NEWS
KNX Router oder Interface?
-
Hallo allerseits,
Ich würde gerne Telegramme an den KNX-Bus senden und Telegramme auf dem KNX-Bus mithören bzw. empfangen.
Meine Frage nun, reicht es, um mit meinem Raspberry und den entsprechenden Adaptern so auf meine KNX-Geräte zugreifen zu können ein KNX Interface ( Bsp. MDT SCN-IP000.02) zu kaufen oder benötige ich zwingend einen Router (Bsp. MDT SCN-IP100.02)?Vielen Dank vorab für die Hilfe.
-
Hallo,
das KNX-IP interface ist ausreichend. Ich verwende genau das selbe.
Wichtig ist beim Zugriff eine Vorhandene .KNXproj datei. Du kannst nämlich nicht wie z.b. bei Zwave die Datenpunkte einzelnen Aktoren direkt schalten sondern nur die Gruppenadressen schalten / auslesen.
Wenn gewünscht stell ich mal ein beispiel rein wie ich es über die ETS gelöst habe.Viel erfolg
-
Hallo Harry,
perfekt, vielen Dank!! Dann werde ich das Interface bestellen.
Und ja, gerne. Ich würde es mir gerne mal ansehen wie du es gelöst hast.
-
Kannst du das Beispiel einmal einstellen?
Danke. -
Oh, besser spät als nie ^^, entschuldigung ist bei mir leider etwas untergegangen.
Das ganze sieht in der ETS dann so aus:
sowohl für die Schaltvorgänge als auch für die Statusabfrage habe ich eine eigene Gruppenadresse erstellt.
Bei einer vollwertigen KNX installation muss man hier leider einiges Doppelt machen, da das nicht immer ganz mit den restlichen Gruppenschaltung passt (z.b. wenn ein KNX Schalter mehrere lampen Schalten soll, aber über ioBroker alles einzeln getan werden soll).
hier wird das IP-Interface angebunden
so sehen die erzeugten Objekte dann aus.hoffe ich konnte trotzdem noch helfen.
Lg
-
Das Um und Auf ist immer eine saubere Programmierung in der ETS. Jeder Kanal sollte grundsätzlich einzeln schaltbar sein und immer auch eine dazugehörige Status-Gruppe haben, die (wie in der Adapter-Beschreibung angegeben) der Schalt- Dimmgruppe ähnlich sein sollte (z.B. mit "_Status" hinten dran).
Für die Verbindung reicht das IP-Interface, es ist sogar ein Vorteil es zu nutzen statt dem Router, weil es auf jeder beliebigen LInie eingebunden werden kann. Bei einem Router brauchst du einen IP-Backbone und beim Interface kann dieser auch TP sein. Außerdem ist es günstiger.
Sehr empfehlen kann ich die IP-Interfaces von MDT oder Weinzierl, die haben noch immer funktioniert. Abraten würde ich eher von Merten, hier gibt's zB das Problem der zu wenig möglichen gleichzeitigen Verbindungen, zB durch ETS-Programmierung und ioBroker. Abhilfe wäre zwar ein zusätzlicher knxd, der wiederum die Verbindung für den ioBroker bereitstellt, aber das ist alles bissl kompliziert dadurch.
LG Andreas
-
@andreaskos said in KNX Router oder Interface?:
Abraten würde ich eher von Merten, hier gibt's zB das Problem der zu wenig möglichen gleichzeitigen Verbindungen, zB durch ETS-Programmierung und ioBroker.
Zur Ergänzung: Bei meinem Busch-Jäger ebenso. Wenn die ETS mit dem Bus interagieren soll dann muss der KNX-Adapter deaktiviert werden und andersherum.