Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst]Dimmen mit "Long Press"

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    328

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[gelöst]Dimmen mit "Long Press"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
39 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    Sorry wenn ich nochmal das Thema aufmache. Ich versuche das Script auf eine weitere Lampe zu erweitern. Hört sich simpel an aber anscheinend zu schwierig für mich ;-) Also die Aufgabe wäre ein Taster zwei Lampen die synchron laufen. Kann mir jemand einen Tipp geben?

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      Sorry wenn ich nochmal das Thema aufmache. Ich versuche das Script auf eine weitere Lampe zu erweitern. Hört sich simpel an aber anscheinend zu schwierig für mich ;-) Also die Aufgabe wäre ein Taster zwei Lampen die synchron laufen. Kann mir jemand einen Tipp geben?

      K Offline
      K Offline
      kszaboa
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @noah3112 wenn die beiden Lampen immer synchron sich ändern sollen, könntest du es mit einem zusätzlichen, simplen blockly script erledigen: eine Lampe wäre der "Master", der mit Dimmer gesteuert wird, die andere der "Slave". Trigger: Brightness Änderung der Lampe, dann "mache: steuere Wert Brightness der zweiten Lampe mit Wert Brightness der ersten.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Vl DkV Offline
        Vl DkV Offline
        Vl Dk
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        Ist jemand so lieb und kann den Skript für den Xiaomi Aqara Wireless Mini Switch anpassen?
        Bildschirmfoto 2020-05-27 um 23.40.25.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Offline
          R Offline
          R1Snake
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @paul53 said in [gelöst]Dimmen mit "Long Press":

          const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen ! const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen ! const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long"; var level = getState(idLevel).val; var state = getState(idSwitch).val; var down = false; if(level > 90) down = true; var timer = null; function rampe() { if(down) { level = level - 5; if(level < 0) down = false; else setState(idLevel, level); } else { level = level + 5; if(level > 100) down = true; else setState(idLevel, level); } } on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) { state = dp.state.val; }); on(idLong, function(dp) { if(dp.state.val) { if(!state) setState(idSwitch, true); timer = setInterval(rampe, 200); } else clearInterval(timer); });

          Ganz einfach

          Nimm das Script:

          const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen !
          const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen !
          const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
           
          var level = getState(idLevel).val;
          var state = getState(idSwitch).val;
          var down = false;
          if(level > 90) down = true;
          var timer = null;
           
          function rampe() {
             if(down) {
                level = level - 5;
                if(level < 0) down = false;
                else setState(idLevel, level);
             } else {
                level = level + 5;
                if(level > 100) down = true;
                else setState(idLevel, level);
             }
          }
           
          on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) {
             state = dp.state.val;
          });
           
          on(idLong, function(dp) {
             if(dp.state.val) {
                if(!state) setState(idSwitch, true);
                timer = setInterval(rampe, 200);
             } else clearInterval(timer);
          });
          

          In der dritten Zeile änderst du es auf :
          const idLong = [Hier den Pfad von release_hold] eintragen

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R R1Snake

            @paul53 said in [gelöst]Dimmen mit "Long Press":

            const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen ! const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen ! const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long"; var level = getState(idLevel).val; var state = getState(idSwitch).val; var down = false; if(level > 90) down = true; var timer = null; function rampe() { if(down) { level = level - 5; if(level < 0) down = false; else setState(idLevel, level); } else { level = level + 5; if(level > 100) down = true; else setState(idLevel, level); } } on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) { state = dp.state.val; }); on(idLong, function(dp) { if(dp.state.val) { if(!state) setState(idSwitch, true); timer = setInterval(rampe, 200); } else clearInterval(timer); });

            Ganz einfach

            Nimm das Script:

            const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen !
            const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen !
            const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
             
            var level = getState(idLevel).val;
            var state = getState(idSwitch).val;
            var down = false;
            if(level > 90) down = true;
            var timer = null;
             
            function rampe() {
               if(down) {
                  level = level - 5;
                  if(level < 0) down = false;
                  else setState(idLevel, level);
               } else {
                  level = level + 5;
                  if(level > 100) down = true;
                  else setState(idLevel, level);
               }
            }
             
            on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) {
               state = dp.state.val;
            });
             
            on(idLong, function(dp) {
               if(dp.state.val) {
                  if(!state) setState(idSwitch, true);
                  timer = setInterval(rampe, 200);
               } else clearInterval(timer);
            });
            

            In der dritten Zeile änderst du es auf :
            const idLong = [Hier den Pfad von release_hold] eintragen

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @R1Snake sagte:

            Hier den Pfad von release_hold

            Ich würde vermuten, dass "release_hold" erst beim Loslassen true wird ?
            Wie verhalten sich die Datenpunkte "hold" und "release_hold" (loggen) ?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @R1Snake sagte:

              Hier den Pfad von release_hold

              Ich würde vermuten, dass "release_hold" erst beim Loslassen true wird ?
              Wie verhalten sich die Datenpunkte "hold" und "release_hold" (loggen) ?

              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @paul53 das Script kann man doch auch bestimmt umbauen für Homatic Dimmer, die haben keinen .on Datenpunkt. Gibt nur den .level Datenpunkt.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • coyoteC coyote

                @paul53 das Script kann man doch auch bestimmt umbauen für Homatic Dimmer, die haben keinen .on Datenpunkt. Gibt nur den .level Datenpunkt.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @coyote sagte:

                Homatic Dimmer, die haben keinen .on Datenpunkt.

                Haben HM-Dimmer nicht einen .STATE Datenpunkt ? Dieser würde dem .on Datenpunkt entsprechen.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @coyote sagte:

                  Homatic Dimmer, die haben keinen .on Datenpunkt.

                  Haben HM-Dimmer nicht einen .STATE Datenpunkt ? Dieser würde dem .on Datenpunkt entsprechen.

                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @paul53 nein leider nicht.

                  Dimmer.JPG

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • coyoteC coyote

                    @paul53 nein leider nicht.

                    Dimmer.JPG

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @coyote sagte:

                    nein leider nicht.

                    Also sind die HM-Dimmer immer an und werden nur durch den LEVEL gesteuert ? Dann lasse alles mit Bezug auf idSwitch und der Variablen state weg.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @coyote sagte:

                      nein leider nicht.

                      Also sind die HM-Dimmer immer an und werden nur durch den LEVEL gesteuert ? Dann lasse alles mit Bezug auf idSwitch und der Variablen state weg.

                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @paul53 genau, werden nur über level gesteuert. Ok, werde ich testen. Danke dir.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @coyote sagte:

                        nein leider nicht.

                        Also sind die HM-Dimmer immer an und werden nur durch den LEVEL gesteuert ? Dann lasse alles mit Bezug auf idSwitch und der Variablen state weg.

                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                        #21

                        @paul53 unklar ist mir, was mit dem letzten Block ist, den brauche ich doch, damit ich überhaupt auf den LongPress reagiere, aber da ist state und switch drin. Den müsste man etwas umbauen oder?

                        const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen !
                        const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
                        
                        var level = getState(idLevel).val;
                        
                        var down = false;
                        if(level > 90) down = true;
                        var timer = null;
                        
                        function rampe() {
                           if(down) {
                              level = level - 5;
                              if(level < 0) down = false;
                              else setState(idLevel, level);
                           } else {
                              level = level + 5;
                              if(level > 100) down = true;
                              else setState(idLevel, level);
                           }
                        }
                        
                        
                        on(idLong, function(dp) {
                           if(dp.state.val) {
                              if(!state) setState(idSwitch, true);
                              timer = setInterval(rampe, 200);
                           } else clearInterval(timer);
                        });
                        

                        Edit: Oder dann einfach die zweite if Zeile weg lassen?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • coyoteC coyote

                          @paul53 unklar ist mir, was mit dem letzten Block ist, den brauche ich doch, damit ich überhaupt auf den LongPress reagiere, aber da ist state und switch drin. Den müsste man etwas umbauen oder?

                          const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen !
                          const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
                          
                          var level = getState(idLevel).val;
                          
                          var down = false;
                          if(level > 90) down = true;
                          var timer = null;
                          
                          function rampe() {
                             if(down) {
                                level = level - 5;
                                if(level < 0) down = false;
                                else setState(idLevel, level);
                             } else {
                                level = level + 5;
                                if(level > 100) down = true;
                                else setState(idLevel, level);
                             }
                          }
                          
                          
                          on(idLong, function(dp) {
                             if(dp.state.val) {
                                if(!state) setState(idSwitch, true);
                                timer = setInterval(rampe, 200);
                             } else clearInterval(timer);
                          });
                          

                          Edit: Oder dann einfach die zweite if Zeile weg lassen?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #22

                          @coyote sagte:

                          einfach die zweite if Zeile weg lassen?

                          Ja, Zeile 25 weglassen.
                          Sendet PRESS_LONG nicht alle 250 ms ? Dann kann man auch das Intervall weglassen und der Trigger muss anders aussehen.

                          on({id: idLong}, rampe); // Triggert bei jeder Zeitstempeländerung
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @coyote sagte:

                            einfach die zweite if Zeile weg lassen?

                            Ja, Zeile 25 weglassen.
                            Sendet PRESS_LONG nicht alle 250 ms ? Dann kann man auch das Intervall weglassen und der Trigger muss anders aussehen.

                            on({id: idLong}, rampe); // Triggert bei jeder Zeitstempeländerung
                            
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @paul53 hm, das weiß ich nicht. Kann ich aber ja ausprobieren.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • coyoteC coyote

                              @paul53 hm, das weiß ich nicht. Kann ich aber ja ausprobieren.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #24

                              @coyote sagte:

                              Kann ich aber ja ausprobieren.

                              Ja, mache es. Hast Du HM (classic) oder HmIP ? Bei HM classic sendet PRESS_CONT alle 250 ms.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @coyote sagte:

                                Kann ich aber ja ausprobieren.

                                Ja, mache es. Hast Du HM (classic) oder HmIP ? Bei HM classic sendet PRESS_CONT alle 250 ms.

                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                @paul53 HM (Classic), dann sollte es ja passen.

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • coyoteC coyote

                                  @paul53 HM (Classic), dann sollte es ja passen.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #26

                                  @coyote sagte:

                                  HM (Classic)

                                  Dann muss PRESS_CONT verwendet werden.

                                  const idLevel = "hm-rpc.xxx.LEVEL";
                                  const idLong = "hm-rpc.xxx.PRESS_CONT";
                                  

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @coyote sagte:

                                    HM (Classic)

                                    Dann muss PRESS_CONT verwendet werden.

                                    const idLevel = "hm-rpc.xxx.LEVEL";
                                    const idLong = "hm-rpc.xxx.PRESS_CONT";
                                    
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                    #27

                                    @paul53 ah moment, nee das geht nicht. Den DP habe ich nicht, da ich über einen Taster auf ein 12/7 wired Modul gehe, da gibts nur Press_Long und Press_Short. Das steuert mir dann den wireless HM Dimmer

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • coyoteC coyote

                                      @paul53 ah moment, nee das geht nicht. Den DP habe ich nicht, da ich über einen Taster auf ein 12/7 wired Modul gehe, da gibts nur Press_Long und Press_Short. Das steuert mir dann den wireless HM Dimmer

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @coyote sagte:

                                      ein 12/7 wired Modul gehe

                                      Wie verhält sich PRESS_LONG ? Testen:

                                      on({id: idLong}, function(dp) {
                                         log('Taste long: ' + dp.state.val;
                                      });
                                      

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @coyote sagte:

                                        ein 12/7 wired Modul gehe

                                        Wie verhält sich PRESS_LONG ? Testen:

                                        on({id: idLong}, function(dp) {
                                           log('Taste long: ' + dp.state.val;
                                        });
                                        
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        @paul53

                                        javascript.0	2020-05-28 16:17:39.719	info	(18624) script.js.Skript_1: Taste long: true
                                        
                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • coyoteC coyote

                                          @paul53

                                          javascript.0	2020-05-28 16:17:39.719	info	(18624) script.js.Skript_1: Taste long: true
                                          
                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          @coyote
                                          Nur ein Log-Eintrag ? Beim Loslassen ?

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          408

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe