      gerald123 @ftd last edited by

      @ftd ich schau mir morgen mal die Beschreibung an

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        gerald123 @ftd last edited by

        @ftd Hallo ftd, hast du schon mal versucht nur einen einzigen Wert auszulesen
        z.B. die Phasenspannung L1, das sollte die Adresse 0002h => Adresse im Eingangsregister 262146 sein. Ist auch sicher der Hacken bei "Aliases benutzen" auf der ersten Seite raus?
        Wir der Adapter dann grün?

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          ftd @gerald123 last edited by

          @gerald123 said in Modbus LAN Converter:

          Wir der Adapter dann grün?

          Er bleibt leider nicht grün.... nur kurz... dann wieder gelb

          1ddd4993-cd5a-40cd-9291-74c6417e801c-image.png

          e3cd374c-4851-44a2-a60d-1c86105ef581-image.png

          Connected to slave 192.168.1.30 und er wird grün... dann kommt Error, Timed out, Error state, Poll error, Disconnected -> gelb

          modbus.0	2020-05-31 11:00:56.789	info	(29180) Disconnected from slave 192.168.1.30
          modbus.0	2020-05-31 11:00:55.788	warn	(29180) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2020-05-31 11:00:55.788	error	(29180) Client in error state.
          modbus.0	2020-05-31 11:00:55.787	error	(29180) Request timed out.
          modbus.0	2020-05-31 11:00:55.787	warn	(29180) Error: undefined
          modbus.0	2020-05-31 11:00:50.782	info	(29180) Connected to slave 192.168.1.30
          

          😢

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            gerald123 @ftd last edited by

            @ftd ist bei deinem Smartmeter die Geräteadresse 10 eingestellt oder hast du es auf Standard 01 gelassen?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              ftd last edited by

              Leider alles ohne Erfolg. Weder mit 1, noch mit 01 (wie in der Doku für den Zähler), noch mit 10. Die ID 1 scheint aber zu stimmen, weil der Adapter wird ja grün. auch qModbus zeigt eine bestehende Verbindung an... die bleibt auch über Tage bestehen. Nur auslesen kann ich nix. Weder mit ioBroker, noch mit qModbus, da mir die Adressvergabe schleierhaft ist.

              Da mein Modbus-Wissen die 0 tangiert: Die Adressvergabe/Adressmapping aus RS485... ist die im Smartmeter festgelegt oder im RS485-Adapter? Weil ich könnte auch mal einen anderen Elfin EE11 besorgen.

              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                gerald123 @ftd last edited by

                @ftd Zeig mir mal die Status Seite vom Elfin, da sollte doch die IP des IoBroker angezeigt werden wenn er eine verbindung hat.

                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  ftd @gerald123 last edited by

                  @gerald123 Richtig... steht drin.

                  a2ee7af7-87eb-41f2-a3f0-7b0d57c779cb-image.png

                  Wenn ich mich mit qModbus verbinde, steht eine weitere drin.

                  Ich stell die Woche mal das Protokoll auf MQTT um... anstatt TCP-Server.

                  ac458166-94d5-41dd-9296-59da71561861-image.png

                  ... der Stromzähler bzw. der EE11 müsste doch dann alle Topics/Register senden?!

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    gerald123 @ftd last edited by

                    @ftd Wie sehen die Serial Port Einstellungen aus?

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      ftd @gerald123 last edited by

                      @gerald123 @gerald123 @gerald123 😳

                      Yeah... die Device ist weder 1, noch 01 noch 10... es ist die 2 bei mir. Warum auch immer.... weiß ich leider nicht. Der Adapater bleibt jetzt jedenfalls grün. Keine Fehlermeldung im Log mehr.

                      Jetzt stehe ich vor einem nächsten Rätsel. Welches Register ist was?

                      Das hab ich jetzt gemacht:

                      6c01b7c4-1442-4923-a452-5fd0d2815e6a-image.png

                      Raus kommt:

                      502c9068-7410-44ae-b590-90afbb953175-image.png

                      Egal welchen Typ ich nehme bei Adresse 11 bis 17, da stehen Zahlen von gut und böse. Bei 1, 3 und 5 tut sich nix, bleibt immer auf 0.... also Register oder Typ falsch nehme ich an (?). 7 und 9 bleibt konstant (ändert sich nicht).

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        gerald123 @ftd last edited by

                        @ftd hast du für die Phasenspannung schon mal die 262146 versucht? Was ist da das Ergebnis?

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          ftd @gerald123 last edited by

                          @gerald123 dann passiert im Log:

                          modbus.0	2020-06-04 20:40:21.837	info	(27509) Disconnected from slave 192.168.1.30
                          modbus.0	2020-06-04 20:40:21.836	warn	(27509) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0	2020-06-04 20:40:20.602	warn	(27509) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0	2020-06-04 20:40:19.376	warn	(27509) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0	2020-06-04 20:40:18.151	warn	(27509) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0	2020-06-04 20:40:16.926	warn	(27509) Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0	2020-06-04 20:40:15.670	warn	(27509) Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          

                          5903db22-f5c6-4cb1-9a35-149c5dd45b83-image.png

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            gerald123 @ftd last edited by

                            @ftd hast du schon mal einen anderen Typ eingestellt, so wie ich es gepostet habe?

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              ftd @gerald123 last edited by

                              @gerald123 mühsam ernährt sich das Eichhörnchen von den Früchten des Waldes...

                              a22bcd1e-8883-4381-8c9f-469b7ef9f094-image.png

                              Ergebnis:

                              645414b6-886b-4096-a418-a45e6a334235-image.png

                              Frequenz, Leistungen und den Rest finde noch...

                              🤝

                              Ich schau mal bei Gelegenheit, ob ich den EE11 für MQTT begeistern kann.

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                Tom2406 @ftd last edited by

                                @ftd Es ist zwar schon was her, aber eventuell kannst du mir helfen. Ich habe aktuell einen EW11 (also WLan) in Betrieb und will damit meine Heidelberg Wallbox an den ioBroker anschließen. Ich hab den EW11 gut angeschlossen und kann püer Netzwerk drauf zugreifen, aber mein Rasp mit ioBroker will ncihts von ihm wissen. Es bleibt gelb (also wird nie grün). Mein Verständnis ist ja, das die "Serial Port Settings" vom EW11 zur Wallbox passen müssen und die "Cummunication Settings" zum ioBroker, korrekt!? So sehen meine aktuellen Einstellungen aus:
                                2022-07-25 18_03_37-instances - iobroker-pi.png 2022-07-25 18_04_17-EW11.png 2022-07-25 18_04_30-EW11.png

                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  ftd @Tom2406 last edited by

                                  @tom2406 Hmm, ja... so sieht es bei mir aus:

                                  6160f842-3a58-4961-93f4-93e0043fdfdd-image.png

                                  82cd5277-5cdb-463c-8eca-b5e20b709e2f-image.png

                                  Ich nutze allerdings nicht mehr den Modbus Adapater (war mir zu umständlich), sondern habe mir ein Python-Script geschrieben, welches die Daten des EW11 als MQTT-Message abfragt und published.

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Tom2406 @ftd last edited by

                                    @ftd Ich schaffe es mittlerweile Daten auszulesen über Modbus, aber schreiben funktioniert nicht. Daher wollte ich jetzt mal MQTT ausprobieren. Allerdings werde ich aus dem MQTT vom EW11 nicht schlau. Es kommt ja im ioBroker MQTT nur ein Wert an, da ich im Elfin nicht nach den Adressen differentieren kann. Ich will eigentlich genau 4 Werte schreiben. Kannst du mal bitte die Einstellungen deines Elfin im MQTT posten und erläutern, wie du das mit dem Script realisiert hast? (gerne auch inkl. Screenshot). Ich deute es so, dass du die eine Nachricht des MQTT im ioBroker im Script in die vielen zerlegst, die es sind, oder? Und schreiben geht dann auch damit?

                                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      ftd @Tom2406 last edited by

                                      @tom2406 Schau mal da: https://forum.iobroker.net/topic/45046/wallbox-heidelberg-energy-control-mit-iobroker-verbinden/41?_=1661233309461

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      807
                                      Online

                                      31.6k
                                      Users

                                      79.5k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      elfin ee11
                                      3
                                      25
                                      3601
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo