Ein und Ausschalten der Automatik für den Temperatursensor passiert über VIS (hqwidget on/off) das eine CCU SV setzt. Das ist alles gut.

        Es geht im Endeffekt wirklich nur darum das wenn Rollo über windows shutter im VIS bedient wird, das die Automatik ausgeschaltet wird. Einschalten der Automatik wird manuell bzw über Astro realisiert.

        An den Szenen-Adapter hatte ich auch schon gedacht, allerdings müsste ich ja das widget windows shutter dort verwenden, das habe ich allerdings nicht gefunden um es zu setzen.

        Gruß Zippolighter

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          pix last edited by

          Ich mache dir mal ein Skript dazu. Ist ganz kurz.

          Ich brauche dafür die Bezeichnung von deinem Datenpunkt (vermutl hm-rega) von der Homematic Variable, die gesetzt wird. Und ich brauch den Datenpunkt für die Rollos aus dem Window Shutter WIdget.

          /* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU
          erstellt: 26.06.2016 von pix
          
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198
          */
          
          var idTempSchalter = "  "; //hier die id des Schalters eintragen
          var idRollo = " " // hier die ID vom Rollo eintragen
          
          // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
          on( {
              id: idRollo,
              change: 'any'
              from : 'system.adapter.web.0' // Steuerung aus VIS
          }, function (obj) {
              setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus
              log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus>gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
          });</aus> 
          

          Wenn du mehrere Rollos mit VIS-Widgtes startest, dann poste bitte mal die ID aller Rollo-Datenpunkte. Dann kann man die mit RegEx zusammenfassen.

          Gruß

          Pix

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z
            Zippolighter last edited by

            Hallo Pix, das ist super

            Ist nur ein Rollo

            hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL

            Die Systemvariable zum Aktivieren/Deaktivieren des Sonnensensors ist

            hm-rega.0.8022

            Du müsstest mir bitte kurz dann noch mitteilen wo ich das Script anwende.

            Danke Gruß

            Zippolighter

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Z
              Zippolighter last edited by

              Hi habe das mal versucht als Skript unter global mit den Werten

              In Zeile 8 fehlte wohl nach " " ein Semikolon. Habe ich eingefügt. Allerdings immer noch eine Meldung
              1304_screenshot_26.jpg
              1304_screenshot_25.jpg
              Gruß Zippolighter

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                @Zippolighter:

                Hi habe das mal versucht als Skript unter global mit den Werten

                In Zeile 8 fehlte wohl nach " " ein Semikolon. Habe ich eingefügt. Allerdings immer noch eine Meldung
                filename="Screenshot_26.jpg" index="1">~~
                filename="Screenshot_25.jpg" index="0">~~
                Gruß Zippolighter `
                Na ja..

                Komma vergessen:

                /* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU
                 erstellt: 26.06.2016 von pix
                
                 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198
                 */
                
                var idTempSchalter = "  "; //hier die id des Schalters eintragen
                var idRollo = " "; // hier die ID vom Rollo eintragen
                
                // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
                on( {
                    id: idRollo,
                    change: 'any',
                    from : 'system.adapter.web.0' // Steuerung aus VIS
                }, function (obj) {
                    setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus
                    log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus>gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
                });</aus> 
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  Zippolighter last edited by

                  Irgendwie scheint das nicht zu klappen.

                  Habe bestimmt noch irgend was falsch eingestellt, aber keine Ahnung was. Allerdings wenn ich das Rollo rauf oder runter fahre aus dem Widget passiert keine Änderung an dem Sonnensensor. Auch nichts im log vom script

                  /* Skript zum Ausschalten des Temperaturschalters ins der CCU
                  erstellt: 26.06.2016 von pix
                  
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3198
                  */
                  
                  var idTempSchalter = "hm-rega.0.8022"; //hier die id des Schalters eintragen
                  var idRollo = "hm-rpc.0.MEQ1310993.1.LEVEL"; // hier die ID vom Rollo eintragen
                  
                  // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
                  on( {
                      id: idRollo,
                      change: 'any',
                      from: 'system.adapter.web.0' // Steuerung aus VIS
                  }, function (obj) {
                      setState(idTempSchalter, false); // Temperaturschalter aus
                      log('Temperatur-Schalter in der CCU auf <aus> gestellt, da Rollos aus VIS bedient wurden');
                  });</aus>
                  

                  Danke Gruß Zippolighter

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by

                    Ist Adapter Javascript aktiv?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      Zippolighter last edited by

                      @Bluefox:

                      Ist Adapter Javascript aktiv? `
                      Hoffe meinst das,
                      1304_screenshot_27.jpg
                      dann ja

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                        Und auch das Skript gestartet?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Zippolighter last edited by

                          @Homoran:

                          Und auch das Skript gestartet? `
                          1304_screenshot_28.jpg
                          Das grüne Icon mit Pause war für mich das es gestartet ist.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            pix last edited by

                            Auch wenn es mit change: 'any', eigentlich laufen sollte, kannst du mal auf

                            change: 'ne',
                            

                            ändern?

                            Und ist die Variable auf der CCU eine Boolean-Variable?

                            Gruß

                            Pix

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zippolighter last edited by

                              @pix:

                              Auch wenn es mit change: 'any', eigentlich laufen sollte, kannst du mal auf

                              change: 'ne',
                              

                              ändern?

                              Und ist die Variable auf der CCU eine Boolean-Variable?

                              Gruß

                              Pix `

                              Hi,

                              change: 'ne',
                              ````habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                              
                              Im log vom iobroker habe ich das gefunden, ist ja der Adapter, ist bei any und ne. Habe ich vorher übersehen. Ob es damit zu tun hat. Weiß ich nicht
                                ` > hm-rpc-0 2016-06-27 07:45:09.098 info setValue ["MEQ1310993:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                              > 
                              > javascript-0 2016-06-27 07:44:45.435 info received all objects
                              > 
                              > javascript-0 2016-06-27 07:44:43.571 info received all states
                              > 
                              > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.786 info requesting all objects
                              > 
                              > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.783 info requesting all states
                              > 
                              > javascript-0 2016-06-27 07:44:39.763 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              > 
                              > host-raspberrypi3_ioBroker 2016-06-27 07:44:37.658 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21190 `  
                              Ja die Variable ist boolean.
                              
                              Gruß Zippolighter
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                Zippolighter last edited by

                                Nachdem ich das Script aus der Gruppe Global herausgenommen habe und es KEINER GRUPPE zugewiesen habe, ging es sofort.

                                Danke nochmal an alle die hier mitgeholfen haben

                                Gruß Zippolighter

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                874
                                Online

                                32.0k
                                Users

                                80.5k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                5
                                18
                                1356
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo