  4. [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
lüftungsanlagevalloxvalloxmv
90 Beiträge 13 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Heiko LiebscherH Offline
    Heiko LiebscherH Offline
    Heiko Liebscher
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    Hallo

    Hier die Meldung vom Support die 2. Fehler bestätigen

    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Leider hat sich in der Software 2.02 ein Bug mit KRG eingeschlichen.
    Im Anhang erhalten Sie einen Workaround, mit dem der Wärmetauscherstatus KRG wiederhergestellt kann.
    Unglücklicherweise wird auch ein Co2 Sensor angezeigt, obwohl keiner verbaut ist.
    Im nächsten Update der Firmware werden die Fehler behoben.
    Wir bedauern das Versehen.

    Ich lade das Dokument zum fixen hier hoch

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Offline
      H Offline
      hacki11
      schrieb am zuletzt editiert von hacki11
      #11

      https://www.loxforum.com/forum/small-talk-offtopic/255131-vallox-lüftung-bug-valloplus-270-mv-350-mv-510-mv-krg
      PL_20_14_MV-SW_2.X._deaktivierte Kälterückgewinnung.pdf

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Heiko LiebscherH Offline
        Heiko LiebscherH Offline
        Heiko Liebscher
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        Hallo zusammen hier das Dokument zum Bugfix

        PL_20_14_MV-SW_2.X._deaktivierte Kälterückgewinnung.pdf

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Offline
          R Offline
          radierer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          Alles klar und vielen Dank für das Bereitstellen des Dokuments zum fixen des Bugs. Falls es denn nochmal Sommer wird die nächsten Wochen und die Zuluft mal wärmer als die Raumluft ist, kann ich ja mal schauen, ob der Fix auch so funktioniert. :)

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • R Offline
            R Offline
            radierer
            schrieb am zuletzt editiert von radierer
            #14

            Also irgendwie passt bei mir jetzt so gar nichts mehr. Ich habe die Temperatursteuerung auf Zuluft stehen. Nun habe die Temperatureinstellung bei den verschiedenen Modi mal auf 10 Grad runtergestellt, um den Bypass zu aktivieren. Die Anlage stellt aber nicht mehr auf Bypass sondern bleibt auf WRG.

            Kann das evtl mal einer gegenchecken, ob das bei euch auch so ist?

            d6da160b-831b-4be9-add7-e3ec50ceefb0-grafik.png

            Edit: Ok, alles zurück. Nach diversen rumspielen an den speziellen Einstellungen scheint es nun wieder zu gehen. Wieso es aber davor nicht funktionierte und welche Einstellung jetzt entscheidend war, kann ich allerdings auch nicht mehr sagen.

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R radierer

              Also irgendwie passt bei mir jetzt so gar nichts mehr. Ich habe die Temperatursteuerung auf Zuluft stehen. Nun habe die Temperatureinstellung bei den verschiedenen Modi mal auf 10 Grad runtergestellt, um den Bypass zu aktivieren. Die Anlage stellt aber nicht mehr auf Bypass sondern bleibt auf WRG.

              Kann das evtl mal einer gegenchecken, ob das bei euch auch so ist?

              d6da160b-831b-4be9-add7-e3ec50ceefb0-grafik.png

              Edit: Ok, alles zurück. Nach diversen rumspielen an den speziellen Einstellungen scheint es nun wieder zu gehen. Wieso es aber davor nicht funktionierte und welche Einstellung jetzt entscheidend war, kann ich allerdings auch nicht mehr sagen.

              H Offline
              H Offline
              hacki11
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @radierer Habe das gleich Problem wie du.
              Leider hat der Workaround nicht funktioniert. Werde mal mit Vallox telefonieren, vielleicht hilft es was.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Offline
                R Offline
                radierer
                schrieb am zuletzt editiert von radierer
                #16

                @hacki11

                Ja, irgendwie scheint da einiges verbugt zu sein. Was ich bei mir u.a. gemacht habe: in den Relais-Einstellungen habe ich den Bypass mal manuell umgeschaltet. Evtl. lags ja daran, dass bei mir die Steuerung aktuell anhand der eingestellten Zulufttemperatur funktioniert. Also Relais-Einstellung "Stellung Bypassklappe" wählen und dann unten mal die Klappe umstellen.

                c0ac331d-52cc-4b71-938f-d19b72cdbf5b-grafik.png

                Edit: ich habe nochmal ein bisschen mit den Einstellungen gespielt. Die Einstellung des Wärmetauscher-Bypass in den speziellen Einstellungen ist keine 100%ige manuelle Einstellung des WT. Stellt man dort auf Wärmetauscher-Bypass ein, geht die Anlage nur in den Bypass, wenn auch die eingestellte Zulufttemp niedriger als die aktuelle Raumtemp ist. Ich dachte, man kann dort unabhängig der eingestellten Temperatur, die Klappe steuern ..

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Offline
                  H Offline
                  hacki11
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  Bei mir hat er bei

                  Wärmetauscher-Bypass EIN
                  Teilweiser Bypass: AUS

                  jetzt in KRG gewechselt (Außen wärmer als Zieltemp.)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    radierer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    Ja dann passt das doch bei dir. Wenn er gerade in KRG gewechselt hat, lief er ja vorher im Bypass und jetzt über den Wärmetauscher und nutzt die kühlere Raumluft zum kühlen der wärmeren Zuluft. :)
                    Was teilweiser Bypass bedeutet, weiß ich auch nicht .. falls dazu jemand ne Info hat, gerne hier melden. :grimacing:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Offline
                      H Offline
                      hacki11
                      schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                      #19

                      Vorher lief er in WRG, nicht im Bypass - ich glaube es gibt funktional keinen Unterschied, oder? Der Wärmetauscher funktioniert automatisch in beide Richtungen.
                      Mal sehen was dann heute Nacht passiert in dieser Einstellung.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Offline
                        R Offline
                        radierer
                        schrieb am zuletzt editiert von radierer
                        #20

                        Ach so .. hmm, das sollte ja denke ich nicht so sein. Wenn man von den 2 Grad Differenz von Außentemp zu eingestellter Temp laut Beschreibung von Vallox ausgeht, sollte er ja irgendwann auch mal in den Bypass gehen.
                        So wie sich der Bypass bei dir gerade verhält, wäre es ja ein Indiz, dass die Einstellung "Wärmetauscher-Bypass" auf "Aus" steht .. der Bypass also - egal welche Temp eingestellt ist - nie aktiviert wird.
                        Was sagt denn der state ".A_CYC_BYPASS_LOCKED" in deinen Adapter-Objekten? Steht der da auch auf "On"? Ansonsten würde ich einfach mal versuchen, den übers Web-Menü einmal aus- und wieder einzuschalten. Irgendwas war bei mir ja auch seltsam und der Bypass lies sich nicht aktivieren .. nach ein paar mal umstellen der Option gings dann ja plötzlich wieder.

                        Edit: Ich habs gerade mal probiert:

                        Hier einmal mit Einstellung "Wärmetauscher-Bypass" auf "Aus"
                        2130e977-c015-4833-8a86-84abaf408060-grafik.png

                        Und dann mit "Wärmetauscher-Bypass" auf "Ein"
                        0dff81b6-2bf2-40ea-97b4-3cd4504766f6-grafik.png

                        Zu deiner Frage .. ich denke auch, es gibt funktional keinen Unterschied.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Offline
                          H Offline
                          hacki11
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          Grade siehts aus als würde es funktionieren.
                          Um 15:10 habe ich
                          Wärmetauscher-Bypass auf Ein gestellt, dann war auf einmal KRG aktiv.
                          Jetzt wo es draußen wärmer ist, hat er automatisch auf Bypass gestellt.
                          So soll es sein. Mal sehen wie lange es hält
                          1d2bbe32-b2ec-47f1-a00f-f89af9d33b02-grafik.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            hacki11
                            schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                            #22

                            Heute mit dem Techniker telefoniert, die Standardeinstellung ist diese hier:
                            41c46b70-586f-49b2-8327-98f25d5ea89b-image.png

                            Ich glaube die war bei mir nach dem Update auf Aus und deshalb hat es nicht mehr funktioniert.
                            Mit dieser Einstellung klappt es nun seit ein paar Tagen mit dem Wechsel von KRG, WRG und Bypass je nach eingestellter Zuluft Temperatur.

                            Seltsamerweise ist die Einstellung "Ein" der Wert 0 und "Aus" der Wert 1. Genau umgedreht zu allen anderen Schaltern.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              radierer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              Dann war der bei mir wohl ebenfalls auf "Aus" .. genau sagen kann ich es nicht mehr, da ich an vielen Einstellungen rumgedreht habe. :blush:
                              Da es aber heute sonnig und warm war, konnte ich feststellen, dass KRG jetzt auch wieder geht! :+1:

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • FeuersturmF Online
                                FeuersturmF Online
                                Feuersturm
                                schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                #24

                                Ich logge seit längerer Zeit die Temperaturdatenpunkte von meiner Lüftungsanlage (SW Version 1.8.8, Vallox 350 MV)
                                Nachfolend der Verlauf vom Datenpunkt valloxmv.0.A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR

                                Bei den aktuell sehr kalten Temperatur ist auffällig, dass die von außen angesaugte Temperatur regelmäßig ansteigt (Anstieg von 7°C - 9°C) bevor sie wieder auf den "normalen" Wert zurückfällt. Vom Beginn des Temperaturanstiegs bis zum Maximum liegt eigentlich immer 1h
                                Die Abstände zwischen diesen Peaks betragen zwischen 4h und 2h. Je kälter es draußen ist desto kürzer scheint der Abstand zu sein.

                                ac34d39a-2f7d-4b2d-a6d8-db42239e2f7e-grafik.png

                                318349d8-8342-4ad2-a5e0-b2b928fa8167-grafik.png

                                Seht ihr bei euch das gleiche Verhalten? Weiß jemand warum sich der Wert A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR bei den kalten Außentemperaturen so verhält?

                                Edit:
                                Hier sieht man nochmal, dass nicht nur die Außentemperatur diesen Schwinger hat, sondern auch alle anderen Temperaturwerte zum gleichen Zeitpunkt "überschwingen".
                                577b10c7-06eb-49ca-86e3-c72bd04f1b7a-grafik.png

                                H O 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • FeuersturmF Feuersturm

                                  Ich logge seit längerer Zeit die Temperaturdatenpunkte von meiner Lüftungsanlage (SW Version 1.8.8, Vallox 350 MV)
                                  Nachfolend der Verlauf vom Datenpunkt valloxmv.0.A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR

                                  Bei den aktuell sehr kalten Temperatur ist auffällig, dass die von außen angesaugte Temperatur regelmäßig ansteigt (Anstieg von 7°C - 9°C) bevor sie wieder auf den "normalen" Wert zurückfällt. Vom Beginn des Temperaturanstiegs bis zum Maximum liegt eigentlich immer 1h
                                  Die Abstände zwischen diesen Peaks betragen zwischen 4h und 2h. Je kälter es draußen ist desto kürzer scheint der Abstand zu sein.

                                  ac34d39a-2f7d-4b2d-a6d8-db42239e2f7e-grafik.png

                                  318349d8-8342-4ad2-a5e0-b2b928fa8167-grafik.png

                                  Seht ihr bei euch das gleiche Verhalten? Weiß jemand warum sich der Wert A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR bei den kalten Außentemperaturen so verhält?

                                  Edit:
                                  Hier sieht man nochmal, dass nicht nur die Außentemperatur diesen Schwinger hat, sondern auch alle anderen Temperaturwerte zum gleichen Zeitpunkt "überschwingen".
                                  577b10c7-06eb-49ca-86e3-c72bd04f1b7a-grafik.png

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  hacki11
                                  schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                  #25

                                  Sowas kann ich bei mir nicht beobachten.
                                  2.0.2
                                  350-E
                                  0c91e1a9-055e-4ac1-92d8-5a2d0330ae09-image.png
                                  2369429d-548a-4a54-9a5e-70522b9069bb-image.png

                                  FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H hacki11

                                    Sowas kann ich bei mir nicht beobachten.
                                    2.0.2
                                    350-E
                                    0c91e1a9-055e-4ac1-92d8-5a2d0330ae09-image.png
                                    2369429d-548a-4a54-9a5e-70522b9069bb-image.png

                                    FeuersturmF Online
                                    FeuersturmF Online
                                    Feuersturm
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @hacki11 Hmm, ob es an der Firmware von der Lüftung liegt. Hatte eigentlich nicht vor die Firmware zu aktualisieren, da die Lüftung nach außen hin ja ohne Probleme funktioniert.
                                    Wenn ich es richtig mitbekommen habe war ja ein Downgrade nicht so einfach möglich.

                                    Mal abwarten, ob sich noch jemand meldet der vielleicht die gleiche Firmware hat.

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • FeuersturmF Feuersturm

                                      @hacki11 Hmm, ob es an der Firmware von der Lüftung liegt. Hatte eigentlich nicht vor die Firmware zu aktualisieren, da die Lüftung nach außen hin ja ohne Probleme funktioniert.
                                      Wenn ich es richtig mitbekommen habe war ja ein Downgrade nicht so einfach möglich.

                                      Mal abwarten, ob sich noch jemand meldet der vielleicht die gleiche Firmware hat.

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      radierer
                                      schrieb am zuletzt editiert von radierer
                                      #27

                                      @feuersturm Ich denke, es ist der Wärmetauscher, der bei den Temperaturen regelmäßig abtaut. Je nach Feuchtigkeit innen, passiert das mehr oder weniger oft. Das mit der Stunde passt auch .. dauert bei mir ähnlich lang.

                                      FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • R radierer

                                        @feuersturm Ich denke, es ist der Wärmetauscher, der bei den Temperaturen regelmäßig abtaut. Je nach Feuchtigkeit innen, passiert das mehr oder weniger oft. Das mit der Stunde passt auch .. dauert bei mir ähnlich lang.

                                        FeuersturmF Online
                                        FeuersturmF Online
                                        Feuersturm
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        @radierer Danke, das war der passende Hinweis. Der Wärmetauscher wechselt in den Status Defrost in dieser Zeit.

                                        R H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • FeuersturmF Feuersturm

                                          @radierer Danke, das war der passende Hinweis. Der Wärmetauscher wechselt in den Status Defrost in dieser Zeit.

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          radierer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @feuersturm Ja genau. Ich konnte es die letzten Jahre ganz gut beobachten. Wir sind im Herbst 2017 in unseren Neubau gezogen. Im ersten Winter setzte das Abtauen bei Minustemperaturen draußen relativ häufig ein, da die Innenluft aufgrund des Neubaus noch sehr feucht war. Im folgenden Winter wars dann natürlich weniger häufig.
                                          Die Abtaueinstellungen habe ich eigentlich nie geändert und sehen bei mir so aus (Gerät: 270 MV):
                                          416d82c9-bd3d-49dc-9092-110da4b76245-grafik.png

                                          Wenn ich mich nicht irre, benötigt man für das Abtauverfahren "Bypass" ein zusätzliches Heizregister, was bei mir nicht der Fall ist.

                                          FeuersturmF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          820

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe