    [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @acem last edited by paul53

      @acem
      Im HomeMatic-Programm hast Du HM-Sec-RHS verwendet (bei verriegelt).
      Da der Trigger eine Änderung des Wertes benötigt, funktioniert es nach Skriptstart erst, wenn die Tür geöffnet und anschließend wieder geschlossen wurde.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        acem last edited by acem

        Ja das ist ein Homematic-Drehgriffkontakt
        Homematic-Drehgriffkontakt.JPG

        Ich habe es soeben auch mit diese getestet, leider ohne Erfolg.

        Blockly.png

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @acem last edited by

          @acem
          Damit es gleich nach Skriptstart (ohne Türbetätigung) funktioniert, ergänze außerhalb des Triggers:

          Blockly_temp.JPG

          Beide Datenpunkt-IDs müssen die des Türkontaktes sein.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @acem last edited by

            @acem sagte:

            das ist ein Homematic-Drehgriffkontakt

            Das ist doch ein Multistate mit 0 = verriegelt, > 0 gekippt / offen ?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              acem last edited by

              Kannst du es mir Bitte! hohladen das ich es sofort testen kann, würde mich sehr freuen.

              Weitere Frage kann mann das ganze Blockly-Script auch vereinfacht kompakter machen?

              Vielen Herzlichen Dank 🙂
              Acem

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @acem last edited by

                @acem sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:

                Kannst du es mir Bitte! hohladen

                Dann musst Du wieder alle Datenpunkt-IDs zuweisen.

                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                 <variables>
                   <variable type="" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</variable>
                   <variable type="" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</variable>
                   <variable type="" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id=",yKUl=3lGi+KjS5=;_Y#" x="187" y="-137">
                   <mutation>
                     <arg name="rollos" varid="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">Fenster</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="control" id="(3@GeX5GEZz|lAd.m$4{">
                       <mutation delay_input="true"></mutation>
                       <field name="OID">Object ID</field>
                       <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                       <field name="DELAY_MS">5</field>
                       <field name="UNIT">sec</field>
                       <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="variables_get" id="UxT/HO0c!o{kB*(q!Ro4">
                           <field name="VAR" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7" variabletype="">rollos</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="?e[?w5,ltw.N-`2SC?s4">
                           <mutation delay_input="true"></mutation>
                           <field name="OID">Object ID</field>
                           <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                           <field name="DELAY_MS">10</field>
                           <field name="UNIT">sec</field>
                           <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="variables_get" id="bSWRp{e8.#7C|qx$3u$o">
                               <field name="VAR" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7" variabletype="">rollos</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="comment" id="-/:MDED2QW:auM;grBXD" x="63" y="-13">
                   <field name="COMMENT">Terassentür</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="D}sjfjpWsoRYQO]|WP!I">
                       <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt" variabletype="">Tuer_geschlossen</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_negate" id="A[dLLmlj+p6?TQGiZ~(4">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="get_value" id="3HS,N8V{-|s6ijN]Rn{C">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="Fie!sxd/K|0_HFnhBbYh">
                           <mutation items="1"></mutation>
                           <field name="CONDITION">ne</field>
                           <field name="ACK_CONDITION"></field>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="/Iv)*899]Z6.,:_bpq1:">
                               <field name="oid">default</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="U7C~jo=R(O.Q]EHu_|uu">
                               <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt" variabletype="">Tuer_geschlossen</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="logic_negate" id="qJ=6#~`c#a}$R55TP[h{">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="on_source" id="VG[E-RtgZu*JIL|4|){-">
                                       <field name="ATTR">state.val</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="a=6aT_B7e^4fjS*BrfSr">
                                   <mutation name="Terasse"></mutation>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="schedule" id="7qaQ}i:{``qvajje5=iB">
                               <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id=")|YAW$Q@6?I9^3N+*[K-">
                                   <mutation name="Terasse"></mutation>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="schedule" id="nU=Jv?$7n]60(-7k4W2f">
                                   <field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="/)KMjI==#):Ad8M)xO(+">
                                       <mutation name="Terasse"></mutation>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="0xSwd=wq5)R)5{*X^w_W">
                                           <mutation name="Fenster">
                                             <arg name="rollos"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="math_number" id="G3=%sL8e$TU2X{LMl+R@">
                                               <field name="NUM">100</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="schedule" id="PzVmXtw^xKA@[^wguc|3">
                                       <field name="SCHEDULE">45 16 * * *</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="=?wrUl;5J?$mkZiA8yQ2">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="variables_get" id="W6mJ%^$5A3]AhtY_PHa=">
                                               <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt" variabletype="">Tuer_geschlossen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="control" id="SsQHo]fQo/QSLc%#-7X,">
                                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                               <field name="OID">Object ID</field>
                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_number" id="-J0OO$VB^v.,fu-gZ|W,">
                                                   <field name="NUM">50</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="?(e@N)=e]I](Ye)C)E3k">
                                               <mutation name="Fenster">
                                                 <arg name="rollos"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="math_number" id="(o3sBX/eF)7k=$gUuUId">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="2X:_.*,?jqCx(X#e4@pp">
                                           <field name="Severity">log</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="WNvBD?;3wA~f=+:wM#gp">
                                               <field name="TEXT">test</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="time_get" id="!NPd{(JV.-348ut#{5(w">
                                               <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                               <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="wo(Y;N%mzX+yCkH]((4j" x="262" y="163">
                   <field name="NAME">Terasse</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="controls_if" id="lye}(Uf^OOlR.q_wqODd">
                       <mutation else="1"></mutation>
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="X^o/7~;cc3[+YrRu-{q:" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="`LxJLJ|5g`+1S]vaW,Bu">
                               <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt" variabletype="">Tuer_geschlossen</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="time_compare" id="^dMv:svC]f4F+bYUeo*1">
                               <mutation end_time="true"></mutation>
                               <field name="OPTION">between</field>
                               <field name="START_TIME">0:00</field>
                               <field name="END_TIME">8:00</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id=":gR6zr?/SL]H77@}]N2}">
                           <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm" variabletype="">rollo</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id="s@xsK~2e|M*]f`%hr0Xr">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="variables_set" id="!s`9SPBMy,E$T5UQ%ntN">
                           <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm" variabletype="">rollo</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id="s0rvX,5[7O~77.CLaxjX">
                               <field name="NUM">100</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="UaT2d8c+20#@j(l-n*m6">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="gl_8cIu(2q`4JSC(:^M=">
                               <field name="OP">NEQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="-QktzY|DANqS52y2rp[]">
                                   <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm" variabletype="">rollo</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id="w%P1z,02~]Z|gtJfw7Eq">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="control" id="0yB4wra11;C:BMU+[}_^">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">Object ID</field>
                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="variables_get" id="m]umWgjv;77bN{ls?3Y~">
                                   <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm" variabletype="">rollo</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  acem last edited by acem

                  Drehgriff.JPG

                  so sieht es im IoBroker mit dem Homematic-Drehgriffkontakt aus.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @acem last edited by paul53

                    @acem sagte:

                    so sieht es im IoBroker mit dem Homematic-Drehgriffkontakt aus.

                    Dann passt es (Multistate).

                    @acem sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:

                    kann mann das ganze Blockly-Script auch vereinfacht kompakter machen?

                    Noch kompakter ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      acem last edited by acem

                      @paul53

                      👍 jetzt Funktioniert es wie ich es mir vorgestellt habe echt Super!! Vielen Herzlichen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen.

                      eine Frage noch, die Terrassentür-Rollo steht wie gewünscht jetzt auf 50% wird es dann um 0:00 Uhr ob die Türe offen oder zu ist auch runterfahren?

                      Das einzige was ich vermeiden möchte ist, wenn ich im Sommer nach 16:45 Uhr auf dem Balkon bin und die Uhr 16:45 anzeigt bei Tür Offen die Rollo auf der Terrassenseite nicht runterfährt, so wie auf dem Homematic Programm.

                      Viele Grüße
                      Acem

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @acem last edited by paul53

                        @acem sagte:

                        wird es dann um 0:00 Uhr ob die Türe offen oder zu ist auch runterfahren?

                        Nein, es wird generell nur bei Tür geschlossen runter gefahren. Wird die Tür geöffnet / gekippt, fährt das Rollo ganz hoch.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          acem @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:

                          Wird die Tür geöffnet / gekippt, fährt das Rollo ganz hoch.

                          Und wenn die Tür wieder geschlossen ist fährt es dann auch komplett runter?

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @acem last edited by

                            @acem sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:

                            Und wenn die Tür wieder geschlossen ist fährt es dann auch komplett runter?

                            Ja, zwischen 0:00 Uhr und 8:00 Uhr.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              acem last edited by

                              👍 👍 Herzlichen Dank nochmals, ich kann mich echt nicht genug bedanken 👍

                              Es Funktioniert!

                              Liebe Grüße
                              Acem

                              paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @acem last edited by

                                @acem sagte:

                                Es Funktioniert!

                                Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @acem last edited by paul53

                                  @acem
                                  Wenn das Türrollo zwischen 16:45 und Mitternacht bei geschlossener Tür auf 50 % fahren soll:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    acem @paul53 last edited by acem

                                    @paul53 sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:

                                    Wenn das Türrollo zwischen 16:45 und Mitternacht bei geschlossener Tür auf 50 % fahren soll

                                    Ich habe es so übernommen und die ID eingefügt.

                                    Terasse2.png

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @acem last edited by paul53

                                      @acem sagte:

                                      die ID eingefügt,

                                      Falsche ID bei Wert vom Objekt ID: Es muss LEVEL vom Türrollo sein.
                                      Diese Abfrage ist drin, damit der Duty Cycle am Tage durch häufiges Türöffnen und -schließen nicht hoch getrieben wird.

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        acem @paul53 last edited by acem

                                        @paul53 sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:

                                        Falsche ID bei Wert vom Objekt ID: Es muss LEVEL vom Türrollo sein.

                                        so etwa?
                                        Terasse2.png

                                        habe es gerade getestet ohne Erfolg

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @acem last edited by paul53

                                          @acem sagte:

                                          so etwa?

                                          Ja.

                                          @acem sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:

                                          habe es gerade getestet ohne Erfolg

                                          Nach der Änderung gespeichert ?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            acem last edited by acem

                                            Mit der Aktuallisiertem Blockly-Script getestet, Tür Rollo steht gerade auf 50% habe Tür geöffnet Rollo fährt nicht hoch.

                                            Ich hatte die Homematic Steuerung deaktiviert, kann es sein das es deshalb nicht Funktioniert, muß die Homematic ( RaspberryMatic steuerung ) auch aktiviert sein?

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            819
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            61
                                            3627
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo