Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Script: Wand-Display ein/aus nach Bewegungsmelder

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    236

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[gelöst] Script: Wand-Display ein/aus nach Bewegungsmelder

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
44 Beiträge 19 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    Habe es jetzt bereits eine ganze Weile in Betrieb. Klappt hervorragend. :)

    Danke.

    MfG,

    André

    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      Solear
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @Bluefox:

      timer muss global sein:

      // Script zum Schalten des Wand-Displays nach Bewegungsmelder
      
      // Datenpunkt-ID
      var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.MOTION";
      
      // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
      var stateBewegung = getState(idBewegung).val;
      var display_on  = 'http://[rechnername:port]/cgi-bin/display_on.cgi';
      var display_off = 'http://[rechnername:port]/cgi-bin/display_off.cgi';
      var request = require('request');
      var timer;
      
      // Auswertung des Status "Bewegung" / Ausschalten per Timer nach 15 Minuten!
      function switch_display() {
          if (timer) {
              clearTimeout(timer);
              timer = null;
          }  
      		
          if (stateBewegung === true) {
              request (display_on);
          } else {
              timer = setTimeout(function () {
               request (display_off);
               timer = null;
              }, 15 * 60000);
          }
      }
      
      // Aufruf der Funktion bei Scriptstart
      switch_display();
      
      // Aufruf der Funktion bei Änderung
      on(idBewegung, function(dp) {
         stateBewegung = dp.newState.val;
         switch_display();
      });
      ```` `  
      

      Hallo,

      ich kapiere das mit dem Timer nicht.

      In dem Beispiel hier wartet er ja, bis der Bewegungsmelder wieder "false" ist.

      Was mache ich aber bei einem Taster? (Ich will eine Bewässerung steuern, für 1 Stunde an, wenn nochmal gedrückt soll er eben ab dann eine "neue" Stunde laufen)

      Wie mache ich das in dem Codeteil?

      //  Ausschalten per Timer nach 15 Minuten!
      function wasser() {
          if (timer) {
              clearTimeout(timer);
              timer = null;
          }  
      
          if (stateBewegung === true) {			//sowas habe ich ja bei einem Taster nicht???? dieses if...else...bei einem Taster, wie formuliere ich das um?
              setState(Ventil, true);				
          } else {
              timer = setTimeout(function () {
               setState(Ventil, false);				
               timer = null;
              }, 60 * 60000);
          }
      
       // die function wasser wird mit on... gestartet
      }
      

      Sorry, habe gerade einen Knoten…

      iobroker als LXC unter Proxmox

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • blauholstenB Offline
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @Solear:

        @Bluefox:

        timer muss global sein:

        // Script zum Schalten des Wand-Displays nach Bewegungsmelder
        
        // Datenpunkt-ID
        var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.MOTION";
        
        // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
        var stateBewegung = getState(idBewegung).val;
        var display_on  = 'http://[rechnername:port]/cgi-bin/display_on.cgi';
        var display_off = 'http://[rechnername:port]/cgi-bin/display_off.cgi';
        var request = require('request');
        var timer;
        
        // Auswertung des Status "Bewegung" / Ausschalten per Timer nach 15 Minuten!
        function switch_display() {
            if (timer) {
                clearTimeout(timer);
                timer = null;
            }  
        		
            if (stateBewegung === true) {
                request (display_on);
            } else {
                timer = setTimeout(function () {
                 request (display_off);
                 timer = null;
                }, 15 * 60000);
            }
        }
        
        // Aufruf der Funktion bei Scriptstart
        switch_display();
        
        // Aufruf der Funktion bei Änderung
        on(idBewegung, function(dp) {
           stateBewegung = dp.newState.val;
           switch_display();
        });
        ```` `  
        

        Hallo,

        ich kapiere das mit dem Timer nicht.

        In dem Beispiel hier wartet er ja, bis der Bewegungsmelder wieder "false" ist.

        Was mache ich aber bei einem Taster? (Ich will eine Bewässerung steuern, für 1 Stunde an, wenn nochmal gedrückt soll er eben ab dann eine "neue" Stunde laufen)

        Wie mache ich das in dem Codeteil?

        //  Ausschalten per Timer nach 15 Minuten!
        function wasser() {
            if (timer) {
                clearTimeout(timer);
                timer = null;
            }  
              
            if (stateBewegung === true) {			//sowas habe ich ja bei einem Taster nicht???? dieses if...else...bei einem Taster, wie formuliere ich das um?
                setState(Ventil, true);				
            } else {
                timer = setTimeout(function () {
                 setState(Ventil, false);				
                 timer = null;
                }, 60 * 60000);
            }
            
         // die function wasser wird mit on... gestartet
        }
        

        Sorry, habe gerade einen Knoten… `

        Hi probier mal:

        // Script zum Starten einer Pumpe
        
        // Datenpunkt-ID
        var idTaster = "DEIN TASTER";
        var idPumpe = "DEINE PUMPE";
        
        // Variablendeklaration 
        var timer;
        
        // Auswertung des Status "Bewegung" / Ausschalten per Timer nach 15 Minuten!
        function taster() {
            if (timer) {
                clearTimeout(timer);
                timer = null;
            }  
        
            if (getState(idTaster).val) {
                	setState(idPumpe, true);
            } else {
                timer = setTimeout(function () {
                 setState(idPumpe, false);
                 timer = null;
                }, 60 * 60000);
            }
        }
        
        // Aufruf der Funktion bei Änderung
        on(idTaster, function(dp) {
        
          taster();
        
        });
        

        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Solear
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          Vielen Dank!

          Es klappt jedoch leider nicht. Der Timer bleibt einfach an.

          Ich glaube, dass liegt daran, dass die Homematic Taster im Status nie auf "false" gehen, sondern immer auf "true" bleiben (im Foto die letzte Zeile).

          Das Aktivieren mit on(); funktioniert deshalb auch nur wenn man auf ein "neues true" wartet:

          on({id: idTaster, val: true}, function() {
                 taster();
          });
          

          Aber den Timer setzt er nicht zurück weil der Taster immer ein "true" zurückgibt, auch wenn er nicht gedrückt wird. Beim drücken wird das true im Foto nur ganz kurz grün und bleibt dann true.
          1145_bildschirmfoto_vom_2016-06-01_19-34-35.png

          iobroker als LXC unter Proxmox

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            Die Funktion taster() sollte nur bei einer Änderung von false auf true aufgerufen weden. Probier es mal so:

            // Script zum Starten einer Pumpe
            
            // Datenpunkt-ID
            var idTaster = "DEIN TASTER";
            var idPumpe = "DEINE PUMPE";
            
            // Variablendeklaration 
            var timer;
            
            function taster() {
                if (timer) {
                    clearTimeout(timer);   // löschen zum Retriggern
                    timer = null;
                }  
                 setState(idPumpe, true);  // Ein
                 timer = setTimeout(function () {
                     setState(idPumpe, false);
                 }, 60 * 60000);  // nach 60 Minuten aus
            }
            
            // Aufruf der Funktion bei Änderung von false auf true
            on({id: idTaster, val: true}, taster);
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Solear
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              Jetzt klappt es, perfekt, vielen lieben Dank paul53 und blauholsten!!

              iobroker als LXC unter Proxmox

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Solear
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                Hallo

                Falls es wen interessiert, hier mein Skript welches

                • den Hauptwasserhahn per Taster oder Telegram für 60 Minuten aktiviert,

                  • die Heckenbewässerung genauso aktiviert,
                  • und beim ausschalten die Gartenrohre druckentlastet indem am ENde nochmal die Heckenbewässerung kurz aktiviert wird.

                  ! ````
                  // Script zum Starten der Heckenbewässerung mit Haupthahnaktivierung
                  ! // Datenpunkt-ID
                  var haupthahndauer = 60; // im Minuten
                  var heckenbewdauer = 60;
                  var idTasterHaupthahn = "hm-rpc.0.LTK005xxxx.2.PRESS_SHORT"/HM-PB-2-WM55-2 LTK005xxxx:2.PRESS_SHORT/;
                  var idTasterHeckehatti = "hm-rpc.0.LTK005xxxx.1.PRESS_SHORT"/HM-PB-2-WM55-2 LTK005xxxx:1.PRESS_SHORT/;
                  var idHaupthahn = "hm-rpc.0.LEQ08xxxxx.1.STATE"/Bewaesserung Haupthahn.STATE/;
                  var idHeckehatti = "hm-rpc.0.LEQ088xxxx.2.STATE"/Bewaesserung Hecke Hatti.STATE/;
                  ! // Variablendeklaration
                  var timerheckehatti;
                  var timerhaupthahn;
                  ! // Haupthahn Zeitsteuerung
                  function haupthahn() {
                  if (timerhaupthahn) {
                  clearTimeout(timerhaupthahn); // löschen zum Retriggern
                  timerhaupthahn = null;
                  }
                  haupthahnan();
                  timerhaupthahn = setTimeout(function () {
                  haupthahnausentlueften();

                   }, (haupthahndauer * 60000));  // nach 60 Minuten aus
                  

                  }

                  ! // Hecken Zeitsteuerung
                  function heckehatti() {
                  if (timerheckehatti) {
                  clearTimeout(timerheckehatti); // löschen zum Retriggern
                  timerheckehatti = null;
                  }

                   heckehattian();
                   setTimeout(haupthahn, 1000);
                   timerheckehatti = setTimeout(function () {
                       haupthahnausentlueften();
                  
                   }, (heckenbewdauer * 60000));  // nach 60 Minuten aus
                  

                  }

                  ! // Steuerungsfunktionen
                  function haupthahnausentlueften() {
                  heckehattian();
                  setTimeout(haupthahnaus, 1000);
                  setTimeout(heckehattiaus, 10000);
                  }
                  ! function haupthahnan() {
                  setState(idHaupthahn, true);
                  }
                  ! function haupthahnaus() {
                  setState(idHaupthahn, false);
                  }
                  ! function heckehattian() {
                  setState(idHeckehatti, true);
                  }
                  ! function heckehattiaus() {
                  setState(idHeckehatti, false);
                  }
                  ! // Trigger
                  on({id: idTasterHaupthahn, val: true}, haupthahn);
                  on({id: idTasterHeckehatti, val: true}, heckehatti);
                  ! on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
                  if (obj.newState.val == "[Henrik]haupthahn" || obj.newState.val == "[Henrik]/haupthahn") {
                  haupthahn();
                  setState("telegram.0.communicate.request","leer");
                  sendTo('telegram', 'Garten Haupthahn eingeschaltet für ' + haupthahndauer + ' Minuten' +
                  '\n' +
                  '\n' + '#Was noch?' +
                  '\n' + '/torfoto' +
                  '\n' + '/haus' +
                  '\n' + '/heckehatti' +
                  '\n' + '/reboot');

                  }
                  });

                  ! on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
                  if (obj.newState.val == "[Henrik]heckehatti" || obj.newState.val == "[Henrik]/heckehatti") {
                  heckehatti();
                  setState("telegram.0.communicate.request","leer");
                  sendTo('telegram', 'Heckenbewässerung Hatti eingeschaltet für ' + heckenbewdauer + ' Minuten' +
                  '\n' +
                  '\n' + '#Was noch?' +
                  '\n' + '/torfoto' +
                  '\n' + '/haus' +
                  '\n' + '/haupthahn' +
                  '\n' + '/reboot');
                  }
                  });
                  ! ````

                  Ich würde aber sehr gerne noch per Telegram bzw. Datenpunkt abfragen, wie lange der Timer noch läuft.

                  Der Code mal gekürzt auf das Time-relevante:

                  var timerhaupthahn;
                  
                  function haupthahn() {
                      if (timerhaupthahn) {
                          clearTimeout(timerhaupthahn);   // löschen zum Retriggern
                          timerhaupthahn = null;
                      }  
                       haupthahnan();
                       timerhaupthahn = setTimeout(function () {
                           haupthahnausentlueften();
                  
                       }, (haupthahndauer * 60000));  // nach 60 Minuten aus
                  }
                  

                  Ich dachte, in der > var timerhaupthahn; steht immer die Restlaufzeit.

                  Wenn ich das jedoch abfrage mit

                  restlaufzeit = getState(timerhaupthahn);
                  
                  

                  oder

                  restlaufzeit = getState(timerhaupthahn).val;
                  
                  

                  kommt immer entweder "null" oder "Skript error" (im 2. Beispiel) heraus.

                  Kann man die Restlaufzeit nicht abfragen?

                iobroker als LXC unter Proxmox

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • blauholstenB Offline
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @Solear:

                  Ich dachte, in der > var timerhaupthahn; steht immer die Restlaufzeit. `

                  Ich weiß nicht ob das so möglich ist, aber ich glaube nicht.

                  Probier mal das(Zitat paul53)

                  var counter;
                  
                  function CountDown (seconds) {
                     counter = seconds;
                     var timer = setInterval(function () {
                           if (counter > 0) {
                              counter = counter - 1;
                              log ("Im Count " + counter,"info")
                           } else {
                              clearInterval(timer);
                              timer = null;
                           }
                        }, 1000);
                  }
                  
                  CountDown(10);     
                  

                  Musst du natürlich für dich anpassen

                  Entwickler vom: - Viessman Adapter
                  - Alarm Adapter

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Solear
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    Hallo,

                    noch eine Frage.

                    Der Timerbefehl lässt sich ja zurücksetzen, so dass er neu anläuft, siehe einige Beiträge zuvor.

                    Dass man den Timerstand nicht abfragen kann, ist schade, aber nicht zu ändern. Kann man den Timer Befehl aber wenigstens vorzeitig beenden oder abbrechen? Also sozusagen auf 100% setzten? Sozusagen das Gegenteil von clearTimeout.

                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                    iobroker als LXC unter Proxmox

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Solear
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      OK, hab es selbst gelöst.

                      Einfach die Timerzeit ganz weit heruntersetzen.

                      Also in diesem Fall die 60000 ersetzen durch zB 1000. wobei man das durch eine Variable darstellen kann, die dann je nach "Zeitbedarf" beliebig gefüllt wird.

                      Ich probiere noch ein wenig herum und wenn ich ein sauberes Finalscript habe, stelle ich das in einem eigenen Thread zur Bewässerung vor.

                      var timerhaupthahn;
                      
                      function haupthahn() {
                          if (timerhaupthahn) {
                              clearTimeout(timerhaupthahn);   // löschen zum Retriggern
                              timerhaupthahn = null;
                          }  
                           haupthahnan();
                           timerhaupthahn = setTimeout(function () {
                               haupthahnausentlueften();
                      
                           }, (haupthahndauer * 60000));  // diese Zeiten individuell berechnen 
                      }
                      
                      

                      iobroker als LXC unter Proxmox

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Offline
                        R Offline
                        RobS
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        Hallo zusammen,

                        ich habe versucht das obige Skript von Bluefox zur Aktivierung des Wandtablets für meine Zwecke anzupassen:

                        // Script zum Schalten des Wand-Displays nach Bewegungsmelder
                        
                        // Datenpunkt-ID
                        var idBewegung = "hm-rpc.1.MEQ1849126.3.MOTION"/*Bewegungsmelder Flur:3.MOTION*/;
                        
                        // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
                        var display_on = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/*iPad-Starter:1.STATE*/,false);
                        var display_off = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/*iPad-Starter:1.STATE*/,true);
                        var request = require('request');
                        var timer = null;
                        
                        // Aufruf der Funktion bei Änderung
                        on(idBewegung, function(dp) {
                            if (timer) {
                              clearTimeout(timer);
                              timer = null;
                           }
                        
                           if (dp.newState.val) {
                              request (display_on); 
                           } else {
                              timer = setTimeout(function() {
                                 timer = null;
                                 request (display_off);
                                }, 15 * 60000);
                           }
                        });
                        
                        

                        leider habe ich hiermit nur einen Haufen Fehlermeldungen im Log und einen Absturz der Javascriptinstanz erreicht.

                        Ich habe allerdings auch nicht verstanden, was es mit dem Timer (der Global sein muss) auf sich hat. Verstehe das so, dass da ein extra Skript erforderlich ist!? Habe im Forum nichts konkretes gefunden…

                        Ich habe übrigens die stromlose Statusanszeige als Starter des IPads im Einsatz. Nicht wundern "false" ist an und "true" aus. Über die Homematic-Direktverknüpfung funktioniert es auch einwandfrei, nur halt nicht mit einem Timer, der bei erneuter ewegung zurückgesetzt wird. Will außerdem möglichst viele Funktionen auf ioBroker übertragen.

                        Vielen Dank für jede Hilfe,

                        Beste Grüße, Rob

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          pix
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @RobS:

                          Hallo zusammen,

                          ich habe versucht das obige Skript von Bluefox zur Aktivierung des Wandtablets für meine Zwecke anzupassen:

                          // Script zum Schalten des Wand-Displays nach Bewegungsmelder
                          
                          // Datenpunkt-ID
                          var idBewegung = "hm-rpc.1.MEQ1849126.3.MOTION"/*Bewegungsmelder Flur:3.MOTION*/;
                          
                          // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
                          var display_on = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/*iPad-Starter:1.STATE*/,false);
                          var display_off = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/*iPad-Starter:1.STATE*/,true);
                          var request = require('request');
                          var timer = null;
                          
                          // Aufruf der Funktion bei Änderung
                          on(idBewegung, function(dp) {
                              if (timer) {
                                clearTimeout(timer);
                                timer = null;
                             }
                          
                             if (dp.newState.val) {
                                request (display_on); 
                             } else {
                                timer = setTimeout(function() {
                                   timer = null;
                                   request (display_off);
                                  }, 15 * 60000);
                             }
                          });
                          
                          

                          leider habe ich hiermit nur einen Haufen Fehlermeldungen im Log und einen Absturz der Javascriptinstanz erreicht.

                          Ich habe allerdings auch nicht verstanden, was es mit dem Timer (der Global sein muss) auf sich hat. Verstehe das so, dass da ein extra Skript erforderlich ist!? Habe im Forum nichts konkretes gefunden…

                          Ich habe übrigens die stromlose Statusanszeige als Starter des IPads im Einsatz. Nicht wundern "false" ist an und "true" aus. Über die Homematic-Direktverknüpfung funktioniert es auch einwandfrei, nur halt nicht mit einem Timer, der bei erneuter ewegung zurückgesetzt wird. Will außerdem möglichst viele Funktionen auf ioBroker übertragen.

                          Vielen Dank für jede Hilfe,

                          Beste Grüße, Rob `

                          Nee, da kommt einiges durcheinander. Mach lieber so:

                          // Script zum Schalten des Wand-Displays nach Bewegungsmelder
                          
                          // Datenpunkt-ID
                          var idBewegung = "hm-rpc.1.MEQ1849126.3.MOTION"/*Bewegungsmelder Flur:3.MOTION*/;
                          
                          // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
                          var idDisplay = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/*iPad-Starter:1.STATE*/);
                          
                          var timer = null;
                          
                          // Aufruf der Funktion bei Änderung
                          on(idBewegung, function(dp) {
                              if (timer) { // wenn Timer läuft, wird er auf null gesetzt
                                clearTimeout(timer);
                                timer = null;
                             }
                          
                             if (dp.newState.val) { // wenn erstmals Bewegung 
                                setState(idDisplay, false);  // StromloseStatusanzeige kriegt false, also bei dir an
                             } else { // wenn erstmals keine Bewegung wird timer gestartet
                                timer = setTimeout(function() {
                                   timer = null;
                                   setState(idDisplay, true);  // Stausanzeige kriegt ein true, also bei dir aus
                                  }, 15 * 60 * 1000); // nach 15 * 60s, also 15 Minuten
                             }
                          });
                          
                          

                          Ein globales Skript brauchst du nicht. Das geht alles hier.

                          Gruß

                          Pix

                          ioBroker auf Ubuntu in Proxmox (früher Mac mini (bis OS X 10.12.6 Sierra), VIS via iOS; angeschlossen: Homematic CCU2, Homepilot 1, ConBee II, einige Wemos, Sonos, Unifi CK+Protect, Homekit, Homebridge; KEIN blockly! Github-Profil

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Offline
                            R Offline
                            RobS
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            Super Pix, vielen Dank!

                            Es funktioniert einwandfrei.

                            Habe übrigens auch dein Skript zum Aktualisieren von Vis im Einsatz und seit vorhin auch die Sayit-Ansage mit Datum, Wetter und Geburtstag.

                            Vielen Dank auch dafür, hast mir schon sehr oft geholfen!

                            Grüße, Rob

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Sven2013
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              Hallo,

                              Ich wollte dieses Script nutzen um mein Wandtablet bei Bewegung des Innenbewegungsmelders für bestimmte Zeit einzuschalten. Bisher mache ich das per Tasker.

                              Geht dieses Script dafür?

                              Ich weiß nämlich nicht woher ich die 2 variable nehmen muss. (Für das Tablet)

                              Wie löst ihr das?

                              Gruß Sven

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                Superdad
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                Hallo,

                                ich würde auch gerne wissen, woher ihr

                                var display_on = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/iPad-Starter:1.STATE/,false);

                                var display_off = ("hm-rpc.1.MEQ0201171.1.STATE"/iPad-Starter:1.STATE/,true);

                                nehmt?

                                Geht das auch mit einem anderen Tablett?

                                Gruss Superdad

                                CCU3

                                iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  Der Inhalt der variablen "Display_on" und "Display_off" hängen von den verwendeten Systemen ab. Darin enthalten ist der Aufruf der das Display ein bzw. aus schaltet.

                                  In meinem Fall habe ich seinerzeit unter Linux auf dem Raspi einen Webserver genutzt und über den Aufruf eines CGI-Scripts per Kommandozeile den HDMI-Ausgang geschaltet.

                                  Unter Windows 10 nutze ich aktuell EventGhost um ebenfalls über den Aufruf einer URL das Display in den sleep Modus zu bringen.

                                  In meinem Script wird die URL zum Schalten per request() aufgerufen.

                                  Im letztendlichen Script von pix für RobS ist es anders gelöst, weil das Display ein Ipad ist. Wie das ein- und ausschalten da funktioniert kann ich aufgrund meiner "Obstallergie" aber nicht sagen. :)

                                  MfG, André

                                  Gesendet mit Tapatalk.

                                  Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    Übrigens, falls Android-tablet verwendet, es gibt bei Fully browser ein "Motion" Funktion (funktioniert auch im Hintergrund ;) )

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Superdad
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      Vielen Dank für die Antworten.

                                      Werde Fully Browser mal testen.

                                      Gruss Superdad

                                      CCU3

                                      iOBroker auf IntelNUC Proxmox

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        andyb
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        Ich würde auch gerne das script nutzen um mein Wandtablet (android) ein zuschalten.

                                        Ich bin Anfänger :mrgreen:

                                        Bewegungsmelder ist am Start und mir klar.

                                        Auf dem Tablet hab ich "Woli Android" http://woli.asp1.at/ installiert, damit bräuchte ich nur einen UDP Befehl ans Tablet schicken (KNX würde auch gehen.

                                        Wie krieg ich den den entsprechenden UDP von iobroker an das Tablet geschickt? Mag mir einer helfen?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          Klar gibt es die Möglichkeit mit tasker, motion….

                                          Aber warum so kompliziert.

                                          Einfach Strom an/aus und das Bild ist da.

                                          Funktioniert 100%.

                                          Also:

                                          HM BWM erkennt Bewegung.

                                          Script schaltet Aktor beim Tablet an/aus oder umgedreht und das Tablet geht an.

                                          Habe ich bei mehreren Tablets so.

                                          Und das Tablet dann so einstellen, dass es z.B. nach 15 MIn automatisch aus geht.

                                          Fertig.

                                          mfg


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          566

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe