Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 456.7k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von
    #504

    Gestern und heute hat die "intelligente" Batteriesteuerung zum ersten Mal richtig funktioniert. Allerdings ist sie selbst dann nicht optimal. Warum?

    Korrekterweise hat die Steuerung erst spät mit der Batterieladung begonnen (gegen 11 Uhr) und dann auch nur in einer geringen Leistung, sodass gerade keine Leistung der PV verloren ging. Nun kommt das große Aber. Die Batterie wurde in der Nacht bis auf das MinSoC entladen, also 5%. Nun hat die Steuerung aber selbst da morgens nichts in die Batterie gepackt (erwartet hätte ich eine Ladung auf mind. 8-10%, es wurde aber alles eingespeist). Das führte dazu, dass ich ein Verbrauchspeak hatte (10kW), das die PV-Leistung nicht decken konnte, aber die Batterie ebensowenig, weil sie ja schon auf MinSoC war. Ergo: 1kWh Netzbezug.

    Unter intelligent verstehe ich wirklich was anderes *seufz

    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #505

      Die Anlage bei mir gehört meinen Eltern und die meinten sie hätten keine 70% Deckelung, sondern lösen die Einspeisung über die Steuererklärung. Dann ist die intelligente Regelung für uns doch unwichtig oder? Im Netz lese ich dass es ohne Begrenzung keine Einspeisung gibt. Habe das aber noch nicht ganz durchblickt.

      Oder ist es genau diese Abflachung hier:
      786b0b40-35ee-42ed-9f69-0cde4f86d2db-image.png

      Bisher dachte ich die 5500 Watt sind ohnehin mein Maximum, der WR heißt ja auch Plenticore 5.5. Im letzten Sommer wurden die 5500 W auch nie überschritten weil durch die höheren Temp. der Wirkungsgrad geringer war. Nur jetzt bei winterlichten Temp. und voller Sonne habe ich die 7000 W mal angekratzt.

      Viel mehr noch stört mich aktuell das nächtliche Nachladen aus dem Netz wenn die 5% SOC unterschritten werden.

      ..:: So long! Tom ::..

      NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

      StrathColeS T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • DiginixD Diginix

        Die Anlage bei mir gehört meinen Eltern und die meinten sie hätten keine 70% Deckelung, sondern lösen die Einspeisung über die Steuererklärung. Dann ist die intelligente Regelung für uns doch unwichtig oder? Im Netz lese ich dass es ohne Begrenzung keine Einspeisung gibt. Habe das aber noch nicht ganz durchblickt.

        Oder ist es genau diese Abflachung hier:
        786b0b40-35ee-42ed-9f69-0cde4f86d2db-image.png

        Bisher dachte ich die 5500 Watt sind ohnehin mein Maximum, der WR heißt ja auch Plenticore 5.5. Im letzten Sommer wurden die 5500 W auch nie überschritten weil durch die höheren Temp. der Wirkungsgrad geringer war. Nur jetzt bei winterlichten Temp. und voller Sonne habe ich die 7000 W mal angekratzt.

        Viel mehr noch stört mich aktuell das nächtliche Nachladen aus dem Netz wenn die 5% SOC unterschritten werden.

        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von
        #506

        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

        Die Anlage bei mir gehört meinen Eltern und die meinten sie hätten keine 70% Deckelung, sondern lösen die Einspeisung über die Steuererklärung. Dann ist die intelligente Regelung für uns doch unwichtig oder? Im Netz lese ich dass es ohne Begrenzung keine Einspeisung gibt. Habe das aber noch nicht ganz durchblickt.

        So gut kenne ich mich damit zwar nicht aus, aber meines Wissens nach gibt es eine gesetzliche Regelung, dass maximal 70% der maximalen Leistung der PV-Anlage (z. B. ca. 6.900W bei 9,9kWp) eingespeist werden dürfen. Da geht nichts über Steuererklärung etc., das ist gesetzlich so vorgegeben, damit das Netz im Mai/Juni nicht überlastet wird, wenn die Peaks kommen.

        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

        Bisher dachte ich die 5500 Watt sind ohnehin mein Maximum, der WR heißt ja auch Plenticore 5.5. Im letzten Sommer wurden die 5500 W auch nie überschritten weil durch die höheren Temp. der Wirkungsgrad geringer war. Nur jetzt bei winterlichten Temp. und voller Sonne habe ich die 7000 W mal angekratzt.

        Ich glaube, ein 5.5 kann technisch bis zu 25% mehr leisten. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Es kommt ja auch auf die installierten kWp der Anlage auf dem Dach an.
        Die gezeigte Abflachung könnte genau diese Abriegelung sein, danach sieht es zumindest aus. Technisch scheint deine Anlage ja gut 7kWp zu können. Kannst du theoretisch testen, indem du bei erreichen des Peak-Zeitraums mal einfach für einige Minuten nen Verbraucher wie Wasserkocher, Herd oder Ofen anmachst. Das sollte sich dann als Spitze im Graph zeigen, wenn es an der Abriegelung liegt.

        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

        Viel mehr noch stört mich aktuell das nächtliche Nachladen aus dem Netz wenn die 5% SOC unterschritten werden.

        Ja, es gibt ja jetzt die Einstellung für den min. MinSoC. Kannst ja auf 7 oder 8% stellen.

        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DiginixD Diginix

          Die Anlage bei mir gehört meinen Eltern und die meinten sie hätten keine 70% Deckelung, sondern lösen die Einspeisung über die Steuererklärung. Dann ist die intelligente Regelung für uns doch unwichtig oder? Im Netz lese ich dass es ohne Begrenzung keine Einspeisung gibt. Habe das aber noch nicht ganz durchblickt.

          Oder ist es genau diese Abflachung hier:
          786b0b40-35ee-42ed-9f69-0cde4f86d2db-image.png

          Bisher dachte ich die 5500 Watt sind ohnehin mein Maximum, der WR heißt ja auch Plenticore 5.5. Im letzten Sommer wurden die 5500 W auch nie überschritten weil durch die höheren Temp. der Wirkungsgrad geringer war. Nur jetzt bei winterlichten Temp. und voller Sonne habe ich die 7000 W mal angekratzt.

          Viel mehr noch stört mich aktuell das nächtliche Nachladen aus dem Netz wenn die 5% SOC unterschritten werden.

          T Offline
          T Offline
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von
          #507

          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

          Die Anlage bei mir gehört meinen Eltern und die meinten sie hätten keine 70% Deckelung, sondern lösen die Einspeisung über die Steuererklärung.

          Das ist so falsch:
          Zunächst einmal ist die Wirkleistungsbegrenzung keine bloße Empfehlung, sondern seit 2012 im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgeschrieben. Als Grund hierfür wird die Gewährleistung der Stromnetzstabilität angegeben.
          Es wird aktuell aber nur selten kontrolliert. Das wird sich aber in Zukunft ändern.

          D.h. der Anlagenbetrieber / Installateur hat sicherzustellen, dass maximal 70% der installierten kWp-Leistung in das Stromnetz eingespeist wird. Entweder durch Parametrisierung im Wechselrichter oder im KSEM.

          Alternativ kann diese Begrenzung entfallen, wenn durch die Stringausrichtung(en) die 70%-Grenze bauartbedingt eingehalten wird.
          So ist das bei mir: 4 kWP SO und 3,2 kWp nach NW - Summe 7.2 KWP. 70% sind 5,544 kWp. Ich habe einen Plenticore 5.5.
          Damit ist die 70% Grenze erfüllt.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • StrathColeS StrathCole

            @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

            Die Anlage bei mir gehört meinen Eltern und die meinten sie hätten keine 70% Deckelung, sondern lösen die Einspeisung über die Steuererklärung. Dann ist die intelligente Regelung für uns doch unwichtig oder? Im Netz lese ich dass es ohne Begrenzung keine Einspeisung gibt. Habe das aber noch nicht ganz durchblickt.

            So gut kenne ich mich damit zwar nicht aus, aber meines Wissens nach gibt es eine gesetzliche Regelung, dass maximal 70% der maximalen Leistung der PV-Anlage (z. B. ca. 6.900W bei 9,9kWp) eingespeist werden dürfen. Da geht nichts über Steuererklärung etc., das ist gesetzlich so vorgegeben, damit das Netz im Mai/Juni nicht überlastet wird, wenn die Peaks kommen.

            @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

            Bisher dachte ich die 5500 Watt sind ohnehin mein Maximum, der WR heißt ja auch Plenticore 5.5. Im letzten Sommer wurden die 5500 W auch nie überschritten weil durch die höheren Temp. der Wirkungsgrad geringer war. Nur jetzt bei winterlichten Temp. und voller Sonne habe ich die 7000 W mal angekratzt.

            Ich glaube, ein 5.5 kann technisch bis zu 25% mehr leisten. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Es kommt ja auch auf die installierten kWp der Anlage auf dem Dach an.
            Die gezeigte Abflachung könnte genau diese Abriegelung sein, danach sieht es zumindest aus. Technisch scheint deine Anlage ja gut 7kWp zu können. Kannst du theoretisch testen, indem du bei erreichen des Peak-Zeitraums mal einfach für einige Minuten nen Verbraucher wie Wasserkocher, Herd oder Ofen anmachst. Das sollte sich dann als Spitze im Graph zeigen, wenn es an der Abriegelung liegt.

            @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

            Viel mehr noch stört mich aktuell das nächtliche Nachladen aus dem Netz wenn die 5% SOC unterschritten werden.

            Ja, es gibt ja jetzt die Einstellung für den min. MinSoC. Kannst ja auf 7 oder 8% stellen.

            T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
            #508

            @Diginix
            @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

            Die gezeigte Abflachung könnte genau diese Abriegelung sein, danach sieht es zumindest aus. Technisch scheint deine Anlage ja gut 7kWp zu können.

            So wie Deine Kurve aussieht sind 7kWp Module installiert und die Begrenzung erfolgt über das Lesitungslimit der Plenticore 5.5 nach ca. einer Stunde mit höherer Last. Die 70% Grenze erfüllst Du damit nicht, die Abregelung muss sofort erfolgen.

            Bedenke bitte dass der Betrieb des (zu kleinen) Wechselrichters über längere Zeit am Leistungslimit die Lebensdauer erheblich verkürzen soll. Kostal hat mir gegenüber von einer Halbierung der Lebensdauer gesprochen, als ich überlegt hatte die NW-Module (3kWP) nach SW-Ausrichtung zu verlegen.

            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • T tp1de

              @Diginix
              @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

              Die gezeigte Abflachung könnte genau diese Abriegelung sein, danach sieht es zumindest aus. Technisch scheint deine Anlage ja gut 7kWp zu können.

              So wie Deine Kurve aussieht sind 7kWp Module installiert und die Begrenzung erfolgt über das Lesitungslimit der Plenticore 5.5 nach ca. einer Stunde mit höherer Last. Die 70% Grenze erfüllst Du damit nicht, die Abregelung muss sofort erfolgen.

              Bedenke bitte dass der Betrieb des (zu kleinen) Wechselrichters über längere Zeit am Leistungslimit die Lebensdauer erheblich verkürzen soll. Kostal hat mir gegenüber von einer Halbierung der Lebensdauer gesprochen, als ich überlegt hatte die NW-Module (3kWP) nach SW-Ausrichtung zu verlegen.

              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von
              #509

              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

              Kostal hat mir gegenüber von einer Halbierung der Lebensdauer gesprochen, …

              Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert – auch wenn ich die Aussagen der Damen und Herren im Support teils widersprüchlich finde.

              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • StrathColeS StrathCole

                @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                Kostal hat mir gegenüber von einer Halbierung der Lebensdauer gesprochen, …

                Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert – auch wenn ich die Aussagen der Damen und Herren im Support teils widersprüchlich finde.

                T Offline
                T Offline
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                #510

                @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert – auch wenn ich die Aussagen der Damen und Herren im Support teils widersprüchlich finde.

                Stimme Dir natürlich zu. Ich weiss auch nicht wie ich die Kostal-Aussagen bewerten soll.
                Der Plenticore 5.5 hat laut Datenblatt eine maximale PV-Leistung von 8.25 kWp - pro String 6.5 kWp. DC-Leistung ist nominal 5.67 KW.

                Bis vor einigen Jahren wurden übrigens häufig "unterdimensionierte" Wechselrichter verbaut. Das war bevor die dynamische Begrenzung der Einspeiseleistung verfügbar war. Heute möchte man ja die 70%-Grenze duch "intelligente" Batterieladung oder durch dynamische "Einschalten" von Verbrauchern (WW-Aufbereitung / E-Auto Laden etc) umgehen.

                Ergänzung:
                Ich bin aktuell davon abgekommen die PV-Leistung durch Verlegen der NW-Module zu erhöhen. Die Abregelungsverluste über 20 Jahre wären höher als die Kosten für einen neuen zusätzlichen Wechselrichter - sobald ich die Leistung z.B. für das Laden eines E-Autos nutzen kann. Die 70% Regel bleibt ja bestehen und muss dann im KSEM konfiguriert werden.

                So sieht das mit 2 WR aus. Voraussetzung KSEM am Netz-Einspeisepunkt!

                18c85e6f-2314-4bbd-843a-7012a952ed81-grafik.png

                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • StrathColeS StrathCole

                  @Bostil Im Grunde ist das richtig, ja.

                  BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #511

                  @StrathCole Vielleicht darf ich nochmal deine Expertise erfragen ... Bekomme von meinem Installateur noch einen "Kostal Energy-Meter (KSEM)" optional angeboten. Ist dieser notwendig, um Daten in den iobroker zu transferieren ?

                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BostilB Bostil

                    @StrathCole Vielleicht darf ich nochmal deine Expertise erfragen ... Bekomme von meinem Installateur noch einen "Kostal Energy-Meter (KSEM)" optional angeboten. Ist dieser notwendig, um Daten in den iobroker zu transferieren ?

                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #512

                    @Bostil das zwar nicht, in meinen Augen ist ein KSEM aber essentiell. sonst hat man keine Verbrauchsmessungen, kann keine dynamische 70% Abregelung nutzen. klar, kostet nicht wenig, denke aber du ärgerst dich sonst im Nachhinein irgendwann.

                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tp1de

                      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                      Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert – auch wenn ich die Aussagen der Damen und Herren im Support teils widersprüchlich finde.

                      Stimme Dir natürlich zu. Ich weiss auch nicht wie ich die Kostal-Aussagen bewerten soll.
                      Der Plenticore 5.5 hat laut Datenblatt eine maximale PV-Leistung von 8.25 kWp - pro String 6.5 kWp. DC-Leistung ist nominal 5.67 KW.

                      Bis vor einigen Jahren wurden übrigens häufig "unterdimensionierte" Wechselrichter verbaut. Das war bevor die dynamische Begrenzung der Einspeiseleistung verfügbar war. Heute möchte man ja die 70%-Grenze duch "intelligente" Batterieladung oder durch dynamische "Einschalten" von Verbrauchern (WW-Aufbereitung / E-Auto Laden etc) umgehen.

                      Ergänzung:
                      Ich bin aktuell davon abgekommen die PV-Leistung durch Verlegen der NW-Module zu erhöhen. Die Abregelungsverluste über 20 Jahre wären höher als die Kosten für einen neuen zusätzlichen Wechselrichter - sobald ich die Leistung z.B. für das Laden eines E-Autos nutzen kann. Die 70% Regel bleibt ja bestehen und muss dann im KSEM konfiguriert werden.

                      So sieht das mit 2 WR aus. Voraussetzung KSEM am Netz-Einspeisepunkt!

                      18c85e6f-2314-4bbd-843a-7012a952ed81-grafik.png

                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #513

                      @tom57 Irgendwie steuert die intelligente Steuerung immer noch nicht so recht intelligent. Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten habe ich nun festgestellt, dass in den letzten Tagen der maximale Ertrag immer deutlich unter dem errechneten und vorhergesagten Maximum lag (Peak ca. 8.600 vs. 9.400W).
                      Ich vermute, dass die intelligente Ladesteuerung nun die Ladeleistung selbst dann begrenzt, wenn eigentlich noch Platz in der Batterie ist, und dass dadurch Leistung verloren geht, weil die 70% für die Einspeisung trotzdem überschritten werden. Ich hoffe wirklich, dass das PM sich die Anmerkungen ansieht und auch zu Herzen nimmt … Nachbesserung wäre da dringend nötig.

                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • StrathColeS StrathCole

                        @tom57 Irgendwie steuert die intelligente Steuerung immer noch nicht so recht intelligent. Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten habe ich nun festgestellt, dass in den letzten Tagen der maximale Ertrag immer deutlich unter dem errechneten und vorhergesagten Maximum lag (Peak ca. 8.600 vs. 9.400W).
                        Ich vermute, dass die intelligente Ladesteuerung nun die Ladeleistung selbst dann begrenzt, wenn eigentlich noch Platz in der Batterie ist, und dass dadurch Leistung verloren geht, weil die 70% für die Einspeisung trotzdem überschritten werden. Ich hoffe wirklich, dass das PM sich die Anmerkungen ansieht und auch zu Herzen nimmt … Nachbesserung wäre da dringend nötig.

                        T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #514

                        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                        habe ich nun festgestellt, dass in den letzten Tagen der maximale Ertrag immer deutlich unter dem errechneten und vorhergesagten Maximum lag (Peak ca. 8.600 vs. 9.400W).

                        Auch bei mir lag in den letzten 2 Tagen der maximale Ertrag ca. 8-9% unter der maximalen Vorhersage. Und das ohne intelligente Steuerung.

                        Betroffen war der Zeitraum zwischen 11:45 und 14:30 Uhr. Vor- und Nachher wurde das Vorhersage-Maximum erreicht.
                        Ich vermute, dass selbst ohne Bewölkung die oberen Luftschichten leicht "diesig" waren, ohne dass etwas zu sehen war.

                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tp1de

                          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                          habe ich nun festgestellt, dass in den letzten Tagen der maximale Ertrag immer deutlich unter dem errechneten und vorhergesagten Maximum lag (Peak ca. 8.600 vs. 9.400W).

                          Auch bei mir lag in den letzten 2 Tagen der maximale Ertrag ca. 8-9% unter der maximalen Vorhersage. Und das ohne intelligente Steuerung.

                          Betroffen war der Zeitraum zwischen 11:45 und 14:30 Uhr. Vor- und Nachher wurde das Vorhersage-Maximum erreicht.
                          Ich vermute, dass selbst ohne Bewölkung die oberen Luftschichten leicht "diesig" waren, ohne dass etwas zu sehen war.

                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #515

                          @tom57 Das wäre natürlich auch möglich.

                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #516

                            Bei mir steuert der Adapter aktuell auch gar nichts. K.a. ob das hilft:
                            2020-04-03_PV_Ertrag.png

                            2020-04-04_PV_Ertrag.png

                            2020-04-05_PV_Ertrag.png

                            Heute fängt so an wie gestern an und seit 11:45 ist er schon am begrenzen, also waagerechter Graph für den Ertrag aber noch bei 6 kW. Wird dann sicher bald auf 5,5 kW herunter gesetzt. Aber wie man sieht, fängt der Prognosegraph immer etwas früher an.

                            ..:: So long! Tom ::..

                            NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #517

                              Sorry, ist nun eher Allgemeine Anlagenplanung und nicht speziell zum Adapter.

                              Mir wird aktuell eine Anlage mit 27 Modulen (Süd-West) a 325 Watt angeboten, also ca 8,8 Watt gemeinsam mit einem Plenticore 8.5, der eben hierfür dimensioniert ist.

                              Es könnte sein, dass ich die andere Dachhälfte (Nord-Ost) doch mal belegen könnte. Macht es da nicht gleich Sinn auf einen höheren Wechselrichter zurückzugreifen ?

                              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DiginixD Diginix

                                Bei mir steuert der Adapter aktuell auch gar nichts. K.a. ob das hilft:
                                2020-04-03_PV_Ertrag.png

                                2020-04-04_PV_Ertrag.png

                                2020-04-05_PV_Ertrag.png

                                Heute fängt so an wie gestern an und seit 11:45 ist er schon am begrenzen, also waagerechter Graph für den Ertrag aber noch bei 6 kW. Wird dann sicher bald auf 5,5 kW herunter gesetzt. Aber wie man sieht, fängt der Prognosegraph immer etwas früher an.

                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #518

                                @Diginix In dem Graph wäre der Verlauf der Batterieladung noch hilfreich zum Einzeichnen. Daran sieht man, ob die intelligente Batteriesteuerung die Ladung sinnvoll verzögert oder nicht.

                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BostilB Bostil

                                  Sorry, ist nun eher Allgemeine Anlagenplanung und nicht speziell zum Adapter.

                                  Mir wird aktuell eine Anlage mit 27 Modulen (Süd-West) a 325 Watt angeboten, also ca 8,8 Watt gemeinsam mit einem Plenticore 8.5, der eben hierfür dimensioniert ist.

                                  Es könnte sein, dass ich die andere Dachhälfte (Nord-Ost) doch mal belegen könnte. Macht es da nicht gleich Sinn auf einen höheren Wechselrichter zurückzugreifen ?

                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #519

                                  @Bostil Schwere Frage. Alles ab 10kWp ist eigentlich rechnerisch nicht lohnenswert, da die Einspeisevergütung deutlich geringer ist. Dann bräuchte man schon wieder 15kWp oder mehr. Oder eine riesige Batterie, was sich wirtschaftlich auch nicht lohnen dürfte. Nord-Ost dürfte vom Ertrag auch ziemlich mager sein.
                                  Ich weiß gar nicht, ob es einen Plenticore Plus mit mehr als 10kW gibt.

                                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • StrathColeS StrathCole

                                    @Diginix In dem Graph wäre der Verlauf der Batterieladung noch hilfreich zum Einzeichnen. Daran sieht man, ob die intelligente Batteriesteuerung die Ladung sinnvoll verzögert oder nicht.

                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                    #520

                                    @StrathCole
                                    Hier mal 3 sonnige Tage. Die Ladeleistung ist invertiert weil ich es mit dem modbus logge. Man sieht dass die Batterie so früh als möglich auf 100% geladen wurde. Ich habe die intelligente Ladesteuerung aber bisher nicht aktiviert. Ich kann das nun mal machen und dann vergleichen. Reicht der Haken in der Kostaloberfläche oder muss in der Instanz auch noch was aktiviert werden? Hab auch da alle Steuerungen bisher aus.

                                    2020-04-01_PV_Ertrag.png

                                    2020-04-02_PV_Ertrag.png

                                    2020-04-05_PV_Ertrag.png

                                    ..:: So long! Tom ::..

                                    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DiginixD Diginix

                                      @StrathCole
                                      Hier mal 3 sonnige Tage. Die Ladeleistung ist invertiert weil ich es mit dem modbus logge. Man sieht dass die Batterie so früh als möglich auf 100% geladen wurde. Ich habe die intelligente Ladesteuerung aber bisher nicht aktiviert. Ich kann das nun mal machen und dann vergleichen. Reicht der Haken in der Kostaloberfläche oder muss in der Instanz auch noch was aktiviert werden? Hab auch da alle Steuerungen bisher aus.

                                      2020-04-01_PV_Ertrag.png

                                      2020-04-02_PV_Ertrag.png

                                      2020-04-05_PV_Ertrag.png

                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #521

                                      @Diginix Ich würde glaub ich nur im Adapter aktivieren, nicht in der KOSTAL Oberfläche. Falls mal ein schlechter Tag dabei ist.

                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                      DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • StrathColeS StrathCole

                                        @Diginix Ich würde glaub ich nur im Adapter aktivieren, nicht in der KOSTAL Oberfläche. Falls mal ein schlechter Tag dabei ist.

                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #522

                                        @StrathCole Du meinst hier:

                                        1fe1ffd0-afaa-4171-892a-ec945e73aafd-image.png

                                        Aber dynamische MinSOC Regelung muss nicht aktiv sein?

                                        ..:: So long! Tom ::..

                                        NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • DiginixD Diginix

                                          @StrathCole Du meinst hier:

                                          1fe1ffd0-afaa-4171-892a-ec945e73aafd-image.png

                                          Aber dynamische MinSOC Regelung muss nicht aktiv sein?

                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #523

                                          @Diginix Nein, diese Einstellung reicht aus. Dann setzt der Adapter je nach Prognose den Haken in der Plenti Oberfläche.

                                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          832

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe