Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Mal wieder Rolladenschalter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Mal wieder Rolladenschalter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
16 Beiträge 4 Kommentatoren 575 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Moehn

    @Asgothian

    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="astro" id="u!cY7yVAZrr76s8zhV`a" x="137" y="-262">
        <field name="TYPE">sunrise</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="eRz].h-8!lEoF6n~p0S:">
            <field name="Severity">log</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="_?ET9UdjTOqrp9vh:=J8">
                <field name="TEXT">Rollo hoch</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="toggle" id="4,So[=u1/x2b8/eR37nH">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">i2c.0.0x21.A0</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="Kz]$~,z6eZiPTIe%G?QR">
                    <field name="NAME">timeout2</field>
                    <field name="DELAY">15</field>
                    <field name="UNIT">sec</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="on" id="ws*K^%]MHh5~+t*MyFlM">
                        <field name="OID">i2c.0.0x22.B0</field>
                        <field name="CONDITION">ne</field>
                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="debug" id="y4[oNc)GE[*9#Pg=:sFc">
                            <field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="a7w}H@pa[xXdx}ND7V#C">
                                <field name="TEXT">taster gedrückt bei Rollo aktiv</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="S!k]Ga%l644oFv9qM8_/">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="get_value" id="1w=UDwj4=`;+:Nn;gGFQ">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">i2c.0.0x22.B0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="toggle" id="-,RwV6v{o`ICT.,bYa5]">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">i2c.0.0x21.A1</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="zvz;2^To:*jMm0[D]s1k">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="toggle" id="+i%;=n$c`4#?zqg+uV3*">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">i2c.0.0x21.A0</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>[s=]
     
    [/s]
    `
    
    
    ![02ccd940-c413-4db6-8d8b-6942f8270d62-grafik.png](/assets/uploads/files/1581454200843-02ccd940-c413-4db6-8d8b-6942f8270d62-grafik.png) ``Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.49.26.png
    M Offline
    M Offline
    Moehn
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @Moehn 33bc4bc4-e0fc-4dbe-9c88-630e90337cce-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.49.26.png

    Und hier noch der Screenshot

    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Moehn

      @Moehn 33bc4bc4-e0fc-4dbe-9c88-630e90337cce-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.49.26.png

      Und hier noch der Screenshot

      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
      #5

      @Moehn
      Nein, das geht so nicht:

      • Trigger im Timeout im Astro macht keinen Sinn.
      • Ich denke es ist immer zulässig das Rollo durch einen Druck auf den Knopf anzuhalten ? Wenn ja, dann einfach den trigger block komplett vor den astro setzen.
      • der Stop Timeout 2 ist unnötig, denn wenn der teil des Skriptes läuft ist der timeout schon abgelaufen.

      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        Moehn
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        Hallo

        Du meinst so:

        63aed689-1aea-4820-9beb-cde3ae64ae4f-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.57.08.png

        Wird denn der Taster B0 auch in den 15 Sekunden wo der Ausgang A0 auf wahr steht abgefragt wenn der ganze Block vor der Astrofunktion steht?

        Grüße
        Dirk

        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Moehn

          Hallo

          Du meinst so:

          63aed689-1aea-4820-9beb-cde3ae64ae4f-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.57.08.png

          Wird denn der Taster B0 auch in den 15 Sekunden wo der Ausgang A0 auf wahr steht abgefragt wenn der ganze Block vor der Astrofunktion steht?

          Grüße
          Dirk

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @Moehn
          Ja, wird er. Der Schalter wird jederzeit auf einen Tastendruck reagieren wenn das so geschrieben ist.

          Wichtig noch: im "falls objekt"... darfst du den Aktor 0x2 Output A1 nicht "umschalten" sondern du musst ihn auf false setzen (false aus dem Logik Block, nicht "false" aus dem text block.

          Ansonsten schaltest du den Rolladen damit ein und aus.

          A.

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            Moehn
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            Hallo

            Ich habe an meine iobrokerraspy eine Relaiskarte dran die ich über einen MCP23017 schalte.

            Wenn ich nun das script starte zieht das Relais aber sofort an.

            Ich haben das script nach deiner Anleitung umgeschrieben.
            7db2d2dc-77e9-4bae-bbce-db46a6b0b16d-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 22.26.59.png

            Grüße
            Dirk

            AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Moehn

              Hallo

              Ich habe an meine iobrokerraspy eine Relaiskarte dran die ich über einen MCP23017 schalte.

              Wenn ich nun das script starte zieht das Relais aber sofort an.

              Ich haben das script nach deiner Anleitung umgeschrieben.
              7db2d2dc-77e9-4bae-bbce-db46a6b0b16d-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 22.26.59.png

              Grüße
              Dirk

              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @Moehn
              Der Block "umschalten ..." zwischen dem trigger und dem Astro Block muss weg. Der ist dafür verantwortlich, und darf da nicht sein.

              A.
              p.s. ich hatte auch nichts davon geschrieben den einzubauen :)

              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                Moehn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                Hallo

                Der Block war bei der Umstellung da irgendwie hängengeblieben. Richtig, der macht da keinen SInn.

                Dann werde ich das morgen früh mal ausprobieren - ich berichte dann.

                Danke erstmal und gute NAcht.

                Grüße
                Dirk

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Moehn
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  Hallo

                  Hallo hier nochmal das aktuelle script.

                  92cfd873-4c14-466c-b1ba-4a688af2393f-grafik.png

                  Es passiert folgendes:
                  Zur eingestellten Astrozeit kommt die Meldung(soll später Rolladen hochfahren): Rollo hoch. Nach ca. 10 Sekunden drücke ich den entsprechenden Taster um den Rollo zu stoppen. Das machte er auch. Aber nach ca. 10 Sekunden zieht das Relais wieder an und bleibt dann dauerhaft an. Wenn ich nun den Taster wieder drücke geht das Relais auch wieder aus.
                  Ich weiß noch von meiner Mikrocontrollerbastelei vor vielen Jahren, das man Taster entprellen muss. Kann es sein, das wie in Zeile 3 und 4 das script damit ein Problem hat und wenn ja wie stelle ich das ab!?

                  09:20:08.743 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Rollo hoch
                  09:20:08.744 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Timer läuft
                  09:20:19.517 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: taster gedrückt bei Rollo aktiv
                  09:20:19.722 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: taster gedrückt bei Rollo aktiv
                  09:20:38.746 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Timer ausBildschirmfoto 2020-02-12 um 09.23.15.png

                  Danke und Grüße
                  Dirk
                  PS: kann erst heute abend weitertesten muss jetzt auch mal Geld verdienen gehen

                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Moehn

                    Hallo

                    Hallo hier nochmal das aktuelle script.

                    92cfd873-4c14-466c-b1ba-4a688af2393f-grafik.png

                    Es passiert folgendes:
                    Zur eingestellten Astrozeit kommt die Meldung(soll später Rolladen hochfahren): Rollo hoch. Nach ca. 10 Sekunden drücke ich den entsprechenden Taster um den Rollo zu stoppen. Das machte er auch. Aber nach ca. 10 Sekunden zieht das Relais wieder an und bleibt dann dauerhaft an. Wenn ich nun den Taster wieder drücke geht das Relais auch wieder aus.
                    Ich weiß noch von meiner Mikrocontrollerbastelei vor vielen Jahren, das man Taster entprellen muss. Kann es sein, das wie in Zeile 3 und 4 das script damit ein Problem hat und wenn ja wie stelle ich das ab!?

                    09:20:08.743 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Rollo hoch
                    09:20:08.744 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Timer läuft
                    09:20:19.517 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: taster gedrückt bei Rollo aktiv
                    09:20:19.722 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: taster gedrückt bei Rollo aktiv
                    09:20:38.746 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Timer ausBildschirmfoto 2020-02-12 um 09.23.15.png

                    Danke und Grüße
                    Dirk
                    PS: kann erst heute abend weitertesten muss jetzt auch mal Geld verdienen gehen

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                    #12

                    @Moehn
                    Die Lösung ist einfach und logisch. Wenn der Timeout durchläuft dann schaltest du das Relais um, sprich wenn es an war wird es aus geschaltet, wenn es aus war an.

                    Das ändern in "abschalten" wie auch im Trigger, und alles sollte gut sein.

                    Das gleiche gilt auch für das initial "anschalten" im Astro Zweig. Nicht umschalten, sonder steuern mit "false"

                    Ein Entprell-Problem hast du (glücklicherweise) nicht.

                    Als letztes noch eine Optimierung am Trigger: Wenn du statt "wurde geändert" auf "ist grösser als vorher" reagierst, kannst du das Falls im Trigger löschen, er wird immer nur dann aktiv wenn der Datenpunkt von true auf false wechselt.

                    A.

                    Nachtrag: Ich persönlich mag die "umschalten" Funktion nicht. Es ist immer besser gezielt genau den Wert zu schalten den du erreichen willst, sprich "An" beim anschalten, und "Aus" beim ausschalten. Ansonsten kommt die ganze Logik durch einen von irgendwo her kommenden Wechsel des Ausgangszustandes aus dem Tritt.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      R1Snake
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      Ich empfehle dir Rollershutter als Adapter.

                      Da kannst du Astra und viele andere Einstellungen vornehmen

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R R1Snake

                        Ich empfehle dir Rollershutter als Adapter.

                        Da kannst du Astra und viele andere Einstellungen vornehmen

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @R1Snake sagte in Mal wieder Rolladenschalter:

                        Ich empfehle dir Rollershutter als Adapter.

                        Da kannst du Astra und viele andere Einstellungen vornehmen

                        Meinst du shuttercontrol?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          R1Snake
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          Ah sorry, ja genau den meine ich

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            Moehn
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            Hallo

                            Script läuft. Vielen Dank.
                            Jetzt geht es weiter einen normalen Taster zu programmieren.

                            Das Rolladenprogramm hab ich mir eben mal runtergeladen - macht ja eigentlich genau das was ich will. Allerdings muss ich mir dann die Rolladentaster wieder als script schreiben. Aber ich werde mir das mal genauer anschauen.

                            An alle vielen Dank für die Hilfe.

                            Grüße
                            Dirk

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            683

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.5k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe