  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 206.5k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Jaschkopf

    @mkrobe die Platine sitzt zwar straff im Gehäuse aber was rein geht muss auch wieder raus kommen 🤣

    mkrobeM Offline
    mkrobeM Offline
    mkrobe
    schrieb am zuletzt editiert von
    #53

    @Jaschkopf jou, irgendwie geht dat schon.. Laaaangsam näher ich mich dem ganzen, es macht Spaß (!!!) aber auch seehr viel zu lesen. An Visualisierung denke ich noch gar nicht, bin froh, dass iobroker jetzt aufm alten ThinClient stabil läuft! Was macht eigentlich deine PV ??

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mkrobeM mkrobe

      @Jaschkopf jou, irgendwie geht dat schon.. Laaaangsam näher ich mich dem ganzen, es macht Spaß (!!!) aber auch seehr viel zu lesen. An Visualisierung denke ich noch gar nicht, bin froh, dass iobroker jetzt aufm alten ThinClient stabil läuft! Was macht eigentlich deine PV ??

      J Offline
      J Offline
      Jaschkopf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #54

      @mkrobe Umbau bzw Erweitung von 5kwp auf 9.76kwp kommt nächsten Monat. Ist soweit alles geplant. Muss jetzt das Material beschaffen und aufbauen😅

      mkrobeM F 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • J Jaschkopf

        @mkrobe Umbau bzw Erweitung von 5kwp auf 9.76kwp kommt nächsten Monat. Ist soweit alles geplant. Muss jetzt das Material beschaffen und aufbauen😅

        mkrobeM Offline
        mkrobeM Offline
        mkrobe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #55

        @Jaschkopf ...unsere Module kommen Freitag.. 19.2 kWp hoffe, das sie im März installiert werden können (Grüsse an Sabine) ... Da kommt ein zusätzlicher Zähler, den ich hoffentlich auch mit nem Lesekopf bestücken kann. Aber wer weiss, was der Versorger liefert... vielleicht auch einen, wo ich TX Signal brauchen werde... wer weiss...

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mkrobeM mkrobe

          @Jaschkopf ...unsere Module kommen Freitag.. 19.2 kWp hoffe, das sie im März installiert werden können (Grüsse an Sabine) ... Da kommt ein zusätzlicher Zähler, den ich hoffentlich auch mit nem Lesekopf bestücken kann. Aber wer weiss, was der Versorger liefert... vielleicht auch einen, wo ich TX Signal brauchen werde... wer weiss...

          J Offline
          J Offline
          Jaschkopf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #56

          @mkrobe bei mir passt leider nicht mehr auf die Süd-West Seite vom Dach. Hab schon überlegt die Nord-Ost Seite auch zu belegen 😅😅 bei der Größe von deiner Anlage müsste der Netzbetreiber eigentlich eine moderne Messeinrichtung einbauen (glaube ab 10kwp?) Die sollten die Daten eigentlich unaufgefordert 1x pro Sekunde ausspucken.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Jaschkopf

            @mkrobe Umbau bzw Erweitung von 5kwp auf 9.76kwp kommt nächsten Monat. Ist soweit alles geplant. Muss jetzt das Material beschaffen und aufbauen😅

            F Offline
            F Offline
            fruehwi
            schrieb am zuletzt editiert von fruehwi
            #57

            @Jaschkopf

            Hallo Jaschkopf

            Danke, Bausatz kam an und war auch sehr schnell zusammen gebaut.
            Am Anfang habe ich nur in jeder Zeile ein "J" bekommen. Bis ich den Hinweis erneut gelesen hatte, das der RX vom Demos D1 nicht direkt funktioniert. Somit auf den Gpio 13 = D7 geändert und siehe da, es kommen die Daten an .

            Nun habe ich leider das Problem, im Tasmota werden
            SML Verbrauch
            SML Einspeisung
            SML Akt. Verbrauch
            angezeigt,
            aber im iobroker / Sonoff Adapter werden diese Daten nicht übermittelt /aktuallisiert.

            Es gibt nur folgende drei Datensätze die aber auf "0" bleiben:

            OBIS_PoWER_curr
            OBIS_Total_in
            OBIS_Total_out.

            Alive und uptime wird aktualisiert. Hat sonst jemand das Problem?

            Ich habe aber wie im 1. Post vom Jaschkopf +1,13,s,1,9600,SML in meinem Skript.
            Keine Ahnung warum dann OBIS Punkte im iobroker auftauchen.

            Danke
            VG Fruehwi

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F fruehwi

              @Jaschkopf

              Hallo Jaschkopf

              Danke, Bausatz kam an und war auch sehr schnell zusammen gebaut.
              Am Anfang habe ich nur in jeder Zeile ein "J" bekommen. Bis ich den Hinweis erneut gelesen hatte, das der RX vom Demos D1 nicht direkt funktioniert. Somit auf den Gpio 13 = D7 geändert und siehe da, es kommen die Daten an .

              Nun habe ich leider das Problem, im Tasmota werden
              SML Verbrauch
              SML Einspeisung
              SML Akt. Verbrauch
              angezeigt,
              aber im iobroker / Sonoff Adapter werden diese Daten nicht übermittelt /aktuallisiert.

              Es gibt nur folgende drei Datensätze die aber auf "0" bleiben:

              OBIS_PoWER_curr
              OBIS_Total_in
              OBIS_Total_out.

              Alive und uptime wird aktualisiert. Hat sonst jemand das Problem?

              Ich habe aber wie im 1. Post vom Jaschkopf +1,13,s,1,9600,SML in meinem Skript.
              Keine Ahnung warum dann OBIS Punkte im iobroker auftauchen.

              Danke
              VG Fruehwi

              J Offline
              J Offline
              Jaschkopf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #58

              @fruehwi aktiviert mal im sonoff Adapter die drei checkboxen damit die states erstellt werden. Die Mqtt verbindung scheint ja zu passen wenn er andere States Updated.

              Gruß Jaschkopf

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Jaschkopf

                @fruehwi aktiviert mal im sonoff Adapter die drei checkboxen damit die states erstellt werden. Die Mqtt verbindung scheint ja zu passen wenn er andere States Updated.

                Gruß Jaschkopf

                F Offline
                F Offline
                fruehwi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #59

                @Jaschkopf
                Ein Traum!

                Danke Dir und eine Gute Nacht!
                Vielen Dank für deine Super Anleitung!

                VG Fruehwi

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F fruehwi

                  @Jaschkopf
                  Ein Traum!

                  Danke Dir und eine Gute Nacht!
                  Vielen Dank für deine Super Anleitung!

                  VG Fruehwi

                  F Offline
                  F Offline
                  fruehwi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #60

                  @fruehwi

                  Hallo zusammen,

                  der Sensor läuft soweit. Leider habe ich mehrmals am Tag das Werte nicht sauber importiert/gelesen werden. Akt. Verbrauch von 150000kWh.

                  Ich hab den Sensor an die 3,3V angeschlossen, sollte ich ggf. auf 5V umlöten?

                  Danke euch.

                  VG Fruehwi

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F fruehwi

                    @fruehwi

                    Hallo zusammen,

                    der Sensor läuft soweit. Leider habe ich mehrmals am Tag das Werte nicht sauber importiert/gelesen werden. Akt. Verbrauch von 150000kWh.

                    Ich hab den Sensor an die 3,3V angeschlossen, sollte ich ggf. auf 5V umlöten?

                    Danke euch.

                    VG Fruehwi

                    J Offline
                    J Offline
                    Jaschkopf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #61

                    @fruehwi aktivier mal den Median Filter indem du in der zählerdefinition die 1 zu einer 16 änderst. Guck mal ein paar posts früher da habe ich mein aktuellen Skript gepostet. Da hab ich auch die 16 drin 😉 hatte das Problem auch

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J Jaschkopf

                      @fruehwi aktivier mal den Median Filter indem du in der zählerdefinition die 1 zu einer 16 änderst. Guck mal ein paar posts früher da habe ich mein aktuellen Skript gepostet. Da hab ich auch die 16 drin 😉 hatte das Problem auch

                      F Offline
                      F Offline
                      fruehwi
                      schrieb am zuletzt editiert von fruehwi
                      #62

                      @Jaschkopf

                      Mit dem Filter auf 16 hat es super funktioniert.

                      Dein Skript mit der Auswertung schaut super aus. Aber leider bekomme ich nur Verbrauch und Akt. Verbrauch angezeigt. Tages Monats und Jahres Daten werden mir nicht angezeigt.

                      Muss ich noch was im Quelle Code hinzufügen?

                      Danke Dir.
                      VG

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fruehwi

                        @Jaschkopf

                        Mit dem Filter auf 16 hat es super funktioniert.

                        Dein Skript mit der Auswertung schaut super aus. Aber leider bekomme ich nur Verbrauch und Akt. Verbrauch angezeigt. Tages Monats und Jahres Daten werden mir nicht angezeigt.

                        Muss ich noch was im Quelle Code hinzufügen?

                        Danke Dir.
                        VG

                        J Offline
                        J Offline
                        Jaschkopf
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #63

                        @fruehwi eigentlich nicht. Sollte copy Paste funktionieren. Postete mal ein Screenshot von deinen Werten und den Code vom Skript bitte +

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Jaschkopf

                          @fruehwi eigentlich nicht. Sollte copy Paste funktionieren. Postete mal ein Screenshot von deinen Werten und den Code vom Skript bitte +

                          F Offline
                          F Offline
                          fruehwi
                          schrieb am zuletzt editiert von fruehwi
                          #64

                          @Jaschkopf

                          ich hab nur copy past gemacht.
                          Verwendet wird ein Wemos D1. Beim Einfügen hat er das Skript nicht speichern wollen. Somit musste ich den Quelle Code auf dreimal zerlegt einfügen.

                          Tasmota1.png
                          Tasmota2.png

                          >D
                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                          v2=0
                          hr=0
                          md=0
                          yr=0
                          ;Strom
                          p:sm=0
                          sd=0
                          p:sma=0
                          smn=0
                          p:sya=0
                          syn=0
                          sspr=0.2583
                          yspr=0
                          ysgp=156.00
                          y€=0
                          
                           
                          >T
                          v2=SML#DJ_TPWRIN
                            
                            
                           >B
                           ->sensor53 r
                           tper=10
                          
                           >S
                           ;Tagesverbrauch
                           hr=hours
                           if chg[hr]>0
                           and hr==0
                           and v2>0
                           then
                           sm=v2
                           svars
                           endif
                           if upsecs%tper==0{
                           sd=v2-sm
                           }
                          
                          ;Monatsverbrauch
                           md=day
                           if chg[md]>0
                           and md==1
                           and v2>0
                           then
                           sma=v2
                           svars
                           endif
                           if upsecs%tper==0{
                           smn=v2-sma
                           } 
                          
                          ;Jahresverbrauch
                           yr=year
                           if chg[yr]>0
                           and hr==0
                           and md==1
                           and v2>0
                           then
                           sya=v2
                           svars
                           endif
                           if upsecs%tper==0{
                           syn=v2-sya
                           ;Kosten
                           yspr=syn*sspr+ysgp
                           }
                          
                          >M
                          +1,13,s,16,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                          1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,
                          #
                          

                          Danke Dir.

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F fruehwi

                            @Jaschkopf

                            ich hab nur copy past gemacht.
                            Verwendet wird ein Wemos D1. Beim Einfügen hat er das Skript nicht speichern wollen. Somit musste ich den Quelle Code auf dreimal zerlegt einfügen.

                            Tasmota1.png
                            Tasmota2.png

                            >D
                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                            v2=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.2583
                            yspr=0
                            ysgp=156.00
                            y€=0
                            
                             
                            >T
                            v2=SML#DJ_TPWRIN
                              
                              
                             >B
                             ->sensor53 r
                             tper=10
                            
                             >S
                             ;Tagesverbrauch
                             hr=hours
                             if chg[hr]>0
                             and hr==0
                             and v2>0
                             then
                             sm=v2
                             svars
                             endif
                             if upsecs%tper==0{
                             sd=v2-sm
                             }
                            
                            ;Monatsverbrauch
                             md=day
                             if chg[md]>0
                             and md==1
                             and v2>0
                             then
                             sma=v2
                             svars
                             endif
                             if upsecs%tper==0{
                             smn=v2-sma
                             } 
                            
                            ;Jahresverbrauch
                             yr=year
                             if chg[yr]>0
                             and hr==0
                             and md==1
                             and v2>0
                             then
                             sya=v2
                             svars
                             endif
                             if upsecs%tper==0{
                             syn=v2-sya
                             ;Kosten
                             yspr=syn*sspr+ysgp
                             }
                            
                            >M
                            +1,13,s,16,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                            1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,
                            #
                            

                            Danke Dir.

                            J Offline
                            J Offline
                            Jaschkopf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #65

                            @fruehwi gute frage. Sieht so aus als hätte er das Skript nicht gefressen. Mach mal das Skript leer und speicher mal und guck ob dann alle Werte weg sind. Dann kopiert das Skript nochmal neu rein speichern und Neustart machen.

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J Jaschkopf

                              @fruehwi gute frage. Sieht so aus als hätte er das Skript nicht gefressen. Mach mal das Skript leer und speicher mal und guck ob dann alle Werte weg sind. Dann kopiert das Skript nochmal neu rein speichern und Neustart machen.

                              F Offline
                              F Offline
                              fruehwi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #66

                              @Jaschkopf
                              hatte ich auch schon mehrmals probiert.
                              Morgen versuche ich es mal auf einer NodeMCU.

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F fruehwi

                                @Jaschkopf
                                hatte ich auch schon mehrmals probiert.
                                Morgen versuche ich es mal auf einer NodeMCU.

                                F Offline
                                F Offline
                                Freaknet
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #67

                                @fruehwi

                                Also bei mir geht das Script nach probieren. Es waren bei mir zu viele Leerzeichen im Script versteckt. Nachdem ich alle entfernt hatte lief es. Hier mal nochmal mein Script.

                                >D
                                s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                v2=0
                                hr=0
                                md=0
                                yr=0
                                ;Strom
                                p:sm=0
                                sd=0
                                sma=0
                                smn=0
                                sya=0
                                syn=0
                                sspr=0.2393
                                yspr=0
                                ysgp=0.00
                                y€=0
                                
                                
                                >T
                                v2=SML#DJ_TPWRIN
                                
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=10
                                
                                
                                >S
                                ;Tagesverbrauch
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v2>0
                                then
                                sm=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0{
                                sd=v2-sm
                                }
                                
                                ;Monatsverbrauch
                                md=day
                                if chg[md]>0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sma=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0{
                                smn=v2-sma
                                } 
                                
                                ;Jahresverbrauch
                                yr=year
                                if chg[yr]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sya=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0{
                                syn=v2-sya
                                ;Kosten
                                yspr=syn*sspr+ysgp
                                }
                                
                                >J
                                ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                ,"Zählerstand Monatsanfang":"%3sma%"
                                ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%3sya%"
                                
                                >W
                                ==============
                                Tagesverbrauch:  {m} %3sd%  KWh
                                Monatsverbrauch: {m} %3smn% KWh
                                Jahresverbrauch: {m} %3syn% KWh
                                ==============
                                Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                --------------
                                Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                ==============
                                Zählerstände:
                                aktuell:         {m} %3v2% KWh
                                0:00 Uhr:        {m} %3sm% KWh
                                Monatsanfang:    {m} %3sma% KWh
                                Jahresanfang:    {m} %3sya% KWh
                                ==============
                                
                                
                                >M
                                +1,13,s,16,9600,SML
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,4
                                1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                #
                                
                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Jaschkopf

                                  @RalfTh lass dich davon bitte nicht verwirren. Es gibt Zähler die senden ihre Daten nicht freiwillig. Da dein Zähler aber unaufgefordert die Daten alle 1sek sendet kannst du TX völlig vernachlässigen. Dein Problem liegt wo anders weil dein Zähler offensichtlich eine Betättigung der optischen Taste registriert sobald du den Lesekopf aufsetzt. Das darf nicht sein! Da stimmt garantiert etwas mit deiner Platine nicht. Mach mal bitte ein Foto von deiner Platine, vielleicht kann man darauf etwas erkennen. Bitte von beiden Seiten!

                                  Gruß Jaschkopf

                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                  #68

                                  @Jaschkopf Ich habe jetzt den neuen Volkszähler zusammengebaut und angeschlossen. Sieht gut aus 😊

                                  356a4ed0-ae1a-4267-b7d2-b719278c9aed-image.png

                                  Allerdings bekomme ich die aktuelle Leistung nicht angezeigt.

                                  21:06:56 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                  21:06:56 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 06 45 4d 48 01 02 71 59 4a 30 01 
                                  21:06:56 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 63 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 1e 0c 8e d3 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                                  21:06:56 : 77 07 01 00 0f 07 9a 7d db 29 4f 8f 09 d8 c9 7a c8 54 35 9e 1d 7d 19 b2 16 bb 4a 56 f1 ed 63 e0 35 00 76 07 00 29 03 a0 bc 2e 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 ae 8e 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 01 
                                  21:06:57 : 1b 
                                  21:06:57 : 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 29 03 a0 bc 30 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 29 0f 8d 94 10 0b 06 45 4d 48 01 02 71 59 4a 30 01 01 63 
                                  21:06:57 : 5c 2d 00 76 07 00 29 03 a0 bc 31 62 00 62 00 72 63 07 01 
                                  21:06:58 : 77 01 0b 06 45 4d 48 01 02 71 59 4a 30 01 72 62 01 65 0f 8d bb da 
                                  21:06:58 : 77 
                                  
                                  

                                  Das sind die Rohdaten.

                                  Den String für den aktuelle Leistung (1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0) kann ich aber nicht finden?!
                                  Der Zähler ist ein EMH HW8E2A5L0EK2P

                                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • RalfThR RalfTh

                                    @Jaschkopf Ich habe jetzt den neuen Volkszähler zusammengebaut und angeschlossen. Sieht gut aus 😊

                                    356a4ed0-ae1a-4267-b7d2-b719278c9aed-image.png

                                    Allerdings bekomme ich die aktuelle Leistung nicht angezeigt.

                                    21:06:56 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                    21:06:56 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 06 45 4d 48 01 02 71 59 4a 30 01 
                                    21:06:56 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 63 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 1e 0c 8e d3 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                                    21:06:56 : 77 07 01 00 0f 07 9a 7d db 29 4f 8f 09 d8 c9 7a c8 54 35 9e 1d 7d 19 b2 16 bb 4a 56 f1 ed 63 e0 35 00 76 07 00 29 03 a0 bc 2e 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 ae 8e 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 01 
                                    21:06:57 : 1b 
                                    21:06:57 : 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 29 03 a0 bc 30 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 29 0f 8d 94 10 0b 06 45 4d 48 01 02 71 59 4a 30 01 01 63 
                                    21:06:57 : 5c 2d 00 76 07 00 29 03 a0 bc 31 62 00 62 00 72 63 07 01 
                                    21:06:58 : 77 01 0b 06 45 4d 48 01 02 71 59 4a 30 01 72 62 01 65 0f 8d bb da 
                                    21:06:58 : 77 
                                    
                                    

                                    Das sind die Rohdaten.

                                    Den String für den aktuelle Leistung (1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0) kann ich aber nicht finden?!
                                    Der Zähler ist ein EMH HW8E2A5L0EK2P

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Jaschkopf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #69

                                    @RalfTh Laut Doku vom Hersteller lautet dein String für die momentane Leistung: 770701000f0700ff. Probier das mal aus.

                                    Gruß Jaschkopf

                                    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Jaschkopf

                                      @RalfTh Laut Doku vom Hersteller lautet dein String für die momentane Leistung: 770701000f0700ff. Probier das mal aus.

                                      Gruß Jaschkopf

                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                      #70

                                      @Jaschkopf sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                      770701000f0700ff

                                      Danke Jaschi, es funktioniert jetzt. Ich habe mir die falsche Bedienungsanleitung angeschaut, da stand statt "f" eine "7". Hast du den Link noch?

                                      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • RalfThR RalfTh

                                        @Jaschkopf sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                        770701000f0700ff

                                        Danke Jaschi, es funktioniert jetzt. Ich habe mir die falsche Bedienungsanleitung angeschaut, da stand statt "f" eine "7". Hast du den Link noch?

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        Jaschkopf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #71

                                        @RalfTh Ja hier: http://www.nzr.de/download.php?id=612

                                        Kleiner Tipp: Die Schnittstelle auf der Rückseite des Zählers gibt noch viel mehr Daten aus. Wenn du einen Elektriker kennst der dir den Zähler demontiert und hinterher neu Verplombt kannst du den Lesekopf auch auf die rückseitige Schnittstelle aufsetzen 😉

                                        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Jaschkopf

                                          @RalfTh Ja hier: http://www.nzr.de/download.php?id=612

                                          Kleiner Tipp: Die Schnittstelle auf der Rückseite des Zählers gibt noch viel mehr Daten aus. Wenn du einen Elektriker kennst der dir den Zähler demontiert und hinterher neu Verplombt kannst du den Lesekopf auch auf die rückseitige Schnittstelle aufsetzen 😉

                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #72

                                          @Jaschkopf Vielen Dank. Auf der Seite von EMH haben sie nur die Generation K und P und ich habe in meinem Wahn das K als ein H gelesen. Bei diesem Zähler steht eine "10" statt eine "0f". Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, bei NZR zu schauen.

                                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          771

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe