  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. eBus Adapter Vaillant

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

eBus Adapter Vaillant

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
388 Beiträge 49 Kommentatoren 118.1k Aufrufe 50 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @xxx_turbo_xxx es gibt keinen Unterschied zwischen "csv-Werten" und "kommagetrennten Werten". Jeder Wert muss in der csv definiert sein, sonst kann der ebusd sie nicht interpretieren. Einziger Unterschied ist, wann ein Wert auf dem Bus erscheint.
    Viele Werte erscheinen durch heizungsinteren Kommunikation auf dem Bus automatisch. Das sind die Werte, die die Heizung intern zur Regelung und zum Betrieb benötigt. Der ebusd registriert diese Werte und merkt sich den letzten Stand. Da muss man also nichts tun. Es gibt aber Werte, die nur auf den Bus gelegt werden, wenn man z.Bsp. im Menü eine bestimmte Seite aufruft. Solche Werte gehören in die komma-Liste

    HTML ist nur das Protokoll, das zwischen ebusd und dem Adapter verwendet wird. Mittels HTML werden nur beim ebusd alle Werte mit ihrem aktuelllen (letzten) Stand abgerufen.

    Ich würde dir raten, zunächst erst mal alle Werte aus der Komma-Liste zu entfernen, den Adapter auf 5 Minuten zu setzen und zu beobachten, welche der "dringend benötigten" Werte sich in diesem Zeitraum nicht automatisch aktualisieren. Dann trage diese fehlenden Werte in die Komma-Liste ein. Das sollte dann die Buslast schon mal veringern. Die 5 Minuten würde ich nicht unterschreiten. Eine zweite Instanz ist zwar möglich, verringert das eigentliche Problem aber nicht: den Flaschenhals ebus

    xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    schrieb am zuletzt editiert von
    #60

    @Rene_HM Hab testhalber die Zeit auf 1 Min gesetzt

    Laut dem Log braucht der Adapter ca 17sec um die Werte zu verarbeiten. Sehe ich das richtig?

    Deswegen hatte ich damals die Zeit auf 30 Sekunden gesetzt weil ich davon ausgegangen bin, dass da genug Reserve drinnen ist...?

    6ab9a67a-ce61-4ea8-a6ef-caf31b9152d8-image.png

    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @xxx_turbo_xxx es gibt keinen Unterschied zwischen "csv-Werten" und "kommagetrennten Werten". Jeder Wert muss in der csv definiert sein, sonst kann der ebusd sie nicht interpretieren. Einziger Unterschied ist, wann ein Wert auf dem Bus erscheint.
      Viele Werte erscheinen durch heizungsinteren Kommunikation auf dem Bus automatisch. Das sind die Werte, die die Heizung intern zur Regelung und zum Betrieb benötigt. Der ebusd registriert diese Werte und merkt sich den letzten Stand. Da muss man also nichts tun. Es gibt aber Werte, die nur auf den Bus gelegt werden, wenn man z.Bsp. im Menü eine bestimmte Seite aufruft. Solche Werte gehören in die komma-Liste

      HTML ist nur das Protokoll, das zwischen ebusd und dem Adapter verwendet wird. Mittels HTML werden nur beim ebusd alle Werte mit ihrem aktuelllen (letzten) Stand abgerufen.

      Ich würde dir raten, zunächst erst mal alle Werte aus der Komma-Liste zu entfernen, den Adapter auf 5 Minuten zu setzen und zu beobachten, welche der "dringend benötigten" Werte sich in diesem Zeitraum nicht automatisch aktualisieren. Dann trage diese fehlenden Werte in die Komma-Liste ein. Das sollte dann die Buslast schon mal veringern. Die 5 Minuten würde ich nicht unterschreiten. Eine zweite Instanz ist zwar möglich, verringert das eigentliche Problem aber nicht: den Flaschenhals ebus

      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      schrieb am zuletzt editiert von
      #61

      @Rene_HM Offensichtlich gibt es auch noch ein Problem mit der Kommunikation des ebus Kopplers... Oder wie würdest du das deuten?

      ioBroker log

      smartmeter.1	2020-02-23 18:28:12.884	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
      influxdb.0	2020-02-23 18:28:07.151	info	(6440) Do not store value "on" for TV because no number
      smartmeter.0	2020-02-23 18:28:05.274	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
      host.raspberrypi	2020-02-23 18:28:02.547	error	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 15 (15)
      ebus.0	2020-02-23 18:28:02.034	warn	(3461) Terminated (15): Without reason
      ebus.0	2020-02-23 18:28:02.033	warn	(3461) force terminate
      smartmeter.1	2020-02-23 18:28:01.888	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
      host.raspberrypi	2020-02-23 18:28:00.003	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 3461
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.295	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.293	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.290	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.284	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.079	info	(6440) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:56.665	info	(6440) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
      smartmeter.0	2020-02-23 18:27:54.630	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
      smartmeter.1	2020-02-23 18:27:50.889	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
      smartmeter.0	2020-02-23 18:27:43.971	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
      smartmeter.1	2020-02-23 18:27:39.890	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
      smartmeter.0	2020-02-23 18:27:33.343	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
      host.raspberrypi	2020-02-23 18:27:30.001	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 3461
      smartmeter.1	2020-02-23 18:27:28.891	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.902	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.902	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.901	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.899	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.678	info	(6440) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:23.245	info	(6440) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
      smartmeter.0	2020-02-23 18:27:22.698	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
      smartmeter.1	2020-02-23 18:27:17.894	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
      smartmeter.0	2020-02-23 18:27:12.055	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
      influxdb.0	2020-02-23 18:27:07.150	info	(6440) Do not store value "on" for TV because no number
      ebus.0	2020-02-23 18:27:07.070	debug	(3461) request data from http://192.168.1.77:8889/data
      ebus.0	2020-02-23 18:27:07.069	error	(3461) Telnet Server timeout
      smartmeter.1	2020-02-23 18:27:06.896	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
      ebus.0	2020-02-23 18:27:02.068	debug	(3461) telnet connected
      ebus.0	2020-02-23 18:27:02.062	debug	(3461) connect telnet to IP 192.168.1.77 port 8888
      ebus.0	2020-02-23 18:27:02.061	debug	(3461) to poll ctr 10 vals: WaterPressure,SystemFlowTemp,HwcTempDesired,HwcStorageTemp,HwcFlowTemp,Hc2MixerMovement,Hc2PumpStatus,HwcMaxFlowTempDesired,Hc2ActualFlowTempDesired,Hc2FlowTemp org WaterP
      ebus.0	2020-02-23 18:27:02.036	debug	(3461) init common variables
      ebus.0	2020-02-23 18:27:02.034	debug	(3461) init variables
      ebus.0	2020-02-23 18:27:02.033	debug	(3461) start with interface ebusd
      ebus.0	2020-02-23 18:27:02.032	debug	(3461) set timeout to 60 sec
      ebus.0	2020-02-23 18:27:02.006	info	(3461) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0
      smartmeter.0	2020-02-23 18:27:01.426	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
      host.raspberrypi	2020-02-23 18:27:00.024	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 3461
      smartmeter.1	2020-02-23 18:26:55.899	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
      

      ebusd log

      2020-02-23 18:24:52.182 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09df01ff000308008000
      2020-02-23 18:24:52.429 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;27.5;on;5
      2020-02-23 18:24:52.706 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
      2020-02-23 18:24:52.920 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 11.312
      2020-02-23 18:24:53.043 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
      2020-02-23 18:24:57.439 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
      2020-02-23 18:24:58.504 [update notice] received read hmu State QQ=71: 0;265;on;ready
      2020-02-23 18:24:59.367 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 30.0;30.0;-;-;-;off
      2020-02-23 18:24:59.632 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffffb500ff5f00003c
      2020-02-23 18:24:59.895 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07fa0200e4011603
      2020-02-23 18:25:00.188 [update notice] received read vr_70 SensorData QQ=10: -;-;-;-;30.50;26.75;c8 7d 00
      2020-02-23 18:25:00.457 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;31.0;-;-;0;1;1;0;0;0
      2020-02-23 18:25:00.718 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
      2020-02-23 18:25:00.976 [update notice] received write vr_70 SetActorState QQ=10: off;-;off;off;-;-;off
      2020-02-23 18:25:01.220 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;27.5;on;5
      2020-02-23 18:25:02.349 [update notice] sent read 700 WaterPressure QQ=31: 2.2
      2020-02-23 18:25:02.606 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
      2020-02-23 18:25:03.986 [update notice] sent read 700 SystemFlowTemp QQ=31: 30.5
      2020-02-23 18:25:04.293 [update notice] sent read 700 HwcTempDesired QQ=31: 48
      2020-02-23 18:25:04.550 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
      2020-02-23 18:25:05.318 [update notice] sent read 700 HwcStorageTemp QQ=31: 47.5
      2020-02-23 18:25:05.623 [update notice] sent read 700 HwcFlowTemp QQ=31: 0.0
      2020-02-23 18:25:05.880 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
      2020-02-23 18:25:06.647 [update notice] sent read 700 Hc2MixerMovement QQ=31: 5
      2020-02-23 18:25:06.946 [update notice] sent read 700 Hc2PumpStatus QQ=31: 1
      2020-02-23 18:25:07.157 [update notice] sent read 700 HwcMaxFlowTempDesired QQ=31: 80
      2020-02-23 18:25:07.362 [update notice] sent read 700 Hc2ActualFlowTempDesired QQ=31: 27.6675
      2020-02-23 18:25:07.619 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
      2020-02-23 18:25:08.386 [update notice] sent read 700 Hc2FlowTemp QQ=31: 26.75
      2020-02-23 18:25:09.386 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 30.0;30.0;-;-;-;off
      2020-02-23 18:25:09.650 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffffb500ff5f00003c
      2020-02-23 18:25:09.915 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07fa0200e3011603
      2020-02-23 18:25:10.208 [update notice] received read vr_70 SensorData QQ=10: -;-;-;-;30.44;26.75;c8 7d 00
      2020-02-23 18:25:10.475 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;31.0;-;-;0;1;1;0;0;0
      2020-02-23 18:25:10.736 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
      2020-02-23 18:25:10.994 [update notice] received write vr_70 SetActorState QQ=10: off;-;off;off;-;-;off
      2020-02-23 18:25:11.240 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;27.5;on;5
      2020-02-23 18:25:12.509 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
      2020-02-23 18:25:14.600 [update notice] received read hmu State QQ=71: 0;265;on;ready
      2020-02-23 18:25:15.574 [bus notice] device invalid
      
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

        @Rene_HM Hab testhalber die Zeit auf 1 Min gesetzt

        Laut dem Log braucht der Adapter ca 17sec um die Werte zu verarbeiten. Sehe ich das richtig?

        Deswegen hatte ich damals die Zeit auf 30 Sekunden gesetzt weil ich davon ausgegangen bin, dass da genug Reserve drinnen ist...?

        6ab9a67a-ce61-4ea8-a6ef-caf31b9152d8-image.png

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #62

        @xxx_turbo_xxx Der Adapter braucht 17 Sekunden, das ist richtig, aber da ist ja mehr enthalten. Die reine Zeit für die telnet-Kommandos (das sind die, die bis auf den Bus durchgehen) sind aber 12 Sekunden...
        Probier es aus, ob mit einer geringeren Abtastrate deine Heizung wieder richtig läuft. Aus meiner Sicht hat das Priorität...

        xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @xxx_turbo_xxx Der Adapter braucht 17 Sekunden, das ist richtig, aber da ist ja mehr enthalten. Die reine Zeit für die telnet-Kommandos (das sind die, die bis auf den Bus durchgehen) sind aber 12 Sekunden...
          Probier es aus, ob mit einer geringeren Abtastrate deine Heizung wieder richtig läuft. Aus meiner Sicht hat das Priorität...

          xxx_turbo_xxxX Offline
          xxx_turbo_xxxX Offline
          xxx_turbo_xxx
          schrieb am zuletzt editiert von
          #63

          @Rene_HM Oh Mann... Jetzt kommt gar nix mehr.

          Welbst wenn ich die Zeit hoch drehe.

          Er meckert ...

          ebus.0	2020-02-23 18:38:07.139	error	(19224) Telnet Server timeout
          

          Was kännte das bedeuten?

          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

            @Rene_HM Offensichtlich gibt es auch noch ein Problem mit der Kommunikation des ebus Kopplers... Oder wie würdest du das deuten?

            ioBroker log

            smartmeter.1	2020-02-23 18:28:12.884	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
            influxdb.0	2020-02-23 18:28:07.151	info	(6440) Do not store value "on" for TV because no number
            smartmeter.0	2020-02-23 18:28:05.274	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
            host.raspberrypi	2020-02-23 18:28:02.547	error	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 15 (15)
            ebus.0	2020-02-23 18:28:02.034	warn	(3461) Terminated (15): Without reason
            ebus.0	2020-02-23 18:28:02.033	warn	(3461) force terminate
            smartmeter.1	2020-02-23 18:28:01.888	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
            host.raspberrypi	2020-02-23 18:28:00.003	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 3461
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.295	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.293	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.290	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.284	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:58.079	info	(6440) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:56.665	info	(6440) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
            smartmeter.0	2020-02-23 18:27:54.630	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
            smartmeter.1	2020-02-23 18:27:50.889	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
            smartmeter.0	2020-02-23 18:27:43.971	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
            smartmeter.1	2020-02-23 18:27:39.890	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
            smartmeter.0	2020-02-23 18:27:33.343	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
            host.raspberrypi	2020-02-23 18:27:30.001	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 3461
            smartmeter.1	2020-02-23 18:27:28.891	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.902	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.902	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.901	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.899	info	(6440) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:24.678	info	(6440) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:23.245	info	(6440) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
            smartmeter.0	2020-02-23 18:27:22.698	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
            smartmeter.1	2020-02-23 18:27:17.894	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
            smartmeter.0	2020-02-23 18:27:12.055	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
            influxdb.0	2020-02-23 18:27:07.150	info	(6440) Do not store value "on" for TV because no number
            ebus.0	2020-02-23 18:27:07.070	debug	(3461) request data from http://192.168.1.77:8889/data
            ebus.0	2020-02-23 18:27:07.069	error	(3461) Telnet Server timeout
            smartmeter.1	2020-02-23 18:27:06.896	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
            ebus.0	2020-02-23 18:27:02.068	debug	(3461) telnet connected
            ebus.0	2020-02-23 18:27:02.062	debug	(3461) connect telnet to IP 192.168.1.77 port 8888
            ebus.0	2020-02-23 18:27:02.061	debug	(3461) to poll ctr 10 vals: WaterPressure,SystemFlowTemp,HwcTempDesired,HwcStorageTemp,HwcFlowTemp,Hc2MixerMovement,Hc2PumpStatus,HwcMaxFlowTempDesired,Hc2ActualFlowTempDesired,Hc2FlowTemp org WaterP
            ebus.0	2020-02-23 18:27:02.036	debug	(3461) init common variables
            ebus.0	2020-02-23 18:27:02.034	debug	(3461) init variables
            ebus.0	2020-02-23 18:27:02.033	debug	(3461) start with interface ebusd
            ebus.0	2020-02-23 18:27:02.032	debug	(3461) set timeout to 60 sec
            ebus.0	2020-02-23 18:27:02.006	info	(3461) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0
            smartmeter.0	2020-02-23 18:27:01.426	info	(5549) Received 7 values, 3 updated
            host.raspberrypi	2020-02-23 18:27:00.024	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 3461
            smartmeter.1	2020-02-23 18:26:55.899	info	(5760) Received 9 values, 6 updated
            

            ebusd log

            2020-02-23 18:24:52.182 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09df01ff000308008000
            2020-02-23 18:24:52.429 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;27.5;on;5
            2020-02-23 18:24:52.706 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 0a0d000300000003000300
            2020-02-23 18:24:52.920 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 11.312
            2020-02-23 18:24:53.043 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
            2020-02-23 18:24:57.439 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
            2020-02-23 18:24:58.504 [update notice] received read hmu State QQ=71: 0;265;on;ready
            2020-02-23 18:24:59.367 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 30.0;30.0;-;-;-;off
            2020-02-23 18:24:59.632 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffffb500ff5f00003c
            2020-02-23 18:24:59.895 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07fa0200e4011603
            2020-02-23 18:25:00.188 [update notice] received read vr_70 SensorData QQ=10: -;-;-;-;30.50;26.75;c8 7d 00
            2020-02-23 18:25:00.457 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;31.0;-;-;0;1;1;0;0;0
            2020-02-23 18:25:00.718 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
            2020-02-23 18:25:00.976 [update notice] received write vr_70 SetActorState QQ=10: off;-;off;off;-;-;off
            2020-02-23 18:25:01.220 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;27.5;on;5
            2020-02-23 18:25:02.349 [update notice] sent read 700 WaterPressure QQ=31: 2.2
            2020-02-23 18:25:02.606 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
            2020-02-23 18:25:03.986 [update notice] sent read 700 SystemFlowTemp QQ=31: 30.5
            2020-02-23 18:25:04.293 [update notice] sent read 700 HwcTempDesired QQ=31: 48
            2020-02-23 18:25:04.550 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
            2020-02-23 18:25:05.318 [update notice] sent read 700 HwcStorageTemp QQ=31: 47.5
            2020-02-23 18:25:05.623 [update notice] sent read 700 HwcFlowTemp QQ=31: 0.0
            2020-02-23 18:25:05.880 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
            2020-02-23 18:25:06.647 [update notice] sent read 700 Hc2MixerMovement QQ=31: 5
            2020-02-23 18:25:06.946 [update notice] sent read 700 Hc2PumpStatus QQ=31: 1
            2020-02-23 18:25:07.157 [update notice] sent read 700 HwcMaxFlowTempDesired QQ=31: 80
            2020-02-23 18:25:07.362 [update notice] sent read 700 Hc2ActualFlowTempDesired QQ=31: 27.6675
            2020-02-23 18:25:07.619 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
            2020-02-23 18:25:08.386 [update notice] sent read 700 Hc2FlowTemp QQ=31: 26.75
            2020-02-23 18:25:09.386 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 30.0;30.0;-;-;-;off
            2020-02-23 18:25:09.650 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffffb500ff5f00003c
            2020-02-23 18:25:09.915 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07fa0200e3011603
            2020-02-23 18:25:10.208 [update notice] received read vr_70 SensorData QQ=10: -;-;-;-;30.44;26.75;c8 7d 00
            2020-02-23 18:25:10.475 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;31.0;-;-;0;1;1;0;0;0
            2020-02-23 18:25:10.736 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
            2020-02-23 18:25:10.994 [update notice] received write vr_70 SetActorState QQ=10: off;-;off;off;-;-;off
            2020-02-23 18:25:11.240 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;27.5;on;5
            2020-02-23 18:25:12.509 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
            2020-02-23 18:25:14.600 [update notice] received read hmu State QQ=71: 0;265;on;ready
            2020-02-23 18:25:15.574 [bus notice] device invalid
            
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #64

            @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:

            Telnet Server timeout

            Das ist die Kommunikation zwischen Adapter und ebusd, hat also mit dem ebus und dem Koppler nichts zu tun. Das ist ein Problem im Netzwerk oder des Systems, wo der ebusd läuft...

            [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry

            Das ist kritisch und sagt, dass Anfragen auf dem Bus nicht beantwortet werden. Das könnte auf die oben diskutierte Auslastung des ebus hindeuten.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

              @Rene_HM Oh Mann... Jetzt kommt gar nix mehr.

              Welbst wenn ich die Zeit hoch drehe.

              Er meckert ...

              ebus.0	2020-02-23 18:38:07.139	error	(19224) Telnet Server timeout
              

              Was kännte das bedeuten?

              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #65

              @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:

              Was kännte das bedeuten?

              Das bedeutet, der Adapter kann sich per telnet nicht mit dem ebusd verbinden.
              Also Netzwerkproblem oder ebusd ist nicht mehr verfügbar (abgestürzt) oder das System, auf dem ebusd läuft ist nicht mehr verfügbar...

              xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:

                Was kännte das bedeuten?

                Das bedeutet, der Adapter kann sich per telnet nicht mit dem ebusd verbinden.
                Also Netzwerkproblem oder ebusd ist nicht mehr verfügbar (abgestürzt) oder das System, auf dem ebusd läuft ist nicht mehr verfügbar...

                xxx_turbo_xxxX Offline
                xxx_turbo_xxxX Offline
                xxx_turbo_xxx
                schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                #66

                @Rene_HM

                Was hat das Netzwerk damit zu tun? Alles läuft auf einer Maschine. Für mein Verständnis sollte das Netzwerk da kein Problem darstellen?

                eBusd läuft weiterhin... Hab auch mal den service neu gestartet > ohne Erfolg... Hab dann den Raspi neu gestartet > ohne Erfolg

                Ich steig da nicht ganz dahinter. Wenn das passiert legt mir ioBroker, Raspi oder eBusd meine Heizung lahm...

                Eines ist mir aber noch aufgefallen. Kann das evtl. damit etwas zu tun haben? Gebe ich den folgenden Befehl ein...

                sudo dmesg | grep -i tty
                

                So erscheint ja die Liste der USB Geräte und an welchen Ports sie hängen. Für mein Verständnis sollten sich die Geräte da einmal melden und dann sollte die Liste nur eine Hand voll Einträge haben. Für mich sieht das so aus, dass der Raspi die Verbindung zum USB Gerät- also zum Koppler verliert, weil der sich, warum auch immer, immer wieder neu am Raspi meldet. Sehe ich das richtig?

                pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep -i tty
                [12054.651121] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [12055.317017] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [12556.006005] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [12556.006233] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [12556.028154] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [12556.028358] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [12556.028582] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [12556.028806] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [12556.029029] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [12556.228316] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [12556.885401] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [15602.428960] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [15602.429203] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [15602.473741] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [15602.473955] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [15602.474167] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [15602.474392] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [15602.474613] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [15602.561265] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [15603.223475] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [16004.540689] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [16004.540930] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [16004.638912] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [16004.639116] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [16004.639337] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [16004.639563] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [16004.639776] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [16004.796004] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [16005.459592] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [16064.706477] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [16064.706719] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [16064.708746] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [16065.362662] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [17812.528748] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [17812.528985] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [17812.568666] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [17812.568858] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [17812.569080] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [17812.569298] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [17812.569520] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [17812.676044] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [17813.338259] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [18871.453412] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [18871.453696] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [18871.468543] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [18871.468770] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [18871.468989] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [18871.469215] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [18871.469454] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [18871.646664] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [18872.304175] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [18872.670836] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [18873.334197] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [18936.633924] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [18936.634148] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [18936.655577] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [18936.655778] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [18936.656000] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [18936.656224] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [18936.656439] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [18936.680188] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [18937.345167] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [18957.691994] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [18957.692228] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [18957.704262] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [18957.704472] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [18957.704696] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [18957.704921] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [18957.705136] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [18957.931331] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [18958.585514] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [19096.072208] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [19096.072499] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [19096.088238] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [19096.088443] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [19096.088662] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [19096.088888] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [19096.089109] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [19096.191710] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [19096.847584] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [19099.263944] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [19099.917821] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [19800.026008] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [19800.026244] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [19800.038285] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [19800.688256] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [20337.504525] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [20337.504808] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [20337.552913] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [20337.553137] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [20337.553347] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [20337.553572] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [20337.553795] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [20337.716811] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [20338.386535] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [21558.880894] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [21558.881115] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [21558.894791] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [21558.894999] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [21558.895221] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [21558.895449] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [21558.895671] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [21559.015194] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [21559.665151] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [21599.994898] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [21599.995133] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [21600.024555] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [21600.024831] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [21600.025069] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [21600.025335] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [21600.025572] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [21600.237206] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [21600.885802] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [22421.271849] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [22421.272077] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [22421.287873] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [22421.288079] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [22421.288304] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [22421.288529] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [22421.288752] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [22421.349129] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [22422.008362] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [22810.341683] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [22810.341904] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [22810.352320] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [22810.352529] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [22810.352754] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [22810.352971] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [22810.353193] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [22810.526036] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [22811.174570] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [22852.458847] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [22852.459119] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [22852.460646] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [22852.460817] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [22852.461053] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [22852.461275] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [22852.461501] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [22852.516164] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [22853.165327] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [23334.798293] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [23334.798518] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [23334.812976] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [23334.813167] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [23334.813395] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [23334.813675] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [23334.813870] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [23334.890554] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [23335.543047] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [23353.845055] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [23353.845312] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [23353.891464] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [23353.891669] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [23353.891892] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [23353.892117] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [23353.892339] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [23354.093402] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [23354.743081] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [24138.013586] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [24138.013824] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [24138.029232] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [24138.029443] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [24138.029667] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [24138.029885] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [24138.030107] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [24138.079868] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [24138.735091] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [24844.975847] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [24844.976076] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [24844.999167] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [24845.646583] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [25358.389838] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25358.390067] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25358.415485] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25358.415693] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [25358.415917] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [25358.416142] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25358.416356] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [25358.610137] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [25359.264484] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [25400.505983] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25400.506212] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25400.552155] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25400.552356] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [25400.552577] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [25400.552801] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25400.553026] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [25400.600268] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [25401.257309] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [25416.548359] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25416.548650] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25416.576105] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25416.576327] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [25416.576572] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [25416.576798] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25416.577020] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [25416.730598] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [25417.395344] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [25421.578297] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
                [25421.578519] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [25421.578742] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [25421.578863] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25421.579308] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25421.579879] ftdi_sio ttyUSB2: Unable to write latency timer: -32
                [25421.580106] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25421.580312] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [25421.580531] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [25421.580757] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25421.580983] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [25421.581483] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [25421.581648] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25421.581868] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [25421.595322] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [25422.255433] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [25496.771049] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25496.771282] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25496.782191] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25496.782401] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [25496.782624] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [25496.782848] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25496.783064] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [25496.870541] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [25497.526680] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [25499.942774] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [25500.598987] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [25885.848891] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25885.849117] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [25885.882779] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25885.882993] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [25885.883206] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [25885.883431] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [25885.883653] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [25886.047178] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [25886.704840] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [25887.071319] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [25887.732791] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [26087.413314] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [26087.413555] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [26087.455342] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [26087.455550] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [26087.455773] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [26087.455992] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [26087.458079] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [26087.548663] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [26088.198075] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [26406.294884] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [26406.295101] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [26406.315181] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [26406.970883] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [26626.899119] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [26626.899352] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [26626.920635] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [26626.920844] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [26626.921066] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [26626.921290] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [26626.921506] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [26627.019393] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [26627.674239] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [26706.117681] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [26706.117900] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [26706.134966] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [26706.785671] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [27884.377793] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [27884.378077] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [27884.413299] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [27884.413512] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [27884.413737] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [27884.413962] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [27884.414185] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [27884.419024] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [27885.074281] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [28792.897474] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [28792.897710] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [28792.948256] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [28792.948460] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [28792.948683] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [28792.948900] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [28792.949124] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [28793.095787] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [28793.748503] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [29120.796371] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [29120.796615] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [29120.823660] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [29121.473778] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [29124.920816] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [29125.586092] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [29183.973614] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [29183.973664] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [29183.973899] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [29183.974112] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [29183.974358] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [29183.974644] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [29183.974858] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [29184.064877] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [29184.714722] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [29222.079161] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [29222.079452] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [29222.092679] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [29222.092898] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [29222.093110] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [29222.093335] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [29222.093560] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [29222.214449] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [29222.875551] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [30040.349672] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [30040.349911] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [30040.364449] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [30040.364655] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [30040.364878] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [30040.366934] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [30040.367165] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [30040.510034] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [30041.160521] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [30060.404603] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [30060.404839] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [30060.438263] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [30060.438471] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [30060.438696] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [30060.438914] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [30060.439130] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [30060.480936] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [30061.128768] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [30415.380451] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [30415.380682] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [30415.416854] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [30415.417059] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [30415.417282] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [30415.417498] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [30415.417720] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [30415.604765] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [30416.254094] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [32363.778029] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [32363.778263] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [32363.791298] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [32363.791573] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [32363.791822] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [32363.792108] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [32363.792332] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [32363.793326] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [32364.466407] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [32888.222630] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [32888.222866] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [32888.223645] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [32888.223851] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [32888.224073] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [32888.224297] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [32888.224513] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [32888.413966] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [32889.072899] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [34349.266078] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [34349.266327] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [34349.299964] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [34349.300208] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [34349.300472] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [34349.300734] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [34349.300991] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [34349.363411] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [34350.015152] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [34350.387457] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [34351.035178] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [35221.680466] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [35221.680744] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [35221.683197] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [35222.340661] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [35283.852531] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [35283.852770] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [35283.876052] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [35283.876265] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [35283.876487] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [35283.876704] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [35283.876928] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [35283.899798] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [35284.559527] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [36892.304458] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [36892.304702] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [36892.322734] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [36892.323000] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [36892.323271] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [36892.323534] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [36892.323805] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [36892.326764] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [36892.974328] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [37828.896260] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [37828.896510] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [37828.911580] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [37829.559027] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [38983.089850] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [38983.089905] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [38983.090146] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [38983.090354] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [38983.093793] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [38983.094609] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [38983.094825] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [38983.128253] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [38983.776590] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [38986.200607] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [38986.856783] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [39044.260776] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [39044.261009] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [39044.294558] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [39044.294811] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [39044.295072] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [39044.295338] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [39044.295594] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [39044.321100] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [39044.977641] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [40223.525019] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [40223.525255] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [40223.547432] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [40223.547649] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [40223.547863] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [40223.548089] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [40223.548316] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [40223.629988] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [40224.286143] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [42705.394540] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [42705.394598] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [42705.394839] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [42705.395046] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [42705.395281] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [42705.395586] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [42705.395802] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [42705.399791] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [42706.054527] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [42724.448312] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [42724.448546] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [42724.465963] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [42724.466180] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [42724.466392] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [42724.466617] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [42724.466841] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [42724.602671] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [42725.254824] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [43367.233200] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [43367.233438] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [43367.256532] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [43367.904573] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [43855.576531] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [43855.576749] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [43855.623932] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [43855.624137] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [43855.624360] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [43855.624585] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [43855.624809] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [43855.775895] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [43856.434130] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [43938.809689] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [43938.809917] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [43938.844846] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [43938.845095] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [43938.845355] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [43938.845617] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [43938.845887] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [43938.988044] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [43939.643204] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [44586.608304] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [44586.608538] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [44586.644328] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [44586.644538] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [44586.644761] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [44586.644992] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [44586.645218] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [44586.762645] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [44587.413187] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [44792.177331] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [44792.177570] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [44792.206357] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [44792.206574] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [44792.206787] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [44792.207009] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [44792.207233] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [44792.360653] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [44793.026352] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [45147.154181] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [45147.154437] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [45147.179702] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [45147.179914] ftdi_sio ttyUSB2: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
                [45147.180137] ftdi_sio ttyUSB2: failed to set flow control: -32
                [45147.180364] ftdi_sio ttyUSB2: failed to get modem status: -32
                [45147.182439] ftdi_sio ttyUSB2: error from flowcontrol urb
                [45147.228453] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [45147.891807] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                [46273.271675] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [46273.271905] ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [46273.281045] ftdi_sio ttyUSB2: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB2
                [46273.939158] usb 1-1.2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
                
                

                Kann das das Problem sein? Aktuell sind alle USB Geräte an einem USB Hub mit externer Stromversorgung angeschlossen, um den Raspi genügend Strom zum Arbeiten zu lassen. Würde ich das nicht machen, würde der Raspi nicht mehr booten, da die USB Geräte zu viel Strom ziehen. Ust der USB HUB vielleicht das Problem?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #67

                  @xxx_turbo_xxx deine Grafana Auswertung finde ich cool. Mein Problem ist, dass ich wenig Ahnung davon habe in welchen Datenpunkten sich welche Werte befinden. Für die Heizung habe ich es herausgefunden.
                  Screenshot_2020-03-04 vis.png

                  Für andere Bereiche noch nicht ganz. Es wäre mir eine Hilfe, wenn du mir deinen Grafana Dashboard exportieren könntest. Dazu die Liste mit den abzufragenden Werten aus dem eBus Konfig. Dann würde ich sehen, welche Daten was anzeigen.

                  Um alle Werte aus dem eBus auszulesen nutze ich ein script ebusd/contrib/scripts/readall.sh

                  alle 5min rufe ich ein script mit
                  readall.sh -c mc
                  readall.sh -c cc
                  readall.sh -c bai
                  usw...
                  dann bekommt der ebus-Adapter (den rufe ich alle 5min) seine Werte geliefert.

                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                  xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • a200A a200

                    @xxx_turbo_xxx deine Grafana Auswertung finde ich cool. Mein Problem ist, dass ich wenig Ahnung davon habe in welchen Datenpunkten sich welche Werte befinden. Für die Heizung habe ich es herausgefunden.
                    Screenshot_2020-03-04 vis.png

                    Für andere Bereiche noch nicht ganz. Es wäre mir eine Hilfe, wenn du mir deinen Grafana Dashboard exportieren könntest. Dazu die Liste mit den abzufragenden Werten aus dem eBus Konfig. Dann würde ich sehen, welche Daten was anzeigen.

                    Um alle Werte aus dem eBus auszulesen nutze ich ein script ebusd/contrib/scripts/readall.sh

                    alle 5min rufe ich ein script mit
                    readall.sh -c mc
                    readall.sh -c cc
                    readall.sh -c bai
                    usw...
                    dann bekommt der ebus-Adapter (den rufe ich alle 5min) seine Werte geliefert.

                    xxx_turbo_xxxX Offline
                    xxx_turbo_xxxX Offline
                    xxx_turbo_xxx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #68

                    @a200 Wozu braucht man das Skript? Der ebus Adapter macht das doch eh im ioBroker?

                    Und dort kann man dann auch alle Werte definieren, die in die InfluxDB abgespeichert werden sollen. Und Grafana greift dann wiederum auf die Datenbank zu...

                    Bsp Pufferspeichertemperatur (Sensor 5 an VR 70)

                    aba273ff-2dcc-4584-a07d-a5e66df1a73d-image.png

                    ae72b087-a679-4679-a5ff-54970f5206d3-image.png

                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

                      @a200 Wozu braucht man das Skript? Der ebus Adapter macht das doch eh im ioBroker?

                      Und dort kann man dann auch alle Werte definieren, die in die InfluxDB abgespeichert werden sollen. Und Grafana greift dann wiederum auf die Datenbank zu...

                      Bsp Pufferspeichertemperatur (Sensor 5 an VR 70)

                      aba273ff-2dcc-4584-a07d-a5e66df1a73d-image.png

                      ae72b087-a679-4679-a5ff-54970f5206d3-image.png

                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #69

                      @xxx_turbo_xxx

                      Ich glaube du hast mich nicht verstanden.

                      a) der ebus-Adapter liest im Normalfall nur dass ein, was kommuniziert wurde. Einige Werte muss man aktiv abfragen, damit sie zur Verfügung stehen. Dafür ist das Feld "Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten" da. Ich möchte aber alle ebus-Werte im iobroker haben und nicht nur die getriggerten.

                      b) Abgesehen davon, dass ich meine Werte einzeln in einer MySql-DB speichere ging es mir darum, dass ich nicht die Funktion aller Datenpunkte kenne. Für die Heizung nutze ich z.B. diese:

                      • ebus.0.bai.messages.FlowTemp.fields.temp.value
                      • ebus.0.bai.messages.ReturnTemp.fields.temp.value
                      • ebus.0.bai.messages.FlowTempDesired.fields.temp.value
                      • ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value
                      • ebus.0.hc.messages.SumFlowSensor.fields.temp.value

                      Screenshot_2020-03-04 Hezung - Grafana.png

                      Ich habe aber keine Ahnung in welchem Datenpunkt z.B. die Warmwassertemperatur meines WW-Speichers zu finden ist. Deine Auswertung beinhaltet Werte, die auch ich gerne auswerten möchte. Aus diesem Grund wollte ich, dass du mir dein Grafana-Dashboard zur Verfügung stellst. Daraus hätte ich die Quelle diverser Datenpunkte auslesen können. z.B.: Warmwasser-ist und Warmwasser-soll.

                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • a200A a200

                        @xxx_turbo_xxx

                        Ich glaube du hast mich nicht verstanden.

                        a) der ebus-Adapter liest im Normalfall nur dass ein, was kommuniziert wurde. Einige Werte muss man aktiv abfragen, damit sie zur Verfügung stehen. Dafür ist das Feld "Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten" da. Ich möchte aber alle ebus-Werte im iobroker haben und nicht nur die getriggerten.

                        b) Abgesehen davon, dass ich meine Werte einzeln in einer MySql-DB speichere ging es mir darum, dass ich nicht die Funktion aller Datenpunkte kenne. Für die Heizung nutze ich z.B. diese:

                        • ebus.0.bai.messages.FlowTemp.fields.temp.value
                        • ebus.0.bai.messages.ReturnTemp.fields.temp.value
                        • ebus.0.bai.messages.FlowTempDesired.fields.temp.value
                        • ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value
                        • ebus.0.hc.messages.SumFlowSensor.fields.temp.value

                        Screenshot_2020-03-04 Hezung - Grafana.png

                        Ich habe aber keine Ahnung in welchem Datenpunkt z.B. die Warmwassertemperatur meines WW-Speichers zu finden ist. Deine Auswertung beinhaltet Werte, die auch ich gerne auswerten möchte. Aus diesem Grund wollte ich, dass du mir dein Grafana-Dashboard zur Verfügung stellst. Daraus hätte ich die Quelle diverser Datenpunkte auslesen können. z.B.: Warmwasser-ist und Warmwasser-soll.

                        xxx_turbo_xxxX Offline
                        xxx_turbo_xxxX Offline
                        xxx_turbo_xxx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #70

                        @a200 Ah, ok... Jetzt hab ich dich verstanden.

                        ich hab mir die csv Dateien angesehen um zu verstehen, was die einzelnen Datenpunkte bedeuten. Da steht ja die Beschreibung in den meisten Fällen dabei.

                        Das mit den Komma-getrennten Werten klappt bei mir leider nicht stabil. Da bin ich noch am Experimentieren. Wenn ich dort Werte eintrage bekomme ich nach einiger Zeit Aussetzer am Außentemperaturfühler und auf den regelt die Heizung blöderweise.

                        Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe und ich nutze andere csv. Darum weiß ich nicht, ob dir das was bringt, wenn ich dir meine gebe, was grundsätzlich kein Problem wäre.

                        Hier bist du bestimmt auch schon mal gelandet...

                        https://github.com/john30/ebusd-configuration/tree/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant
                        

                        Aus den csv kann man ja im Grunde alles raus lesen...

                        # type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
                        #,BAI00,atmoCOMPACT,0010002315 174,,,,,,,,,,
                        *r,,,,,,"B509","0D",,,,,,
                        *w,,,,,,"B509","0E",,,,,,
                        *wi,#install,,,,,"B509","0E",,,,,,
                        r,,WPSecondStage,WP_SecondStage_DK,,,,"ED00",,,UCH,240=off;15=on,,Second stage of the pump activated
                        # ##### Diagnose Ebene 1 #####,,,,,,,,,,,,,
                        r;wi,,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast,,,,"0704",,,power,,,Heizungsteillast
                        r;wi,,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit,,,,"F703",,,minutes0,,,Wasserpumpennachlaufzeit nach Heizbetrieb
                        r;wi,,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit,,,,"0904",,,minutes0,,,Max. Brennersperrzeit bei einem Vorlaufsollwert von 20°C
                        r,,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp,,,,"1600",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur bei Warmwasserzapfung (nur bei Kombi-Heizgeräten)
                        r,,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp,,,,"1700",,,tempsensor,,,Aktuelle Temperatur des Warmstartspeichers (bei Kombigeräten) oder aktuelle Speichertemperatur bei (VC Geräten)
                        r,,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur,,,,"3900",,,temp,,,Vorlaufsolltemperatur oder Rücklaufsolltemperatur (wenn Rücklaufregelung aktiviert wurde). Der Maximalwert wird über d.71 und einem eBUS Regler begrenzt.
                        r,,HwcTempDesired,d.06 Brauchwassersollwert,,,,"EA03",,,temp,,,Gewünschte Warmwasser Solltemperatur
                        r,,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp,,,,"0400",,,temp,,,VCW: Solltemperatur des WarmstartspeichersVC: Solltemperatur des externen Speichers
                        r,,ACRoomthermostat,d.08 Raumthermostat,,,,"2A00",,,onoff,,,Status des extrenen Raumthermostat an Klemme 3/4
                        r,,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert,,,,"6E04",,,temp,,,minimum out of Kl.7 and eBus flow setpoint
                        r,,WP,d.10 Wasserpumpe,,,,"4400",,,onoff,,,Interne Heizungspumpe
                        r,,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe,,,,"3F00",,,onoff,,,Externe Heizungspumpe
                        r,,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe,,,,"9E00",,,percent0,,,Ladepumpenanforderung
                        r,,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe,,,,"7B00",,,onoff,,,Status Zirkulationspumpe (über ein externes Modul ansteuerbar)
                        r,,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb,,,,"F203",,,onoff,,,Wintermodus aktiv (Heizbetrieb und Warmwasser)
                        r,,StoragereleaseClock,d.25 Speicherfreigabe,,,,"4704",,,yesno,,,Freigabe der Speichrladung oder des Warmstartspeichers durcheinen eBUS Regler
                        r,,Gasvalve,d.30 Gasventil,,,,"BB00",,,UCH,240=off;15=on,,GMV Ansteuersignal
                        r,,PositionValveSet,d.35 Position VUV,,,,"5400",,,UCH,,,Position des 3-Wege Ventil: 100=Warmwasser 0=Heizbetrieb 40=Mittenstellung
                        r,,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur,,,,"1800",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur
                        r,,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur,,,,"9800",,,tempmirrorsensor,,,Rücklauftemperatur
                        r,,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler,,,,"7600",,,tempsensor,,,Außentemperaturwert (ohne Korrekturwert) und Sensorstatus
                        r,,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit,,,,"3800",,,minutes0,,,Verbleibende Brennersperrzeit
                        r,,EBusHeatcontrol,d.90 Digitaler Regler,,,,"0004",,,yesno,,,Gibt an ob ein digitaler Regler erkannt wurde
                        r,,dcfState,d.91 DCF Status,,,,"6900",,,dcfstate,,,DCF Status
                        # ##### Expertenebene #####,,,,,,,,,,,,,
                        r,,externalFlowTempDesired,ext. Vorlaufsollwert,,,,"2500",,,temp,,,Vorlaufsollwert von einem externen Regler an Klemme 7-8-9
                        r,,AITemp,d.48 Abgassensor innen,,,,"3300",,,tempmirrorsensor,,,Abgassensor innen
                        r,,AATemp,d.49 Abgassensor aussen,,,,"3200",,,tempmirrorsensor,,,Abgassensor außen
                        r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,"0200",,,presssensor,,,Wasserdruck
                        r,,Flame,Flammensignal,,,,"0500",,,UCH,240=off;15=on,,Flammensignal
                        r,,SMGVCurrent,SM_GV_Current_DK,,,,"0600",,,UIN,,ADC,current for the gasvalve
                        r,,ChangesDSN,Anzhl der DSN Änderungen,,,,"0C00",,,UCH,,,Anzahl der DSN (Gerätekennung) Änderungen
                        r,,GasvalveUC,Gasventil,,,,"0D00",,,UCH,240=off;15=on,,Schaltsignal für das Gasventil
                        r,,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen,,,,"1000",,,UCH,240=no;15=yes,,WAHR: STB Fehler sind verriegelnd
                        r,,ModulationTempDesired,Modulationssollwert,,,,"2E00",,,SIN,10,%,Modulationssollwert
                        r,,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC_DK,,,,"2F00",,,UIN,,,Ioni/ADC Wert vom Flammenwächter
                        r,,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi_DK,,,,"3000",,,UCH,,,Heat switch cycles under hundred
                        r,,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi_DK,,,,"3100",,,UCH,,,DHW switch cycles under hundred
                        r,,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung,,,,"3400",,,onoff,,,Aktivierung der eBUS Speisung
                        r,,Fluegasvalve,Abgasklappe,,,,"3C00",,,onoff,,,Flüssiggas Magnetventil
                        r,,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung,,,,"3E00",,,onoff,,,Signal für die externe Störmeldeeinrichtung
                        r,,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil,,,,"4700",,,UCH,240=off;15=on,,Rückmeldung Gasventil vom ASIC
                        r,,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil,,,,"4800",,,UCH,240=off;15=on,,Rückmeldung Gasventil vom Prozessor
                        r,,Ignitor,Zünder,,,,"4900",,,UCH,240=off;15=on,,Zündung aktiviert
                        r,,HwcTypes,WW Typen,,,,"4B00",,,UCH,,,DHW type of the appliance
                        r,,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung,,,,"5700",,,yesno,,,WW Zapfung
                        r,,WarmstartDemand,Warmstartanforderung,,,,"3A04",,,yesno,,,Warmstartaktivierung
                        r,,BoilerType,BoilerType_DK,,,,"5E00",,,UCH,,,Boiler typ of the bmu
                        r,,ParamToken,ParamToken_DK,,,,"6000",,,UCH,,,token for parameter managment
                        r,,expertlevel_ReturnTemp,Rücklauftemperatur,,,,"6B00",,,tempsensor,,,Externer Rücklauftemperatursensor
                        r,,FloorHeatingContact,Anlegethermostat,,,,"7000",,,onoff,,,Eingang Anlegethermostat
                        r,,Templimiter,Temperaturbegrenzer,,,,"7700",,,UCH,240=off;15=on,,Rückmeldung des Temperaturbegrenzer Signals
                        r,,EbusVoltage,eBUS Spannung,,,,"7F00",,,onoff,,,Rückmeldung der eBUS Spannung
                        r,,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen,,,,"8900",,,onoff,,,Rückmeldung Flüssiggasventil
                        r,,Testbyte,Testbyte_DK,,,,"9900",,,UCH,,,Testbyte (relevant for the Tester)
                        r,,DSN,DSN,,,,"9A00",,,UIN,,,DSN: Device Specific number
                        r,,PowerValue,Leistungsdaten,,,,"AA00",,,HEX:6,,,Geräteleistung (min und max)
                        r,,Statenumber,Statenumber_DK,,,,"AB00",,,UCH,,,status number
                        r,,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten,,,,"AF00",,,onoff,,,Überwachung der Druckänderung beim Schalten der Pumpe kann hiermit aktiviert oder deaktiviert werden
                        r,,DSNStart,DSN Startadresse,,,,"3104",,,UIN,,,DSN Startadresse
                        r,,PartnumberBox,Partnumber_Box,,,,"C000",,,HEX:5,,,part number of the eBox
                        r,,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC,,,,"D200",,,UCH,240=no;15=yes,,Temperaturbegrenzer Art:1 = NTC0 = Schaltkontakt
                        r,,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV_DK,,,,"D300",,,UCH,240=no;15=yes,,Alle IFC Fehler sind nichtflüchtig
                        r,,VortexFlowSensor,VortexFlowSensor_DK,,,,"D500",,,UIN,,,"Predictive Maintenance data, CH water flow"
                        r,,DisplayMode,DisplayMode_DK,,,,"DA00",,,UCH,,,Display mode of the aplliance
                        r,,Gasvalve3UC,Gasventil 3,,,,"DB00",,,UCH,240=off;15=on,,Gasventil Schaltsignal (vom Prozessor)
                        r,,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM_DK,,,,"DC00",,,yesno,,,EEPROM Initialisierrung (für die Produktion)
                        r,,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr,,,,"DE00",,,onoff,,,timer input (block heatdemand)
                        r,,ExternGasvalve,Ext. Gasventil,,,,"E400",,,onoff,,,Externes Magnetventil
                        r,,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit,,,,"E500",,,btime;bdate,,,DCF Time / date stamp struct { uchar sec; uchar min; uchar std; uchar tag; uchar mon; uchar wtg; uchar jah; } Tdcf77_time;
                        # ##### Diagnose Ebene 2 #####,,,,,,,,,,,,,
                        r;wi,,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung,,,,"0C04",,,onoff,,,Aktivierung der Rücklaufregelung
                        r;wi,,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart,,,,"4904",,,UCH,0=post run;1=permanent;2=winter,,Pumpenbetriebsart für den Heizbetrieb
                        r;wi,,SecondPumpMode,d.19 Betriebsart 2. Pumpe,,,,"0B04",,,UCH,,,Betriebsart 2stufige Pumpe:0 : Brennerbetrieb = Stufe 2 / Vor-Nachlauf = Stufe 11: Brennerbetrieb + Vorlauf = Stufe 1 / Warmwasser = Stufe 22 : Wie 1 aber im Heizbetrieb hängt die Stufe von der Teillast ab (default)3 : Immer Stufe 2
                        r;wi,,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur,,,,"4304",,,temp,,,Max. Speichersollwert. Begrenzt den max. Einstellbereich des Potentiometers (Rechtsanschlag).
                        r;wi,,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1,,,,"4B04",,,UCH,1=circulationpump;2=extheatingpump;3=storagechargingpump;4=fluegasflapextractorhood;5=externalgasvalve;6=externalerrormessage;7=solarpump;8=remotecontrol,,Funktion des Zubehörrelais 1
                        r;wi,,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2,,,,"4C04",,,UCH,1=circulationpump;2=extheatingpump;3=storagechargingpump;4=fluegasflapextractorhood;5=externalgasvalve;6=externalerrormessage;7=solarpump;8=remotecontrol,,Funktion des Zubehörrelais 2
                        r;wi,,GVStepOffsetMin,d.52 MinGVStepOffset,,,,"7404",,,UCH,,,Offset for minimum gas valve steps
                        r;wi,,GVStepOffsetMax,d.53 MaxGVStepOffset,,,,"7504",,,SCH,,,Offset for maximum gas valve steps
                        r;wi,,ExhaustCurve,d.56 ExhaustCurve,,,,"7204",,,UCH,,,
                        r,,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen,,,,"2000",,,UCH,,,Anzahl der Abschaltungen durch den Sicherheitstemperaturbgrenzers
                        r,,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler,,,,"1F00",,,UCH,,,Anzahl der Zündfehler (nicht erfolgreiche Züdung im letzten Versuch oder fehlerhaftes Flammensignal)
                        r,,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit,,,,"2D00",,,UCH,10,s,Mittlere Zündzeit
                        r,,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit,,,,"2C00",,,UCH,10,s,Maximale Zündzeit
                        r,,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch,,,,"6E00",,,temp0,,,Anzahl der erfolglosen Zündversuche (im 1. Versuch)
                        r,,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch,,,,"6F00",,,temp0,,,Anzahl der erfolglosen Zündversuche (im 2. Versuch)
                        r;wi,,ValveMode,d.70 VUV Betriebsart,,,,"2A04",,,UCH,,,Betriebsart 3-Wegeventil:0 = normaler Modus1 = Mittenstellung2 = Permanent Heizbetrieb (keine Umschaltung in den WW Betrieb)
                        r;wi,,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb,,,,"0E04",,,temp,,,Einstellung des maximalen Vorlaufsollwert im Heizbetrieb (bei Linksanschlag des Poti)
                        r;wi,,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW,,,,"0F04",,,temp,,,Maximal erlaubte Vorlauftemperatur für die Speicherladung
                        r,,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden,,,,"2800",,,hoursum2,,,Betriebsstunden im Heizbetrieb
                        r,,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW,,,,"2200",,,hoursum2,,,Betriebsstunden Brauchwasser
                        r,,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb,,,,"2900",,,UIN,-100,,Schaltspiele Heizbetrieb
                        r,,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb,,,,"2300",,,UIN,-100,,Schaltspiele WW Betrieb
                        r;wi,,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung,,,,"2004",,,hoursum2,,,Wartungsintervall:Anzahl der Stunden bis zur nächsten Wartung
                        r;wi,,AntiCondensValue,d.85 Antikondensat Funktion,,,,"7704",,,power,,,increase of minimum power
                        r;wi,,DSNOffset,d.93 Gerätekennung,,,,"3004",,,UCH,,,DSN appliance variant setting
                        r;wi,,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen,,,,"6804",,,yesno,,,set diagnostic values back to factory settings
                        # ##### Wartungsdaten #####,,,,,,,,,,,,,
                        r,,TempGradientFailure,Gradientenfehler,,,,"1100",,,temp0,,,Anzahl der Boilerabschaltung wegen zu hohem Gradient (S.54)
                        r,,TempDiffBlock,TempDiffBlock_DK,,,,"1200",,,temp0,,,Number of modulationblocking of the boilers cause of to high/incorrect difference of flow/return temperatures
                        r,,TempDiffFailure,TempDiffFailure_DK,,,,"1300",,,temp0,,,Anzahl der Abschaltungen wegen zu hoher / fehlerhafter Differenz von Vor- und Rücklauftemperatur
                        r,,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe,,,,"1400",,,hoursum2,,,Pumpenbetriebsstunden
                        r,,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt_DK,,,,"1500",,,cntstarts2,,,Schaltspiele Pumpe
                        r,,ValveStarts,3WV Schaltspiele,,,,"1A00",,,cntstarts2,,,Anzahl der 3WV Umschaltungen
                        r,,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler,,,,"1E00",,,yesno,,,Predictive Maintenance counter have got an overflow
                        r,,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT_DK,,,,"2700",,,temp,,,Predictive maintenance data
                        r,,minIgnitiontime,Min. Zündzeit,,,,"2B00",,,UCH,10,s,Minimale Zündzeit
                        r,,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur,,,,"3500",,,temp,,,Maximaltemperatur gemessen am Brauchwasserauslaufsensor
                        r,,StorageTempMax,Max. Speichertemp.,,,,"3600",,,temp,,,Maximaltemperatur gemessen am Speichersensor
                        r,,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur,,,,"3700",,,temp,,,Maximaltemperatur gemessen am Vorlaufsensor
                        r,,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn_DK,,,,"3D00",,,temp,,,Wartungsdaten
                        r,,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours_DK,,,,"4C00",,,hoursum2,,,Preditive maintenance data
                        r,,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt_DK,,,,"4F00",,,cntstarts2,,,Preditive maintenance data
                        r,,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch,,,,"8100",,,temp0,,,Anzahl der erfolglosen Zündversuche (im 3. Versuch)
                        r,,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch,,,,"8200",,,temp0,,,Anzahl der erfolglosen Zündversuche (im 4. Versuch)
                        r,,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur,,,,"BE00",,,temp,,,Max. Rücklauftemperatur
                        r,,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum_DK,,,,"C100",,,UIN,,,summed up DHW flow rate
                        r,,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber_DK,,,,"C200",,,UCH,,,number of times DHW flow rate was detected
                        r,,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.,,,,"C300",,,temp,,,Max. Vorlauftemperatur für WW
                        r,,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW_DK,,,,"C400",,,temp,,,maximum difference between flow and DHW outlet temperature
                        r,,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2_DK,,,,"C800",,,ULG,,,Wartungsdaten
                        r,,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3_DK,,,,"C900",,,ULG,,,Wartungsdaten
                        r,,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3_DK,,,,"CA00",,,ULG,,,Wartungsdaten
                        r,,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH_DK,,,,"D000",,,UIN,,,Wartungsdaten
                        r,,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum_DK,,,,"F000",,,pressm2,,,Wartungsdaten
                        r,,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter_DK,,,,"F100",,,UCH,,,Wartungsdaten
                        r,,PrAPSCounter,PrAPSCounter_DK,,,,"F200",,,UCH,,,Wartungsdaten
                        r,,PrAPSSum,PrAPSSum_DK,,,,"F300",,,seconds2,,,Wartungsdaten
                        r,,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue_DK,,,,"F400",,,SIN,,ADC,Wartungsdaten
                        r,,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1_DK,,,,"F500",,,ULG,,,Wartungsdaten
                        r,,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1_DK,,,,"F600",,,ULG,,,Wartungsdaten
                        r,,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2_DK,,,,"F700",,,ULG,,,Wartungsdaten
                        r,,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2_DK,,,,"F800",,,ULG,,,Wartungsdaten
                        r,,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3_DK,,,,"F900",,,ULG,,,Wartungsdaten
                        r,,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3_DK,,,,"FA00",,,ULG,,,Wartungsdaten
                        !include,errors.inc,,,,,,,,,,,,
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #71

                          Hallo, ich bin seit Februar neu im Thema IOBroker und habe auf meinem Raspi V3 ein SonOff Basic, ein 8-Port Relais (hier ermal negativ getaktet wo man positiv benötigt), meine Fritzbox mit Dect200 und 301, eine Gartengießanlage mit Blockly und Telegram hier aus dem Forum erfolgreich auf meinem Raspi implementiert. Nun bin ich dabei den EBUS aufzusetzen. Ich habe mich ausgiebig über die Foren damit beschäftigt so dass ich Daten lesen und direkt über ebusctr oder im IOBroker über CMD auch schreiben kann. Das größte Problem das ich hatte ist hier leider der Datenstand 1.3 bis aktuell. Meiner Meinung nach benötigt man gar keine csv. Daten mehr zumindest hab ich mir hier des öfteren die Karten gelegt. Da auf dem IOBroker auch Blockly läuft hätte ich jetzt die Frage ob mir hier jemand helfen könnte um mal im VIS über CMD oder JS-Blockly wenigstens einen Befehl abzusetzen. Denke ich fange mit was einfachen an. In VIS habe ich einen Schiebeschalter implementiert der es mir erlaubt das Objekt ebus.0 430 Hc1Heatcurve auszulesen und auch entsprechend zwischen 1.0 und 2.0 zu steuern. Der Wert würde sich dann im Objekte bis zur nächsten Abfrage des EBUS entsprechend ändern. Nun wäre meine Idee diesen Wert in Blockly einzubinden. Sobald sich der Wert verändert soll der Befehl ebusctl w -c 430 "Wert" auf den EBUS geschrieben werden. Leider gelingt mir das nicht. Wäre hier für eure Unterstützung und Beispiele (gerne auch Script eurer Lösung) sehr dankbar.

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HasontH Hasont

                            Hallo, ich bin seit Februar neu im Thema IOBroker und habe auf meinem Raspi V3 ein SonOff Basic, ein 8-Port Relais (hier ermal negativ getaktet wo man positiv benötigt), meine Fritzbox mit Dect200 und 301, eine Gartengießanlage mit Blockly und Telegram hier aus dem Forum erfolgreich auf meinem Raspi implementiert. Nun bin ich dabei den EBUS aufzusetzen. Ich habe mich ausgiebig über die Foren damit beschäftigt so dass ich Daten lesen und direkt über ebusctr oder im IOBroker über CMD auch schreiben kann. Das größte Problem das ich hatte ist hier leider der Datenstand 1.3 bis aktuell. Meiner Meinung nach benötigt man gar keine csv. Daten mehr zumindest hab ich mir hier des öfteren die Karten gelegt. Da auf dem IOBroker auch Blockly läuft hätte ich jetzt die Frage ob mir hier jemand helfen könnte um mal im VIS über CMD oder JS-Blockly wenigstens einen Befehl abzusetzen. Denke ich fange mit was einfachen an. In VIS habe ich einen Schiebeschalter implementiert der es mir erlaubt das Objekt ebus.0 430 Hc1Heatcurve auszulesen und auch entsprechend zwischen 1.0 und 2.0 zu steuern. Der Wert würde sich dann im Objekte bis zur nächsten Abfrage des EBUS entsprechend ändern. Nun wäre meine Idee diesen Wert in Blockly einzubinden. Sobald sich der Wert verändert soll der Befehl ebusctl w -c 430 "Wert" auf den EBUS geschrieben werden. Leider gelingt mir das nicht. Wäre hier für eure Unterstützung und Beispiele (gerne auch Script eurer Lösung) sehr dankbar.

                            S Offline
                            S Offline
                            Sandmanyz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #72

                            Meiner Meinung nach benötigt man gar keine csv.

                            Verwendest du diesen eBus Daemon >hier<? Der verwendet in der aktuellen Version keine lokalen CSV-Dateien. Wenn du lokal abgelegte CSV-Dateien verwenden möchtest, muss du deine Konfiguration anpassen.

                            Daten mehr zumindest hab ich mir hier des öfteren die Karten gelegt.

                            Was du mit dem diesem Satz meinst, verstehe ich nicht.

                            Da auf dem IOBroker auch Blockly läuft hätte ich jetzt die Frage ob mir hier jemand helfen könnte um mal im VIS über CMD oder JS-Blockly wenigstens einen Befehl abzusetzen.

                            Ich mache das so wie auf dem folgenden Screenshot zu sehen. Der Befehl "ebusctl write -c 700 SFMode 1" aktiviert bei meiner Vaillant Heizung den Lüften-Modus. Wenn du in VIS einen Schalter haben möchtest, muss du...

                            1. ein eigenes Objekt anlegen auf dessen Änderung ein Blockly Skript reagiert oder
                            2. deinen Befehl, aus VIS heraus, direkt in das Objekt "ebus.0.cmd" schreiben (siehe unten).

                            bb6897eb-bd5b-4214-bc20-fc22e20a4018-grafik.png

                            Denke ich fange mit was einfachen an. In VIS habe ich einen Schiebeschalter implementiert der es mir erlaubt das Objekt ebus.0 430 Hc1Heatcurve auszulesen und auch entsprechend zwischen 1.0 und 2.0 zu steuern. Der Wert würde sich dann im Objekte bis zur nächsten Abfrage des EBUS entsprechend ändern.

                            Die Objekte unter "ebus.0" lassen sich nicht ändern. Du kannst nur in "ebus.0.cmd" schreiben. Das Ergebnis vom Schreiben in "ebus.0.cmd" siehst du dann in "ebus.0.cmdResult".

                            8034eaa4-29bf-4e29-92cf-9b0ca8c467bb-grafik.png

                            Der Nachteil ist, dass der Befehl, den du in "ebus.0.cmd" schreibst, nur gemäß dem Timeout, den du in deiner ebus Instanz hinterlegt hast, ausgeführt wird.

                            262103ad-3314-4686-99c7-eecec120daa6-grafik.png

                            Nun wäre meine Idee diesen Wert in Blockly einzubinden. Sobald sich der Wert verändert soll der Befehl ebusctl w -c 430 "Wert" auf den EBUS geschrieben werden. Leider gelingt mir das nicht. Wäre hier für eure Unterstützung und Beispiele (gerne auch Script eurer Lösung) sehr dankbar.

                            Dazu habe ich oben einen Screenshot von Blockly gepostet. Du musst jedoch bedenken, dass nicht alle Werte geschrieben werden können.

                            Ich habe mich per Telnet mit dem eBus Daemon verbunden. Als Port musst du den Port aus der eBus Instanz nehmen (target telnet Port zum Schreiben von Daten).
                            020e9d22-021d-4d49-b1cd-d5a73d24902d-grafik.png

                            Dann gibst du den Befehl listen ein, aktivierst die gewünschte Funktion an der Heizung und schaust wie genau der Befehl ist, welchen die Heizung verwendet. Sieht bei mir bspw. so aus...
                            b36c63e9-7112-4335-b715-804daf4328a7-grafik.png

                            Ich hoffe das hilft dir!?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #73

                              @Sandmanyz sagte in eBus Adapter Vaillant:

                              Meiner Meinung nach benötigt man gar keine csv.

                              Verwendest du diesen eBus Daemon >hier<? Der verwendet in der aktuellen Version keine lokalen CSV-Dateien. Wenn du lokal abgelegte CSV-Dateien verwenden möchtest, muss du deine Konfiguration anpassen.

                              Daten mehr zumindest hab ich mir hier des öfteren die Karten gelegt.

                              Was du mit dem diesem Satz meinst, verstehe ich nicht.

                              Da auf dem IOBroker auch Blockly läuft hätte ich jetzt die Frage ob mir hier jemand helfen könnte um mal im VIS über CMD oder JS-Blockly wenigstens einen Befehl abzusetzen.

                              Ich mache das so wie auf dem folgenden Screenshot zu sehen. Der Befehl "ebusctl write -c 700 SFMode 1" aktiviert bei meiner Vaillant Heizung den Lüften-Modus. Wenn du in VIS einen Schalter haben möchtest, muss du...

                              1. ein eigenes Objekt anlegen auf dessen Änderung ein Blockly Skript reagiert oder
                              2. deinen Befehl, aus VIS heraus, direkt in das Objekt "ebus.0.cmd" schreiben (siehe unten).

                              bb6897eb-bd5b-4214-bc20-fc22e20a4018-grafik.png

                              Genau hier könnte ich etwas mehr Hilfe gem. meinem Beispiel gebrauchen. Wenn ich den Befehl w -c 430 Hc1Heatcurve 1.4 schreiben möchte dann wäre ja 1.4 ein variabler Teil. Wie macht man das dann in Blockly?

                              Denke ich fange mit was einfachen an. In VIS habe ich einen Schiebeschalter implementiert der es mir erlaubt das Objekt ebus.0 430 Hc1Heatcurve auszulesen und auch entsprechend zwischen 1.0 und 2.0 zu steuern. Der Wert würde sich dann im Objekte bis zur nächsten Abfrage des EBUS entsprechend ändern.

                              Die Objekte unter "ebus.0" lassen sich nicht ändern. Du kannst nur in "ebus.0.cmd" schreiben. Das Ergebnis vom Schreiben in "ebus.0.cmd" siehst du dann in "ebus.0.cmdResult".

                              8034eaa4-29bf-4e29-92cf-9b0ca8c467bb-grafik.png

                              Der Nachteil ist, dass der Befehl, den du in "ebus.0.cmd" schreibst, nur gemäß dem Timeout, den du in deiner ebus Instanz hinterlegt hast, ausgeführt wird.

                              262103ad-3314-4686-99c7-eecec120daa6-grafik.png

                              Nun wäre meine Idee diesen Wert in Blockly einzubinden. Sobald sich der Wert verändert soll der Befehl ebusctl w -c 430 "Wert" auf den EBUS geschrieben werden. Leider gelingt mir das nicht. Wäre hier für eure Unterstützung und Beispiele (gerne auch Script eurer Lösung) sehr dankbar.

                              Dazu habe ich oben einen Screenshot von Blockly gepostet. Du musst jedoch bedenken, dass nicht alle Werte geschrieben werden können.

                              Ich habe mich per Telnet mit dem eBus Daemon verbunden. Als Port musst du den Port aus der eBus Instanz nehmen (target telnet Port zum Schreiben von Daten).
                              020e9d22-021d-4d49-b1cd-d5a73d24902d-grafik.png

                              Dann gibst du den Befehl listen ein, aktivierst die gewünschte Funktion an der Heizung und schaust wie genau der Befehl ist, welchen die Heizung verwendet. Sieht bei mir bspw. so aus...
                              b36c63e9-7112-4335-b715-804daf4328a7-grafik.png

                              Ich hoffe das hilft dir!?

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HasontH Hasont

                                @Sandmanyz sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                Meiner Meinung nach benötigt man gar keine csv.

                                Verwendest du diesen eBus Daemon >hier<? Der verwendet in der aktuellen Version keine lokalen CSV-Dateien. Wenn du lokal abgelegte CSV-Dateien verwenden möchtest, muss du deine Konfiguration anpassen.

                                Daten mehr zumindest hab ich mir hier des öfteren die Karten gelegt.

                                Was du mit dem diesem Satz meinst, verstehe ich nicht.

                                Da auf dem IOBroker auch Blockly läuft hätte ich jetzt die Frage ob mir hier jemand helfen könnte um mal im VIS über CMD oder JS-Blockly wenigstens einen Befehl abzusetzen.

                                Ich mache das so wie auf dem folgenden Screenshot zu sehen. Der Befehl "ebusctl write -c 700 SFMode 1" aktiviert bei meiner Vaillant Heizung den Lüften-Modus. Wenn du in VIS einen Schalter haben möchtest, muss du...

                                1. ein eigenes Objekt anlegen auf dessen Änderung ein Blockly Skript reagiert oder
                                2. deinen Befehl, aus VIS heraus, direkt in das Objekt "ebus.0.cmd" schreiben (siehe unten).

                                bb6897eb-bd5b-4214-bc20-fc22e20a4018-grafik.png

                                Genau hier könnte ich etwas mehr Hilfe gem. meinem Beispiel gebrauchen. Wenn ich den Befehl w -c 430 Hc1Heatcurve 1.4 schreiben möchte dann wäre ja 1.4 ein variabler Teil. Wie macht man das dann in Blockly?

                                Denke ich fange mit was einfachen an. In VIS habe ich einen Schiebeschalter implementiert der es mir erlaubt das Objekt ebus.0 430 Hc1Heatcurve auszulesen und auch entsprechend zwischen 1.0 und 2.0 zu steuern. Der Wert würde sich dann im Objekte bis zur nächsten Abfrage des EBUS entsprechend ändern.

                                Die Objekte unter "ebus.0" lassen sich nicht ändern. Du kannst nur in "ebus.0.cmd" schreiben. Das Ergebnis vom Schreiben in "ebus.0.cmd" siehst du dann in "ebus.0.cmdResult".

                                8034eaa4-29bf-4e29-92cf-9b0ca8c467bb-grafik.png

                                Der Nachteil ist, dass der Befehl, den du in "ebus.0.cmd" schreibst, nur gemäß dem Timeout, den du in deiner ebus Instanz hinterlegt hast, ausgeführt wird.

                                262103ad-3314-4686-99c7-eecec120daa6-grafik.png

                                Nun wäre meine Idee diesen Wert in Blockly einzubinden. Sobald sich der Wert verändert soll der Befehl ebusctl w -c 430 "Wert" auf den EBUS geschrieben werden. Leider gelingt mir das nicht. Wäre hier für eure Unterstützung und Beispiele (gerne auch Script eurer Lösung) sehr dankbar.

                                Dazu habe ich oben einen Screenshot von Blockly gepostet. Du musst jedoch bedenken, dass nicht alle Werte geschrieben werden können.

                                Ich habe mich per Telnet mit dem eBus Daemon verbunden. Als Port musst du den Port aus der eBus Instanz nehmen (target telnet Port zum Schreiben von Daten).
                                020e9d22-021d-4d49-b1cd-d5a73d24902d-grafik.png

                                Dann gibst du den Befehl listen ein, aktivierst die gewünschte Funktion an der Heizung und schaust wie genau der Befehl ist, welchen die Heizung verwendet. Sieht bei mir bspw. so aus...
                                b36c63e9-7112-4335-b715-804daf4328a7-grafik.png

                                Ich hoffe das hilft dir!?

                                S Offline
                                S Offline
                                Sandmanyz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #74

                                @Hasont
                                Erstmal nur ein Beispiel zum Zusammensetzen zweier Werte. Wichtig ist auch das Leerzeichen vor "1.4". Das hilft dir jetzt nicht beim aktuellen Problem. Mit Blockly wirst du das nicht lösen können, jedenfalls habe ich gerade keine Idee wie. Um das mit Blockly zu lösen, müsste dein Button in VIS ja eine Variable in Blockly ändern. Ich würde es so lösen....

                                1. Du erstellst dir ein Objekt deiner Wahl (Typ Zeichenkette)....
                                b97741f8-3e51-4685-a17e-27868bd8ea0c-grafik.png

                                2. Erstelle ein Javascript
                                Das Skript wartet auf eine Änderung des, in 1. erstellten, Objektes.

                                on('javascript.0.Heizung.Heizkurve', function (obj) {
                                    if (obj.state.val == "1.4"){
                                        log("Wert wurde auf 1.4 gesetzt", 'info');
                                        exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.4');
                                     }
                                     else if (obj.state.val == "1.3"){
                                         log("Wert wurde auf 1.3 gesetzt", 'info');
                                         exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.4');
                                     }
                                });
                                

                                3. Mit dem Button in VIS schreibst du dann 1.4 oder 1.4 in das Objekt
                                23c41210-657a-4d3c-9e5f-94ba4d58b823-grafik.png

                                HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S Sandmanyz

                                  @Hasont
                                  Erstmal nur ein Beispiel zum Zusammensetzen zweier Werte. Wichtig ist auch das Leerzeichen vor "1.4". Das hilft dir jetzt nicht beim aktuellen Problem. Mit Blockly wirst du das nicht lösen können, jedenfalls habe ich gerade keine Idee wie. Um das mit Blockly zu lösen, müsste dein Button in VIS ja eine Variable in Blockly ändern. Ich würde es so lösen....

                                  1. Du erstellst dir ein Objekt deiner Wahl (Typ Zeichenkette)....
                                  b97741f8-3e51-4685-a17e-27868bd8ea0c-grafik.png

                                  2. Erstelle ein Javascript
                                  Das Skript wartet auf eine Änderung des, in 1. erstellten, Objektes.

                                  on('javascript.0.Heizung.Heizkurve', function (obj) {
                                      if (obj.state.val == "1.4"){
                                          log("Wert wurde auf 1.4 gesetzt", 'info');
                                          exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.4');
                                       }
                                       else if (obj.state.val == "1.3"){
                                           log("Wert wurde auf 1.3 gesetzt", 'info');
                                           exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.4');
                                       }
                                  });
                                  

                                  3. Mit dem Button in VIS schreibst du dann 1.4 oder 1.4 in das Objekt
                                  23c41210-657a-4d3c-9e5f-94ba4d58b823-grafik.png

                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #75

                                  @Sandmanyz
                                  Erstmal Entschuldigung, dass ich mich so spät melde.
                                  Das sieht ja genau nach der von mir gewünschten Lösung aus.
                                  Müsste das dann für alle HC Werte von 1.1 - 2.0 entsprechend umsetzen. Jetzt muss ich mich nur noch in Java einarbeiten. Aber man wächst ja mit jeder Anforderung. Ich verstehe nur nicht warum man das für die gängigsten Kommandos wie Heizkurve verstellen, Warmwasser on, off, auto, Zeitenprogrammierung u.s.w. nicht schon gelöst hat. Es kann ja fast jeder relevante Wert auch gesteuert werden und der eBus läuft auch sehr stabil.
                                  Nochmal Danke und wenn du mal was entsprechendes findest nix wie her damit.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Harry

                                    @xxx_turbo_xxx
                                    Ich habe mal gelesen das es ein Programm von Vaillant gibt.
                                    Dort sind die Binär Codes in einer Access Datenbank. Man kann die Raw Daten des Ebus loggen und dann darüber sich selber die Config generieren.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Jui
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jui
                                    #76

                                    Re: eBus Adapter Vaillant

                                    Hallo zusammen.
                                    Nach zwei Tagen habe ich dann endlich geschafft und verstanden wie ich den ebusd Adapter installieren und einrichten muss, damit Daten via ebus Adapter im iobroker ankommen. Die Installation war nicht einfach und selbsterklärend, habe viel gelesen bis es endlich klappte.
                                    Ich benutze den eBus Adapter 2 mit einem ESP8266 zur Datenübertragung per WLAN. Hardware funktioniert auch gut. Anschluss läuft jetzt super.
                                    Vielen Dank an die vielen, die hier und auf GIT die Daten und Wissen kostenlos zur Verfügung stellen.

                                    Da meine Vaillant Heizung mit Solar Wärmetauscher reichlich Daten sendet und ich auch noch reichlich Daten abrufen kann, wird es ein wenig unübersichtlich.
                                    Per Telenet alle Datenpunkte mal abfragen und dann hoffen zu wissen was der bedeutet ist auch schwer.

                                    Hier meine Fragen, vielleicht kann jemand helfen:

                                    Gibt es irgendwo schon eine Liste mit den DatenKürzeln von ebusd und Erklärungen dazu, was das ist und ob man das lesen und/oder schreiben kann?
                                    z.B. z1QuickVetoTemp ? Ergebnis 6.5 ? Was ist das ? usw..

                                    Und ich hatte erst im Iobroker Adapter einige Werte per read einlesen lassen, viele davon sind ja nicht wirklich relevant und nützlich oder ohne Ergebnis, nur jetzt bekomme ich die unter Objekte nicht mehr raus. Lösche die unter Instanzen und in Objekte, beim nächsten Abgleich alle wieder da. Wie bekomme ich die wieder raus?

                                    Danke.

                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Jui

                                      Re: eBus Adapter Vaillant

                                      Hallo zusammen.
                                      Nach zwei Tagen habe ich dann endlich geschafft und verstanden wie ich den ebusd Adapter installieren und einrichten muss, damit Daten via ebus Adapter im iobroker ankommen. Die Installation war nicht einfach und selbsterklärend, habe viel gelesen bis es endlich klappte.
                                      Ich benutze den eBus Adapter 2 mit einem ESP8266 zur Datenübertragung per WLAN. Hardware funktioniert auch gut. Anschluss läuft jetzt super.
                                      Vielen Dank an die vielen, die hier und auf GIT die Daten und Wissen kostenlos zur Verfügung stellen.

                                      Da meine Vaillant Heizung mit Solar Wärmetauscher reichlich Daten sendet und ich auch noch reichlich Daten abrufen kann, wird es ein wenig unübersichtlich.
                                      Per Telenet alle Datenpunkte mal abfragen und dann hoffen zu wissen was der bedeutet ist auch schwer.

                                      Hier meine Fragen, vielleicht kann jemand helfen:

                                      Gibt es irgendwo schon eine Liste mit den DatenKürzeln von ebusd und Erklärungen dazu, was das ist und ob man das lesen und/oder schreiben kann?
                                      z.B. z1QuickVetoTemp ? Ergebnis 6.5 ? Was ist das ? usw..

                                      Und ich hatte erst im Iobroker Adapter einige Werte per read einlesen lassen, viele davon sind ja nicht wirklich relevant und nützlich oder ohne Ergebnis, nur jetzt bekomme ich die unter Objekte nicht mehr raus. Lösche die unter Instanzen und in Objekte, beim nächsten Abgleich alle wieder da. Wie bekomme ich die wieder raus?

                                      Danke.

                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                                      #77

                                      @Jui Mit der Interpretation de Werte geht es mir wie dir. Als erstes kannst du hier nachschauen.

                                      du kannst sehen welche Module dein eBusd lädt um die Definition der Liste unter dem o.g. zu finden. Dann siehst du in etwa was die Punkte heißen sollen.

                                      Leider ist auch das für mich als Heizungsleien wenig aussagekräftig. Ein paar Werte habe ich jedoch identifiziert. um eine grobe Anzeige meiner Heizung darzustellen. Die Grafik habe ich geklaut, aber arbeite an einen neuen. Also nicht erschrecken.

                                      Versuche mal mit der View:

                                      {
                                       "settings": {
                                         "style": {
                                           "background_class": ""
                                         },
                                         "theme": "redmond",
                                         "sizex": "1920",
                                         "sizey": "1200",
                                         "gridSize": "",
                                         "snapType": null,
                                         "useBackground": false
                                       },
                                       "widgets": {
                                         "e00001": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.lastup}<br>\nAußentemperatur: {ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value} °C<br>\nAbschaltgrenze: {ebus.0.hc.messages.OtShutdownLimit.fields.desiredtemp.value} °C"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "795px",
                                             "top": "42px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "437px",
                                             "height": "172px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00002": {
                                           "tpl": "tplImage",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": false,
                                             "g_css_background": false,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "/vis.0/main/Images/eBus/vaillant.jpg"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "0px",
                                             "width": "1920px",
                                             "height": "1200px",
                                             "z-index": "0"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00003": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Raumsoll: {ebus.0.hc.messages.TempDesired.fields.temp1.value} °C<br>\nAbsenksoll: {ebus.0.hc.messages.TempDesiredLow.fields.temp1.value} °C<br>\nHeizkurve: {ebus.0.hc.messages.HeatingCurve.fields.curve.value}"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "1530px",
                                             "top": "37px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "357px",
                                             "height": "144px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00004": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{ebus.0.hc.messages.SumFlowSensor.fields.temp.value} °C, Soll: {ebus.0.bai.messages.FlowTempDesired.fields.temp.value} °C"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "1419px",
                                             "top": "621px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "314px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00005": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Soll:<br>{ebus.0.hwc.messages.TempDesired2.fields.temp1.value} °C"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "774px",
                                             "top": "813px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "102px",
                                             "height": "81px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00006": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Pumpe:<br>{ebus.0.hc.messages.Hc1PumpPort.fields.onoff.value}"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "1351px",
                                             "top": "747px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "119px",
                                             "height": "76px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00007": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Temp: {ebus.0.sc.messages.Coll1Sensor.fields.temp.value} °C"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "319px",
                                             "top": "100px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "314px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00008": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{ebus.0.sc.messages.CollPumpHRuntime1.fields.hoursum2.value} Std."
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "394px",
                                             "top": "670px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "166px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00009": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{ebus.0.sc.messages.Storage2Sensor3.fields.temp.value} °C"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "775px",
                                             "top": "915px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "145px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00010": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{ebus.0.sc.messages.Storage1Sensor3.fields.temp.value} °C"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "775px",
                                             "top": "706px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "145px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00011": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Ertr.: {ebus.0.sc.messages.YieldSensor.fields.temp.value} °C"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "391px",
                                             "top": "767px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "193px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         },
                                         "e00012": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{ebus.0.sc.messages.SolFlowRate.fields.0.value} l/min"
                                           },
                                           "style": {
                                             "left": "390px",
                                             "top": "805px",
                                             "z-index": "2",
                                             "font-size": "32px",
                                             "width": "193px",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "",
                                             "background-color": "#ffffff"
                                           },
                                           "widgetSet": "basic"
                                         }
                                       },
                                       "name": "00-heizung",
                                       "filterList": []
                                      }
                                      
                                      Wenn du die entsprechenden Datenpunkte auch in deiner Heizung hast, dann wirst du was sehen können
                                      

                                      001.PNG

                                      Liste meiner Datenpunkte, die der eBus-Adapter ausliest.

                                      OtShutdownLimit, TempDesired, TempDesiredLow, HeatingCurve, TempDesired2, FlowTempDesired, Hc1PumpPort, ReturnTemp, WaterPressure, FlowTemp, WaterPressure, CirPump2, HcPumpPort, currenterror, Storage1Sensor3, Storage2Sensor3, Coll1Sensor, YieldSensor,OutputMA, CollPumpHRuntime1
                                      

                                      Werte, die bei eBusAdapter nicht ausliest, aber die immer wieder auftauchen, das sind Werte die über den eBus gegenagen sind und dann automatisch erfasst werden.

                                      Wenn deine Heizung so ähnlich aufgebaut ist wie meine, dann können wir uns gerne öter austauschen.

                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • a200A a200

                                        @Jui Mit der Interpretation de Werte geht es mir wie dir. Als erstes kannst du hier nachschauen.

                                        du kannst sehen welche Module dein eBusd lädt um die Definition der Liste unter dem o.g. zu finden. Dann siehst du in etwa was die Punkte heißen sollen.

                                        Leider ist auch das für mich als Heizungsleien wenig aussagekräftig. Ein paar Werte habe ich jedoch identifiziert. um eine grobe Anzeige meiner Heizung darzustellen. Die Grafik habe ich geklaut, aber arbeite an einen neuen. Also nicht erschrecken.

                                        Versuche mal mit der View:

                                        {
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                             "background_class": ""
                                           },
                                           "theme": "redmond",
                                           "sizex": "1920",
                                           "sizey": "1200",
                                           "gridSize": "",
                                           "snapType": null,
                                           "useBackground": false
                                         },
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "{ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.lastup}<br>\nAußentemperatur: {ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value} °C<br>\nAbschaltgrenze: {ebus.0.hc.messages.OtShutdownLimit.fields.desiredtemp.value} °C"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "795px",
                                               "top": "42px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "437px",
                                               "height": "172px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00002": {
                                             "tpl": "tplImage",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": false,
                                               "g_css_background": false,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "src": "/vis.0/main/Images/eBus/vaillant.jpg"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "1920px",
                                               "height": "1200px",
                                               "z-index": "0"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00003": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Raumsoll: {ebus.0.hc.messages.TempDesired.fields.temp1.value} °C<br>\nAbsenksoll: {ebus.0.hc.messages.TempDesiredLow.fields.temp1.value} °C<br>\nHeizkurve: {ebus.0.hc.messages.HeatingCurve.fields.curve.value}"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "1530px",
                                               "top": "37px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "357px",
                                               "height": "144px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00004": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "{ebus.0.hc.messages.SumFlowSensor.fields.temp.value} °C, Soll: {ebus.0.bai.messages.FlowTempDesired.fields.temp.value} °C"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "1419px",
                                               "top": "621px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "314px",
                                               "height": "36px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00005": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Soll:<br>{ebus.0.hwc.messages.TempDesired2.fields.temp1.value} °C"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "774px",
                                               "top": "813px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "102px",
                                               "height": "81px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00006": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Pumpe:<br>{ebus.0.hc.messages.Hc1PumpPort.fields.onoff.value}"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "1351px",
                                               "top": "747px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "119px",
                                               "height": "76px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00007": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Temp: {ebus.0.sc.messages.Coll1Sensor.fields.temp.value} °C"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "319px",
                                               "top": "100px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "314px",
                                               "height": "36px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00008": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "{ebus.0.sc.messages.CollPumpHRuntime1.fields.hoursum2.value} Std."
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "394px",
                                               "top": "670px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "166px",
                                               "height": "36px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00009": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "{ebus.0.sc.messages.Storage2Sensor3.fields.temp.value} °C"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "775px",
                                               "top": "915px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "145px",
                                               "height": "36px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00010": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "{ebus.0.sc.messages.Storage1Sensor3.fields.temp.value} °C"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "775px",
                                               "top": "706px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "145px",
                                               "height": "36px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00011": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Ertr.: {ebus.0.sc.messages.YieldSensor.fields.temp.value} °C"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "391px",
                                               "top": "767px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "193px",
                                               "height": "36px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           },
                                           "e00012": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_visibility": false,
                                               "g_css_font_text": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_shadow_padding": false,
                                               "g_css_border": false,
                                               "g_gestures": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "g_last_change": false,
                                               "visibility-cond": "==",
                                               "visibility-val": 1,
                                               "visibility-groups-action": "hide",
                                               "refreshInterval": "0",
                                               "signals-cond-0": "==",
                                               "signals-val-0": true,
                                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-0": 0,
                                               "signals-blink-0": false,
                                               "signals-horz-0": 0,
                                               "signals-vert-0": 0,
                                               "signals-hide-edit-0": false,
                                               "signals-cond-1": "==",
                                               "signals-val-1": true,
                                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-1": 0,
                                               "signals-blink-1": false,
                                               "signals-horz-1": 0,
                                               "signals-vert-1": 0,
                                               "signals-hide-edit-1": false,
                                               "signals-cond-2": "==",
                                               "signals-val-2": true,
                                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                               "signals-icon-size-2": 0,
                                               "signals-blink-2": false,
                                               "signals-horz-2": 0,
                                               "signals-vert-2": 0,
                                               "signals-hide-edit-2": false,
                                               "lc-type": "last-change",
                                               "lc-is-interval": true,
                                               "lc-is-moment": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-position-vert": "top",
                                               "lc-position-horz": "right",
                                               "lc-offset-vert": 0,
                                               "lc-offset-horz": 0,
                                               "lc-font-size": "12px",
                                               "lc-font-family": "",
                                               "lc-font-style": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-border-width": "0",
                                               "lc-border-style": "",
                                               "lc-border-color": "",
                                               "lc-border-radius": 10,
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "{ebus.0.sc.messages.SolFlowRate.fields.0.value} l/min"
                                             },
                                             "style": {
                                               "left": "390px",
                                               "top": "805px",
                                               "z-index": "2",
                                               "font-size": "32px",
                                               "width": "193px",
                                               "height": "36px",
                                               "color": "",
                                               "background-color": "#ffffff"
                                             },
                                             "widgetSet": "basic"
                                           }
                                         },
                                         "name": "00-heizung",
                                         "filterList": []
                                        }
                                        
                                        Wenn du die entsprechenden Datenpunkte auch in deiner Heizung hast, dann wirst du was sehen können
                                        

                                        001.PNG

                                        Liste meiner Datenpunkte, die der eBus-Adapter ausliest.

                                        OtShutdownLimit, TempDesired, TempDesiredLow, HeatingCurve, TempDesired2, FlowTempDesired, Hc1PumpPort, ReturnTemp, WaterPressure, FlowTemp, WaterPressure, CirPump2, HcPumpPort, currenterror, Storage1Sensor3, Storage2Sensor3, Coll1Sensor, YieldSensor,OutputMA, CollPumpHRuntime1
                                        

                                        Werte, die bei eBusAdapter nicht ausliest, aber die immer wieder auftauchen, das sind Werte die über den eBus gegenagen sind und dann automatisch erfasst werden.

                                        Wenn deine Heizung so ähnlich aufgebaut ist wie meine, dann können wir uns gerne öter austauschen.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        Jui
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #78

                                        @a200 Da hast Du Dir ja sehr viel Mühe gegeben. Alle Achtung sieht sehr professionell aus. Da bin ich noch Meilen von entfernt. Die Werte scheinen nicht gleich zu sein. Ich probiere das dennoch mal.

                                        Die Werte die ich meine, sind die Komma getrennte Werte die eingetragen hatte und wieder gelöscht habe auch bei Objekte und nun kommen die immer wieder.

                                        Dann bleibt erstmal nur probieren und suchen.

                                        Wäre gut wenn wir uns weiter austauschen können.

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Jui

                                          @a200 Da hast Du Dir ja sehr viel Mühe gegeben. Alle Achtung sieht sehr professionell aus. Da bin ich noch Meilen von entfernt. Die Werte scheinen nicht gleich zu sein. Ich probiere das dennoch mal.

                                          Die Werte die ich meine, sind die Komma getrennte Werte die eingetragen hatte und wieder gelöscht habe auch bei Objekte und nun kommen die immer wieder.

                                          Dann bleibt erstmal nur probieren und suchen.

                                          Wäre gut wenn wir uns weiter austauschen können.

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          Jui
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #79

                                          @Jui Update:
                                          Für die Vaillant 700 sind diese beiden Einträge sehr hilfreich:
                                          https://github.com/john30/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant/15.700.csv
                                          https://github.com/john30/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/en/vaillant/bai.308523.inc

                                          Habe jedoch nicht alles gefunden.
                                          Weiß jemand welcher Eintrag die Solar Pannels betreffen? Finde nix.
                                          Und die den Luftfeuchtigkeit Sensor, nicht zu finden. Die Max Feuchte kann ich ändern ...

                                          Und für alle die per Telnet oder zum probieren (Komma getrennt) Daten abfragen die tauchen ja alle in Objekte auf und verschwinden nicht so einfach.
                                          Nur den ebusd Adapter neu starten, dann kann man die Objekte löschen und die bleiben dann weg.

                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          750

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe