Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 136.4k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hananH Offline
    hananH Offline
    hanan
    schrieb am zuletzt editiert von hanan
    #88

    DB für 12V-Geräte ist jetzt richtig angelegt. :+1:
    Warnmeldungen im Log sind weg. :+1:

    Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.

    Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
    

    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy

    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hananH hanan

      DB für 12V-Geräte ist jetzt richtig angelegt. :+1:
      Warnmeldungen im Log sind weg. :+1:

      Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.

      Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
      
      P Offline
      P Offline
      Pittini
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #89

      @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

      Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.

      Stimmts in der Tabelle?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #90

        Jep, in der Tabelle stimmt es...

        6989517c-a38b-40a2-821b-721b3e70862c-image.png

        Liebe Grüsse aus der Schweiz
        Andy

        ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • hananH hanan

          Jep, in der Tabelle stimmt es...

          6989517c-a38b-40a2-821b-721b3e70862c-image.png

          P Offline
          P Offline
          Pittini
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #91

          @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

          Jep, in der Tabelle stimmt es...

          Schon gefunden. Bitte 1.5.8 testen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #92

            Jep, jetzt passt alles...

            Super, nochmals besten Dank für Dein Skript.

            Liebe Grüsse aus der Schweiz
            Andy

            ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hananH Offline
              hananH Offline
              hanan
              schrieb am zuletzt editiert von
              #93

              Jetzt werde ich pingelig, sorry...

              Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
              Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.

              Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
              

              Liebe Grüsse aus der Schweiz
              Andy

              ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

              P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • hananH hanan

                Jetzt werde ich pingelig, sorry...

                Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
                Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.

                Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
                
                P Offline
                P Offline
                Pittini
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #94

                @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                Jetzt werde ich pingelig, sorry...
                Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
                Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.

                Jetzt aber... nee passt schon, bin ja froh wenn wer anständig testet. Ich nutze den Mail Adapter nicht, deswegen fällt mir sowas natürlich nicht auf. Muß ich mir mal anschauen warum das so kommt, offenbar sendet der Adapter keine HTML sondern plain Mails.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hananH hanan

                  Jetzt werde ich pingelig, sorry...

                  Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
                  Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.

                  Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
                  
                  P Offline
                  P Offline
                  Pittini
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #95

                  @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                  Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.

                  1.5.9 bitte testen, sollte jetzt die mail im html Format senden womit der Umbruch passen dürfte.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hananH Offline
                    hananH Offline
                    hanan
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #96

                    So, Feierabend.
                    Mit der Version 1.5.9 funzt von meiner Seite her alles wie gewünscht.

                    Nochmals besten Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz
                    Andy

                    Liebe Grüsse aus der Schweiz
                    Andy

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • hananH Offline
                      hananH Offline
                      hanan
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #97

                      Guten Morgen Pittini
                      Ich habe mir mal Gedanken über das Skript gemacht und hätte noch ein paar Anregungen für einen regnerischen Sonntag oder so. ;)

                      • BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.
                      • Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"
                      • Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.
                        OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.

                      Wie bereits erwähnt, dieses sind nur Anregungen, da ich das jetzige Skript super finde.

                      Liebe Grüsse Andy

                      Liebe Grüsse aus der Schweiz
                      Andy

                      ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • hananH hanan

                        Guten Morgen Pittini
                        Ich habe mir mal Gedanken über das Skript gemacht und hätte noch ein paar Anregungen für einen regnerischen Sonntag oder so. ;)

                        • BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.
                        • Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"
                        • Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.
                          OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.

                        Wie bereits erwähnt, dieses sind nur Anregungen, da ich das jetzige Skript super finde.

                        Liebe Grüsse Andy

                        P Offline
                        P Offline
                        Pittini
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #98

                        @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                        BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.

                        Die aktuell eingetragenen 80% sind ja nur default, kannste ja jederzeit separat für jede Spannung im Skriptchannel ändern, von daher sehe ich das als unnötig.

                        Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"

                        Da versteh ich nicht so ganz wo das true/false hin soll und zu welchem Zweck. Es wird immer eine Batterie "am leersten" sein, von daher versteh ich den Sinn nicht so ganz. Bitte etwas konkreter.

                        Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.

                        OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.

                        Wie Du schon sagst. Außerdem, wenn das so wäre und um 8:01 fällt ne Batt aus, wirds erst um 20:00 gemeldet, das mag bei nem Klingeltaster egal sein, bei z.B. nem Rauchmelder sieht das schon anders aus.

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pittini

                          @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                          BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.

                          Die aktuell eingetragenen 80% sind ja nur default, kannste ja jederzeit separat für jede Spannung im Skriptchannel ändern, von daher sehe ich das als unnötig.

                          Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"

                          Da versteh ich nicht so ganz wo das true/false hin soll und zu welchem Zweck. Es wird immer eine Batterie "am leersten" sein, von daher versteh ich den Sinn nicht so ganz. Bitte etwas konkreter.

                          Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.

                          OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.

                          Wie Du schon sagst. Außerdem, wenn das so wäre und um 8:01 fällt ne Batt aus, wirds erst um 20:00 gemeldet, das mag bei nem Klingeltaster egal sein, bei z.B. nem Rauchmelder sieht das schon anders aus.

                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #99

                          @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                          @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                          Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"

                          Da versteh ich nicht so ganz wo das true/false hin soll und zu welchem Zweck. Es wird immer eine Batterie "am leersten" sein, von daher versteh ich den Sinn nicht so ganz. Bitte etwas konkreter.

                          Hi,

                          vermutlich meint @hanan , ob überhaupt für die VIS ausgewertet werden soll, welche Batterie am leersten ist, da diese ja dann in gelb hinterlegt erscheint, obwohl sie vielleicht noch eine kleine Ewigkeit funktioniert.

                          Gruss, Jürgen

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hananH Offline
                            hananH Offline
                            hanan
                            schrieb am zuletzt editiert von hanan
                            #100

                            @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                            Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"

                            Ich dachte das Skript generiert bei 80% eine Alarmmeldung und zum Beispiel bei 83% eine Vorwarnung.
                            Aber so wie ich das jetzt verstanden habe zeigt das Skript nur die schwächste Batterie an.

                            @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                            BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.

                            Hier war die Idee, Bei diversen Geräten mit gleicher Spannung aber anderem Hersteller ist die Minimalspannung unterschiedlich, daher die Idee.

                            @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                            Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.
                            OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.

                            Hier war meine Anregung nur wegen dem eventuellem Vergessen der Batteriemeldung. Bin ich den ganzen Tag unterwegs, fahre ich sicherlich nicht wegen einer Batteriemeldung Nachhause. Aber eben, dieses kann auch mit einem zusätzlichen Skript abgefangen werden.

                            Liebe Grüsse aus der Schweiz
                            Andy

                            ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W Wildbill

                              @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                              @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                              Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"

                              Da versteh ich nicht so ganz wo das true/false hin soll und zu welchem Zweck. Es wird immer eine Batterie "am leersten" sein, von daher versteh ich den Sinn nicht so ganz. Bitte etwas konkreter.

                              Hi,

                              vermutlich meint @hanan , ob überhaupt für die VIS ausgewertet werden soll, welche Batterie am leersten ist, da diese ja dann in gelb hinterlegt erscheint, obwohl sie vielleicht noch eine kleine Ewigkeit funktioniert.

                              Gruss, Jürgen

                              P Offline
                              P Offline
                              Pittini
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #101

                              @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                              Hi,
                              vermutlich meint @hanan , ob überhaupt für die VIS ausgewertet werden soll, welche Batterie am leersten ist, da diese ja dann in gelb hinterlegt erscheint, obwohl sie vielleicht noch eine kleine Ewigkeit funktioniert.

                              Öhm öh, und warum stellt man dann nicht die Infofarbe aufs gleiche grün wie die ok Farbe wenn man das nicht mag? Dann bliebe nämlich sogar der Status in der Infospalte erhalten, was bei Abschaltung de Funktion nimmer wäre.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hananH hanan

                                @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"

                                Ich dachte das Skript generiert bei 80% eine Alarmmeldung und zum Beispiel bei 83% eine Vorwarnung.
                                Aber so wie ich das jetzt verstanden habe zeigt das Skript nur die schwächste Batterie an.

                                @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.

                                Hier war die Idee, Bei diversen Geräten mit gleicher Spannung aber anderem Hersteller ist die Minimalspannung unterschiedlich, daher die Idee.

                                @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.
                                OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.

                                Hier war meine Anregung nur wegen dem eventuellem Vergessen der Batteriemeldung. Bin ich den ganzen Tag unterwegs, fahre ich sicherlich nicht wegen einer Batteriemeldung Nachhause. Aber eben, dieses kann auch mit einem zusätzlichen Skript abgefangen werden.

                                P Offline
                                P Offline
                                Pittini
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                #102

                                @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                Ich dachte das Skript generiert bei 80% eine Alarmmeldung und zum Beispiel bei 83% eine Vorwarnung.
                                Aber so wie ich das jetzt verstanden habe zeigt das Skript nur die schwächste Batterie an.

                                Es macht beides. Es zeigt permanent die leerste Batterie an (Infostatus), also die die man schon mal nachkaufen sollte weil se vermutlich als nächste ausfällt. Bei Unterschreitung des Limits geht diese dann in den Warnstatus und gleichzeitig die nächstleere Batterie in den Infostatus.

                                Hier war die Idee, Bei diversen Geräten mit gleicher Spannung aber anderem Hersteller ist die Minimalspannung unterschiedlich, daher die Idee.

                                Ja, die Problematik besteht tatsächlich bei einigen. Das umzubauen wär enormer Aufwand und würde die Konfiguration gerade für Einsteiger zu sehr komplizieren. Es gibt nen einfachen workaround dafür, sagen wir mal Du hast 3 verschiedene 3V Gerätehersteller. Dann leg als Batteriespannung 29, 30 und 31 an, damit kriegste auch 3 Einstellfelder. Das zehntel Volt is eh meist durch die Meßungenauigkeit abgedeckt.

                                Hier war meine Anregung nur wegen dem eventuellem Vergessen der Batteriemeldung. Bin ich den ganzen Tag unterwegs, fahre ich sicherlich nicht wegen einer Batteriemeldung Nachhause.

                                Deswegen gibts den Datenpunkt "javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage", da kannst früh & abends reinguggen ob ne Warnmeldung besteht, wenn ja wird das Feld auch erst wieder gelöscht wenn die Batterie getauscht wurde.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • hananH Offline
                                  hananH Offline
                                  hanan
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #103

                                  OK, bin fast zufrieden mit den Antworten.

                                  @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                  Es macht beides. Es zeigt permanent die leerste Batterie an (Infostatus), also die die man schon mal nachkaufen sollte weil se vermutlich als nächste ausfällt. Bei Unterschreitung des Limits geht diese dann in den Warnstatus und gleichzeitig die nächstleere Batterie in den Infostatus.

                                  Das mit der schwächsten Batterie würde ich noch etwas überdenken, denn meistens ist immer eine Batterie die schwächste. Vieleicht wäre da der Ansatz, alles unter zum Beispiel 85% wird gelb und steht in NextExpectedLowBatt. So könnte man gegebenenfalls eine Sammelbestellung der Batterien auslösen.

                                  Aber wie bereits geschrieben, das Skript ist super und ich kann auch so damit leben.

                                  Liebe Grüsse aus der Schweiz.
                                  Andy

                                  Liebe Grüsse aus der Schweiz
                                  Andy

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hananH hanan

                                    OK, bin fast zufrieden mit den Antworten.

                                    @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                    Es macht beides. Es zeigt permanent die leerste Batterie an (Infostatus), also die die man schon mal nachkaufen sollte weil se vermutlich als nächste ausfällt. Bei Unterschreitung des Limits geht diese dann in den Warnstatus und gleichzeitig die nächstleere Batterie in den Infostatus.

                                    Das mit der schwächsten Batterie würde ich noch etwas überdenken, denn meistens ist immer eine Batterie die schwächste. Vieleicht wäre da der Ansatz, alles unter zum Beispiel 85% wird gelb und steht in NextExpectedLowBatt. So könnte man gegebenenfalls eine Sammelbestellung der Batterien auslösen.

                                    Aber wie bereits geschrieben, das Skript ist super und ich kann auch so damit leben.

                                    Liebe Grüsse aus der Schweiz.
                                    Andy

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Pittini
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #104

                                    @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                    Das mit der schwächsten Batterie würde ich noch etwas überdenken, denn meistens ist immer eine Batterie die schwächste. Vieleicht wäre da der Ansatz, alles unter zum Beispiel 85% wird gelb und steht in NextExpectedLowBatt. So könnte man gegebenenfalls eine Sammelbestellung der Batterien auslösen.

                                    Natürlich ist von der Logik her immer eine die schwächste. Das war durchaus Absicht dasses so ist wie es ist. Für die Sammelbestellung haste doch die Liste mit den Prozenten, das siehste doch selber was alles unter 85% ist. Klar kann man ds alles einbauen, nur blickt iwann keiner mehr durch vor lauten Anzeigen und Konfigmöglichkeiten, wie schon gesagt, ich will auch Einsteiger noch "mitnehmen", für die ist das Skript ursprünglich entstanden.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    2
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      der-eine
                                      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                      #105

                                      @Pittini danke für Deine Skripte! Die sind sehr hilfreich! Ist es möglich, die zunächst zu wechselnden und die mit unterschrittenen Voltage Level zu zählen?
                                      Würde dies gerne als Counter beim MessageHandler verwenden.

                                      Im Fensterskript werden die offenen Fenster aneinander gereiht in einem DP angezeigt. Ist das hier nicht vorgesehen? Habe das Limit bei 2.4 V gelassen

                                      Bildschirmfoto 2020-05-05 um 03.29.35.png

                                      Bildschirmfoto 2020-05-05 um 03.29.56.png

                                      Gruß :-)

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D der-eine

                                        @Pittini danke für Deine Skripte! Die sind sehr hilfreich! Ist es möglich, die zunächst zu wechselnden und die mit unterschrittenen Voltage Level zu zählen?
                                        Würde dies gerne als Counter beim MessageHandler verwenden.

                                        Im Fensterskript werden die offenen Fenster aneinander gereiht in einem DP angezeigt. Ist das hier nicht vorgesehen? Habe das Limit bei 2.4 V gelassen

                                        Bildschirmfoto 2020-05-05 um 03.29.35.png

                                        Bildschirmfoto 2020-05-05 um 03.29.56.png

                                        Gruß :-)

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Pittini
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #106

                                        @der-eine sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                        Ist es möglich, die zunächst zu wechselnden

                                        Definitiv nicht, das wär ein Zähler der immer auf 1 steht, da es immer nur eine Batterie gibt die am leersten ist.

                                        und die mit unterschrittenen Voltage Level zu zählen?

                                        Das wiederum macht Sinn und ich werds wohl integrieren.

                                        Im Fensterskript werden die offenen Fenster aneinander gereiht in einem DP angezeigt. Ist das hier nicht vorgesehen?

                                        Bisher nicht, es gibt aber den Lastmessage Datenpunkt, der bisher immer die letzte Warnmeldung ausgab, das könnte man durchaus auf alle Warnmeldungen erweitern. Werd ich wohl im nächsten update einbauen. Was auch noch geplant ist, ist ne Erkennung und Warnung ob ein Gerät schon "tot" ist, anhand der letzten Aktualisierung.

                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Pittini

                                          @der-eine sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                          Ist es möglich, die zunächst zu wechselnden

                                          Definitiv nicht, das wär ein Zähler der immer auf 1 steht, da es immer nur eine Batterie gibt die am leersten ist.

                                          und die mit unterschrittenen Voltage Level zu zählen?

                                          Das wiederum macht Sinn und ich werds wohl integrieren.

                                          Im Fensterskript werden die offenen Fenster aneinander gereiht in einem DP angezeigt. Ist das hier nicht vorgesehen?

                                          Bisher nicht, es gibt aber den Lastmessage Datenpunkt, der bisher immer die letzte Warnmeldung ausgab, das könnte man durchaus auf alle Warnmeldungen erweitern. Werd ich wohl im nächsten update einbauen. Was auch noch geplant ist, ist ne Erkennung und Warnung ob ein Gerät schon "tot" ist, anhand der letzten Aktualisierung.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          der-eine
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #107

                                          @Pittini

                                          Definitiv nicht, das wär ein Zähler der immer auf 1 steht, da es immer nur eine Batterie gibt die am leersten ist.

                                          Daran hab ich garnicht gedacht. Da hast Du recht macht keinen Sinn

                                          Das wiederum macht Sinn und ich werds wohl integrieren.

                                          Das wäre super!

                                          Bisher nicht, es gibt aber den Lastmessage Datenpunkt, der bisher immer die letzte Warnmeldung ausgab, das könnte man durchaus auf alle Warnmeldungen erweitern. Werd ich wohl im nächsten update einbauen. Was auch noch geplant ist, ist ne Erkennung und Warnung ob ein Gerät schon "tot" ist, anhand der letzten Aktualisierung.

                                          Gute Idee das würde noch gut dazu passen! :+1:

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          1.0k

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe