Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Test Adapter DS18B20 v1.1.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

    Hallo zusammen,

    ich habe an meinem Raspi aktuell 6 Stück DA18B20 Sensoren am GPIO hängen. Leider läuft es nicht sehr stabil und der Raspi verliert die Verbindung zu den Sensoren (s. Screenshot). Die Verkabelung sieht folgendermaßen aus (linke Grafik).

    Ich fürchte es könnte an der Stromversorgung liegen. Nun meine Frage... Kann ich die Sensoren auch extern mit Strom versorgen? Falls ja, wäre meine Verkabelung (rechte Grafik) korrekt?

    ​​​
    f806c1de-a0f4-4cf9-b5ff-f1a1682f4194-image.png

    ​​Anmerkung 2020-02-29 074520.png

    24e70ca6-9135-433f-8152-cd2388445ad2-image.png

    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #39

    @xxx_turbo_xxx Deine dargestellte externe Stromversorgung kannst du so machen.

    Ich vermute aber eher die Datenleitung als Fehlerquelle. Du kannst mal versuchen den Pullup-Widerstand der Datenleitung etwas kleiner (~2 kΩ) zu wählen, um der "Last" durch die 6 Sensoren entgegen zu wirken.

    Wie sieht deine Verkabelung aus?

    • Lange Leitungen?
    • Geschirmte Kabel?
    • Sternförmig oder alles an einem lang gezogenen Strang?

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crycodeC crycode

      @xxx_turbo_xxx Deine dargestellte externe Stromversorgung kannst du so machen.

      Ich vermute aber eher die Datenleitung als Fehlerquelle. Du kannst mal versuchen den Pullup-Widerstand der Datenleitung etwas kleiner (~2 kΩ) zu wählen, um der "Last" durch die 6 Sensoren entgegen zu wirken.

      Wie sieht deine Verkabelung aus?

      • Lange Leitungen?
      • Geschirmte Kabel?
      • Sternförmig oder alles an einem lang gezogenen Strang?
      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      schrieb am zuletzt editiert von
      #40

      @crycode Hab es eben mal versucht mit externer Stromversorgung. Hat leider nix gebracht. Der Log im ioBroker sieht so aus (nachdem ich wieder zurückverkabelt habe)

      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.374	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.372	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:16.455	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
      smartmeter.0	2020-02-29 10:31:11.288	info	(710) Received 7 values, 3 updated
      smartmeter.1	2020-02-29 10:31:09.144	info	(725) Received 9 values, 6 updated
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:31:06.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192827ef6a: Error: Checksum error
      influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.353	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.349	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.346	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.342	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
      influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.131	info	(2024) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
      influxdb.0	2020-02-29 10:31:04.668	info	(2024) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
      smartmeter.0	2020-02-29 10:31:00.580	info	(710) Received 7 values, 3 updated
      smartmeter.1	2020-02-29 10:30:58.145	info	(725) Received 9 values, 6 updated
      ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
      ds18b20.0	2020-02-29 10:30:56.296	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
      

      Da ich alles Sensoren noch nicht final verkabelt habe und zum Testen alle erstmal "fliegend" aufgebaut habe, ist die Leitungslänge mit Sicherheit viel zu lang.

      • Leitungslänge vom Raspi zum "Sternabzweig" ca 6m. Hierfür hab ich ungeschirmte Leitungen mit 0,5qmm
        Querschnitt genommen.
      • Von da ab gehen die Kabel, die an den Sensoren schon dran waren. Jeweils 3m

      Ich wundere mich nur, dass es stundenlang funktioniert und dann plötzlich nur noch sporadisch und dann gar nicht mehr

      da377132-92be-4b37-8da5-4de94173de6e-image.png

      51d9ea76-82a0-4acd-825f-3367be511540-image.png

      0ab4c922-d49f-4f46-beba-cfd24da5c746-image.png

      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

        @crycode Hab es eben mal versucht mit externer Stromversorgung. Hat leider nix gebracht. Der Log im ioBroker sieht so aus (nachdem ich wieder zurückverkabelt habe)

        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.374	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.372	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:16.455	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
        smartmeter.0	2020-02-29 10:31:11.288	info	(710) Received 7 values, 3 updated
        smartmeter.1	2020-02-29 10:31:09.144	info	(725) Received 9 values, 6 updated
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:31:06.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192827ef6a: Error: Checksum error
        influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.353	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
        influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.349	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
        influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.346	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
        influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.342	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
        influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.131	info	(2024) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
        influxdb.0	2020-02-29 10:31:04.668	info	(2024) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
        smartmeter.0	2020-02-29 10:31:00.580	info	(710) Received 7 values, 3 updated
        smartmeter.1	2020-02-29 10:30:58.145	info	(725) Received 9 values, 6 updated
        ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
        ds18b20.0	2020-02-29 10:30:56.296	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
        

        Da ich alles Sensoren noch nicht final verkabelt habe und zum Testen alle erstmal "fliegend" aufgebaut habe, ist die Leitungslänge mit Sicherheit viel zu lang.

        • Leitungslänge vom Raspi zum "Sternabzweig" ca 6m. Hierfür hab ich ungeschirmte Leitungen mit 0,5qmm
          Querschnitt genommen.
        • Von da ab gehen die Kabel, die an den Sensoren schon dran waren. Jeweils 3m

        Ich wundere mich nur, dass es stundenlang funktioniert und dann plötzlich nur noch sporadisch und dann gar nicht mehr

        da377132-92be-4b37-8da5-4de94173de6e-image.png

        51d9ea76-82a0-4acd-825f-3367be511540-image.png

        0ab4c922-d49f-4f46-beba-cfd24da5c746-image.png

        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #41

        @xxx_turbo_xxx sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:

        Leitungslänge vom Raspi zum "Sternabzweig" ca 6m. Hierfür hab ich ungeschirmte Leitungen mit 0,5qmm
        Querschnitt genommen.
        Von da ab gehen die Kabel, die an den Sensoren schon dran waren. Jeweils 3m

        Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Zum einen ist sternförmig mit längeren Abzweigen immer ungünstig durch die entstehenden Reflexionen auf der Leitung und zum anderen die ungeschirmte Zuleitung.

        Ich hatte selbst mal ein ähnliches Verhalten mit zwei Sensoren, wobei einer davon an einer ungeschirmten Leitung von ca. 2m hing. Die meiste Zeit lief da alles Problemlos, aber manchmal kam der eine Sensor irgendwie durcheinander und hat dann den ganzen Bus blockiert, wodurch auch der andere auch keine Daten mehr lieferte. Wenn ich dann im laufenden Betrieb den einen Sensor entfernt hatte, dann war der andere sofort wieder da. Mit geschirmten Leitungen trat das Problem bis jetzt nicht mehr auf.

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • crycodeC crycode

          @xxx_turbo_xxx sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:

          Leitungslänge vom Raspi zum "Sternabzweig" ca 6m. Hierfür hab ich ungeschirmte Leitungen mit 0,5qmm
          Querschnitt genommen.
          Von da ab gehen die Kabel, die an den Sensoren schon dran waren. Jeweils 3m

          Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Zum einen ist sternförmig mit längeren Abzweigen immer ungünstig durch die entstehenden Reflexionen auf der Leitung und zum anderen die ungeschirmte Zuleitung.

          Ich hatte selbst mal ein ähnliches Verhalten mit zwei Sensoren, wobei einer davon an einer ungeschirmten Leitung von ca. 2m hing. Die meiste Zeit lief da alles Problemlos, aber manchmal kam der eine Sensor irgendwie durcheinander und hat dann den ganzen Bus blockiert, wodurch auch der andere auch keine Daten mehr lieferte. Wenn ich dann im laufenden Betrieb den einen Sensor entfernt hatte, dann war der andere sofort wieder da. Mit geschirmten Leitungen trat das Problem bis jetzt nicht mehr auf.

          xxx_turbo_xxxX Offline
          xxx_turbo_xxxX Offline
          xxx_turbo_xxx
          schrieb am zuletzt editiert von
          #42

          @crycode Ok, dann werd ich das mal versuchen. Welche Leitungen empfiehlst du? Kann ich einfach ein CAT 5 Kabel nehmen? Die sind doch geschirmt, oder?

          Oder brauch ich einen größeren Querschnitt?

          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

            @crycode Ok, dann werd ich das mal versuchen. Welche Leitungen empfiehlst du? Kann ich einfach ein CAT 5 Kabel nehmen? Die sind doch geschirmt, oder?

            Oder brauch ich einen größeren Querschnitt?

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #43

            @xxx_turbo_xxx Der Querschnitt ist fast egal, da nur sehr geringe Ströme fließen. Ich habe inzwischen CAT7 Kabel für alles, was Bus-Systeme betrifft. CAT5 sollte hier aber genauso funktionieren. :-)

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • crycodeC crycode

              @xxx_turbo_xxx Der Querschnitt ist fast egal, da nur sehr geringe Ströme fließen. Ich habe inzwischen CAT7 Kabel für alles, was Bus-Systeme betrifft. CAT5 sollte hier aber genauso funktionieren. :-)

              xxx_turbo_xxxX Offline
              xxx_turbo_xxxX Offline
              xxx_turbo_xxx
              schrieb am zuletzt editiert von
              #44

              @crycode Hab jetzt mal ein CAT7 Kabel angeschlossen. Der reine Kabeltausch hat leider nichts bewirkt.

              Zum Verständnis... Für was ist der Widerstand genau? Kann ich evtl. irgendwo per Multimeter was messen, sodass ich den optimalen Widerstand einsetze?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • xxx_turbo_xxxX Offline
                xxx_turbo_xxxX Offline
                xxx_turbo_xxx
                schrieb am zuletzt editiert von
                #45

                Juhu... Hatte zufällig noch nen 1,8K Widerstand rum liegen. Jetzt funktioniert es auch. Dennoch... Welcher Widerstand ist optimal und wie kann ich den ermitteln? Und warum brauch ich ihn überhaupt...

                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

                  Juhu... Hatte zufällig noch nen 1,8K Widerstand rum liegen. Jetzt funktioniert es auch. Dennoch... Welcher Widerstand ist optimal und wie kann ich den ermitteln? Und warum brauch ich ihn überhaupt...

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #46

                  @xxx_turbo_xxx Der Pullup-Widerstand ist dafür da, die Datenleitung auf ein High-Level zu ziehen. Heißt wenn keine Kommunikation stattfindet sorgt er dafür, dass +3,3 V auf der Datenleitung sind. Jeder Busteilnehmer, der dann Daten übertragen will (Raspi oder die Sensoren) zieht dieses High-Signal dann je nach zu sendendem Bit für kürzere oder längere Zeit (im Bereich von μs) auf Masse (GND). Durch das Zusammenspiel des Pullup-Widerstands und des Pulldowns der Busteilnehmer ergeben sich dann einzelnen Datenbits.

                  Je kleiner der Widerstand ist, desto stärker wird das High-Signal auf der Datenleitung. Außerdem werden die Flanken der einzelnen Umschaltungen zwischen High und Low steiler, was sich positiv auf die Auswertung der Signale auswirkt.
                  Wählt man den Widerstand zu klein, dann fließt ein zu hoher Strom und die Busteilnehmer schaffen es nicht mehr das Signal zur Datenübertragung auf Masse zu ziehen. Weiterhin können im schlimmsten Fall die Busteilnehmer beschädigt werden.

                  Ob man den Widerstand genau ermitteln kann, kann ich dir leider nicht beantworten. Mit viel Aufwand und genauem Lesen der Datenblätter aller Busteilnehmer wäre das vlt. möglich.
                  Normal nimmt man je nach Anwendungsfall immer irgendwas zwischen 1 kΩ und 10 kΩ. Meistens halt 4,7 kΩ weil der etwa in der Mitte liegt und einen Kompromiss zwischen Stromfluss und Signalqualität darstellt. Bei mehreren Busteilnehmern, wie bei dir, muss dann ggf. auf einen kleineren Widerstand zurückgegriffen werden.

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crycodeC crycode

                    @xxx_turbo_xxx Der Pullup-Widerstand ist dafür da, die Datenleitung auf ein High-Level zu ziehen. Heißt wenn keine Kommunikation stattfindet sorgt er dafür, dass +3,3 V auf der Datenleitung sind. Jeder Busteilnehmer, der dann Daten übertragen will (Raspi oder die Sensoren) zieht dieses High-Signal dann je nach zu sendendem Bit für kürzere oder längere Zeit (im Bereich von μs) auf Masse (GND). Durch das Zusammenspiel des Pullup-Widerstands und des Pulldowns der Busteilnehmer ergeben sich dann einzelnen Datenbits.

                    Je kleiner der Widerstand ist, desto stärker wird das High-Signal auf der Datenleitung. Außerdem werden die Flanken der einzelnen Umschaltungen zwischen High und Low steiler, was sich positiv auf die Auswertung der Signale auswirkt.
                    Wählt man den Widerstand zu klein, dann fließt ein zu hoher Strom und die Busteilnehmer schaffen es nicht mehr das Signal zur Datenübertragung auf Masse zu ziehen. Weiterhin können im schlimmsten Fall die Busteilnehmer beschädigt werden.

                    Ob man den Widerstand genau ermitteln kann, kann ich dir leider nicht beantworten. Mit viel Aufwand und genauem Lesen der Datenblätter aller Busteilnehmer wäre das vlt. möglich.
                    Normal nimmt man je nach Anwendungsfall immer irgendwas zwischen 1 kΩ und 10 kΩ. Meistens halt 4,7 kΩ weil der etwa in der Mitte liegt und einen Kompromiss zwischen Stromfluss und Signalqualität darstellt. Bei mehreren Busteilnehmern, wie bei dir, muss dann ggf. auf einen kleineren Widerstand zurückgegriffen werden.

                    xxx_turbo_xxxX Offline
                    xxx_turbo_xxxX Offline
                    xxx_turbo_xxx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #47

                    @crycode Danke für die ausführliche Erklärung.

                    Dann müsste es aber irgendwo einen kritischen Widerstand geben, den es nicht zu unterschreiten gilt, um Beschädigungen an Sensoren oder GPIO zu vermeiden. Dieser kritische Widerstand wär natürlich interessant.

                    Jetzt hab ich versuchsweise auch meine restlichen DS18B20 mit dran gehängt (insgesamt 10) und mit 1,8K läuft aktuell alles stabil. Mal sehen, ob es so bleibt.

                    Wenn ich allerdings nach dem Versuchsaufbau die Verkabelung akkurat machen will, werde ich meine Leitungslängen um einiges kürzen. Ich hoffe dass dann alles noch läuft und dann eben der Wiederstand nicht zu gering ist und ich mir was zerschieße. Oder denkst du, dass ich mit 1,8 so oder so im sicheren Bereich bin? Sonst mach ich vielleicht wieder den 4,7 rein und taste mich langsam an niedrigere Widerstände heran!?

                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

                      @crycode Danke für die ausführliche Erklärung.

                      Dann müsste es aber irgendwo einen kritischen Widerstand geben, den es nicht zu unterschreiten gilt, um Beschädigungen an Sensoren oder GPIO zu vermeiden. Dieser kritische Widerstand wär natürlich interessant.

                      Jetzt hab ich versuchsweise auch meine restlichen DS18B20 mit dran gehängt (insgesamt 10) und mit 1,8K läuft aktuell alles stabil. Mal sehen, ob es so bleibt.

                      Wenn ich allerdings nach dem Versuchsaufbau die Verkabelung akkurat machen will, werde ich meine Leitungslängen um einiges kürzen. Ich hoffe dass dann alles noch läuft und dann eben der Wiederstand nicht zu gering ist und ich mir was zerschieße. Oder denkst du, dass ich mit 1,8 so oder so im sicheren Bereich bin? Sonst mach ich vielleicht wieder den 4,7 rein und taste mich langsam an niedrigere Widerstände heran!?

                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #48

                      @xxx_turbo_xxx Alles ab 1 kΩ ist auf jeden Fall ok. 1 kΩ bei 3,3 V macht einen Strom von 3,3 mA.

                      Widerstände unter 1 kΩ werden sicherlich auch noch nichts direkt beschädigen, das war eher auf sehr kleine Widerstände bezogen. ;-)

                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crycodeC crycode

                        @xxx_turbo_xxx Alles ab 1 kΩ ist auf jeden Fall ok. 1 kΩ bei 3,3 V macht einen Strom von 3,3 mA.

                        Widerstände unter 1 kΩ werden sicherlich auch noch nichts direkt beschädigen, das war eher auf sehr kleine Widerstände bezogen. ;-)

                        xxx_turbo_xxxX Offline
                        xxx_turbo_xxxX Offline
                        xxx_turbo_xxx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #49

                        @crycode Tip top... Danke nochmal für deinen Support!!!

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx

                          @crycode Tip top... Danke nochmal für deinen Support!!!

                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #50

                          Vielen Dank für den super Adapter, logge hier auch meine Temperaturen vom Rücklauf der Fußbodenheizung. Sind jetzt mittlerweile 15 Fühler dran. Habe eure Tipps auch befolgt, hatte anfangs Probleme mit der Stabilität. Widerstand jetzt 3x der 4,7 kOhm parallel dran, hatte ich jetzt erstmal zum Testen genommen. Danach ging es auch wesentlich stabiler. Dachte anfangs das Problem sei gelöst, Fühler sind jetzt aber meistens nach ca. 3 Tagen ohne Werte. Sobald die Zuleitung kurz unterbreche und wieder anschließe sind sie wieder alle da.
                          Hab ein Cat7 Kabel verwendet, Leitungslänge im KG ca. 3 m und von hier aus nochmal ca. 5 m ins 1.OG.
                          Noch eine Idee was ich tun könnte?

                          Vielen Dank.

                          Gruß Willi

                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Willi-Wunder

                            Vielen Dank für den super Adapter, logge hier auch meine Temperaturen vom Rücklauf der Fußbodenheizung. Sind jetzt mittlerweile 15 Fühler dran. Habe eure Tipps auch befolgt, hatte anfangs Probleme mit der Stabilität. Widerstand jetzt 3x der 4,7 kOhm parallel dran, hatte ich jetzt erstmal zum Testen genommen. Danach ging es auch wesentlich stabiler. Dachte anfangs das Problem sei gelöst, Fühler sind jetzt aber meistens nach ca. 3 Tagen ohne Werte. Sobald die Zuleitung kurz unterbreche und wieder anschließe sind sie wieder alle da.
                            Hab ein Cat7 Kabel verwendet, Leitungslänge im KG ca. 3 m und von hier aus nochmal ca. 5 m ins 1.OG.
                            Noch eine Idee was ich tun könnte?

                            Vielen Dank.

                            Gruß Willi

                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #51

                            @willi-wunder Hi Willi, hab schon öfters gelesen, dass viele Sensoren an einer Datenleitung Probleme machen.
                            Du kannst die Sensoren auch auf mehrere Pins am RasPi aufteilen, dass z.B. nicht mehr als 10 Sensoren an einem Strang hängen.

                            Dazu einfach in der Datei /boot/config.txt folgendes eintagen/anpassen:

                            dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
                            dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=17
                            

                            Damit hättest du dann je einen 1-Wire Bus an GPIO 4 und 17. Bei Bedarf kannst du das natürlich auch noch erweitern.

                            Unter /sys/bus/w1/devices/ sollten dann (nach einem Reboot) w1_bus_master1 und w1_bus_master2 zu finden sein.
                            Die Sensoren erkennt der Adapter dann unabhängig davon, an welchem Bus sie hängen, da das System die Symlinks automatisch richtig anlegt.

                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crycodeC crycode

                              @willi-wunder Hi Willi, hab schon öfters gelesen, dass viele Sensoren an einer Datenleitung Probleme machen.
                              Du kannst die Sensoren auch auf mehrere Pins am RasPi aufteilen, dass z.B. nicht mehr als 10 Sensoren an einem Strang hängen.

                              Dazu einfach in der Datei /boot/config.txt folgendes eintagen/anpassen:

                              dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
                              dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=17
                              

                              Damit hättest du dann je einen 1-Wire Bus an GPIO 4 und 17. Bei Bedarf kannst du das natürlich auch noch erweitern.

                              Unter /sys/bus/w1/devices/ sollten dann (nach einem Reboot) w1_bus_master1 und w1_bus_master2 zu finden sein.
                              Die Sensoren erkennt der Adapter dann unabhängig davon, an welchem Bus sie hängen, da das System die Symlinks automatisch richtig anlegt.

                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #52

                              @crycode
                              Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Da die 3m und 5 m Leitung in Reihe sind, werde ich erstmal die 5 m abklemmen und schauen ob diese Sensoren dann stabil laufen. Werde auf jedenfall berichten :-)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • crycodeC crycode

                                @kg36304 Das sieht so aus, als ob dein 1-Wire Bus nicht richtig funktioniert.
                                Die Adressen der Sensoren müsste eher so ähnlich aussehen: 28-0000077b4592

                                Hast du die Hardware richtig angeschlossen?
                                Wichtig ist an der Datenleitung der Pullup mit 4,7 kOhm gegen 3,3 V und als Versorgungsspannung 5 V.
                                Siehe https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/blob/master/docs/de/ds18b20.md#ds18b20-am-raspberry-pi

                                W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #53

                                @crycode Gleiches Bild bei mir. Habe nun den Widerstand mehrfach neu aufgesetzt. Auch von GPIO4 auf GPIO17 gewechselt, um zu sehen, ob die 4 ggf. beschädigt ist. Kann man irgendwie anderweitig prüfen, ob die GPIO in Ordnung sind und überhaupt Daten erhalten?

                                W crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • W wrod

                                  @crycode Gleiches Bild bei mir. Habe nun den Widerstand mehrfach neu aufgesetzt. Auch von GPIO4 auf GPIO17 gewechselt, um zu sehen, ob die 4 ggf. beschädigt ist. Kann man irgendwie anderweitig prüfen, ob die GPIO in Ordnung sind und überhaupt Daten erhalten?

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #54

                                  @wrod .. und kann man den bus master irgendwie zurücksetzen, so dass er die devices neu anlegt?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W wrod

                                    @crycode Gleiches Bild bei mir. Habe nun den Widerstand mehrfach neu aufgesetzt. Auch von GPIO4 auf GPIO17 gewechselt, um zu sehen, ob die 4 ggf. beschädigt ist. Kann man irgendwie anderweitig prüfen, ob die GPIO in Ordnung sind und überhaupt Daten erhalten?

                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #55

                                    @wrod Kommt es bei dir zu Fehlern beim Auslesen, oder werden gar keine Sensoren erkannt?
                                    Wenn Sensoren erkannt werden, dann ist zumindest der GPIO in Ordnung.
                                    Wenn du längere Kabel dran hast, dann kannst du zum Test auch mal einen Sensor einzeln mit möglichst kurzen Kabeln dran hängen.

                                    @wrod sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:

                                    kann man den bus master irgendwie zurücksetzen, so dass er die devices neu anlegt?

                                    Gute Frage... mir fällt spontan als einfachste Lösung ein Reboot ein.
                                    Alternativ müsstest du über das w1 master sysfs interface auch einzelne slaves aktiv löschen und hinzufügen können.

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • crycodeC crycode

                                      @wrod Kommt es bei dir zu Fehlern beim Auslesen, oder werden gar keine Sensoren erkannt?
                                      Wenn Sensoren erkannt werden, dann ist zumindest der GPIO in Ordnung.
                                      Wenn du längere Kabel dran hast, dann kannst du zum Test auch mal einen Sensor einzeln mit möglichst kurzen Kabeln dran hängen.

                                      @wrod sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:

                                      kann man den bus master irgendwie zurücksetzen, so dass er die devices neu anlegt?

                                      Gute Frage... mir fällt spontan als einfachste Lösung ein Reboot ein.
                                      Alternativ müsstest du über das w1 master sysfs interface auch einzelne slaves aktiv löschen und hinzufügen können.

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wrod
                                      schrieb am zuletzt editiert von wrod
                                      #56

                                      @crycode Danke! Nun bin ich einen Schritt weiter (es war in der Tat ein gebrochenes Jumper-Kabel; kommt wohl doch immer mal Ausschuss vor).

                                      Nun versuche ich gerade wget -O remote-client-setup.js https://192.168.220.41:8081/adapter/ds18b20/remote-client-setup.js zu installieren, um die Sensoren, die an einem remote-Raspi hängen zu aktivieren, und bekomme immer
                                      FEHLER: Dem Zertifikat von ▒192.168.220.41▒ wird nicht vertraut.
                                      FEHLER: Das Zertifikat von ▒▒192.168.220.41▒▒ hat keinen bekannten Austeller.
                                      Der Zertifikat-Eigent▒mer passt nicht zum Hostname ▒192.168.220.41▒.

                                      wie gehe ich damit um?

                                      Ergänzung: Wenn ich im Aufruf aus "https://" ein "http://" mache, ist der Fehler fort, der andere Raspi auf der 41 antwortet dann aber nicht.

                                      Dank im Voraus

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wrod
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #57

                                        @wrod ach ja: und: Ist ein Slave-System mit eigenem nodejs. wirklich nötig? Könnte man die Sensoren nicht so auslesen wie beim Wemos D1 Mini über eien api (so wie hier: https://github.com/100prznt/Temp2IoT#readme)?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #58

                                          @wrod sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:

                                          FEHLER: Das Zertifikat von ▒▒192.168.220.41▒▒ hat keinen bekannten Austeller.

                                          Demnach nutzt ein sein selbst signiertes Zertifikat. Da musst du beim wget noch den Parameter --no-check-certificate mit angeben:
                                          wget --no-check-certificate -O remote-client-setup.js https://192.168.220.41:8081/adapter/ds18b20/remote-client-setup.js

                                          @wrod sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:

                                          Ist ein Slave-System mit eigenem nodejs. wirklich nötig? Könnte man die Sensoren nicht so auslesen wie beim Wemos D1 Mini über eien api (so wie hier: https://github.com/100prznt/Temp2IoT#readme)?

                                          Der ds18b20-Adapter ist auf das Auswerten der Daten eines DS18B20 Sensors ausgelegt. Das von dir beschriebene System macht ja bereits die Auswertung und stellt den "fertigen" Wert per REST-API zur Verfügung, was dann mit dem eigentlichen Sensor nicht mehr viel zu tun hat. Um sowas auszuwerten reicht ein einfaches JavaScript, oder evtl. auch der parser-Adapter.

                                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          706

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe