Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Selfmade

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Wasserzähler - Selfmade

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 376.3k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    doublesib
    schrieb am zuletzt editiert von
    #763

    Hallo, ich habe es bei mir aktuell auch recht stabil am laufen.
    Aber gerade zu dem letzten Post von @Atifan habe ich eine Frage.
    Wie bekommt man ein so gestochen scharfes Bild mit einem ESP 32 mit OV2640 cam.
    Oder hast du eine andere Cam oder externe Ausleuchtung. Denn auch wenn es bei mir läuft eine leichte Schattenbildung bei den Analogzeigern lässt sich nicht vermeiden.
    Danke :)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      schrieb am zuletzt editiert von
      #764

      Hi,
      habe normale ESP-CAM, ESP32 mit OV2640.
      Habe die Linse verstellt.
      Abstand ist wichtig, sind bei mir genau 10cm zwischen Wasseruhr und Linse.
      Die Wasseruhr befindet sich hinter einer Holzvertäfelung, d.h. dort ist es dunkel.
      Die Beleuchtung macht nur das Flashlight der Cam.
      In der config capture ich die Bilder mit folgendem Link: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AtifanA Atifan

        Hi,
        habe normale ESP-CAM, ESP32 mit OV2640.
        Habe die Linse verstellt.
        Abstand ist wichtig, sind bei mir genau 10cm zwischen Wasseruhr und Linse.
        Die Wasseruhr befindet sich hinter einer Holzvertäfelung, d.h. dort ist es dunkel.
        Die Beleuchtung macht nur das Flashlight der Cam.
        In der config capture ich die Bilder mit folgendem Link: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA

        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        schrieb am zuletzt editiert von
        #765

        bei mir sieht es auch beschissen aus, funktioniert aber. Hängt halt vom Wasserzählertyp ab wie gut das wird. Ich habe noch eine Scheibe auf der ist alles beschriftet. Diese wirft auch Schatten.

        bcfb96e0-1d9e-4071-87e2-27288dfd0fb5-image.png

        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AtifanA Atifan

          Ich hab übrigens seit einiger Zeit auf den Bildern die die CAM macht 2 Bereiche mit schwarzen Balken, welche auch nach einem Reboot nicht verschwinden.
          Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist da evtl. die Linse defekt oder was am ESP32-Modul?
          Im Moment funktioniert die Cam ohne Einschränkungen, da die Balken noch ausserhalb des relevanten Bereichs sind.

          e07ecb1c-600d-4134-a3ed-5a9090636a2b-image.png

          J Offline
          J Offline
          jomjol
          schrieb am zuletzt editiert von
          #766

          @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:

          Ich hab übrigens seit einiger Zeit auf den Bildern die die CAM macht 2 Bereiche mit schwarzen Balken, welche auch nach einem Reboot nicht verschwinden.
          Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist da evtl. die Linse defekt oder was am ESP32-Modul?
          Im Moment funktioniert die Cam ohne Einschränkungen, da die Balken noch ausserhalb des relevanten Bereichs sind.

          e07ecb1c-600d-4134-a3ed-5a9090636a2b-image.png

          Das Problem habe ich auch seit einige Zeit - bei mir ist es ein Balken am oberen Rand. Ich vermute, dass nach mehr als einem Jahr die Kamera langsam einen Schaden nimmt. Ist halt doch etwas feucht über der kalten Wasseruhr.
          Eventuell könnte ein anderes Deckeldesign helfen, in dem nur noch die Leuchte und die Kamera durch kleine Fenster offen gehalten werden und der Rest im "Trockenraum" ist und wärmer und mit weniger Feuchte.
          Wäre eine Version 2.1, muss ich mal überdenken.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            schrieb am zuletzt editiert von pfried
            #767

            @jomjol Guten Abend jomjol, ich habe im Beitrag 605 eine Lösung gegen die Feuchtigkeit vorgestellt. Probier doch das mal aus. Ich habe seit dem kein einziges mal mehr ein angelaufenes Schauglas oder sonstige Feuchtigkeit im Aufbau. Einfach herumwickeln und mit einem Spagat festzurren.

            fb7531ea-944e-4e03-b207-c26613c8ba18-grafik.png
            2f9b9559-bd2c-43d8-af89-0cf98ee84ddb-grafik.png
            Kostenpunkt circa 17,-- Euro

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              schrieb am zuletzt editiert von
              #768

              Also bei mir rennt der Wasserzähler-Sensor jetzt sehr gut und zuverlässig mit meiner aktuellen Config

              [Imagesource]
              TimeoutLoadImage=30
              #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
              URLImageSource=http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SV                                                                                              GA
              #LogImageLocation=./log/source_image
              # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile                                                                                               Kommentar entfernen
              #LogOnlyFalsePictures=True
              
              [ConsistencyCheck]
              Enabled=True
              ReadPreValueFromFileAtStartup=True
              #Maximum Time spanning since last startup for use of preValue from Filestorage i                                                                                              n minutes
              ReadPreValueFromFileMaxAge=525600
              
              AllowNegativeRates=True
              #Stores the last Value in a file for the case of a restart (e.g. Docker containe                                                                                              r after update)
              #Maximum Change of new to old value (+ or -)
              MaxRateValue=0.5
              #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
              #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by                                                                                               Tabstopp) if nothing, then no error message
              #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
              ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
              #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
              #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
              
              
              [AnalogReadOut]
              #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will                                                                                               be read.
              Enabled=True
              
              [alignment]
              initial_rotation_angle=0
              
              [alignment.ref0]
              image=./config/Ref_M100_x547_y193.jpg
              pos_x=547
              pos_y=193
              
              [alignment.ref1]
              image=./config/Ref_m3_x456_y158.jpg
              pos_x=456
              pos_y=158
              
              [alignment.ref2]
              image=./config/Ref_x0_x321_y421.jpg
              pos_x=321
              pos_y=421
              
              [Digital_Digit]
              names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
              Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
              #LogImageLocation=./log/digital_digit
              #LogNames=zeiger3, zeiger4
              
              [Analog_Counter]
              names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
              Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
              #LogImageLocation=./log/analog_counter
              #LogNames=zeiger3, zeiger4
              
              [Analog_Counter.zeiger1]
              pos_x=491
              pos_y=262
              dx=125
              dy=125
              
              [Analog_Counter.zeiger2]
              pos_x=432
              pos_y=395
              dx=125
              dy=125
              
              [Analog_Counter.zeiger3]
              pos_x=298
              pos_y=446
              dx=125
              dy=125
              
              [Analog_Counter.zeiger4]
              pos_x=157
              pos_y=383
              dx=125
              dy=125
              
              
              [Digital_Digit.ziffer1]
              pos_x=203
              pos_y=164
              dx=36
              dy=55
              
              [Digital_Digit.ziffer2]
              pos_x=248
              pos_y=164
              dx=36
              dy=55
              
              [Digital_Digit.ziffer3]
              pos_x=295
              pos_y=166
              dx=36
              dy=55
              
              [Digital_Digit.ziffer4]
              pos_x=343
              pos_y=167
              dx=36
              dy=55
              
              [Digital_Digit.ziffer5]
              pos_x=390
              pos_y=167
              dx=36
              dy=55
              $
              
              
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AtifanA Atifan

                Also bei mir rennt der Wasserzähler-Sensor jetzt sehr gut und zuverlässig mit meiner aktuellen Config

                [Imagesource]
                TimeoutLoadImage=30
                #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                URLImageSource=http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SV                                                                                              GA
                #LogImageLocation=./log/source_image
                # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile                                                                                               Kommentar entfernen
                #LogOnlyFalsePictures=True
                
                [ConsistencyCheck]
                Enabled=True
                ReadPreValueFromFileAtStartup=True
                #Maximum Time spanning since last startup for use of preValue from Filestorage i                                                                                              n minutes
                ReadPreValueFromFileMaxAge=525600
                
                AllowNegativeRates=True
                #Stores the last Value in a file for the case of a restart (e.g. Docker containe                                                                                              r after update)
                #Maximum Change of new to old value (+ or -)
                MaxRateValue=0.5
                #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
                #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by                                                                                               Tabstopp) if nothing, then no error message
                #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
                ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
                #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
                
                
                [AnalogReadOut]
                #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will                                                                                               be read.
                Enabled=True
                
                [alignment]
                initial_rotation_angle=0
                
                [alignment.ref0]
                image=./config/Ref_M100_x547_y193.jpg
                pos_x=547
                pos_y=193
                
                [alignment.ref1]
                image=./config/Ref_m3_x456_y158.jpg
                pos_x=456
                pos_y=158
                
                [alignment.ref2]
                image=./config/Ref_x0_x321_y421.jpg
                pos_x=321
                pos_y=421
                
                [Digital_Digit]
                names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                #LogImageLocation=./log/digital_digit
                #LogNames=zeiger3, zeiger4
                
                [Analog_Counter]
                names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
                #LogImageLocation=./log/analog_counter
                #LogNames=zeiger3, zeiger4
                
                [Analog_Counter.zeiger1]
                pos_x=491
                pos_y=262
                dx=125
                dy=125
                
                [Analog_Counter.zeiger2]
                pos_x=432
                pos_y=395
                dx=125
                dy=125
                
                [Analog_Counter.zeiger3]
                pos_x=298
                pos_y=446
                dx=125
                dy=125
                
                [Analog_Counter.zeiger4]
                pos_x=157
                pos_y=383
                dx=125
                dy=125
                
                
                [Digital_Digit.ziffer1]
                pos_x=203
                pos_y=164
                dx=36
                dy=55
                
                [Digital_Digit.ziffer2]
                pos_x=248
                pos_y=164
                dx=36
                dy=55
                
                [Digital_Digit.ziffer3]
                pos_x=295
                pos_y=166
                dx=36
                dy=55
                
                [Digital_Digit.ziffer4]
                pos_x=343
                pos_y=167
                dx=36
                dy=55
                
                [Digital_Digit.ziffer5]
                pos_x=390
                pos_y=167
                dx=36
                dy=55
                $
                
                
                J Offline
                J Offline
                jomjol
                schrieb am zuletzt editiert von
                #769

                Hallo zusammen,

                ich habe eine neue Version zunächst in die Rolling Versionen (Synology und Raspberry) eingespielt.
                Es ist ein Update auf Tensorflow 2.1. Vielleicht ist damit das Speicherleck behoben. Ich habe leider keine Zeit es zu testen, freue mich aber über jedes Feedback.

                Beste Grüße,
                jomjol

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #770

                  Wie kann ich denn auf die neue Version updaten? Würde es dann mal testen.

                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AtifanA Atifan

                    Wie kann ich denn auf die neue Version updaten? Würde es dann mal testen.

                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #771

                    @Atifan sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #772

                      Test heute 17:45h gestartet, mal sehen :sunglasses:

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                        #773

                        Habe auch mal geupdetet. Aktuell braucht er 950 MB RAM.
                        Werde mal beobachten was der RAM macht.
                        eba1bbce-1b7f-4a64-959e-c2cfcb8beca6-image.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                          #774

                          Ich habe auch mal einen Docker in proxmox erstellt (vorher auf QNAP) und dann gerade die neueste Version installiert, frage mich wieso er bei dir @Atifan jetzt schon so viel RAM frisst?!

                          Edit: Es läuft bei mir im Docker nur der Wasserzähler, sonst nichts.

                          Docker.JPG

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #775

                            Hm, keine Ahnung. Ich hab eine komplette VM mit Debian 10.2 und dem Docker, wahrscheinlich deswegen?

                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AtifanA Atifan

                              Hm, keine Ahnung. Ich hab eine komplette VM mit Debian 10.2 und dem Docker, wahrscheinlich deswegen?

                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #776

                              @Atifan ah ok, ja ich sehe jetzt erst dass du ne VM nutzt kein Container, dann kann dass natürlich sein

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jomjol

                                Ich habe in meinem Haus schon länger den Strom- und Heizungsverbrauch erfasst. Einzig der Wasserzähler fehlte noch aufgrund seiner analogen Natur.

                                Update 23.02.2020: Inzwischen gibt es ein graphisches Tool zum Erstellen der Konfiguration per WYSIWYG (Referenzbilder, ROIs, Parameter, ...):
                                http://wasserzaehler.ignorelist.com
                                Es ist noch im Beta-Status, daher bitte ich gerne um Feedback und etwas Geduld.

                                Jetzt habe ich eine selfmade Lösung entwickelt, die zuverlässig funktioniert und das möchte ich gerne mit der Community teilen, auch um weitere Anregungen zu bekommen.

                                Das Grundprinzip basiert auf einer Kamera mit ESP8266-Steuerung, die regelmäßig ein Bild aufnimmt, durch eine Bilderkennung auswertet und den Zählerstand digitalisiert:

                                overview.png

                                Die einzelnen Komponten sind entweder auf Thingiverse oder GitHub veröffentlicht. Dort findet ihr auch die 3D-Printfiles, Schaltung und Software für die Datenauswertung.

                                Überblick: https://github.com/jomjol/water-meter-measurement-system

                                • 3D-Druck Halterung für ESP32-CAM: https://www.thingiverse.com/thing:3860911 <- RECOMMENDED
                                • Bildaufnahme: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider
                                • Server für Bildverarbeituung: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
                                  auch als lauffähiges Docker Image verfügbar
                                • WYSIWYG-Tool zum Einstellen des Servers: http://wasserzaehler.ignorelist.com

                                Details zur Signalverarbeitung:

                                • Alignment und Zerlegen des Bildes: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
                                • Bilderkennung für Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                • OCR für Digits: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout

                                Ich habe jetzt jede Komponente und auch einen vollständigen Server veröffentlicht.
                                Stehe gerne für Feedback und Fragen zur Verfügung.

                                Beste Grüße,

                                Jomjol

                                J Offline
                                J Offline
                                Jens77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #777

                                @jomjol Hallo,
                                das Setup sieht beeindruckend aus und gibt vor allem absolute Werte aus, was mir besser gefällt als ein Zähler (der ja auch mal einen Puls übersehen könnte).
                                Einen Raspberry Pi habe ich (für die Auswertung) und ein ESP32-CAM Board mit fertig eingerichtetem Arduino IDE auch. Ich frage mich aber, wo ich die 3D-Druck Teile bekommen kann, mangels 3d-Drucker kann ich die nicht selber herstellen. Und einige Dienstleister fragen dann nach Material (PP, PE, etc.), da bin ich auch unsicher.
                                Kannst du mir einen Dienstleister empfehlen?
                                Bzw. wo hast du die Teile machen lassen?

                                Außerdem: mein Gaszähler ist gleich nebenan, ich habe mir einen Reedkontakt besorgt, welcher auf den Magnet im letzten Zahlenrad des Zählers reagieren müsste. Ich würde im zweiten Schritt mal versuchen, die Software zu erweitern, so dass auch der Gaszähler-Wert erfasst wird (hier haben wir dann aber nur relative Werte). Dafür müsste doch einer der GPIO-Pins taugen, oder?

                                Danke & Gruß

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #778

                                  @Atifan @coyote Wie sehen Eure Werte bzgl Memory aus, bei mir scheint es jetzt stabil zu laufen.

                                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • pfriedP pfried

                                    @Atifan @coyote Wie sehen Eure Werte bzgl Memory aus, bei mir scheint es jetzt stabil zu laufen.

                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                    #779

                                    @pfried Hier der Vergleich des Speicherverbrauch auf einer Synology DS918+ mit Version 5.4.1 und 6.0.0 (gleichzeitig gestartet um 23:45 Uhr)

                                    EB8651CB-8DBD-4E37-8D3B-E83489D3DD66.jpeg

                                    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #780

                                      Also bei mir braucht er aktuell 1.07 GB.
                                      Bei Start waren es 950 MB.
                                      Es wird schon kontinuierlich mehr, aber steig anscheinend weitaus langsamer.
                                      1465b726-996c-4aa1-8af1-e6cbb918bb0d-image.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #781

                                        Ich bin momentan bei 170MB, bei Start waren es ca. 93MB. Mal abwarten ob es weiter steigt.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Jens77

                                          @jomjol Hallo,
                                          das Setup sieht beeindruckend aus und gibt vor allem absolute Werte aus, was mir besser gefällt als ein Zähler (der ja auch mal einen Puls übersehen könnte).
                                          Einen Raspberry Pi habe ich (für die Auswertung) und ein ESP32-CAM Board mit fertig eingerichtetem Arduino IDE auch. Ich frage mich aber, wo ich die 3D-Druck Teile bekommen kann, mangels 3d-Drucker kann ich die nicht selber herstellen. Und einige Dienstleister fragen dann nach Material (PP, PE, etc.), da bin ich auch unsicher.
                                          Kannst du mir einen Dienstleister empfehlen?
                                          Bzw. wo hast du die Teile machen lassen?

                                          Außerdem: mein Gaszähler ist gleich nebenan, ich habe mir einen Reedkontakt besorgt, welcher auf den Magnet im letzten Zahlenrad des Zählers reagieren müsste. Ich würde im zweiten Schritt mal versuchen, die Software zu erweitern, so dass auch der Gaszähler-Wert erfasst wird (hier haben wir dann aber nur relative Werte). Dafür müsste doch einer der GPIO-Pins taugen, oder?

                                          Danke & Gruß

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jomjol
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #782

                                          @Jens77 sagte in Wasserzähler - Selfmade:

                                          Hallo Jens,
                                          die Teile habe ich bei mir selbst gedruckt, Material ist PLA (schwarz - wegen der Beleuchtung). Hast du genau dieselbe Wasseruhr wie ich oder musst du etwas neu konstruieren? Du kannst mich ja mal über den persönlichen Chat kontaktieren. Vielleicht kann ich dir helfen.

                                          Auf dem ESP-Board sollten noch genügend Kontakte frei sein, um noch einen weiteren Kanal auszulesen. Allerdings musst du beachten, wie du das ohne Blockade des HTTP-Servers hin bekommst. Die jetztige Software ist nicht für Multitasking ausgelegt. Halt uns doch gerne hier im Forum oder bei Github auf dem Laufenden.
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol

                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          426

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe