NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

[Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 136.3k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D der-eine

    @Pittini

    Definitiv nicht, das wär ein Zähler der immer auf 1 steht, da es immer nur eine Batterie gibt die am leersten ist.

    Daran hab ich garnicht gedacht. Da hast Du recht macht keinen Sinn

    Das wiederum macht Sinn und ich werds wohl integrieren.

    Das wäre super!

    Bisher nicht, es gibt aber den Lastmessage Datenpunkt, der bisher immer die letzte Warnmeldung ausgab, das könnte man durchaus auf alle Warnmeldungen erweitern. Werd ich wohl im nächsten update einbauen. Was auch noch geplant ist, ist ne Erkennung und Warnung ob ein Gerät schon "tot" ist, anhand der letzten Aktualisierung.

    Gute Idee das würde noch gut dazu passen! :+1:

    P Offline
    P Offline
    Pittini
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #108

    @der-eine Guggst Du Git V1.6.0 - bitte testen.

    D 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • P Pittini

      @der-eine Guggst Du Git V1.6.0 - bitte testen.

      D Offline
      D Offline
      der-eine
      schrieb am zuletzt editiert von
      #109

      @Pittini das ging ja schnell! :+1: Danke installiere und teste ich. Gebe dann rückmeldung.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #110

        Guten Morgen Pittini
        Habe die Version 1.6.0 aufgespielt und erhalte einige HM- und Tradfri- Geräte als disconnect, welche aber funktionieren.

        Jetzt stellt sich die Frage, ab welchem Zeitraum ein Gerät als disconnect gilt?

        Hier mal mein Log:

        2020-05-08 11:42:32.565 - info: javascript.0 (23337) Start javascript script.js.common.Überwachung.Batteriestatus
        2020-05-08 11:42:32.583 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
        2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_120
        2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_15
        2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_30
        2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 0 gesetzt auf 65%= 7.8
        2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 1 gesetzt auf 65%= 0.975
        2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 2 gesetzt auf 65%= 1.95
        2020-05-08 11:42:32.586 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: CreateStates fertig!
        2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching main()
        2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching init()
        2020-05-08 11:42:32.591 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
        2020-05-08 11:42:32.591 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
        2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 0 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C98C9D4D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
        2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 1 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17CC.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.594 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.595 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 2 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1B7F.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
        2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 3 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1F9D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
        2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.597 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 4 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0007DA498E9633.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.598 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.599 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 5 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998726C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
        2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 6 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998727B.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 7 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C99063C0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
        2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 8 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17DA.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
        2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=5 TempUnit=% TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 9 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65538.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9475 SensorProzent= 98.25
        2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=16 TempUnit=% TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 10 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65540.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.832 SensorProzent= 94.39999999999999
        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 11 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65542.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 12 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65544.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.37 SensorProzent= 79
        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 13 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38ADD#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 14 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38CF3#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 15 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0060203.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 16 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982776.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 17 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982804.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 18 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0983493.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
        2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 19 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1598090.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
        2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 20 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ0531676.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
        2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 21 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC627.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 22 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6CF.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 23 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6D6.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 24 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6E0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 25 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6F0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 26 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC718.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 27 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC719.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 28 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC72D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 29 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9A821A4.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 30 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA203A.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 31 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2044.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 32 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2062.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 33 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A98A9A224FE.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 34 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FD3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 35 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FE8.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 36 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF5C3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 37 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF644.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 38 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF66D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 39 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB7C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 40 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB83.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 41 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.JEQ0126957.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=92 TempUnit=% TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 42 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38B74#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.034 SensorProzent= 67.8
        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 43 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHWT-1#68BE75#1.sensor.battery Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
        2020-05-08 11:42:32.616 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 44 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.S-65548.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
        2020-05-08 11:42:32.617 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckDeadBatt()
        2020-05-08 11:42:32.618 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
        2020-05-08 11:42:32.635 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterys() found 45 Devices
        2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[9] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[11] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[12] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[14] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[15] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[16] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[17] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[18] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[20] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[41] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[44] = ist ausgefallen oder diconnected
        2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching Meldung()
        2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
        Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
        Ausfall oder disconnect im Büro Uschi bei Gerät FB Büro Uschi
        Ausfall oder disconnect im Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
        Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät SZ Schalter Bett
        Ausfall oder disconnect im Treppenhaus bei Gerät Heizung Gang
        Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Heizung Schlafzimmer
        Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät Heizung Andy
        Ausfall oder disconnect im Aussen bei Gerät Sonnensensor
        Ausfall oder disconnect im Sitzplatz Vorne bei Gerät SV Bewegung
        Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät FB Wohnzimmer
        2020-05-08 11:42:32.641 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
        Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
        Ausfall oder disconnect im Büro Uschi bei Gerät FB Büro Uschi
        Ausfall oder disconnect im Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
        Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät SZ Schalter Bett
        Ausfall oder disconnect im Treppenhaus bei Gerät Heizung Gang
        Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Heizung Schlafzimmer
        Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät Heizung Andy
        Ausfall oder disconnect im Aussen bei Gerät Sonnensensor
        Ausfall oder disconnect im Sitzplatz Vorne bei Gerät SV Bewegung
        Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät FB Wohnzimmer
        2020-05-08 11:42:32.642 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckNextLowBatt()
        2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.03V): Keller bei Gerät KS Waschküche
        2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
        

        Keine Verbindung haben nur folgende Geräte:

        • Aussen bei Gerät Sonnensensor
        • Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
        • Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
        • Küche bei Gerät FB Küche

        Gruess Andy

        Liebe Grüsse aus der Schweiz
        Andy

        ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

        D P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • hananH hanan

          Guten Morgen Pittini
          Habe die Version 1.6.0 aufgespielt und erhalte einige HM- und Tradfri- Geräte als disconnect, welche aber funktionieren.

          Jetzt stellt sich die Frage, ab welchem Zeitraum ein Gerät als disconnect gilt?

          Hier mal mein Log:

          2020-05-08 11:42:32.565 - info: javascript.0 (23337) Start javascript script.js.common.Überwachung.Batteriestatus
          2020-05-08 11:42:32.583 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
          2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_120
          2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_15
          2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_30
          2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 0 gesetzt auf 65%= 7.8
          2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 1 gesetzt auf 65%= 0.975
          2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 2 gesetzt auf 65%= 1.95
          2020-05-08 11:42:32.586 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: CreateStates fertig!
          2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching main()
          2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching init()
          2020-05-08 11:42:32.591 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
          2020-05-08 11:42:32.591 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
          2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 0 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C98C9D4D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
          2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 1 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17CC.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.594 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.595 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 2 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1B7F.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
          2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 3 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1F9D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
          2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.597 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 4 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0007DA498E9633.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.598 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.599 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 5 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998726C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
          2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 6 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998727B.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 7 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C99063C0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
          2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 8 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17DA.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
          2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=5 TempUnit=% TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 9 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65538.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9475 SensorProzent= 98.25
          2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=16 TempUnit=% TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 10 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65540.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.832 SensorProzent= 94.39999999999999
          2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 11 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65542.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
          2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 12 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65544.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.37 SensorProzent= 79
          2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 13 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38ADD#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
          2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 14 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38CF3#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
          2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
          2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 15 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0060203.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
          2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
          2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 16 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982776.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
          2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
          2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 17 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982804.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
          2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
          2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 18 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0983493.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
          2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
          2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 19 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1598090.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
          2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
          2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 20 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ0531676.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
          2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 21 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC627.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 22 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6CF.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 23 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6D6.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 24 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6E0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 25 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6F0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 26 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC718.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 27 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC719.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 28 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC72D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 29 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9A821A4.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
          2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 30 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA203A.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
          2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 31 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2044.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
          2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 32 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2062.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
          2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 33 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A98A9A224FE.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 34 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FD3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 35 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FE8.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 36 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF5C3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 37 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF644.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 38 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF66D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
          2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 39 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB7C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
          2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 40 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB83.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
          2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
          2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 41 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.JEQ0126957.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
          2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=92 TempUnit=% TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 42 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38B74#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.034 SensorProzent= 67.8
          2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 43 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHWT-1#68BE75#1.sensor.battery Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
          2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
          2020-05-08 11:42:32.616 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 44 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.S-65548.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
          2020-05-08 11:42:32.617 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckDeadBatt()
          2020-05-08 11:42:32.618 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
          2020-05-08 11:42:32.635 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterys() found 45 Devices
          2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[9] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[11] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[12] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[14] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[15] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[16] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[17] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[18] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[20] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[41] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[44] = ist ausgefallen oder diconnected
          2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching Meldung()
          2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
          Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
          Ausfall oder disconnect im Büro Uschi bei Gerät FB Büro Uschi
          Ausfall oder disconnect im Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
          Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät SZ Schalter Bett
          Ausfall oder disconnect im Treppenhaus bei Gerät Heizung Gang
          Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Heizung Schlafzimmer
          Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät Heizung Andy
          Ausfall oder disconnect im Aussen bei Gerät Sonnensensor
          Ausfall oder disconnect im Sitzplatz Vorne bei Gerät SV Bewegung
          Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät FB Wohnzimmer
          2020-05-08 11:42:32.641 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
          Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
          Ausfall oder disconnect im Büro Uschi bei Gerät FB Büro Uschi
          Ausfall oder disconnect im Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
          Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät SZ Schalter Bett
          Ausfall oder disconnect im Treppenhaus bei Gerät Heizung Gang
          Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Heizung Schlafzimmer
          Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät Heizung Andy
          Ausfall oder disconnect im Aussen bei Gerät Sonnensensor
          Ausfall oder disconnect im Sitzplatz Vorne bei Gerät SV Bewegung
          Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät FB Wohnzimmer
          2020-05-08 11:42:32.642 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckNextLowBatt()
          2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.03V): Keller bei Gerät KS Waschküche
          2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
          

          Keine Verbindung haben nur folgende Geräte:

          • Aussen bei Gerät Sonnensensor
          • Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
          • Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
          • Küche bei Gerät FB Küche

          Gruess Andy

          D Offline
          D Offline
          der-eine
          schrieb am zuletzt editiert von
          #111

          @hanan das hatte ich am Anfang auch wie lange läuft das Skript jetzt bei Dir? Bei mir hat das Skript nach ein paar Std alles richtig angezeigt und es wird jetzt auch nur der eine Sensor angezeigt der auch wirklich "tot" ist.

          hananH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Pittini

            @der-eine Guggst Du Git V1.6.0 - bitte testen.

            D Offline
            D Offline
            der-eine
            schrieb am zuletzt editiert von
            #112

            @Pittini bei mir läuft das Skript jetzt seit ein paar Tagen ohne Fehler. Danke für die Neuerung!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D der-eine

              @hanan das hatte ich am Anfang auch wie lange läuft das Skript jetzt bei Dir? Bei mir hat das Skript nach ein paar Std alles richtig angezeigt und es wird jetzt auch nur der eine Sensor angezeigt der auch wirklich "tot" ist.

              hananH Offline
              hananH Offline
              hanan
              schrieb am zuletzt editiert von
              #113

              @der-eine sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

              @hanan das hatte ich am Anfang auch wie lange läuft das Skript jetzt bei Dir? Bei mir hat das Skript nach ein paar Std alles richtig angezeigt und es wird jetzt auch nur der eine Sensor angezeigt der auch wirklich "tot" ist.

              Das Skript läuft erst etwa eine Stunde. Danke für die Info, werde dieses beobachten.

              Liebe Grüsse aus der Schweiz
              Andy

              ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • hananH hanan

                Guten Morgen Pittini
                Habe die Version 1.6.0 aufgespielt und erhalte einige HM- und Tradfri- Geräte als disconnect, welche aber funktionieren.

                Jetzt stellt sich die Frage, ab welchem Zeitraum ein Gerät als disconnect gilt?

                Hier mal mein Log:

                2020-05-08 11:42:32.565 - info: javascript.0 (23337) Start javascript script.js.common.Überwachung.Batteriestatus
                2020-05-08 11:42:32.583 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_120
                2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_15
                2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_30
                2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 0 gesetzt auf 65%= 7.8
                2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 1 gesetzt auf 65%= 0.975
                2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 2 gesetzt auf 65%= 1.95
                2020-05-08 11:42:32.586 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: CreateStates fertig!
                2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching main()
                2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching init()
                2020-05-08 11:42:32.591 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                2020-05-08 11:42:32.591 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 0 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C98C9D4D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
                2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 1 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17CC.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.594 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.595 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 2 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1B7F.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
                2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 3 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1F9D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
                2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.597 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 4 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0007DA498E9633.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.598 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.599 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 5 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998726C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
                2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 6 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998727B.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 7 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C99063C0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
                2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 8 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17DA.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=5 TempUnit=% TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 9 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65538.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9475 SensorProzent= 98.25
                2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=16 TempUnit=% TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 10 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65540.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.832 SensorProzent= 94.39999999999999
                2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 11 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65542.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
                2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 12 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65544.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.37 SensorProzent= 79
                2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 13 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38ADD#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
                2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 14 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38CF3#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
                2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 15 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0060203.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 16 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982776.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 17 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982804.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 18 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0983493.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 19 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1598090.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 20 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ0531676.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 21 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC627.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 22 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6CF.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 23 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6D6.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 24 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6E0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 25 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6F0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 26 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC718.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 27 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC719.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 28 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC72D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 29 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9A821A4.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 30 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA203A.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 31 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2044.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 32 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2062.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 33 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A98A9A224FE.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 34 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FD3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 35 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FE8.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 36 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF5C3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 37 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF644.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 38 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF66D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 39 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB7C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 40 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB83.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 41 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.JEQ0126957.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=92 TempUnit=% TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 42 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38B74#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.034 SensorProzent= 67.8
                2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 43 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHWT-1#68BE75#1.sensor.battery Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
                2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                2020-05-08 11:42:32.616 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 44 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.S-65548.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
                2020-05-08 11:42:32.617 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckDeadBatt()
                2020-05-08 11:42:32.618 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
                2020-05-08 11:42:32.635 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterys() found 45 Devices
                2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[9] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[11] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[12] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[14] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[15] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[16] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[17] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[18] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[20] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[41] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[44] = ist ausgefallen oder diconnected
                2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
                Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
                Ausfall oder disconnect im Büro Uschi bei Gerät FB Büro Uschi
                Ausfall oder disconnect im Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
                Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät SZ Schalter Bett
                Ausfall oder disconnect im Treppenhaus bei Gerät Heizung Gang
                Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Heizung Schlafzimmer
                Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät Heizung Andy
                Ausfall oder disconnect im Aussen bei Gerät Sonnensensor
                Ausfall oder disconnect im Sitzplatz Vorne bei Gerät SV Bewegung
                Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät FB Wohnzimmer
                2020-05-08 11:42:32.641 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
                Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
                Ausfall oder disconnect im Büro Uschi bei Gerät FB Büro Uschi
                Ausfall oder disconnect im Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
                Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät SZ Schalter Bett
                Ausfall oder disconnect im Treppenhaus bei Gerät Heizung Gang
                Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Heizung Schlafzimmer
                Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät Heizung Andy
                Ausfall oder disconnect im Aussen bei Gerät Sonnensensor
                Ausfall oder disconnect im Sitzplatz Vorne bei Gerät SV Bewegung
                Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät FB Wohnzimmer
                2020-05-08 11:42:32.642 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckNextLowBatt()
                2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.03V): Keller bei Gerät KS Waschküche
                2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
                

                Keine Verbindung haben nur folgende Geräte:

                • Aussen bei Gerät Sonnensensor
                • Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
                • Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
                • Küche bei Gerät FB Küche

                Gruess Andy

                P Offline
                P Offline
                Pittini
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #114

                @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                Jetzt stellt sich die Frage, ab welchem Zeitraum ein Gerät als disconnect gilt?

                Aktuell ist das auf 3 Stunden gestellt, kannst aber in den Skripteinstellungen auch abändern. Bei meinen Xiaomi und HM Geräten passts damit.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #115

                  Hi,

                  im Zuge dieses Scripts hatte ich bei allen Geräten mit Batterien ja auch Räume vergeben. Nun ist es mir schon zweimal passiert, dass nach einem Neustart von iobroker (zweimal in kurzer Zeit nötig gewesen, da Update von nodejs gemacht und den js-Adapter auch) bei einigen der Geräten der Raum leer war. Natürlich hat das Script direkt beim Start des JS-Adapters auch sofort einen Fehler "undefined" gebracht.

                  Wie kann ich dafür sorgen, dass die Raumzuordnungen in iobroker sauber gespeichert werden und auch einen Neustart überstehen? Bislang hatte ich da nie Probleme.
                  Es betrifft, soweit ich gesehen habe, nur Geräte aus Homematic, aber da leider auch nicht alle, auch nicht einen bestimmten Geräte-Typ. Und ja, in Homematic selbst sind alle Räume zugewiesen und haben dieselben Namen wie in iobroker.
                  Hat jemand eine Idee?

                  Gruss, Jürgen

                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • W Wildbill

                    Hi,

                    im Zuge dieses Scripts hatte ich bei allen Geräten mit Batterien ja auch Räume vergeben. Nun ist es mir schon zweimal passiert, dass nach einem Neustart von iobroker (zweimal in kurzer Zeit nötig gewesen, da Update von nodejs gemacht und den js-Adapter auch) bei einigen der Geräten der Raum leer war. Natürlich hat das Script direkt beim Start des JS-Adapters auch sofort einen Fehler "undefined" gebracht.

                    Wie kann ich dafür sorgen, dass die Raumzuordnungen in iobroker sauber gespeichert werden und auch einen Neustart überstehen? Bislang hatte ich da nie Probleme.
                    Es betrifft, soweit ich gesehen habe, nur Geräte aus Homematic, aber da leider auch nicht alle, auch nicht einen bestimmten Geräte-Typ. Und ja, in Homematic selbst sind alle Räume zugewiesen und haben dieselben Namen wie in iobroker.
                    Hat jemand eine Idee?

                    Gruss, Jürgen

                    P Offline
                    P Offline
                    Pittini
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #116

                    @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                    Bislang hatte ich da nie Probleme.

                    Ich bislang auch nicht. Ich hab aber auch die node und js controller beta updates nicht gemacht und werds vorerst auch nicht tun. Ich denk mal dasses damit zusammenhängen könnte. Da würde ich mal auf Git guggen obs dazu evtl. schon Issues gibt.

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Wildbill

                      Hi,

                      im Zuge dieses Scripts hatte ich bei allen Geräten mit Batterien ja auch Räume vergeben. Nun ist es mir schon zweimal passiert, dass nach einem Neustart von iobroker (zweimal in kurzer Zeit nötig gewesen, da Update von nodejs gemacht und den js-Adapter auch) bei einigen der Geräten der Raum leer war. Natürlich hat das Script direkt beim Start des JS-Adapters auch sofort einen Fehler "undefined" gebracht.

                      Wie kann ich dafür sorgen, dass die Raumzuordnungen in iobroker sauber gespeichert werden und auch einen Neustart überstehen? Bislang hatte ich da nie Probleme.
                      Es betrifft, soweit ich gesehen habe, nur Geräte aus Homematic, aber da leider auch nicht alle, auch nicht einen bestimmten Geräte-Typ. Und ja, in Homematic selbst sind alle Räume zugewiesen und haben dieselben Namen wie in iobroker.
                      Hat jemand eine Idee?

                      Gruss, Jürgen

                      P Offline
                      P Offline
                      Pittini
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #117

                      @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                      Natürlich hat das Script direkt beim Start des JS-Adapters auch sofort einen Fehler "undefined" gebracht.

                      Ich glaub das fang ich mal ab und liste den Raum dann als unbekannt. Beim Batterieskript geht das weil der Raum nur zur Benennung verwendet wird, beim Fensterskript geht das eher nicht.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Pittini

                        @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                        Bislang hatte ich da nie Probleme.

                        Ich bislang auch nicht. Ich hab aber auch die node und js controller beta updates nicht gemacht und werds vorerst auch nicht tun. Ich denk mal dasses damit zusammenhängen könnte. Da würde ich mal auf Git guggen obs dazu evtl. schon Issues gibt.

                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #118

                        @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                        @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                        Bislang hatte ich da nie Probleme.

                        Ich bislang auch nicht. Ich hab aber auch die node und js controller beta updates nicht gemacht und werds vorerst auch nicht tun. Ich denk mal dasses damit zusammenhängen könnte. Da würde ich mal auf Git guggen obs dazu evtl. schon Issues gibt.

                        Zumindest das kann ich ausschliessen, da ich das Problem vor ein paar Tagen auch schon hatte, als ich Node und js noch nicht geupdated hatte. Ich muss nochmal genau schauen, wie die Raumbezeichnungen in iobroker und Homematic sind, habe da mal was gehabt mit Groß- und Kleinschreibung. Aber zumindest bei einem Raum Hobbyraum habe ich zwei Fenstermelder, und bei einem hat er den Raum behalten, beim zweiten nicht. Komisch irgendwie.

                        Gruss, Jürgen

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          #119

                          Habe da was gefunden. Beim HM-Rega gibt es dazu ein Issue
                          Zumindest löscht er mir die Zuweisungen, wenn ich den rega restarte. Ich lese mal... n:blush:

                          Gruss, Jürgen

                          EDIT: Daran lag es. Ich hätte jetzt den rega von github ziehen können in dem es behoben ist, habe aber einfach die Syhnchronisierung der Räume und Gewerke im Adapter deaktiviert und passt. :+1:

                          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • W Wildbill

                            Habe da was gefunden. Beim HM-Rega gibt es dazu ein Issue
                            Zumindest löscht er mir die Zuweisungen, wenn ich den rega restarte. Ich lese mal... n:blush:

                            Gruss, Jürgen

                            EDIT: Daran lag es. Ich hätte jetzt den rega von github ziehen können in dem es behoben ist, habe aber einfach die Syhnchronisierung der Räume und Gewerke im Adapter deaktiviert und passt. :+1:

                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #120

                            Hi zusammen,

                            bei mir funktioniert das mit den Lowbat Zuständen nicht.

                            Da sind unter anderem Homatic Fensterkontakte, mit einer 1,5V Batterie. Also haben sie den Zustand BatterieSpannung_15 bekommen. Werden aber als dead angezeigt. Diese haben nur Lowbat, und keine genaue Angabe der aktuellen Spannung

                            Somit bekomme ich auch per Telegramm permanent Nachrichten, dass die tot sind.

                            Was mache ich falsch?

                            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #121

                              @AxelF1977
                              Hi, ich habe unter vielen anderen auch HM-Fensterkontakte (sowohl mit Magnet als auch optisch). So sehen die Datenpunkte bei Dir auch aus?

                              830760aa-7be3-4bb5-9563-ab4cc52aca9e-grafik.png

                              Im VIS zum Scipt sollte es dann eigentlich so aussehen, solange der Datenpunkt auf false steht. Siehst Du da irgendwo abweichende Daten?

                              b2dce851-5448-4f82-9fe4-bc0334b79d9c-grafik.png

                              Gruss, Jürgen

                              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W Wildbill

                                @AxelF1977
                                Hi, ich habe unter vielen anderen auch HM-Fensterkontakte (sowohl mit Magnet als auch optisch). So sehen die Datenpunkte bei Dir auch aus?

                                830760aa-7be3-4bb5-9563-ab4cc52aca9e-grafik.png

                                Im VIS zum Scipt sollte es dann eigentlich so aussehen, solange der Datenpunkt auf false steht. Siehst Du da irgendwo abweichende Daten?

                                b2dce851-5448-4f82-9fe4-bc0334b79d9c-grafik.png

                                Gruss, Jürgen

                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #122

                                Hi @Wildbill

                                Danke für deine Antwort.

                                bei mir sieht es wie folgt aus, mal als Beispiel der Fensterkontakt Schlafzimmer

                                30822e82-2a9f-4a4e-8e35-d1b56aa188cd-image.png

                                e7edadff-ce16-4a67-b202-2bbeca02a770-image.png

                                ed9b1887-1565-4a30-8975-02f72583d8d3-image.png

                                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #123

                                  @AxelF1977 Das ist komisch, die Batterie wird Dir ja als dead angezeigt.
                                  @Pittini Könnte das was mit dieser Funktion im Skript zu tun haben:

                                  let DeadIsAfter = 180; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                  

                                  Die Zeile habe ich in meinem Skript (1.5.9) nicht drin.

                                  Gruss, Jürgen

                                  AxelF1977A P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Wildbill

                                    @AxelF1977 Das ist komisch, die Batterie wird Dir ja als dead angezeigt.
                                    @Pittini Könnte das was mit dieser Funktion im Skript zu tun haben:

                                    let DeadIsAfter = 180; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                    

                                    Die Zeile habe ich in meinem Skript (1.5.9) nicht drin.

                                    Gruss, Jürgen

                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #124

                                    @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                    Die Zeile habe ich in meinem Skript (1.5.9) nicht drin.

                                    Gruss, Jürgen

                                    Hi Jürgen,

                                    das Script habe ich eben von GitHub geholt.

                                    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Wildbill

                                      @AxelF1977 Das ist komisch, die Batterie wird Dir ja als dead angezeigt.
                                      @Pittini Könnte das was mit dieser Funktion im Skript zu tun haben:

                                      let DeadIsAfter = 180; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                      

                                      Die Zeile habe ich in meinem Skript (1.5.9) nicht drin.

                                      Gruss, Jürgen

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Pittini
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #125

                                      @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                      Die Zeile habe ich in meinem Skript (1.5.9) nicht drin.

                                      Logisch, die "tot" Erkennung wurde erst mit 1.6 eingeführt, also haste auch die Einstellung dazu nicht.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • AxelF1977A AxelF1977

                                        Hi zusammen,

                                        bei mir funktioniert das mit den Lowbat Zuständen nicht.

                                        Da sind unter anderem Homatic Fensterkontakte, mit einer 1,5V Batterie. Also haben sie den Zustand BatterieSpannung_15 bekommen. Werden aber als dead angezeigt. Diese haben nur Lowbat, und keine genaue Angabe der aktuellen Spannung

                                        Somit bekomme ich auch per Telegramm permanent Nachrichten, dass die tot sind.

                                        Was mache ich falsch?

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Pittini
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                        #126

                                        @AxelF1977 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                        Was mache ich falsch?

                                        Betrifft das nur einen Kontakt oder alle HM Kontakte?
                                        Geh doch bitte mal mit der Maus in der Objektliste über das false vom Lowbat und sag mir was da bei Zeitstempel steht.

                                        Kurze Erklärung dazu, wenn ein Gerät "tot" ist, also Batterie leer oder disconnect, dann aktualisiert es logischerweise ja auch seine Batteriespannung, lowbat, oder was auch immer nicht mehr. Deswegen hat die Toterkennung Vorrang vor den Spannungswerten. Default Einstellung ist, wenn ein Gerät länger als 3 Stunden keine Aktualisierung durchgeführt hat, wirds als tot gewertet. Das kannste bei Bedarf in den Einstellungen aber hoch setzen.

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #127

                                          @Pittini
                                          Ich habe eben auch mal auf die aktuelle Version von github geupdated und habe sofort auch bei vielen Gertäten den Status "dead":

                                          lfd	Sensor ID	Sensor Name	Raum	U
                                          Nenn	U
                                          Ist	U
                                          Limit	%bat	%live	Status
                                          1	hm-rpc.0.OEQ0422727	Schlafzimmer Türkontakt	Schlafzimmer	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          2	hm-rpc.0.OEQ0431407	Toiette-EG_Fensterkontakt	Toilette-EG	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          3	hm-rpc.0.OEQ1199378	Hobbyraum Fensterkontakt rechts	Hobbyraum	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          4	hm-rpc.0.OEQ1426133	Waschküche Fensterkontakt	Waschküche	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          5	hm-rpc.0.OEQ1431486	Hobbyraum Fensterkontakt links	Hobbyraum	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          6	hm-rpc.0.OEQ1557369	Garage Torkontakt	Garage	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          7	hm-rpc.0.OEQ2138324	Funkzimmer_Fensterkontakt	Funkzimmer	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          8	hm-rpc.0.PEQ0580337	Fensterkontakt_Vogelzimmer	Hinterer Raum	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          9	hm-rpc.0.OEQ1985513	Garagentuere	Garage	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          10	hm-rpc.0.OEQ2135358	Treppenhaus Haustuere	Treppenhaus	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          11	hm-rpc.0.OEQ2135778	Kellerabgangtuere	Keller-Flur	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          12	deconz.0.Sensors.15	Bewegungsmelder_Garage	Garage	2.9V	1.74V	1.20V	60.0%	31.8%	info
                                          13	deconz.0.Sensors.18	Fernbedienung_WZ	Wohnzimmer	2.9V	1.74V	1.20V	60.0%	31.8%	ok
                                          14	deconz.0.Sensors.2	Bewegungsmelder_Keller_Gang	Keller-Flur	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                                          15	deconz.0.Sensors.20	Sonos_Bad_FB	Bad	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                                          16	deconz.0.Sensors.21	Dimmer_Flur_klein	Flur klein	2.9V	1.74V	1.20V	60.0%	31.8%	ok
                                          17	deconz.0.Sensors.22	Fernbedienung_Schlafzimmer	Schlafzimmer	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	dead
                                          18	deconz.0.Sensors.24	Dimmschalter_aussen	Wohnzimmer	2.9V	2.90V	1.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          19	deconz.0.Sensors.25	Fernbedienung_Klavier	Wohnzimmer	2.9V	2.90V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          20	deconz.0.Sensors.26	Sonos_WZ_FB	Wohnzimmer	2.9V	2.90V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          21	deconz.0.Sensors.27	Bewegungsmelder_Kellertreppe_unt	Keller-Flur	2.9V	2.52V	1.20V	87.0%	77.8%	ok
                                          22	deconz.0.Sensors.28	Schalter Vogelzimmer	Hinterer Raum	2.9V	2.90V	1.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          23	deconz.0.Sensors.29	Schalter_Baerenzimmer	Bärenzimmer	2.9V	2.52V	1.20V	87.0%	77.8%	dead
                                          24	deconz.0.Sensors.3	Bewegungsmelder_Keller_Toillette	Keller Toilette	2.9V	1.74V	1.20V	60.0%	31.8%	ok
                                          25	deconz.0.Sensors.30	Sonos_Hobbyraum_FB	Hobbyraum	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                                          26	deconz.0.Sensors.4	Bewegungsmelder_Keller_Gang_hint	Keller-Flur	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                                          27	deconz.0.Sensors.5	Bewegungsmelder_Kellertreppe	Keller-Flur	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                                          28	deconz.0.Sensors.32	Sonos_SZ_FB	Schlafzimmer	2.9V	2.32V	1.20V	80.0%	65.9%	dead
                                          29	hm-rpc.0.OEQ1713026	Hobbyraum Heizkörper	Hobbyraum	3.0V	3.10V	2.20V	103.3%	100.0%	ok
                                          30	fhem.0.FHT_0702	FHT_Baerenzimmer	Bärenzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          31	hm-rpc.0.JEQ0045882	Bad Heizkörper	Bad	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          32	hm-rpc.0.KEQ0014296	Treppenhaus Heizkörper	Treppenhaus	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          33	hm-rpc.0.OEQ1698728	Flur Heizkörper	Flur	3.0V	2.90V	2.20V	96.7%	87.5%	ok
                                          34	hm-rpc.0.OEQ1699768	Schlafzimmer Heizkörper	Schlafzimmer	3.0V	2.80V	2.20V	93.3%	75.0%	ok
                                          35	hm-rpc.0.OEQ1703587	Waschküche Heizkörper	Waschküche	3.0V	2.60V	2.20V	86.7%	50.0%	ok
                                          36	hm-rpc.0.KEQ0010906	Treppenhaus Wandthermostat	Treppenhaus	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          37	hm-rpc.0.KEQ0082830	Bad Wandthermostat	Bad	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          38	hm-rpc.0.OEQ1667468	Schlafzimmer Wandthermostat	Schlafzimmer	3.0V	2.60V	2.20V	86.7%	50.0%	ok
                                          39	hm-rpc.0.OEQ1667477	Flur Wandthermostat	Flur	3.0V	2.80V	2.20V	93.3%	75.0%	ok
                                          40	hm-rpc.0.OEQ1669004	Wandthermostat Hinterer Raum	Hinterer Raum	3.0V	2.40V	2.20V	80.0%	25.0%	ok
                                          41	hm-rpc.0.OEQ1669309	Waschküche Wandthermostat	Waschküche	3.0V	2.70V	2.20V	90.0%	62.5%	ok
                                          42	hm-rpc.0.OEQ1673700	Hobbyraum Wandthermostat	Hobbyraum	3.0V	2.90V	2.20V	96.7%	87.5%	ok
                                          43	hm-rpc.0.MEQ1139195	Treppenhaus_Fensterkontakt	Treppenhaus	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          44	hm-rpc.0.MEQ1143329	Schlafzimmer_Fensterkontakt	Schlafzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          45	hm-rpc.0.OEQ0372919	Bad Fensterkontakt	Bad	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          46	hm-rpc.0.OEQ0491459	Alarmsirene_Flur	Garderobe	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          47	hm-rpc.0.PEQ0652537	Tuerklingelsensor	Flur	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          48	hm-rpc.0.PEQ1463375	Temperatur_Garage	Garage	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          49	hm-rpc.0.PEQ1464287	Temperatur_Heizraum	Heizraum	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                                          50	fhem.0.CUL_FHTTK_3200ac	TF_Kueche	Küche	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          51	fhem.0.CUL_FHTTK_04fc79	TF_Terassentuere	Wohnzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          52	fhem.0.CUL_FHTTK_21cef1	TF_Baerenzimmer	Bärenzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          53	fhem.0.CUL_FHTTK_5e450e	TF_Esszimmer	Esszimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          54	fhem.0.CUL_FHTTK_ca2ec7	TF_Wohnzimmer-klein	Wohnzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          55	fhem.0.FHT_0703	FHT_Esszimmer	Esszimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          56	fhem.0.FHT_0704	FHT_Funkzimmer	Funkzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          57	fhem.0.FHT_0705	FHT_Kueche	Küche	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          58	fhem.0.FHT_0706	FHT_Wohnzimmer	Wohnzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                                          59	hm-rpc.0.OEQ2282208	Helligkeitssensor_aussen	Aussen	4.5V	4.50V	3.50V	100.0%	100.0%	dead
                                          60	hm-rpc.0.OEQ0929742	Waschküche Rauchmelder	Waschküche	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                                          61	hm-rpc.0.OEQ1068080	Rauchmelder_hinterer_Raum	Hinterer Raum	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                                          62	hm-rpc.0.OEQ1068517	Rauchmelder_Hobbyraum	Hobbyraum	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                                          63	hm-rpc.0.OEQ1069311	Rauchmelder_Flur_Keller_vorne	Keller-Flur	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                                          64	hm-rpc.0.OEQ2615519	Rauchmelder_Vorratsraum	Vorratsraum	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                                          65	hm-rpc.0.OEQ2615569	Rauchmelder_Flur_Keller_hinten	Keller-Flur	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                                          

                                          Habe nun nicht alle Geräte einzeln durchgeschaut, aber z.B. ein Homematic-Fenstermelder zeigt beim Datenpunkt battery einen Zeitstempel 08.05.2020 21:24 Uhr. Der state-Zeitsempel ist von heute 14:39. Also kommen die Zustände an, nur Homematic scheint den Batteriezustand in viel größeren Abständen zu senden. Ich habe den Wert im Script nun auf 3600 (60 Stunden) erhöht und schon ist das dead verschwunden.

                                          Gruss, Jürgen

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          797

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen