Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
resol vbus
381 Beiträge 27 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P pdbjjens

    @osser
    Danke, ich bin momentan noch hinter dem password decryption bug her; bevor ich den nicht gefixed habe, macht es keinen Sinn. Ich melde mich dann aber umgehend per email bei Dir.

    O Offline
    O Offline
    osser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #82

    @pdbjjens
    alles klar- so machen wir das!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      mameier1234
      schrieb am zuletzt editiert von
      #83

      Also bei mir, mit Zugriff per Lan klappt jetzt alles..

      Es werden sowohl Regler als auch WMZ aktualisiert..

      Grüße,

      Martin

      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mameier1234

        Also bei mir, mit Zugriff per Lan klappt jetzt alles..

        Es werden sowohl Regler als auch WMZ aktualisiert..

        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #84

        @mameier1234

        kannst mal deine Einstellungen zeigen? Passwort KM2 4-stellig?

        P M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • efxzE efxz

          @mameier1234

          kannst mal deine Einstellungen zeigen? Passwort KM2 4-stellig?

          P Offline
          P Offline
          pdbjjens
          schrieb am zuletzt editiert von
          #85

          @efxz
          Ich habe jetzt (hoffentlich) das passwort Problem behoben: bitte nochmal myvbus von GitHub neu installieren und probieren.

          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P pdbjjens

            @efxz
            Ich habe jetzt (hoffentlich) das passwort Problem behoben: bitte nochmal myvbus von GitHub neu installieren und probieren.

            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            schrieb am zuletzt editiert von efxz
            #86

            @pdbjjens
            Instanz geht bei Vbus und KM2 grün und liefert dann einmal Daten.
            Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.

            f0f465e0-599f-458e-9515-f6224f7efa0d-grafik.png

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • efxzE efxz

              @mameier1234

              kannst mal deine Einstellungen zeigen? Passwort KM2 4-stellig?

              M Offline
              M Offline
              mameier1234
              schrieb am zuletzt editiert von
              #87

              @efxz sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

              @mameier1234

              kannst mal deine Einstellungen zeigen? Passwort KM2 4-stellig?

              Bildschirmfoto 2020-04-12 um 16.42.28.png

              Grüße,

              Martin

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • efxzE efxz

                @pdbjjens
                Instanz geht bei Vbus und KM2 grün und liefert dann einmal Daten.
                Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.

                f0f465e0-599f-458e-9515-f6224f7efa0d-grafik.png

                P Offline
                P Offline
                pdbjjens
                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                #88

                @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.

                Dann aber permanent alle 30s? Nur den Regler oder nur WMZ oder beide?

                Die Verbindung zum KM2 steht offenbar, das password Problem scheint behoben.
                Das Problem der fehlenden Aktualisierung kann ich jetzt auf @osser 's hardware nachvollziehen; es ist ein ziemlich erratisches Verhalten; mal wird der Regler gefunden mal der WMZ, mal beide, mal wird der eine oder der andere aktualisiert oder auch nicht... aber zumindest kann ich jetzt suchen. Bitte um Geduld.

                R efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • P pdbjjens

                  @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                  Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.

                  Dann aber permanent alle 30s? Nur den Regler oder nur WMZ oder beide?

                  Die Verbindung zum KM2 steht offenbar, das password Problem scheint behoben.
                  Das Problem der fehlenden Aktualisierung kann ich jetzt auf @osser 's hardware nachvollziehen; es ist ein ziemlich erratisches Verhalten; mal wird der Regler gefunden mal der WMZ, mal beide, mal wird der eine oder der andere aktualisiert oder auch nicht... aber zumindest kann ich jetzt suchen. Bitte um Geduld.

                  R Offline
                  R Offline
                  Rille06
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #89

                  @pdbjjens sehr cool,
                  mach dir mal keinen Stress, ich denk wird sind dir alle mehr als dankbar :)

                  Meine bestellte HW ist leider noch nicht eingetroffen. Ich hatte gehofft diese kommt noch vor Ostern.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Rille06

                    @pdbjjens sehr cool,
                    mach dir mal keinen Stress, ich denk wird sind dir alle mehr als dankbar :)

                    Meine bestellte HW ist leider noch nicht eingetroffen. Ich hatte gehofft diese kommt noch vor Ostern.

                    P Offline
                    P Offline
                    pdbjjens
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #90

                    @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                    Meine bestellte HW ist leider noch nicht eingetroffen. Ich hatte gehofft diese kommt noch vor Ostern.

                    Das Gefühl kenne ich... was ist es denn jetzt geworden USB oder ttl/LanGW?

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P pdbjjens

                      @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                      Nur wenn ich die Instanz neu lade, aktualisiert er.

                      Dann aber permanent alle 30s? Nur den Regler oder nur WMZ oder beide?

                      Die Verbindung zum KM2 steht offenbar, das password Problem scheint behoben.
                      Das Problem der fehlenden Aktualisierung kann ich jetzt auf @osser 's hardware nachvollziehen; es ist ein ziemlich erratisches Verhalten; mal wird der Regler gefunden mal der WMZ, mal beide, mal wird der eine oder der andere aktualisiert oder auch nicht... aber zumindest kann ich jetzt suchen. Bitte um Geduld.

                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      schrieb am zuletzt editiert von efxz
                      #91

                      @pdbjjens

                      schliesse mich Rille an, ich bin froh, das du dich dem Adapter nun nach soo langer Zeit widmest 👍👍

                      beide, ohne Neustart passiert gar nix.

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P pdbjjens

                        @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                        Meine bestellte HW ist leider noch nicht eingetroffen. Ich hatte gehofft diese kommt noch vor Ostern.

                        Das Gefühl kenne ich... was ist es denn jetzt geworden USB oder ttl/LanGW?

                        R Offline
                        R Offline
                        Rille06
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #92

                        @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                        Das Gefühl kenne ich... was ist es denn jetzt geworden USB oder ttl/LanGW?

                        Beides :)
                        Erst mal wird mit USB weiter getestet, wenn das dann läuft, dann wird umgebaut.
                        Ist dann ne größere aktion... wollte dahinten aber sowieso mal ein LAN-Kabel haben ;)

                        Bin grad noch am testen mit IOBroker auf VirtualBox bei mir am PC und dann die Schnittstelle am RPi via ser2net und USR-VCOM auf die VB,
                        da bekomme ich zwar ne verbindung angezeigt, aber überhaupt keine daten.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • efxzE efxz

                          @pdbjjens

                          schliesse mich Rille an, ich bin froh, das du dich dem Adapter nun nach soo langer Zeit widmest 👍👍

                          beide, ohne Neustart passiert gar nix.

                          P Offline
                          P Offline
                          pdbjjens
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #93

                          @efxz
                          ihr sagt mir, der wuliwux-Adapter kann beides: Regler und WMZ beide anlegen und beide regelmäßig aktualisieren - richtig? Da ich die Logik vom wuliwux-Adaper bzgl. des handlings der header 1:1 übernommen habe, muss ich dabei irgendwas geändert haben, was zu diesem erratischen Verhalten führt.
                          Andernfalls müsste ich die Logik des Adapters in der Beziehung überarbeiten.

                          efxzE O 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • P pdbjjens

                            @efxz
                            ihr sagt mir, der wuliwux-Adapter kann beides: Regler und WMZ beide anlegen und beide regelmäßig aktualisieren - richtig? Da ich die Logik vom wuliwux-Adaper bzgl. des handlings der header 1:1 übernommen habe, muss ich dabei irgendwas geändert haben, was zu diesem erratischen Verhalten führt.
                            Andernfalls müsste ich die Logik des Adapters in der Beziehung überarbeiten.

                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #94

                            @pdbjjens

                            nein, den Wuliwux Adapter habe ich schon lange gelöscht.
                            Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...

                            efxzE P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • efxzE efxz

                              @pdbjjens

                              nein, den Wuliwux Adapter habe ich schon lange gelöscht.
                              Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...

                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #95

                              @efxz

                              kann man dich unterstützen 🏧? Ostern is ja schließlich ein Fest der Hoffnung 😉😌

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P pdbjjens

                                @efxz
                                ihr sagt mir, der wuliwux-Adapter kann beides: Regler und WMZ beide anlegen und beide regelmäßig aktualisieren - richtig? Da ich die Logik vom wuliwux-Adaper bzgl. des handlings der header 1:1 übernommen habe, muss ich dabei irgendwas geändert haben, was zu diesem erratischen Verhalten führt.
                                Andernfalls müsste ich die Logik des Adapters in der Beziehung überarbeiten.

                                O Offline
                                O Offline
                                osser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #96

                                @pdbjjens
                                also meine schon gemachte Aussage bzgl. Wuliwux-Adapter gilt zumindest bei mir immer noch.
                                Ich benötige eine zweite Instanz, um Daten von beiden Modulen zu erhalten.
                                Du kannst ja gern mal den Resol Adapter mit meiner Anlage testen...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • efxzE efxz

                                  @pdbjjens

                                  nein, den Wuliwux Adapter habe ich schon lange gelöscht.
                                  Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  pdbjjens
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #97

                                  @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                  Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...

                                  Ich meinte @mameier1234 so verstanden zu haben, dass der wuliwux-Adapter Regler und WMZ gleichzeitig anzeigen und aktualisieren kann. Ich habe allerdings nicht verstanden, wie der wuliwux Adapter das macht. Jetzt werde ich also besser mal über die Veränderung der Adapterlogik nachdenken statt Übernahmefehlern hinterherzusuchen.
                                  @efxz
                                  wenn Du Dich mit der resol-vbus library von Daniel Wippermann auskennst, könntest Du mir gerne ein paar Tipps bzgl.. des Handlings von Headerset Headersetconsolidator im Hinblick auf mehrere Devices geben oder gar an einem Fork des myvbus-Adapters selbst eine neue Logik austesten.

                                  M efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • P pdbjjens

                                    @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                    Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...

                                    Ich meinte @mameier1234 so verstanden zu haben, dass der wuliwux-Adapter Regler und WMZ gleichzeitig anzeigen und aktualisieren kann. Ich habe allerdings nicht verstanden, wie der wuliwux Adapter das macht. Jetzt werde ich also besser mal über die Veränderung der Adapterlogik nachdenken statt Übernahmefehlern hinterherzusuchen.
                                    @efxz
                                    wenn Du Dich mit der resol-vbus library von Daniel Wippermann auskennst, könntest Du mir gerne ein paar Tipps bzgl.. des Handlings von Headerset Headersetconsolidator im Hinblick auf mehrere Devices geben oder gar an einem Fork des myvbus-Adapters selbst eine neue Logik austesten.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mameier1234
                                    schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                    #98

                                    @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                    @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                    Ich meinte @mameier1234 so verstanden zu haben, dass der wuliwux-Adapter Regler und WMZ gleichzeitig anzeigen und aktualisieren kann.

                                    Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...

                                    Ich schreibe die Werte in ne SQL und sehe einwandfrei, dass beide Bereiche gleichzeitig aktualisiert werden...

                                    Übrigens: so sieht die Oberfläche von meinem LanAdapter aus:

                                    Bildschirmfoto 2020-04-12 um 19.57.38.png

                                    Bildschirmfoto 2020-04-12 um 20.00.06.png

                                    Hatte ich mir 2018 über Ebay geholt....

                                    Grüße,

                                    Martin

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P pdbjjens

                                      @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                      Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...

                                      Ich meinte @mameier1234 so verstanden zu haben, dass der wuliwux-Adapter Regler und WMZ gleichzeitig anzeigen und aktualisieren kann. Ich habe allerdings nicht verstanden, wie der wuliwux Adapter das macht. Jetzt werde ich also besser mal über die Veränderung der Adapterlogik nachdenken statt Übernahmefehlern hinterherzusuchen.
                                      @efxz
                                      wenn Du Dich mit der resol-vbus library von Daniel Wippermann auskennst, könntest Du mir gerne ein paar Tipps bzgl.. des Handlings von Headerset Headersetconsolidator im Hinblick auf mehrere Devices geben oder gar an einem Fork des myvbus-Adapters selbst eine neue Logik austesten.

                                      efxzE Offline
                                      efxzE Offline
                                      efxz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #99

                                      @pdbjjens

                                      mit dieser Materie kenn ich mich überhaupt nicht aus... sorry, bin nur dankender Nutzer und Tester🧐

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mameier1234

                                        @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                        @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                        Ich meinte @mameier1234 so verstanden zu haben, dass der wuliwux-Adapter Regler und WMZ gleichzeitig anzeigen und aktualisieren kann.

                                        Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...

                                        Ich schreibe die Werte in ne SQL und sehe einwandfrei, dass beide Bereiche gleichzeitig aktualisiert werden...

                                        Übrigens: so sieht die Oberfläche von meinem LanAdapter aus:

                                        Bildschirmfoto 2020-04-12 um 19.57.38.png

                                        Bildschirmfoto 2020-04-12 um 20.00.06.png

                                        Hatte ich mir 2018 über Ebay geholt....

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        pdbjjens
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #100

                                        @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                        Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...

                                        Ich habe jetzt die Version 0.6.5 des wuliwux-Adapters installiert und mit @osser 's Hardware getestet. Dabei habe ich ein ähnlich erratisches Verhalten festgestellt, wie es sich auch mit myvbus zeigt. Insbesondere ist es mir nicht gelungen, Regler und WMZ gleichzeitig aktualisieren zu lassen. Überhaupt Regler-Objekte und WMZ- Objekte anlegen zu lassen erforderte mehrere Neustarts des wuliux-Adapters und dann wurde nur entweder der WMZ (vorzugsweise) oder der Regler aktualisiert. Es scheint also nur unter besonders günstigen Umständen (wie sie offenbar bei @mameier1234 vorliegen) zu funktionieren. Daher werde ich mich jetzt an ein Redesign der Adapter Logik machen. Wenn jemand von Euch dabei mitmachen möchte, gerne hier melden.

                                        R P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • P pdbjjens

                                          @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                          Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...

                                          Ich habe jetzt die Version 0.6.5 des wuliwux-Adapters installiert und mit @osser 's Hardware getestet. Dabei habe ich ein ähnlich erratisches Verhalten festgestellt, wie es sich auch mit myvbus zeigt. Insbesondere ist es mir nicht gelungen, Regler und WMZ gleichzeitig aktualisieren zu lassen. Überhaupt Regler-Objekte und WMZ- Objekte anlegen zu lassen erforderte mehrere Neustarts des wuliux-Adapters und dann wurde nur entweder der WMZ (vorzugsweise) oder der Regler aktualisiert. Es scheint also nur unter besonders günstigen Umständen (wie sie offenbar bei @mameier1234 vorliegen) zu funktionieren. Daher werde ich mich jetzt an ein Redesign der Adapter Logik machen. Wenn jemand von Euch dabei mitmachen möchte, gerne hier melden.

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Rille06
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #101

                                          @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:

                                          Wenn jemand von Euch dabei mitmachen möchte, gerne hier melden.

                                          misst :(
                                          leider kann ich dir dabei keine Hilfe sein :(
                                          Ich bin froh wenn ich einfache Java- Scripte leicht bearbeiten kann und diese dann auch noch funktionieren....

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          397

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe