    • xxx_turbo_xxx
      xxx_turbo_xxx @Harry last edited by

      @Harry Ich schnall es auch nicht mehr. Ich hatte eine Weile plausible Daten, aber plötzlich ging nix mehr. Ich habe Verbindung zum eBus-Koppler und es kommen auch Daten am Raspi an. Die Logfiles sind voll mit Daten, aber irgendwas stimmt mit dem entschlüsseln durch die Config Files nicht, denn in den Logfiles sind nur Hex-Werte drinnen.

      Außerdem würde ich behaupten, dass wenn ich die HTML files auf mache (in meinem Fall 192.168.1.77:8889/data), so steht da kaum was drinnen.

      Ich fürchte ich habe 2 Probleme:

      1. Irgendwie stimmt mit den Config files oder mit dem Pfad nicht
      2. Mit der HTML Verbindung stimmt auch was nicht.

      Witzigerweise kommen kommen gerade wieder Daten. 🙂

      Hab mal was probiert...

      Hier eine Konfigutration , bei der ich davon aus gegangen bin, dass auf lokale configs zugegriffen wird

       ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Thu 2020-01-30 15:35:37 CET; 3min 30s ago
        Process: 529 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 536 (ebusd)
          Tasks: 4 (limit: 4915)
         Memory: 2.5M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─536 /usr/bin/ebusd --configpath=/etc/ebusd/vaillant -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log
      
      

      Und hier eine, die anscheinend auf eine Online-Datenbank zugreift

       ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Thu 2020-01-30 15:43:37 CET; 9min ago
        Process: 13053 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 13054 (ebusd)
          Tasks: 4 (limit: 4915)
         Memory: 1.7M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─13054 /usr/bin/ebusd --configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=
      
      Jan 30 15:43:37 raspberrypi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
      Jan 30 15:43:37 raspberrypi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
      
      

      Nachdem ich den 2. aktiviert habe, füllen sich die Felder unter "Objekte" in ioBroker langsam wieder...

      Und auch im HTML kommt mehr an. D. h. mein Problem sind die configurations

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Harry @xxx_turbo_xxx last edited by

        @xxx_turbo_xxx said in eBus Adapter Vaillant:

        8889/data

        Also wenn ich die Daten per Webbrowser einlese, dann bekomme ich ungefähr 30 Einträge.
        Leider steht hinter jedem Eintrag false.

        Ich denke dass die Config Dateien richtig geladen werden aber irgendwas anderes nicht passt.

        38497d35-1aea-41dc-a230-7ba10ed51c33-grafik.png

        xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • xxx_turbo_xxx
          xxx_turbo_xxx @Harry last edited by

          @Harry Sieht bei mir ähnlich aus, wobei bei mir die Reiter oben fehlen. Liegt vielleicht am Browser?

          Bildschirmfoto 2020-01-30 um 20.49.23.png

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Harry last edited by

            Das liegt am Browser...
            Ich habe bei mir noch das Problem, dass der Service irgendwie nicht richtig läuft
            Wenn ich

            service ebus status
            

            eingebe. Dann steh da, das der Dienst nicht geladen wurde.

            Obwohl ich mit dem Befehl

            sudo systemctl enable ebusd
            

            Das du da eine Idee?

            Ich werde heute übrigens mal den Treiber von FTDI prüfen und eventuell ersetzen.
            Vielleicht ist der Treiber in der Linux Distrubition fehlerhaft.
            https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Harry @xxx_turbo_xxx last edited by

              @xxx_turbo_xxx
              Ich habe jetzt noch mal auf der Seite Message gelesen.

              https://github.com/john30/ebusd/wiki/2.-Run#message-configuration-options
              -c, --configpath=PATH
              Read CSV config files from PATH [http://ebusd.eu/config/]

              Mach brauch wirklich keine Config Files mehr.
              Die werden durch die Website zur verfügung gestellt, wenn man den Pfad setzt.

              xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • xxx_turbo_xxx
                xxx_turbo_xxx @Harry last edited by

                @Harry Ja, nur so läuft es bei mir. Aber leider werden nicht alle config files gelesen. Ich habe jetzt auch gelesen und verstanden, wie sich die filenames der config zusammensetzen. Demnach bräuchte ich folgende Dateien:

                08.hmu.csv - vorhabden
                15.700.csv - vorhanden aber ignoriert
                52.V/_70.csv - vorhanden
                76.VWZ.csv - nicht vorhanden
                e3.FMU.csv - nicht vorhanden
                e8.FMU.csv - nicht vorhanden
                ec.700.csv - nicht vorhanden

                Ich fürchte fast, dass es zu meinem Heizsystem nicht alle Configs gibt 😞

                wie gesagt... An sich läuft das System schon stabil, aber mir fehlen ein Haufen Kanäle, die mir wichtig wären zu loggen um das ganze zu verstehen!

                Unbenannt.PNG

                Das mit dem Autostart hat bei mir funktioniert. Nach reboot war der status immer aktiv

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Harry @xxx_turbo_xxx last edited by

                  @xxx_turbo_xxx
                  Ich habe mal gelesen das es ein Programm von Vaillant gibt.
                  Dort sind die Binär Codes in einer Access Datenbank. Man kann die Raw Daten des Ebus loggen und dann darüber sich selber die Config generieren.

                  xxx_turbo_xxx J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • xxx_turbo_xxx
                    xxx_turbo_xxx @Harry last edited by

                    @Harry JA, das klingt nach viel Arbeit und vor allem Zeitaufwand... 🙂

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • xxx_turbo_xxx
                      xxx_turbo_xxx last edited by

                      Läuft!

                      Hab es hin bekommen und ich bekomme aktuell alle Daten rein!!! Ich hoffe es bleibt auch so 🙂

                      Hab alle fehlenden Kanäle aus der csv in ioBroker-Adapter eingetragen und siehe da...

                      Bildschirmfoto 2020-02-01 um 10.21.08.png
                      Bildschirmfoto 2020-02-01 um 10.23.27.png

                      Verstehe immer noch nicht das Zusammenspiel zwischen ioBroker und ebusd, aber solange es läuft ist es mir auch Wurscht. Nur für die Fehlersuche wäre ein bisschen hilfreicher alles zu verstehen ...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxx last edited by

                        Noch ein Tip... Hab grad noch weitere Kanäle hinzugefügt und plötzlich kamen keine Daten mehr. Bin aber zum Glück im ioBroker-Log gleich auf den Grund gekommen.

                        Wenn man den Timeout-Wert zu gering wählt, schafft es ioBroker nicht innerhalb der eingestellten Zeit alle Daten zu verarbeiten, sodass am Ende gar nix raus kommt. Hab den Wert von 5 auf 30 gesetzt und siehe da... es lief wieder 🙂

                        Bildschirmfoto 2020-02-01 um 11.02.57.png

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          onkel-ede last edited by

                          @xxx_turbo_xxx
                          Was hast Du genau für ein Vaillant-Fabrikat?
                          Ich hoffe keine Wärmepumpe.

                          xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Harry @xxx_turbo_xxx last edited by

                            @xxx_turbo_xxx

                            Hallo Turbo,
                            bei mir wurde gar nichts angezeigt. Ich bekam erst Informationen von Datenpunkten als ich sie in die EBus Konfiguration der IOBroker Instanz eingetragen habe.

                            Hast du auch vor, mit "write" Daten zu schreiben?

                            xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              Harry @xxx_turbo_xxx last edited by

                              @xxx_turbo_xxx

                              Hallo Turbo,

                              der Befehl

                              service ebus status
                              

                              funktionierte nicht bei mir weil ich nicht als root angemeldet war.

                              mit

                              sudo service ebus status
                              

                              ging es dann bei mir auch.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • xxx_turbo_xxx
                                xxx_turbo_xxx @onkel-ede last edited by

                                @onkel-ede Doch arotherm Wärmepumpe

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • xxx_turbo_xxx
                                  xxx_turbo_xxx @Harry last edited by

                                  @Harry ok, bei mir kamen ein paar schon ohne Eintrag in die Instanz und alle weiteren kommen über die Instanz. Läuft jetzt seit einigen Tagen stabil!

                                  Write interessiert mich eigentlich nicht, denn das System ist mit Fußbodenheizung zu träge. Mir geht es darum die Anlageneinstellung so zu optimieren, dass sie möglichst kostengünstig arbeitet.

                                  Hab aktuell nur noch das Problem, dass die Außentemperatur ca. alle 2 Stunden kurzzeitig -40°C anzeigt. Aber auch nicht immer...

                                  Anmerkung 2020-02-05 154533.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sandmanyz last edited by

                                    @xxx_turbo_xxx
                                    Wie generierst du die Diagramme? Könntest du mir das relativ genau beschreiben? Ich scheitere da gerade.

                                    Ich habe es mit dem ebus Widget versucht, welches der ebus-Adapter mitbringt (siehe folgenden Screenshot). Aber da fehlt mir die Beschriftung der X-Achse. Zudem ist es richtig langsam wenn ich das Widget in VIS bearbeiten möchte. Das Widget verwendet ja die Werte aus den History-Objekten des ebus-Adapters.

                                    fd24e90e-ea55-46d9-aa22-b1288f534416-image.png

                                    Folgend mal ein Diagramme wenn ich ich "max. Vorlauftemperatur, min. Vorlauftemperatur und IST-Vorlauftemperatur wähle. Das ist total unbrauchbar.
                                    bcad5389-14f7-4435-9e42-a6007f2047c9-image.png

                                    xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • xxx_turbo_xxx
                                      xxx_turbo_xxx @Sandmanyz last edited by

                                      @Sandmanyz Die Diagramme werden in Grafana mit Daten aus einer InfluxDB erzeugt. Ist relativ simpel.

                                      Für die DB brauchst du folgenden Adapter

                                      8961b8ab-a423-4d71-bdeb-9df092e7063e-image.png

                                      Dann musst du dir noch Grafana installieren. Eine gute Video-Anleitung gibt es hier samt Beschreibung

                                      https://www.youtube.com/watch?v=T0GnfHt8aLg

                                      Allerdings gibt es schon eine neuere Version von Grafana. Das musst du noch anpassen.

                                      https://grafana.com/grafana/download

                                      Sonst ist das ziemlich selbsterklärend und ebenfalls in dem Video gut beschrieben. Allerdings basiert das Video auf die openHAB Anbindung. Für ioBroker brauchst du keine Files händisch bearbeiten. Du klickst nur auf den "Schraubenschlüssel" und legst dort fest, was, wie geloggte werden soll...

                                      eb00e96f-860e-48d3-a5e0-e804be29da1c-image.png

                                      28797827-3caa-4d00-b0a9-122871741d3f-image.png

                                      791b52ee-8821-42ef-a5c8-f5d4a0677297-image.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        onkel-ede @xxx_turbo_xxx last edited by

                                        @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                        @onkel-ede Doch arotherm Wärmepumpe

                                        Deine Wärmepumpe taktet viel zu oft (viele kurze Takte). Schau Dich mal im Haustechnikforum um, dort wurde mir geholfen.

                                        xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • xxx_turbo_xxx
                                          xxx_turbo_xxx @onkel-ede last edited by

                                          @onkel-ede Die Wärmepumpe würde sogar noch öfter takten, aber laut Vaillant hat die intern eine Regelung, die eine Sperrzeit von 20min vorsieht. Hast du da nen Link für mich?

                                          Danke!

                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            onkel-ede @xxx_turbo_xxx last edited by

                                            @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                            @onkel-ede Die Wärmepumpe würde sogar noch öfter takten, aber laut Vaillant hat die intern eine Regelung, die eine Sperrzeit von 20min vorsieht. Hast du da nen Link für mich?

                                            Danke!

                                            Hier mal ein beispielhafter Link. Es gibt zahllose Beiträge zum Thema. Kannst ja auch mal Deine genaue WP in die Suche eingeben.

                                            https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/227093/Vaillant-FlexoCompact-88-4-optimieren

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            730
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            98564
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo