      xxx_turbo_xxx @Harry last edited by

      @Harry Sieht bei mir ähnlich aus, wobei bei mir die Reiter oben fehlen. Liegt vielleicht am Browser?

      Bildschirmfoto 2020-01-30 um 20.49.23.png

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Harry last edited by

        Das liegt am Browser...
        Ich habe bei mir noch das Problem, dass der Service irgendwie nicht richtig läuft
        Wenn ich

        service ebus status
        

        eingebe. Dann steh da, das der Dienst nicht geladen wurde.

        Obwohl ich mit dem Befehl

        sudo systemctl enable ebusd
        

        Das du da eine Idee?

        Ich werde heute übrigens mal den Treiber von FTDI prüfen und eventuell ersetzen.
        Vielleicht ist der Treiber in der Linux Distrubition fehlerhaft.
        https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          Harry @xxx_turbo_xxx last edited by

          @xxx_turbo_xxx
          Ich habe jetzt noch mal auf der Seite Message gelesen.

          https://github.com/john30/ebusd/wiki/2.-Run#message-configuration-options
          -c, --configpath=PATH
          Read CSV config files from PATH [http://ebusd.eu/config/]

          Mach brauch wirklich keine Config Files mehr.
          Die werden durch die Website zur verfügung gestellt, wenn man den Pfad setzt.

          xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • xxx_turbo_xxx
            xxx_turbo_xxx @Harry last edited by

            @Harry Ja, nur so läuft es bei mir. Aber leider werden nicht alle config files gelesen. Ich habe jetzt auch gelesen und verstanden, wie sich die filenames der config zusammensetzen. Demnach bräuchte ich folgende Dateien:

            08.hmu.csv - vorhabden
            15.700.csv - vorhanden aber ignoriert
            52.V/_70.csv - vorhanden
            76.VWZ.csv - nicht vorhanden
            e3.FMU.csv - nicht vorhanden
            e8.FMU.csv - nicht vorhanden
            ec.700.csv - nicht vorhanden

            Ich fürchte fast, dass es zu meinem Heizsystem nicht alle Configs gibt 😞

            wie gesagt... An sich läuft das System schon stabil, aber mir fehlen ein Haufen Kanäle, die mir wichtig wären zu loggen um das ganze zu verstehen!

            Unbenannt.PNG

            Das mit dem Autostart hat bei mir funktioniert. Nach reboot war der status immer aktiv

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Harry @xxx_turbo_xxx last edited by

              @xxx_turbo_xxx
              Ich habe mal gelesen das es ein Programm von Vaillant gibt.
              Dort sind die Binär Codes in einer Access Datenbank. Man kann die Raw Daten des Ebus loggen und dann darüber sich selber die Config generieren.

              xxx_turbo_xxx J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • xxx_turbo_xxx
                xxx_turbo_xxx @Harry last edited by

                @Harry JA, das klingt nach viel Arbeit und vor allem Zeitaufwand... 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • xxx_turbo_xxx
                  xxx_turbo_xxx last edited by

                  Läuft!

                  Hab es hin bekommen und ich bekomme aktuell alle Daten rein!!! Ich hoffe es bleibt auch so 🙂

                  Hab alle fehlenden Kanäle aus der csv in ioBroker-Adapter eingetragen und siehe da...

                  Bildschirmfoto 2020-02-01 um 10.21.08.png
                  Bildschirmfoto 2020-02-01 um 10.23.27.png

                  Verstehe immer noch nicht das Zusammenspiel zwischen ioBroker und ebusd, aber solange es läuft ist es mir auch Wurscht. Nur für die Fehlersuche wäre ein bisschen hilfreicher alles zu verstehen ...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • xxx_turbo_xxx
                    xxx_turbo_xxx last edited by

                    Noch ein Tip... Hab grad noch weitere Kanäle hinzugefügt und plötzlich kamen keine Daten mehr. Bin aber zum Glück im ioBroker-Log gleich auf den Grund gekommen.

                    Wenn man den Timeout-Wert zu gering wählt, schafft es ioBroker nicht innerhalb der eingestellten Zeit alle Daten zu verarbeiten, sodass am Ende gar nix raus kommt. Hab den Wert von 5 auf 30 gesetzt und siehe da... es lief wieder 🙂

                    Bildschirmfoto 2020-02-01 um 11.02.57.png

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      onkel-ede last edited by

                      @xxx_turbo_xxx
                      Was hast Du genau für ein Vaillant-Fabrikat?
                      Ich hoffe keine Wärmepumpe.

                      xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Harry @xxx_turbo_xxx last edited by

                        @xxx_turbo_xxx

                        Hallo Turbo,
                        bei mir wurde gar nichts angezeigt. Ich bekam erst Informationen von Datenpunkten als ich sie in die EBus Konfiguration der IOBroker Instanz eingetragen habe.

                        Hast du auch vor, mit "write" Daten zu schreiben?

                        xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Harry @xxx_turbo_xxx last edited by

                          @xxx_turbo_xxx

                          Hallo Turbo,

                          der Befehl

                          service ebus status
                          

                          funktionierte nicht bei mir weil ich nicht als root angemeldet war.

                          mit

                          sudo service ebus status
                          

                          ging es dann bei mir auch.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • xxx_turbo_xxx
                            xxx_turbo_xxx @onkel-ede last edited by

                            @onkel-ede Doch arotherm Wärmepumpe

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • xxx_turbo_xxx
                              xxx_turbo_xxx @Harry last edited by

                              @Harry ok, bei mir kamen ein paar schon ohne Eintrag in die Instanz und alle weiteren kommen über die Instanz. Läuft jetzt seit einigen Tagen stabil!

                              Write interessiert mich eigentlich nicht, denn das System ist mit Fußbodenheizung zu träge. Mir geht es darum die Anlageneinstellung so zu optimieren, dass sie möglichst kostengünstig arbeitet.

                              Hab aktuell nur noch das Problem, dass die Außentemperatur ca. alle 2 Stunden kurzzeitig -40°C anzeigt. Aber auch nicht immer...

                              Anmerkung 2020-02-05 154533.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Sandmanyz last edited by

                                @xxx_turbo_xxx
                                Wie generierst du die Diagramme? Könntest du mir das relativ genau beschreiben? Ich scheitere da gerade.

                                Ich habe es mit dem ebus Widget versucht, welches der ebus-Adapter mitbringt (siehe folgenden Screenshot). Aber da fehlt mir die Beschriftung der X-Achse. Zudem ist es richtig langsam wenn ich das Widget in VIS bearbeiten möchte. Das Widget verwendet ja die Werte aus den History-Objekten des ebus-Adapters.

                                fd24e90e-ea55-46d9-aa22-b1288f534416-image.png

                                Folgend mal ein Diagramme wenn ich ich "max. Vorlauftemperatur, min. Vorlauftemperatur und IST-Vorlauftemperatur wähle. Das ist total unbrauchbar.
                                bcad5389-14f7-4435-9e42-a6007f2047c9-image.png

                                xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • xxx_turbo_xxx
                                  xxx_turbo_xxx @Sandmanyz last edited by

                                  @Sandmanyz Die Diagramme werden in Grafana mit Daten aus einer InfluxDB erzeugt. Ist relativ simpel.

                                  Für die DB brauchst du folgenden Adapter

                                  8961b8ab-a423-4d71-bdeb-9df092e7063e-image.png

                                  Dann musst du dir noch Grafana installieren. Eine gute Video-Anleitung gibt es hier samt Beschreibung

                                  https://www.youtube.com/watch?v=T0GnfHt8aLg

                                  Allerdings gibt es schon eine neuere Version von Grafana. Das musst du noch anpassen.

                                  https://grafana.com/grafana/download

                                  Sonst ist das ziemlich selbsterklärend und ebenfalls in dem Video gut beschrieben. Allerdings basiert das Video auf die openHAB Anbindung. Für ioBroker brauchst du keine Files händisch bearbeiten. Du klickst nur auf den "Schraubenschlüssel" und legst dort fest, was, wie geloggte werden soll...

                                  eb00e96f-860e-48d3-a5e0-e804be29da1c-image.png

                                  28797827-3caa-4d00-b0a9-122871741d3f-image.png

                                  791b52ee-8821-42ef-a5c8-f5d4a0677297-image.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    onkel-ede @xxx_turbo_xxx last edited by

                                    @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                    @onkel-ede Doch arotherm Wärmepumpe

                                    Deine Wärmepumpe taktet viel zu oft (viele kurze Takte). Schau Dich mal im Haustechnikforum um, dort wurde mir geholfen.

                                    xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • xxx_turbo_xxx
                                      xxx_turbo_xxx @onkel-ede last edited by

                                      @onkel-ede Die Wärmepumpe würde sogar noch öfter takten, aber laut Vaillant hat die intern eine Regelung, die eine Sperrzeit von 20min vorsieht. Hast du da nen Link für mich?

                                      Danke!

                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        onkel-ede @xxx_turbo_xxx last edited by

                                        @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                        @onkel-ede Die Wärmepumpe würde sogar noch öfter takten, aber laut Vaillant hat die intern eine Regelung, die eine Sperrzeit von 20min vorsieht. Hast du da nen Link für mich?

                                        Danke!

                                        Hier mal ein beispielhafter Link. Es gibt zahllose Beiträge zum Thema. Kannst ja auch mal Deine genaue WP in die Suche eingeben.

                                        https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/227093/Vaillant-FlexoCompact-88-4-optimieren

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • xxx_turbo_xxx
                                          xxx_turbo_xxx last edited by

                                          Hatte gestern den Vaillant Techniker im Haus weil ich dachte, der Außenfühler wäre kaputt, nachdem der auf den Daten immer wieder aus -40°C springt. Es hat sich herausgestellt, das der Sensor nichts hatte, sondern dass der ebus-Koppler irgendwie in die Kommunikation zwischen den einzelnen Heizungskomponenten reingrätscht!

                                          Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und was kann man da tun? Grundsätzlich läuft ja alles, nur dass der Außentemperaturfühler manchmal Blödsinn anzeigt. Dummerweise ist der Fühler die Basis für die gesamte Regelung 😞

                                          Man sieht deutlich, dass der Mischer komplett aufmacht und die Vorlauftemperatur auf 46 °C ansteigt, sobald der Außenfühler mist anzeigt. Ist natürlich für die Regelung und dadurch für die Stromkosten eher suboptimal.

                                          0b9e82cd-577f-4099-9e51-8e1237ae24a5-image.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • xxx_turbo_xxx
                                            xxx_turbo_xxx last edited by

                                            Ich glaube, ich komme dem Problem gerade auf die Schliche...

                                            Wenn ich das richtig sehe, dann kommen alle ebus-Daten, die aus den csv. Dateien erkannt werden per "receiverd" rein

                                            Ungefähr so...

                                            2020-02-20 12:45:21.425 [update notice] received read hmu State QQ=71: 20;210;on;ready
                                            2020-02-20 12:45:26.707 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 31.5;29.5;-;-;-;off
                                            2020-02-20 12:45:26.972 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff0080ff52000040
                                            2020-02-20 12:45:27.235 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 0791020001021603
                                            2020-02-20 12:45:28.251 [update notice] received read vr_70 SensorData QQ=10: -;-;-;-;32.44;29.31;c8 7d 00
                                            2020-02-20 12:45:28.518 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;50.0;-;-;0;1;1;0;0;0
                                            2020-02-20 12:45:28.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                            2020-02-20 12:45:29.386 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
                                            2020-02-20 12:45:29.466 [update notice] received read hmu State QQ=71: 20;210;on;ready
                                            2020-02-20 12:45:29.880 [update notice] received write vr_70 SetActorState QQ=10: off;-;off;off;-;-;off
                                            2020-02-20 12:45:30.038 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                            2020-02-20 12:45:30.155 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;46.0;on;100
                                            
                                            

                                            Anscheinend kommen alle Werte, die ich zusätzlich im ioBroker eingetragen habe mit "sent read" rein

                                            Hier alle meine Werte, die ich im ioBroker konfiguriert habe (alle mit sent read)

                                            48bec93e-a599-4ed4-97cc-039e8733628f-image.png

                                            Das ebusd Logfile sagt das...

                                            2020-02-20 12:45:32.188 [update notice] sent read 700 WaterPressure QQ=31: 2.2
                                            2020-02-20 12:45:32.495 [update notice] sent read 700 SystemFlowTemp QQ=31: 32.4375
                                            2020-02-20 12:45:32.803 [update notice] sent read 700 HwcTempDesired QQ=31: 48
                                            2020-02-20 12:45:33.212 [update notice] sent read 700 HwcStorageTemp QQ=31: 41
                                            2020-02-20 12:45:33.469 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                                            2020-02-20 12:45:34.234 [update notice] sent read 700 HwcFlowTemp QQ=31: 0.0
                                            2020-02-20 12:45:34.439 [update notice] sent read 700 Hc2MixerMovement QQ=31: 100
                                            2020-02-20 12:45:34.696 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                                            2020-02-20 12:45:35.450 [update notice] sent read 700 Hc2Status QQ=31: 1
                                            2020-02-20 12:45:35.659 [update notice] sent read 700 Hc2PumpStatus QQ=31: 1
                                            2020-02-20 12:45:35.859 [update notice] sent read 700 z2ValveStatus QQ=31: 1
                                            2020-02-20 12:45:36.078 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHcThisMonth QQ=31: 308
                                            2020-02-20 12:45:36.385 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHcLastMonth QQ=31: 519
                                            2020-02-20 12:45:36.641 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                                            2020-02-20 12:45:37.406 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHwcLastMonth QQ=31: 195
                                            2020-02-20 12:45:38.107 [update notice] received read hmu State QQ=71: 20;210;on;ready
                                            2020-02-20 12:45:38.327 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHc QQ=31: 9934
                                            2020-02-20 12:45:39.250 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHwc QQ=31: 3746
                                            2020-02-20 12:45:39.951 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
                                            2020-02-20 12:45:40.271 [update notice] sent read 700 HcStorageTempTop QQ=31: -
                                            
                                            
                                            2020-02-20 12:45:41.194 [update notice] sent read 700 DisplayedOutsideTemp QQ=31: -40
                                            
                                            
                                            
                                            2020-02-20 12:45:41.886 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07910200f2011603
                                            2020-02-20 12:45:42.105 [update notice] sent read 700 MaxRoomHumidity QQ=31: 40
                                            2020-02-20 12:45:42.318 [update notice] sent read 700 CylinderChargeOffset QQ=31: 3
                                            2020-02-20 12:45:42.625 [update notice] sent read 700 YieldTotal QQ=31: 999999
                                            2020-02-20 12:45:42.830 [update notice] sent read 700 HwcMaxFlowTempDesired QQ=31: 80
                                            2020-02-20 12:45:43.751 [update notice] sent read 700 PrEnergySum QQ=31: 22623
                                            2020-02-20 12:45:44.665 [update notice] sent read 700 OpMode QQ=31: auto
                                            2020-02-20 12:45:45.594 [update notice] sent read 700 OutsideTempAvg QQ=31: -2
                                            2020-02-20 12:45:46.617 [update notice] sent read 700 HwcStorageTempTop QQ=31: -
                                            2020-02-20 12:45:47.537 [update notice] sent read 700 HwcStorageTempBottom QQ=31: -
                                            2020-02-20 12:45:48.452 [update notice] sent read 700 HwcOpMode QQ=31: auto
                                            2020-02-20 12:45:49.381 [update notice] sent read 700 Hc2ActualFlowTempDesired QQ=31: 46.2069
                                            2020-02-20 12:45:50.175 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
                                            2020-02-20 12:45:50.249 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                            2020-02-20 12:45:50.506 [update notice] sent read 700 Hc2FlowTemp QQ=31: 29.6875
                                            2020-02-20 12:45:51.428 [update notice] sent read 700 Hc2ExcessTemp QQ=31: 3
                                            2020-02-20 12:45:52.341 [update notice] sent read 700 Hc2AutoOffMode QQ=31: night
                                            2020-02-20 12:45:53.270 [update notice] sent read 700 Hc2HeatCurve QQ=31: 0.300001
                                            2020-02-20 12:45:53.940 [update notice] received read hmu State QQ=71: 28;210;on;ready
                                            2020-02-20 12:45:54.192 [update notice] sent read 700 z2DayTemp QQ=31: 21.5
                                            2020-02-20 12:45:55.111 [update notice] sent read 700 z2NightTemp QQ=31: 21.5
                                            2020-02-20 12:45:56.032 [update notice] sent read 700 z2RoomTemp QQ=31: -
                                            2020-02-20 12:45:56.954 [update notice] sent read 700 z2ActualRoomTempDesired QQ=31: 21.5
                                            

                                            Und da liegt irgendwo der Hund begraben. In Zeile 23 sieht man, dass die Außentemperatur -40°C betragen soll, was nicht stimmt.

                                            Was läuft da falsch???
                                            Wie könnte ich testen, wo das Problem liegt, dass falsche Daten an den Regler gesendet werden? Eigentlich will ich ja bur "lauschen" und nix schreiben,

                                            Außerdem würde ich gerne verstehen, was da der ioBroker generell im Hintergrund anstellt. Für mich ist das ganze System ebus+ioBroker eine blackbox...

                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            595
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            95054
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo