      haselchen Most Active @eMd last edited by haselchen

      @eMd

      Ich habe dazu nen Sonoff 4ch und einen 24V Trafo.
      Die Ventile werden mit 24v geschaltet und über den Sonoff kann ich steuern welches Ventil 1 bis 4 geöffnet werden soll.
      Für beide Geräte biste bei so ca. 70-75 Euro.
      Wobei Du , wenn du nur 1 Ventil hast , einen anderen Sonoff brauchst.

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        eMd @haselchen last edited by

        @haselchen
        Die Ventile sind dann direkt vor den Sprühern oder hast du von dort abgehend 4 Leitungen verlegt?

        Hab schon überlegt vor jedem Sprüher ein Ventil zu setzen, kann man da ein steuerkabel bis zu den Ventilen mitverlegen?

        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @eMd last edited by haselchen

          @eMd
          Vernünftig im Erdreich geschützt kannst du das machen. Musst aber bedenken das du schon ein bisschen Platz für die Ventile brauchst.
          Ich habe eine Ventilbox mit 4 Fach Verteiler.
          An jedem Verteiler ist ein Ventil.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003

            Hier meine Selbstbausteuerung für 7 Hunter Magnetvebtile. Falls fragen einfach melden...

            3A19FE03-4354-441C-A0D6-DE7AA04251BF.jpeg 9A3674D4-9DF6-46D1-8595-5479ECB3335D.jpeg

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              bob der 1. @eMd last edited by

              @eMd

              Ich habe meine neue Bewässerungseit 3 Tagen laufen,Hunterventile,Rainbird Box... Shellys....Klingeltrafo.
              Falls interesse besteht,kann ich das ausführen.
              Mom. bin ich noch im Dienst.

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • E
                eMd @saeft_2003 last edited by

                @saeft_2003
                Dh die Kabel aus den Relais gehen bis zu den megnetventilen die dann direkt vor den Sprühern in der Erde mitversenkt sind?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  eMd @bob der 1. last edited by

                  @bob-der-1
                  Ja gerne, ich will aber nur ohne rainbird Box arbeiten. Shellys hört sich gut an, die habe ich hier überall im Einsatz.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    saeft_2003 Most Active @eMd last edited by

                    @eMd sagte in Bewässerung Minigarten:

                    @saeft_2003
                    Dh die Kabel aus den Relais gehen bis zu den megnetventilen die dann direkt vor den Sprühern in der Erde mitversenkt sind?

                    Die Kabel gehen direkt zu diesen Magnetventilen 7 Zonen und einmal für Leitungswasser.

                    0993B5CA-1B4C-4EA4-9ECD-F36F60F11EC6.jpeg E8BAF166-0660-496D-9C74-FB4D254FA07B.jpeg 709CC10A-F67F-435E-9C49-2E519F0C98C8.jpeg

                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by

                      @saeft_2003

                      Waren die Verbindungen sofort dicht oder haste auf die Gewinde was draufgemacht?

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        saeft_2003 Most Active @haselchen last edited by

                        @haselchen

                        Welche Verbindungen meinst du denn? Auf den Bildern sind die selbstdichtende und welche die man mit Dichtband abdichten muss...

                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by

                          @saeft_2003

                          In der Ventilbox.
                          Sauteuren 4 fach Verteiler gekauft , dazu Doppelnippel und Gardena Verbinder.
                          Überall O-Ringe bei den Dingern, trotzdem tropft es .

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            saeft_2003 Most Active @haselchen last edited by

                            @haselchen

                            Ne die mit O-Ring sind alle dicht. Am Anfang ist es mir mal passiert, dass ich den PE-Schlauch nicht weit genug reingesteckt habe, oder dabei den O-Ring "verdrückt" habe. Da war es dann auch undicht...

                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by

                              @saeft_2003

                              Dann habe ich wohl mega Pech.
                              Den kompletten Verteiler mit Teflon eingewickelt. Sieht aus wie ne Mumie.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bob der 1. @haselchen last edited by bob der 1.

                                @haselchen

                                Verbinder vom Gardena!
                                öffnen Rohr raus,entgraden und.kontrolle ob im verbinder ein O Ring ist,wird gerne geklaut in den Baumärkten.Rohr rein,das ist in etwa so....rein,Wiederstand,weiter rein....dann Verschluss zu.Tropfen!passiert nicht mit original Gardenarohr und Pe Rohr mit mim PN 6.Es gibt PE Rohre die nie dicht werden,wie die meisten mit PN4!Da ist die Aussenstärke zu gering.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bob der 1. @eMd last edited by bob der 1.

                                  @eMd

                                  Tippe dir/euch mal meine Config morgen früh zusammen.....wichtig sind aber die hierIMG_20200628_121455.jpg

                                  Lasst die Finger von Gardena!

                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    eMd @bob der 1. last edited by

                                    @bob-der-1
                                    Ja ich wollte gern rainbird nutzen oder sind die auch mist?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      saeft_2003 Most Active last edited by

                                      Also ich hab:

                                      Magnetventile Hunter
                                      Sprinkler Rainbird
                                      Düsen Hunter und Rainbird
                                      Fittings HTC (pvc-welt.de)
                                      PE Schlauch ? (pvc-welt.de)

                                      Bis jetzt läuft alles super. Ich denke mit Hunter und Rainbird kann man nicht viel verkehrt machen...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bob der 1. last edited by bob der 1.

                                        Meine Bewässerungsanlage:
                                        Teileliste:

                                        Regner : HUNTER PGP -04 ULTRA

                                        Anschluss Regner : Swing Joint

                                        Magnetventile : Hunter Magnetventil PGV-100-mmB

                                        Verteiler : Verteiler Rain Bird

                                        Ventilbox : Rainbird Standart

                                        Steuerung

                                        Trafo für Ventile: Trafo 24V

                                        Ansteuerung Ventile: Shelly 1 für Ventile

                                        Ansteuerung Gartenpumpe : Shelly 1 PM

                                        ACHTUNG Keinen 1PM für die Ventile!!!

                                        Wagoklemmen,Kabel ( Litze 1,5qmm ), Verteilerdose,PE Rohr/Schlauchleitung min PN6 oder Gardena original,Gardena Verbinder...Spaten ...Schweiß....Bier.

                                        Warum Hunter und Rainbird und nicht Gardena!
                                        Das ist so wie PCI Fliesenkleber,kennt jeder und taugt was....Baumarkt eben,besser Botament weil es wirklich gut ist!!!

                                        Gardena Regner haben dünnere Aufteiger,weniger Material an den Wandungen und den riesen Nachteil das sich die Köpfe an denen man die Wurfrichtung einstellt gerne mal verstellt wenn man darüber läuft bzw. der Rasenmäher darüber fährt.Bei Hunter passiert das im Kopf des Regners und dazu braucht man eben einen Einstellschlüßel.
                                        Die Verbinder taugen was ,habe seit Jahren welche im Einsatz und die sind dicht,klar sauber arbeiten muss man und wer die flasche Leitung nimmt kann auch damit rechnen das es nicht dicht wird.Mittlerweile habe ich 15 Anlagen gebaut,meine ganzen Freunde und die Familie wurde versorgt....nie wurde einer undicht wenn er mal dicht war!
                                        Wie beschreibt man das?...ich würde sagen,Rohr säubern/entgraden...in den Verbinder stecken, dann ein Wiederstand und noch 1 cm weiter rein.Das wars und der ist dicht!!!

                                        zur Steuerung:
                                        Der Bewässerungadapter steuert mir eigentlich alles,die Shelly 1sprechen mir die Ventile an.
                                        Warum Shelly 1,weil sie galvanisch getrennt sind und man sie mit 230V versorgen kann und mit 24V die Ventile schalten.
                                        Der Shelly 1 PM kann das nicht aber er hat eben einen Thermoschutz,was ich für die Pumpe nutze. Die steht bei mir im Keller und i mag es nicht wenn die mal anfängt zu fackeln,deswegen der Shelly 1 pm .

                                        Thema Pumpe: es ist ein Hauswasserwerk, bei einem Hausanschluss würde man 1 Ventil mehr benötigen.
                                        Hauswasserwerke habe für mich den Vorteil das mein gemüsebett mit einem MiniDrip System versorgt wird....Pumpe an,Druck ist da,Pumpe aus und der Druck des Kessels reicht um das Beet 20 min zu versorgen.

                                        Zum Anschluß wie auf dieser sehr vereinfachten Zeichnung ist....möchte ich nicht hinweisen das man nicht mit dem Pullermann an L und N geht....Ihr wisst Strom eben.Hunteranschluss.jpg

                                        Bei Fragen, fragen.
                                        BOBIMG_20200629_071422.jpg IMG_20200629_071305.jpg IMG_20200629_071229.jpg 2IMG_20200628_121455.jpg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        865
                                        Online

                                        32.0k
                                        Users

                                        80.4k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        garten bewässerung rainbird
                                        5
                                        21
                                        1458
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo